Автоматика пожарных насосов, Пара вопросов |
|
|
|
|
15.4.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
1. Нужно ли сертифицировать самосборный щит управления у пожарников? 2. IF p. 1 == TRUE, Есть ли какая-нибудь альтернатива СПРУТУ, так любимому в Москве? Я как увидел ЭТО чуть не стошнило. Интересует диспетчерезируемый ящик (желательно по Modbus) из нормальных европейских комплектущих ну или контакты тех, кто может такой сделать, прикрывшись сертификатом. Fanat вот говорил, что в Питере кто-то такие ящики на SMH делает...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 1. Нужно ли сертифицировать самосборный щит управления у пожарников? Нет, не нужно. Цитата 2. IF p. 1 == TRUE, Есть ли какая-нибудь альтернатива СПРУТУ, так любимому в Москве? Я как увидел ЭТО чуть не стошнило. Интересует диспетчерезируемый ящик (желательно по Modbus) из нормальных европейских комплектущих ну или контакты тех, кто может такой сделать, прикрывшись сертификатом. Fanat вот говорил, что в Питере кто-то такие ящики на SMH делает... Альтернатива Питерский " Свит", правда он тоже не шибко европейский  Я эти штуки применяю для управления пожаротушением и противодымной защитой.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
ТАС получил сертификаты на свои контроллеры для управления системами противопожарной автоматики. Не только пож. насосы, но и газовое пожаротушение. Прикрепил приложение к пож. сертификату с рекомендуемыми схемами подключения контроллеров.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
На сколько я понял, речь идет об исполнительных шкафах, а не о контрольно-приемных устройствах ,)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Представляете себе! Даже у Контара есть пожарные сертификаты!  Давно уже. http://mzta.ru/kontar/content/view/48/211/Я не говорю о великом множестве других производителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Цитата Да как бы и Beckhoff c этим всё в порядке:. Тоже отличный вариант. Тут уже просто выбираем то, что ближе и удобнее. Просто согласен с Abismo, что СПРУТ - это великое г...ще. А уж произведение гатчинцев, то есть "Свит" - это вообще ни в какие рамки не лезет, даже хуже спрута. P.S. Кстати, а с болидовским потоком кто-нибудь работал? Как он по удобсву монтажа-наладки? http://www.bolid.ru/production/devices/devices_118.html
Сообщение отредактировал N@Z - 15.4.2009, 12:08
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ага, уже интереснее. Так, а допустим щит, собранный на Pixel, пожарников устроит?
Объясняю ситуацию: мне скорее всего отдают объект - гараж стоянка для автомобилей. В проекте несколько приточек + вытяжек, ОЗК, КДУ, вентиляторы дымоудаления, дренчерные завесы и насосная станция. В пожарную сигнализацию я не лезу - не мое. Так вот там все в принципе идеально делается на Pixel, хотелось бы в эту "красоту" вписать еще и насосную станцию.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Под Спрутом все имеют ввиду Спрут-2? А чем он не нравится? Сам я его вживую не видел. Но автоматчики знакомые проектировали - при монтаже все были довольны. Мне реально интересно что в них плохого. По Болиду: знакомый монтировал Поток пару лет назад. Логика управления работала нормально. Проблемы были с передачей сигнала на С2000 в диспетчерскую. Думаю, за такое время должны были допилить.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 13:12) [snapback]378508[/snapback] Ага, уже интереснее. Так, а допустим щит, собранный на Pixel, пожарников устроит?
Объясняю ситуацию: мне скорее всего отдают объект - гараж стоянка для автомобилей. В проекте несколько приточек + вытяжек, ОЗК, КДУ, вентиляторы дымоудаления, дренчерные завесы и насосная станция. В пожарную сигнализацию я не лезу - не мое. Так вот там все в принципе идеально делается на Pixel, хотелось бы в эту "красоту" вписать еще и насосную станцию. Как ни смешно это звучит , но зависит от пожарников и и х настроения. у меня была подобная идея и объект, пожарники не пропустили. А мои друзья сдались без проблем( объекты находились через дорогу). "Мой" пожарник требовал красненькую бумажку ( сертификат от мчс) буквально на всё: на автоматы, на Пиксель, на весь шкаф и.т.д. А "их" пожарник" только сертификаты на датчики и сигнальный кабель до этих датчиков
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Как ни смешно это звучит , но зависит от пожарников и и х настроения. Хм... Вообще у них настроение должно быть нормировано приказами МЧС или я не прав? Причем есть какой-то приказ Шойгу многолетней давности по поводу обязательной сертификации и перечень оборудования. Цитата Под Спрутом все имеют ввиду Спрут-2? А чем он не нравится? Потому-что это релейно-ламповое гуано за килобаксы рублей.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 17:40) [snapback]378647[/snapback] Хм... Вообще у них настроение должно быть нормировано приказами МЧС или я не прав? Причем есть какой-то приказ Шойгу многолетней давности по поводу обязательной сертификации и перечень оборудования. угу. но есть ещё требования к огнестойкости и температурному режиму. а в этом случае не один контроллер не подходит. только релейные схемы. По делу, принявший у моих знакомых был неправ. они ОБЯЗАНЫ были ставить сертифицированные продукты( а это теже многострадальные СВИТы и СПРУТы)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Почитай тут требования НПБ, приказ вот
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 15.4.2009, 17:00
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
а есть ещё вот это http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/247-97требования к воспламенению . я конечно не специалист ( стараюсь от пожарки подальше держаться) , но насколько я понимаю ни один контроллер ( в постом пластмассовом корпусе) не проходил испытание на теплостойкость на 850 гр.Ц. если ошибаюсь- поправьте, с удовольствием послушаю спецов и что бы качественно "посылать" пожарников в будущем
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(serjic @ 15.4.2009, 17:28) [snapback]378671[/snapback] а есть ещё вот это http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/247-97требования к воспламенению . я конечно не специалист ( стараюсь от пожарки подальше держаться) , но насколько я понимаю ни один контроллер ( в постом пластмассовом корпусе) не проходил испытание на теплостойкость на 850 гр.Ц. если ошибаюсь- поправьте, с удовольствием послушаю спецов и что бы качественно "посылать" пожарников в будущем  Вот взгляните
Flyer_RUS__12.03.2008.pdf ( 2,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 221Сам по сибе контроллер и не должен ничего выдерживать. Есть 2 варианта, или контроллер(обычный щит) расположен в специальной комнате с высоким классом пожарной безопасности или если такой комнаты нет , а возможность пажара в месте установки контроллера высока, то используют спец щиты. И это всё нужно только в том случае, если требуется роботоспособность во время или после пожара. Если только предупредить о появлении пожара, то вобще ничего не нужно, стандартные условия
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 15.4.2009, 18:45
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 20:00) [snapback]378692[/snapback] В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит... Чёрт его знает. мне кажется , что бы не ставить эту дрянь, лучше искать контору с хорошими связями. Жаль здесь мало проектантов и монтажников пожарки со стажем. хотелось бы услышать их мнение. тем более, насколько я знаю, с 1-го мая вводятся более жёсткие требования по пожарно-охранной сигнализации, и видимо по всей "пожарке". их не видел, и чем они отличаются от старых, то же не знаю. если есть человек, который сможет рассказать, буду премного благодарен  Цитата(Михаил_PLC @ 15.4.2009, 19:40) [snapback]378689[/snapback] Вот взгляните
Flyer_RUS__12.03.2008.pdf ( 2,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 221  одно слово-ЖЭСТЬ.... я как представил автоматику в этом сейфе, мурашки побежали.... Не приведи господь, что бы Шойгу увидел эту картинку. а то действительно обязует ставить
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(serjic @ 15.4.2009, 19:26) [snapback]378703[/snapback] Чёрт его знает. мне кажется , что бы не ставить эту дрянь, лучше искать контору с хорошими связями. Жаль здесь мало проектантов и монтажников пожарки со стажем. хотелось бы услышать их мнение. тем более, насколько я знаю, с 1-го мая вводятся более жёсткие требования по пожарно-охранной сигнализации, и видимо по всей "пожарке". их не видел, и чем они отличаются от старых, то же не знаю. если есть человек, который сможет рассказать, буду премного благодарен  одно слово-ЖЭСТЬ.... я как представил автоматику в этом сейфе, мурашки побежали.... Не приведи господь, что бы Шойгу увидел эту картинку. а то действительно обязует ставить Да не нужно так беспокоится, не всё так плохо. Я такие щиты только на картинках видел. Условия установки щитов автоматики самые обыкновенные. Представте систему дымоудаления, пожаротушения или спринклер. У каждой системы есть силовой щит, какие для него условия? Скорее всего самые обыкновенные, потому что находятся в отдельной пожарной зоне, так вот если ставить шит автоматики рядом с силовым от тоже попадает под теже самые условия, всё просто. На счёт пожарника, я лично рисую блок схему, беру сертификат контроллера, и прямиком к пожарнику на согласование, он обычно вносит какие то свои пожелания, я беру подпись и иду закупать оборудование. Дальше монтаж, наладка и сдача.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Ну заладили. Спрут - г.. Аргументов - ни одного. Кто-то из критиков аргументируйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит... Еще раз повторю - прокатит. Собирай на чем угодно выполняя требования НПБ по объему передаваемой информации и вперед и прямо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_АТХ_*
|
16.4.2009, 6:06
|
Guest Forum

|
Доброго всем здоровья! У меня намечается объект, где дымоудаление и огнезаграждение спроектировано на "Кристалле" и С2000. Гораздо более удобная реализация получается на контроллерах, тем более, отпадает проблема, как говорят, глючности с адресацией в С2000. Контроллеры имеют пожарные сертификаты. Какова последовательность шагов для сдачи моего проекта, а затем смонтированного объекта?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Цитата В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит... +1. Объясните конкретней. Стоимость его вроде не настолько большая. А вот про Посейдон производства Сталт (СПб) кто что может сказать? От себя скажу что оборудование крайне дорогое. Выполнено аккуратно, но ещё года 3 назад многие алгоритмы расходились с требованиями НПБ. Причем после упорных разговоров с разработчиком, он все же это признал. Сейчас ситуацию с багами не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Собирай на чем угодно выполняя требования НПБ по объему передаваемой информации и вперед и прямо. Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это: Цитата г) автоматический контроль: # соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - пожарных насосов, насосов-дозаторов) на обрыв и короткое замыкание; # соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; # электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; (рекомендуемое).
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Цитата(Abysmo @ 16.4.2009, 9:39) [snapback]378868[/snapback] Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это: Для этого используется аналоговый вход ПЛК или модуля расширения. А далее все прописываете в программе. Для примера:
Сообщение отредактировал Gen - 16.4.2009, 9:42
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Abysmo @ 16.4.2009, 8:39) [snapback]378868[/snapback] Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это: WAGO 750-424 Beckhoff KL1362
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
На счет модулей, небыло времени сразу ответить. Входные цепи WAGO 750-424 Beckhoff KL1362 В некоторых вариантах просто дигитальные входы Выходные цепи WAGO 750-506, 750-508, 750-532, 750-537.... все они с проверкой выходных цепей на обрыв и на короткое замыкание. В приложении маленькая табличка по выходам.
WAGO_DO_MOODUL.xls ( 23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Цитата(Михаил_PLC @ 16.4.2009, 15:52) [snapback]379114[/snapback] ...
Выходные цепи WAGO 750-506, 750-508, 750-532, 750-537.... все они [b]с проверкой выходных цепей на обрыв[/b] и на короткое замыкание. ... А вот интересно, как это дискретный выход на обрыв и КЗ сам себя проверяет? Что там стоит электронная начинка в DO контроллера могущая проверять есть ли потребление с DO (на предмет целостности линии при замыкании DO) и какое оно (на предмет КЗ) ?
Сообщение отредактировал Chabol - 16.4.2009, 20:44
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2009, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А вот интересно, как это дискретный выход на обрыв и КЗ сам себя проверяет?
Что там стоит электронная начинка в DO контроллера могущая проверять есть ли потребление с DO (на предмет целостности линии при замыкании DO) и какое оно (на предмет КЗ) ? Да у Wago есть такие модули. Я их применял и раскручивал - там стоит микросхема от STMicroelectronics. Она проверяет на перегрузку выхода, КЗ и обрыв провода, в памяти контроллера зарезервирован соответствующий бит.
m053700e.pdf ( 381,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.4.2009, 23:56
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Интересно, а ПИКСЕЛЬ и СМХ скоро ли к этому прийдут?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.4.2009, 17:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Chabol @ 17.4.2009, 15:09) [snapback]379471[/snapback] Интересно, а ПИКСЕЛЬ и СМХ скоро ли к этому прийдут? Маловероятно, что придут вообще... На самом деле, это и не особенно нужно - задача решается при помощи 2-х контактов промежуточного реле + аналоговый вход (для одного DО).
Сообщение отредактировал Slavik - 17.4.2009, 17:13
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|