> Сравнение компрессоров COPELAND ZR и ZH, Срочно! кто знает принципиальные различия?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 8.2.2010, 18:29
Сообщение #121





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 8.2.2010, 16:58) *
Очнитесь! У Вас все параметры хуже стандартных систем, и технические, и экономические, причем хуже самых плохих брендов и безродных производителей.

Где ваши данные, фотографии и прочее, потверждающие ваши высказывания?

без цифр, это все болтовня, как вы выразились "беседка", люди читающие этот форум - хотят конкретики (применение на практике) а не красивые ссылки на сайт NIBE.


Майкл, если не знаете...., можете спросить у мамы!

Таки Вы все таки - экономист? Почему такое возбуждение, объясните? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.2.2010, 19:04
Сообщение #122


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Устное (пока) предупреждение участникам дискуссии: без грубостей, пожалуйста.
Lv112, с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2010, 20:04
Сообщение #123


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vano @ 8.2.2010, 13:27) *
off вопрос к lv112:
У Вас наружный утеплить пенопласт, а какая наружная отделка, т.е. со стороны улицы, что после пенопласта?

ЭЭЭ простите и все таки какой пирог стен? у этого дома
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 8.2.2010, 20:20
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Vano @ 8.2.2010, 21:04) *
ЭЭЭ простите и все таки какой пирог стен? у этого дома



примерно так, пенопласт+клей+армированная сетка + клей+краска/грунт+ полимерная штукатурка (уже тонированная)
по моему фирма "kreisel"
у нас все фасады так делают. Описаний в нете - миллион.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 8.2.2010, 20:34
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 8.2.2010, 19:04) *
Lv112, с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20.

А что с прямым испарением таких показатели не получить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 8.2.2010, 20:39
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Майкл, предложите, на маленьком грунте с деревьями, какой ТН выбрать и куда коллектор? на антенну намотать?

Воздух-вода не по мне, воздух-воздух тоже. Надеюсь, лет через 10, изобретут или усовершенствуют ТН, которые смогут снять с моего коллектора КПД (коп) 5-6. А на данный момент, в этом конкретном случае - это было лучшее решение. Даже коп 3,6 уже хорошо, и если 10 лет протянет, я буду доволен.

Форуму столько лет, а хоть кто написал, ... у меня .. например ТН с прямым испарением, вот фотки, вот данные.. реальные.... чтоб другие поняли с чем имеют дело и что получится на практике!

Никто не делал и не у кого видать такая система не стоит, все могут только предполагать...

Побольше бы таких отчетов, реально можно было бы сравнить системы, и выбрать для себя более подходящее.

PS! Когда-то мне все знакомые говорили, да ты что, автомат коробка, такое Г. фууу (а говорили - потому как сами не пробывали) а теперь они на чем ездят? догадайтесь!

Сообщение отредактировал lv112 - 8.2.2010, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 8.2.2010, 20:56
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



кстати, не понятна настойчивость поклонников весьма надёжного ТН(вода-вода) если негде,а для прямого испарения есть возможность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 8.2.2010, 20:58
Сообщение #128





Guest Forum






Цитата(Рекуператор @ 8.2.2010, 19:34) *
А что с прямым испарением таких показатели не получить?

Почему нет, СОР производная от температуры грунта, установленной температуры подачи теплоностителя, рабочего тела системы и еще нескольких параметров. Вложите деньги в первичный рассольный контур, устройте теплые водяные полы и будет 4,5. У DX контура стандартизированные, не нужно замарачиваться с расчетами (угадал-не угадал). Соблюдай технологию при установке и получи заявленную эффективность. Прочитал у производителя, что 4,5 на старте, 3,2 при полной нагрузке. Средний за сезон COP, у знакомого, получился 3,5-3,7. Он счетчики поставил на тепло и электроэнергию. Хотя, думаю, и при таких исследованиях есть погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 8.2.2010, 21:09
Сообщение #129





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 8.2.2010, 19:39) *
Форуму столько лет, а хоть кто написал, ... у меня .. например ТН с прямым испарением, вот фотки, вот данные.. реальные.... чтоб другие поняли с чем имеют дело и что получится на практике!
Никто не делал и не у кого видать такая система не стоит, все могут только предполагать...

Lv, у Вас такие петли ставили?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0382.JPG ( 335,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 8.2.2010, 21:15
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



2Alex_
Стараюсь для себя уточнить :с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при мастерах с более прямыми руками, что делали вам прямое испарение или использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20.Наверно так?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 8.2.2010, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 8.2.2010, 21:28
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Geo @ 8.2.2010, 22:09) *
Lv, у Вас такие петли ставили?



rolleyes.gif
Похоже, только по моему, одна из трубок была в прозрачной изоляции.

Какой вывод? если занимались? работает еще? коп? ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.2.2010, 22:37
Сообщение #132


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Рекуператор @ 8.2.2010, 20:34) *
А что с прямым испарением таких показатели не получить?
Цитата
... при мастерах с более прямыми руками, что делали вам прямое испарение или использовании "рассольного" контура...

Еще раз: Если изготовить DX - контур размером с "рассольный", то эффективность прямого испарителя будет даже выше. Но, помимо того, что медный контур дороже, есть еще другие НО
Существует проблема возврата масла в компрессор. Поэтому петли контура прямого испарения нельзя делать слишком длинными и сильно их заглублять. Увеличивать количество скважин в "кусте" тоже нельзя, иначе у основания куста возникнет перегруженная зона, которая вымерзнет и работать не будет. Можно сделать два одинаковых "куста" по разные стороны от дома, но это опять двойные деньги за все, в том числе за фреон и масло.

Весь экономический смысл DX-контуров в том, чтобы делать их компактными и за счет прямого испарения добиваться приемлемого СОР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 9.2.2010, 1:00
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



открыл дополнительное (параллельное) обсуждение, которое внесет ясность в реальном потреблении НА ПРАКТИКЕ тепловыми насосами разных систем, а мы потом сравним!

так вот:

Для сравнения:

НА форуме в переводе с эстонского, взял данные (у них там похожая тема, расход кВт в январе 2010 года, т.к. месяц был очень холодным)
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4b8574dfcc2e686

У нас много частного сектора, и фины и шведы давно завезли технологию к нам

краткий перевод:
(ни знаю как вставить таблицу, выкладываю фото)
Прикрепленный файл  KW2.jpg ( 302,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70


Средняя температура января: выше в комментах (кому нужно)



Так вот, простые пользователи высказывались, и что получилось

у меня 279 м2 и расход 1999 квт (январь 2010) и это еще с вентиляцией, а она тоже потребляет, т.к там есть эл. тена для обогрева (VALLOX DIGIT SE)

Теперь (Майкл) ВЫ удивитесь.., у меня лучший показатель по квт (1999 квт / 279 м2 = 7,16 соотношение)

(обязательно обратите внимание, что температура на1 этаже у меня 24-25, а на 2-ом 21,5-22,5 градусов)
там у всех максимум 22, а каждый градус это 5% если не ошибаюсь в мою пользу!

данные взяты из таблицы:


коммент. ---м2---квт---соотношение

arttiast 140 2700 19,29
Pumbaval 250 6791 27,16
madis36 172 1883 10,95
Kьlaline 145 1531 10,56
maakyte 160 1935 12,09
Kьlaline 134 1807 13,49
Ferroli 78 1242 15,92
rally 180 2050 11,39
martm001 100 937 9,37
linnavana 250 2357 9,43

Мой дом 279 1999 7,16

*у нас в среднем, стоимость 1 квт - 1,4 кроны, т.е. кто в деньгах указывает, надо сумму разделить на 1,4 = кол-во квт


жду комменты, неужто у всех руки кучерявые, и у всех неправильно установлено, сомневаюсь!

кстати, 2 отзыва о NIBE, Майкл, вы не смогли бы прокомментировать, расход по Вашему сайту (который вы в пример привели) и по реальным цифрам?

newconfus.gif newconfus.gif

Сообщение отредактировал lv112 - 9.2.2010, 1:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TEMP.jpg ( 180,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 9.2.2010, 1:47
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(lv112 @ 9.2.2010, 1:00) *
жду комменты, неужто у всех руки кучерявые, и у всех неправильно установлено, сомневаюсь!

если у вас лучше чем у них ...................то получается что тот кто делал им ..............,у них рук ваще нет............ laugh.gif
Цитата(lv112 @ 13.4.2009, 22:45) *
Насос 17 kw, 10 скважин по 20 м, медная трубка (коллектор). Потребление эл-ва (январь 2009 - 2700 kw) у знакомых аналог на рассоле примерно 800 kw

и вот почему!

Сообщение отредактировал Рекуператор - 9.2.2010, 1:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.2.2010, 10:14
Сообщение #135


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы. Если Вы действительно хотите правды (а не верите слепо в то, что применено у Вас) замерьте в этот период давление в испарителе и потребление электроэнергии.

И еще раз: Хорошие показатели по энергопотребленю Вашего дома есть следствие исключительно его качественного утепления и рекуперации. Эффективность работы ТН у вас средненькая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 9.2.2010, 15:55
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 9.2.2010, 10:14) *
и рекуперации.

Я почему то подумал что у него в вентиляции ТО глюколевый в одном контуре с полами.А когда не хватает включается электрический(может он всегда работает догревает пол rolleyes.gif ).
А рекуператор вы решили потому что деньги затрачены не малые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 9.2.2010, 16:22
Сообщение #137





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 9.2.2010, 1:00) *
кстати, 2 отзыва о NIBE, Майкл, вы не смогли бы прокомментировать, расход по Вашему сайту (который вы в пример привели) и по реальным цифрам?

Я же не экономист.
Как мог, прокомментировал. Завод изготовитель не соврал, я проверял.
Дать вам адрес Nibe? Вы у них тоже спросите, не врут ли?
Да, данные Копланда я тоже проверял, тоже все правда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.2.2010, 0:52
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Рекуператор @ 9.2.2010, 13:55) *
Я почему то подумал что у него в вентиляции ТО глюколевый в одном контуре с полами.
Т подачи в морозы редко выше 40°-42°. ТО получается громоздким. Проще электро.
Цитата(Рекуператор @ 9.2.2010, 13:55) *
А рекуператор вы решили потому что деньги затрачены не малые?
Наверное их тоже коснулись германские нормы. Вентиляция без рекуперации ни-ни.
Цитата(Alex_ @ 9.2.2010, 8:14) *
Хорошие показатели по энергопотребленю Вашего дома есть следствие исключительно его качественного утепления и рекуперации.
+1. Дома, построенные по современным технологиям, требуют приблизительно 1 - 1,2 квт м² C°дельты. Почти половина из этого на вентиляцию.
Цитата(Alex_ @ 9.2.2010, 8:14) *
lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы.
Очень может быть. Эта зима не самая тёплая, а 200 метров скважины на 17 квт это на мой взгляд очень смело.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 10.2.2010, 2:43
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(hausmeister @ 10.2.2010, 0:52) *
..............


А про давление что у него,на всасе и нагнетании? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 9:55
Сообщение #140





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 10.2.2010, 0:52) *
Очень может быть. Эта зима не самая тёплая, а 200 метров скважины на 17 квт это на мой взгляд очень смело.

Это традиция.
Помнишь, я рассказывал а варягах из прибалтики в Питере? Они 200 м.кв. ухитрялись на 3 х 15 квт (т.е. на 45 квт тепловой) ставить. Потом исчезли вместе с телефонными номерами, наверное, много работы в других регионах. Их Питерские заказчики ждут с ними встречи до сих пор. Наверное, чтобы обсудить вопросы давления по всасу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 10.2.2010, 19:37
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



[quote name='Alex_' date='9.2.2010, 10:14' post='485485']
lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы. Если Вы действительно хотите правды (а не верите слепо в то, что применено у Вас) замерьте в этот период давление в испарителе и потребление электроэнергии.


Как я понял, это нормальный процесс, что КПД к началу весны падает, земля остывает.

Я б с удовольствием замерил, но аппаратурой не обладаю!
Обьясните пожалуйста, если сейчас давление 2,8 и 15, как оно изменится к весне, и на что оно влияет?
Я так понял, что это очень важный показатель! или скинте ссылку с инфо по теме

Сообщение отредактировал lv112 - 10.2.2010, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 23:20
Сообщение #142





Guest Forum






Цитата(lv112 @ 10.2.2010, 19:37) *
Я так понял, что это очень важный показатель! или скинте ссылку с инфо по теме
Вот хорошая. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%FC%EC%E0%ED%ED
По количеству скачиваний видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 11.2.2010, 0:14
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



А что, не так и много .............пара вечеров , максимум три и спокойненько про давление на всасе......................

Сообщение отредактировал Рекуператор - 11.2.2010, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.2.2010, 21:03
Сообщение #144


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(lv112 @ 10.2.2010, 19:37) *
...КПД к началу весны падает, земля остывает.

Да, это нормально. Но если грунт остынет настолько, что ТН остановится по низкому давлению - это уже ненормально. У ВИССМАННа, например, датчик низкого давления настроен на 2,5 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 11.2.2010, 22:23
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Alex_ @ 11.2.2010, 21:03) *
Да, это нормально. Но если грунт остынет настолько, что ТН остановится по низкому давлению - это уже ненормально. У ВИССМАННа, например, датчик низкого давления настроен на 2,5 бар.


т.е. вы хотите сказать, что 2,8 это почти низший предел? Да, умеете обрадовать...!

я ни знаю, сколько у меня осенью было.., конечно если приближается к пределу - это ни есть хорошо... но прошлый год система отработала.. (правда таких морозов не было)

Для сравнения, сколько у аналогичных систем сейчас - кто знает?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.2.2010, 23:13
Сообщение #146


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(lv112 @ 11.2.2010, 22:23) *
т.е. вы хотите сказать, что 2,8 это почти низший предел?

Это зависит от конкретной установки. В любом случае, это нехорошо. Коллектор выморожен, кипение идет при очень низкой температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 1.3.2010, 2:54
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Расход ТН за февраль 2010 года 1551 кВт (в 2009 было соответственно 1924 кВт)

Средняя температура февраля 2010 в сравнении с 2009 годом (новый компрессор работает лучше чем старый)

Прикрепленный файл  GRAF_FEVRAL.jpg ( 112,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Полет нормальный, пока ваши негативные прогнозы не оправдываются!

температура сильно в этом месяце не отличалась от января и если как вы прогнозируете, что испаритель уже или скоро обледенеет, то расход потребления эл-ва должен увеличиться, но так не произошло, посмотрим что будет в марте и апреле!

расход наоборот снизился (январь 1999 - февраль 1551 кВт)

график температур январь-февраль 2010
Прикрепленный файл  GRAF_JAN_FEVR.jpg ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.3.2010, 12:37
Сообщение #148


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(lv112 @ 1.3.2010, 2:54) *
Полет нормальный, пока ваши негативные прогнозы не оправдываются!

И слава богу! Но (повторюсь) этим Вы обязаны своему замечательному (без иронии) теплому дому, а не замене компрессора в ТН или DX-зондам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Geo_*
сообщение 1.3.2010, 14:04
Сообщение #149





Guest Forum






Отличный результат. Lv, у Вас установлена модель 072, если я не ошибаюсь. Для этой модели компрессор потребляет порядка 6,5 кВт+-10% при 50С теплоносителя на выходе. Получается в самый холодный месяц во временном интервале тепловой насос постоянно работал порядка 10 дней в месяц. Это говорит, в первую, очередь о правильном проектировании отопительной системы в целом. Я спрашивал у нашего установщика про COP. Он ответил, что коэффициент определяется временем работы теплового насоса, т.е. насколько активно мы охлаждаем грунт. Если ТН работает долго, то СОР уменьшается. Эффективность работы системы в целом определяется правильным подбором устанки ТН, режимом работы по теплоносителю, качеством устройства геополя. Все это и есть технология ЕСR. Думаю у Вас все в порядке. Вам установили качественно. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lv112
сообщение 1.3.2010, 20:45
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.4.2009
Пользователь №: 32098



Цитата(Geo @ 1.3.2010, 15:04) *
Отличный результат. Lv, у Вас установлена модель 072, если я не ошибаюсь. Для этой модели компрессор потребляет порядка 6,5 кВт+-10% при 50С теплоносителя на выходе. Получается в самый холодный месяц во временном интервале тепловой насос постоянно работал порядка 10 дней в месяц. Это говорит, в первую, очередь о правильном проектировании отопительной системы в целом. Я спрашивал у нашего установщика про COP. Он ответил, что коэффициент определяется временем работы теплового насоса, т.е. насколько активно мы охлаждаем грунт. Если ТН работает долго, то СОР уменьшается. Эффективность работы системы в целом определяется правильным подбором устанки ТН, режимом работы по теплоносителю, качеством устройства геополя. Все это и есть технология ЕСR. Думаю у Вас все в порядке. Вам установили качественно. clap.gif


модель -60 (17 квт)
не все было так гладко, но пока полет нормальный... (после всего пережитого)

после установки ТН потребление сильно уменьшилось после установки "как они сказали - запатентованного поплавка". Я каждый день данные сравнивал
Прикрепленный файл  original_e91b42e.jpg ( 54,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72


потом после смены ТН с новым компрессором - улучшения на лицо (привел графики прошлого года и нынешнего и расход эл-ва)

после моего случая, они будут переходить на эти компрессора.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных