> Диспетчеризация фанкойлов, Ищу устройство для автоматизации\диспетчеризации
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Уважаемые коллеги, есть задача автоматизации и диспетчеризации 84-х фанкойлов разбросанных по 4 этажам административного здания. Требуется подобрать оборудование автоматики (желательно пульт с возможностью диспетчеризации). Кто имел дело с подобными пультами (от Holiwell или от Carel к примеру), хотелось бы услышать отзывы.

З.Ы. Сеть пока не определена, т.о. подходят решения на любых филдбасах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.4.2009, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Carel eDronic есть встроенный Modbus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Как раз читаю сижу. Ты их ставил сам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 14.4.2009, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



У нас есть FX03 BACnet/N2open
конфигурируется переключателями есть разные пульты
см. приложение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Catalogue_20DPage_20DFX03.pdf ( 179,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 14.4.2009, 10:07
Сообщение #5





Guest Forum






Есть еще пульты Controlli у них тоже есть модели с модбасом. Мы их тсавили на одном объекте - все гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 14.4.2009, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 9:00) [snapback]378020[/snapback]
Уважаемые коллеги, есть задача автоматизации и диспетчеризации 84-х фанкойлов разбросанных по 4 этажам административного здания. Требуется подобрать оборудование автоматики (желательно пульт с возможностью диспетчеризации). Кто имел дело с подобными пультами (от Holiwell или от Carel к примеру), хотелось бы услышать отзывы.

З.Ы. Сеть пока не определена, т.о. подходят решения на любых филдбасах.

Так, Вы же Сименсом занимаетесь! Там энтого добра! http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog/08_IRC/
Это то, что с первого взгляда открыл. Если не то, можете еще порыть, или просто позвонить куда следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
У нас есть FX03 BACnet/N2open

Спасибо, посмотрю

Цитата
Есть еще пульты Controlli

Можно ссылочку?
Цитата
Так, Вы же Сименсом занимаетесь! Там энтого добра!

Я более другим сименсом занимаюсь smile.gif Смотрел и эти пульты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 14.4.2009, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 13:34) [snapback]378178[/snapback]
Я более другим сименсом занимаюсь smile.gif Смотрел и эти пульты.

Но все-таки Сименсом же? Наверное, проще будет во всех отношениях. И в смысле купить, и в смысле запускать.
У меня сейчас друзья-товарищи таких устройств приличное количество ставят.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N3834ru_RXC2x.1.pdf ( 525,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Но все-таки Сименсом же? Наверное, проще будет во всех отношениях. И в смысле купить, и в смысле запускать.
У меня сейчас друзья-товарищи таких устройств приличное количество ставят.

эйн. у него нету морды
цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно.
В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.4.2009, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Ты их ставил сам?


Неа, но в будущем планирую. Carel самое дешевое решение. Controlli:

http://www.controlli.org/

Бл*ть SE наверное только ОВЕН не купил. Адская корпорация.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 14.4.2009, 14:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 14:36) [snapback]378211[/snapback]
эйн. у него нету морды
цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно.
В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =)

Я, честно говоря, никогда еще не видел контроллеров для фанкойлов, которые бы имели морду. Встроенный в фанкойл пульт - да, но не морду на контроллере. smile.gif
Только на заводах, где выпускают сами фанкойлы сразу с автоматикой морда и контроллер могут иметь единый корпус, а так... Не встречал, короче.
Морду, как я понимаю, любую, на выбор можно прилепить - выбор широкий. Хошь с дисплеем, хошь с крутилкой.
Здесь еще говорится о таких же контроллерах, но с KNX: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...ESIGO+RXB_Data/
А лонмейкер для предыдущих, которые на Лоне, похоже не нужен. Нужен вот такой хитрый девайс (см. файл)
С Бакнетом, надеюсь, проблем не возникнет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N9235ru_PXR11.pdf ( 305,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 15:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



А XWORKS не нужен для хитрого девайса?smile.gif Проблемы те же, что и с ЛОН-ом, т.е. нужен будет ОРС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 14.4.2009, 15:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 15:02) [snapback]378226[/snapback]
А XWORKS не нужен для хитрого девайса?smile.gif Проблемы те же, что и с ЛОН-ом, т.е. нужен будет ОРС.

Наверное нужен. smile.gif
Только не пойму ОРС для чего? Для KNX?
Остальное на чем сделано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 14.4.2009, 15:10
Сообщение #14


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Сергей, посмотри вот эти приборчики до кучи.
Есть еще вариант по дешевле, но это в личку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_technolon_RE.pdf ( 709,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 16:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Бл*ть SE наверное только ОВЕН не купил. Адская корпорация.

А ты им посоветуй ,)
Цитата
Наверное нужен.
Только не пойму ОРС для чего? Для KNX?
Остальное на чем сделано?

ОРС, как не странно, для SCADA-системы, каковая WinCC называется и бакнетов вовсе даже не признает.
Поясню ситуацию: есть корпус в котором автоматизация инженерных систем выполнена на симатиках и диспетчеризована на WinCC соответственно, теперь по этому же корпусу делаю холодоснабжение т.е. к существующей SCADA требуется подключить систему управления фанкойлами. Включать их в общую сеть с инженерией нет особого смысла, поэтому возможны варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2009, 17:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Посмотрел Controlli, внешне они как то не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.4.2009, 8:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Автоматизировал и диспетчеризировал 76 фанкойлов на Edronic от Карел.
Работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 15.4.2009, 9:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 15:36) [snapback]378211[/snapback]
эйн. у него нету морды
цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно.
В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =)


Для работы с RXC достаточно бесплатной программульки RXT10 (конфигурирование, binding c RXC или 3rd девайсами, настройка Master-Slave и т.д.), а дальше в зависимости от предпочтения протоколов SCADA-ой... blink.gif

Сообщение отредактировал SAB - 15.4.2009, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.4.2009, 9:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Сергей, бери Carel и не парься. ttt подскажет если что smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 11:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Похоже что действительно Carel smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.4.2009, 11:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Обращайтесь если возникнет потребность.
моб. (495) 721-44-91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 12:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Пардон, Вы представитель Carel-a?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.4.2009, 12:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Нет. Я инсталлятор. Карел продаем, но не лично я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 16.4.2009, 13:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Сергею Долганову.
Отправил Вам свои координаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_belogor
сообщение 16.4.2009, 14:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569



Осуществляем это на базе EIB/
Работает нормально.
А с Лоном не очень. Есть в Лоне (я точно не помню, но сколько то девайсов в Лон можно бесплатно подключать, а за каждый сверх того числа надо платить за каждый денежку) И работает ЛОН не очень по помехозащищенности, если у Вас на здании установлены ретранслторы сотовой связи, то ЛОН не работает по нормальному.
В зданиях более 200 фанкойлов. Из последних монтажировали вот такого плана контроллеры и ещё пытались делать самостоятельно на базе что подешевле но с протоколом SNMP. В общем то тоже получилось неплохо, но взяв исполняемые блоки реле Совковского производства (из того что было) иногда приходится релюшки менять.
Посмотрите даташит.
Контроллер стоит на фанкойле, У пользователей на стене висит "ТРИТОН" EIBасный. Все управление и мониторинг через EIB-OPC сервер.

Сообщение отредактировал Alex_belogor - 16.4.2009, 15:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FCS_11_PH_EN_V1_2_2CDC508032D0203.PDF ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  111.jpg ( 81,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 17.4.2009, 9:08
Сообщение #26


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Сергей, бери Карел не ошибешься.
Скажу несколько ньюансов позволяющих съэкономить время и деньги:
1. В каждом помещении где несколько фанкойлов лучше всего делать топологию один мастер фанкойл, а остальные слэйвы. В случае стандартного применения слэйвов не может быть более 5 штук - важно обратить на это внимание. ВАЖНО - слэйв фанкойлы тупо повторяют все телодвижения мастера.
2. В случае если хочется оптимизировать расходы не стоит в слэйв фанкойлы ставить карел - достаточно поставить т.н. "релейную сборку" которая будет повторять все телодвижения мастера. Дешево и сердито - именно так мы и сделали.
3. Программировние контроллера ведется с проводного пульта или джамперами - лучше с пульта :-)
4. Модбас работает отменно. Причем даже с Сименсовскими модбас модулями.
5. Есть проблема с вынесением датчика температуры помещения - приходится искать разъемы для подключения к плате Карела и потом мучаться с обжиманиями и прочей ересью.

Мы сделали управление фанкойлом в дальлнейшем как с системы диспетчеризации так и с ИК пульта - проводные вешать нам, к сожалению, нельзя. ИК приемник разместили за решеткой "выхлопа" фанкойла. С расстояния 2-3 метра берет без проблем.
Ах да, в схему управления у нас отдельно еще внесен насос откачки конденсата - сигнал о его выходе из строя передается на карел.

В общем Сергей - будут вопросы пиши - вышлю схемы, разрезы фанкойла по установке всей этой фигни и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.4.2009, 9:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Гранд мерси smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 17.4.2009, 9:49
Сообщение #28


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Ах да еще. У карела есть еще специальная хрень, позволяющая настройки одного контроллера за 5 сек перелить в другой - очень сокращает время на конфигурацию... Но вот модбас адрес при этом у всех становится одинаковый, поэтому все равно приходится действовать пультом. Так что целесообразность прокупки данногно девайса весьма сомнительна, но мы, например, купили.
Еще интересна политика скидок карела - это одельно в личку - все расскажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.4.2009, 10:34
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть кетайские генерал-климат типо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GR8002_Ru.pdf ( 219,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  Сетевой_протокол_для_термостата_GR8002DA.pdf ( 57,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.4.2009, 10:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Вылитый Holiwell (упомянутый выше) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных