Какой расход воды взять для внутреннего противопожарного водопровода в помещениях категории В4 - как для помещений категории В, или, руководствуясь приложением 6 пособия к НПБ 105-95, как для помещений категории Д?
Насколько я понимаю, сейчас действует НПБ 105-03, пособия к нему нет, в самом документе по моему вопросу тоже никаких разъяснений. Помогите разобраться! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 12.3.2006, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(kovee @ Mar 11 2006, 12:18 )
Какой расход воды взять для внутреннего противопожарного водопровода в помещениях категории В4 - как для помещений категории В, или, руководствуясь приложением 6 пособия к НПБ 105-95, как для помещений категории Д?
Насколько я понимаю, сейчас действует НПБ 105-03, пособия к нему нет, в самом документе по моему вопросу тоже никаких разъяснений. Помогите разобраться! helpsmilie.gif

Действительно нового пособия нет, но наш тех. эксперт сказал (он конечно не истина в последней инстанции, но всё же) что можно пользоваться старым пособием. И гос. экспертиза наши расходы пропускает до сих пор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.3.2006, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(kovee @ Mar 11 2006, 12:18 )
Какой расход воды взять для внутреннего противопожарного водопровода в помещениях категории В4 - как для помещений категории В, или, руководствуясь приложением 6 пособия к НПБ 105-95, как для помещений категории Д?

Есть письмо Минстроя России от 25 декабря 1995 г.N СИ-601/13 и ГУГПС МВД оссии от 18 декабря 1995 г. N 20/2,2/2449, в котором сказано что к помещениям категории В4 следует применять требования, установленные действующими СНиП для категории Д.
У меня есть это письмо, но очень-очень плохое качество копии. Поищите, если не найдете, то могу разместить здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 13.3.2006, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Приложение 6 пособия к НПБ 105-95, как я понимаю, как раз и содержит информацию из этого письма. Проверьте, пожалуйста, мое предположение: http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB...5%2D95%5FP%5F06.
Вот я и интересуюсь, действует ли сейчас этот документ и могу ли я им воспользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.3.2006, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(kovee @ Mar 13 2006, 10:18 )
Проверьте, пожалуйста, мое предположение: http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB...5%2D95%5FP%5F06.
Вот я и интересуюсь, действует ли сейчас этот документ и могу ли я им воспользоваться?

Да. это именно из того письма. Насколько я знаю, то отмены этого письма нет и мы пользуемся им до сих пор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 13.3.2006, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Спасибо за ответы, попробую, может с этим письмом прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 14.3.2006, 8:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Письмо нашла
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________105_95.doc ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 5.8.2006, 11:33
Сообщение #8





Guest Forum






Как можно отыскать знаки категории помещения Д1, В4 и т.д
И что они из себя представляют???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 18.1.2007, 13:51
Сообщение #9





Guest Forum






Для информации: уже давно введены в действие НПБ 105-03(утверждены приказом МЧС РФ №314 от 18 июня 2003)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных