Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Гость_Мaйкл_* |
8.2.2010, 18:29
Сообщение
#121
|
|
Guest Forum |
Очнитесь! У Вас все параметры хуже стандартных систем, и технические, и экономические, причем хуже самых плохих брендов и безродных производителей. Где ваши данные, фотографии и прочее, потверждающие ваши высказывания? без цифр, это все болтовня, как вы выразились "беседка", люди читающие этот форум - хотят конкретики (применение на практике) а не красивые ссылки на сайт NIBE. Майкл, если не знаете...., можете спросить у мамы! Таки Вы все таки - экономист? Почему такое возбуждение, объясните? |
|
|
|
8.2.2010, 19:04
Сообщение
#122
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Устное (пока) предупреждение участникам дискуссии: без грубостей, пожалуйста.
Lv112, с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20. |
|
|
|
8.2.2010, 20:04
Сообщение
#123
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 45068 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
|
|
|
|
8.2.2010, 20:20
Сообщение
#124
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
|
|
|
|
8.2.2010, 20:34
Сообщение
#125
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
Lv112, с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20. А что с прямым испарением таких показатели не получить? |
|
|
|
8.2.2010, 20:39
Сообщение
#126
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
Майкл, предложите, на маленьком грунте с деревьями, какой ТН выбрать и куда коллектор? на антенну намотать?
Воздух-вода не по мне, воздух-воздух тоже. Надеюсь, лет через 10, изобретут или усовершенствуют ТН, которые смогут снять с моего коллектора КПД (коп) 5-6. А на данный момент, в этом конкретном случае - это было лучшее решение. Даже коп 3,6 уже хорошо, и если 10 лет протянет, я буду доволен. Форуму столько лет, а хоть кто написал, ... у меня .. например ТН с прямым испарением, вот фотки, вот данные.. реальные.... чтоб другие поняли с чем имеют дело и что получится на практике! Никто не делал и не у кого видать такая система не стоит, все могут только предполагать... Побольше бы таких отчетов, реально можно было бы сравнить системы, и выбрать для себя более подходящее. PS! Когда-то мне все знакомые говорили, да ты что, автомат коробка, такое Г. фууу (а говорили - потому как сами не пробывали) а теперь они на чем ездят? догадайтесь! Сообщение отредактировал lv112 - 8.2.2010, 20:54 |
|
|
|
8.2.2010, 20:56
Сообщение
#127
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
кстати, не понятна настойчивость поклонников весьма надёжного ТН(вода-вода) если негде,а для прямого испарения есть возможность?
|
|
|
|
| Гость_Geo_* |
8.2.2010, 20:58
Сообщение
#128
|
|
Guest Forum |
А что с прямым испарением таких показатели не получить? Почему нет, СОР производная от температуры грунта, установленной температуры подачи теплоностителя, рабочего тела системы и еще нескольких параметров. Вложите деньги в первичный рассольный контур, устройте теплые водяные полы и будет 4,5. У DX контура стандартизированные, не нужно замарачиваться с расчетами (угадал-не угадал). Соблюдай технологию при установке и получи заявленную эффективность. Прочитал у производителя, что 4,5 на старте, 3,2 при полной нагрузке. Средний за сезон COP, у знакомого, получился 3,5-3,7. Он счетчики поставил на тепло и электроэнергию. Хотя, думаю, и при таких исследованиях есть погрешность. |
|
|
|
| Гость_Geo_* |
8.2.2010, 21:09
Сообщение
#129
|
|
Guest Forum |
Форуму столько лет, а хоть кто написал, ... у меня .. например ТН с прямым испарением, вот фотки, вот данные.. реальные.... чтоб другие поняли с чем имеют дело и что получится на практике! Никто не делал и не у кого видать такая система не стоит, все могут только предполагать... Lv, у Вас такие петли ставили?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
8.2.2010, 21:15
Сообщение
#130
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
2Alex_
Стараюсь для себя уточнить :с таким замечательным (в плане энергосбережения) домом Вы могли бы иметь СОР около 4,5 и дополнительную экономию электроэнергии 25% при мастерах с более прямыми руками, что делали вам прямое испарение или использовании "рассольного" контура. А также могли бы быть уверены, что Ваш компрессор проработает еще лет 10-20.Наверно так? Сообщение отредактировал Рекуператор - 8.2.2010, 21:19 |
|
|
|
8.2.2010, 21:28
Сообщение
#131
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
|
|
|
|
8.2.2010, 22:37
Сообщение
#132
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
А что с прямым испарением таких показатели не получить? Цитата ... при мастерах с более прямыми руками, что делали вам прямое испарение или использовании "рассольного" контура... Еще раз: Если изготовить DX - контур размером с "рассольный", то эффективность прямого испарителя будет даже выше. Но, помимо того, что медный контур дороже, есть еще другие НО Существует проблема возврата масла в компрессор. Поэтому петли контура прямого испарения нельзя делать слишком длинными и сильно их заглублять. Увеличивать количество скважин в "кусте" тоже нельзя, иначе у основания куста возникнет перегруженная зона, которая вымерзнет и работать не будет. Можно сделать два одинаковых "куста" по разные стороны от дома, но это опять двойные деньги за все, в том числе за фреон и масло. Весь экономический смысл DX-контуров в том, чтобы делать их компактными и за счет прямого испарения добиваться приемлемого СОР. |
|
|
|
9.2.2010, 1:00
Сообщение
#133
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
открыл дополнительное (параллельное) обсуждение, которое внесет ясность в реальном потреблении НА ПРАКТИКЕ тепловыми насосами разных систем, а мы потом сравним!
так вот: Для сравнения: НА форуме в переводе с эстонского, взял данные (у них там похожая тема, расход кВт в январе 2010 года, т.к. месяц был очень холодным) http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4b8574dfcc2e686 У нас много частного сектора, и фины и шведы давно завезли технологию к нам краткий перевод: (ни знаю как вставить таблицу, выкладываю фото)
KW2.jpg ( 302,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70Средняя температура января: выше в комментах (кому нужно) Так вот, простые пользователи высказывались, и что получилось у меня 279 м2 и расход 1999 квт (январь 2010) и это еще с вентиляцией, а она тоже потребляет, т.к там есть эл. тена для обогрева (VALLOX DIGIT SE) Теперь (Майкл) ВЫ удивитесь.., у меня лучший показатель по квт (1999 квт / 279 м2 = 7,16 соотношение) (обязательно обратите внимание, что температура на1 этаже у меня 24-25, а на 2-ом 21,5-22,5 градусов) там у всех максимум 22, а каждый градус это 5% если не ошибаюсь в мою пользу! данные взяты из таблицы: коммент. ---м2---квт---соотношение arttiast 140 2700 19,29 Pumbaval 250 6791 27,16 madis36 172 1883 10,95 Kьlaline 145 1531 10,56 maakyte 160 1935 12,09 Kьlaline 134 1807 13,49 Ferroli 78 1242 15,92 rally 180 2050 11,39 martm001 100 937 9,37 linnavana 250 2357 9,43 Мой дом 279 1999 7,16 *у нас в среднем, стоимость 1 квт - 1,4 кроны, т.е. кто в деньгах указывает, надо сумму разделить на 1,4 = кол-во квт жду комменты, неужто у всех руки кучерявые, и у всех неправильно установлено, сомневаюсь! кстати, 2 отзыва о NIBE, Майкл, вы не смогли бы прокомментировать, расход по Вашему сайту (который вы в пример привели) и по реальным цифрам? Сообщение отредактировал lv112 - 9.2.2010, 1:18
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
9.2.2010, 1:47
Сообщение
#134
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
жду комменты, неужто у всех руки кучерявые, и у всех неправильно установлено, сомневаюсь! если у вас лучше чем у них ...................то получается что тот кто делал им ..............,у них рук ваще нет............ Насос 17 kw, 10 скважин по 20 м, медная трубка (коллектор). Потребление эл-ва (январь 2009 - 2700 kw) у знакомых аналог на рассоле примерно 800 kw и вот почему! Сообщение отредактировал Рекуператор - 9.2.2010, 1:56 |
|
|
|
9.2.2010, 10:14
Сообщение
#135
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы. Если Вы действительно хотите правды (а не верите слепо в то, что применено у Вас) замерьте в этот период давление в испарителе и потребление электроэнергии.
И еще раз: Хорошие показатели по энергопотребленю Вашего дома есть следствие исключительно его качественного утепления и рекуперации. Эффективность работы ТН у вас средненькая. |
|
|
|
9.2.2010, 15:55
Сообщение
#136
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
9.2.2010, 16:22
Сообщение
#137
|
|
Guest Forum |
кстати, 2 отзыва о NIBE, Майкл, вы не смогли бы прокомментировать, расход по Вашему сайту (который вы в пример привели) и по реальным цифрам? Я же не экономист. Как мог, прокомментировал. Завод изготовитель не соврал, я проверял. Дать вам адрес Nibe? Вы у них тоже спросите, не врут ли? Да, данные Копланда я тоже проверял, тоже все правда! |
|
|
|
10.2.2010, 0:52
Сообщение
#138
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Я почему то подумал что у него в вентиляции ТО глюколевый в одном контуре с полами. Т подачи в морозы редко выше 40°-42°. ТО получается громоздким. Проще электро.А рекуператор вы решили потому что деньги затрачены не малые? Наверное их тоже коснулись германские нормы. Вентиляция без рекуперации ни-ни.Хорошие показатели по энергопотребленю Вашего дома есть следствие исключительно его качественного утепления и рекуперации. +1. Дома, построенные по современным технологиям, требуют приблизительно 1 - 1,2 квт м² C°дельты. Почти половина из этого на вентиляцию.lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы. Очень может быть. Эта зима не самая тёплая, а 200 метров скважины на 17 квт это на мой взгляд очень смело. |
|
|
|
10.2.2010, 2:43
Сообщение
#139
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
10.2.2010, 9:55
Сообщение
#140
|
|
Guest Forum |
Очень может быть. Эта зима не самая тёплая, а 200 метров скважины на 17 квт это на мой взгляд очень смело. Это традиция. Помнишь, я рассказывал а варягах из прибалтики в Питере? Они 200 м.кв. ухитрялись на 3 х 15 квт (т.е. на 45 квт тепловой) ставить. Потом исчезли вместе с телефонными номерами, наверное, много работы в других регионах. Их Питерские заказчики ждут с ними встречи до сих пор. Наверное, чтобы обсудить вопросы давления по всасу. |
|
|
|
10.2.2010, 19:37
Сообщение
#141
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
[quote name='Alex_' date='9.2.2010, 10:14' post='485485']
lv112, момент истины для Вас настанет в конце марта - начале апреля, когда еще бывают морозы, но наружний контур уже выморожен после холодной зимы. Если Вы действительно хотите правды (а не верите слепо в то, что применено у Вас) замерьте в этот период давление в испарителе и потребление электроэнергии. Как я понял, это нормальный процесс, что КПД к началу весны падает, земля остывает. Я б с удовольствием замерил, но аппаратурой не обладаю! Обьясните пожалуйста, если сейчас давление 2,8 и 15, как оно изменится к весне, и на что оно влияет? Я так понял, что это очень важный показатель! или скинте ссылку с инфо по теме Сообщение отредактировал lv112 - 10.2.2010, 19:38 |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
10.2.2010, 23:20
Сообщение
#142
|
|
Guest Forum |
Я так понял, что это очень важный показатель! или скинте ссылку с инфо по теме Вот хорошая. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%FC%EC%E0%ED%EDПо количеству скачиваний видно. |
|
|
|
11.2.2010, 0:14
Сообщение
#143
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
А что, не так и много .............пара вечеров , максимум три и спокойненько про давление на всасе......................
Сообщение отредактировал Рекуператор - 11.2.2010, 0:23 |
|
|
|
11.2.2010, 21:03
Сообщение
#144
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
11.2.2010, 22:23
Сообщение
#145
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
Да, это нормально. Но если грунт остынет настолько, что ТН остановится по низкому давлению - это уже ненормально. У ВИССМАННа, например, датчик низкого давления настроен на 2,5 бар. т.е. вы хотите сказать, что 2,8 это почти низший предел? Да, умеете обрадовать...! я ни знаю, сколько у меня осенью было.., конечно если приближается к пределу - это ни есть хорошо... но прошлый год система отработала.. (правда таких морозов не было) Для сравнения, сколько у аналогичных систем сейчас - кто знает? |
|
|
|
11.2.2010, 23:13
Сообщение
#146
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
1.3.2010, 2:54
Сообщение
#147
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
Расход ТН за февраль 2010 года 1551 кВт (в 2009 было соответственно 1924 кВт)
Средняя температура февраля 2010 в сравнении с 2009 годом (новый компрессор работает лучше чем старый)
GRAF_FEVRAL.jpg ( 112,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13Полет нормальный, пока ваши негативные прогнозы не оправдываются! температура сильно в этом месяце не отличалась от января и если как вы прогнозируете, что испаритель уже или скоро обледенеет, то расход потребления эл-ва должен увеличиться, но так не произошло, посмотрим что будет в марте и апреле! расход наоборот снизился (январь 1999 - февраль 1551 кВт) график температур январь-февраль 2010
GRAF_JAN_FEVR.jpg ( 94,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7 |
|
|
|
1.3.2010, 12:37
Сообщение
#148
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
| Гость_Geo_* |
1.3.2010, 14:04
Сообщение
#149
|
|
Guest Forum |
Отличный результат. Lv, у Вас установлена модель 072, если я не ошибаюсь. Для этой модели компрессор потребляет порядка 6,5 кВт+-10% при 50С теплоносителя на выходе. Получается в самый холодный месяц во временном интервале тепловой насос постоянно работал порядка 10 дней в месяц. Это говорит, в первую, очередь о правильном проектировании отопительной системы в целом. Я спрашивал у нашего установщика про COP. Он ответил, что коэффициент определяется временем работы теплового насоса, т.е. насколько активно мы охлаждаем грунт. Если ТН работает долго, то СОР уменьшается. Эффективность работы системы в целом определяется правильным подбором устанки ТН, режимом работы по теплоносителю, качеством устройства геополя. Все это и есть технология ЕСR. Думаю у Вас все в порядке. Вам установили качественно.
|
|
|
|
1.3.2010, 20:45
Сообщение
#150
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 111 Регистрация: 13.4.2009 Пользователь №: 32098 |
Отличный результат. Lv, у Вас установлена модель 072, если я не ошибаюсь. Для этой модели компрессор потребляет порядка 6,5 кВт+-10% при 50С теплоносителя на выходе. Получается в самый холодный месяц во временном интервале тепловой насос постоянно работал порядка 10 дней в месяц. Это говорит, в первую, очередь о правильном проектировании отопительной системы в целом. Я спрашивал у нашего установщика про COP. Он ответил, что коэффициент определяется временем работы теплового насоса, т.е. насколько активно мы охлаждаем грунт. Если ТН работает долго, то СОР уменьшается. Эффективность работы системы в целом определяется правильным подбором устанки ТН, режимом работы по теплоносителю, качеством устройства геополя. Все это и есть технология ЕСR. Думаю у Вас все в порядке. Вам установили качественно. модель -60 (17 квт) не все было так гладко, но пока полет нормальный... (после всего пережитого) после установки ТН потребление сильно уменьшилось после установки "как они сказали - запатентованного поплавка". Я каждый день данные сравнивал
original_e91b42e.jpg ( 54,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72потом после смены ТН с новым компрессором - улучшения на лицо (привел графики прошлого года и нынешнего и расход эл-ва) после моего случая, они будут переходить на эти компрессора. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|