Вообще в этой области кто во что горазд лепят и как правило Заказчики недовольны результатами. Книжки у меня нет, но был маленький опыт. В Анадыре просто поставили осушитель адсорбционный (ротор с силикагелем, 8500 м.куб./час) - проблема была в ржавчине на стальных конструкциях кровли. Поле там стандартное, но зрителей мало. Иногда звёзды эстрады там выступают. Для Пензы (киданули там меня) считал рециркуляцию с подмесом св. воздуха, но с понижением точки росы до 12 град. Там интересная работа была. Утилизировали тепло от компрессоров ледяного поля. Детали к сожалению не помню. Работа велась с подрядчиками по катку - они давали вводные. А осушители есть компрессионные для низких температур у Polar BEER например. Иностранцы как правило совмещают осушку и общеобменку. По вентиляции используют приточно-вытяжные установки с рекуператором.
Специфика расчёта такова, что нужно обеспечить нормы подачи свежего воздуха для зрителей и спорцменов, не нарушив температуру воздушной прослойки над ледяным полем. Так же обеспечить требуемый уровень влажности в верхней зоне (где кровля). кажись это всё что вспомнил.