> Автоматика пожарных насосов, Пара вопросов
Abysmo
сообщение 15.4.2009, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



1. Нужно ли сертифицировать самосборный щит управления у пожарников?
2. IF p. 1 == TRUE, Есть ли какая-нибудь альтернатива СПРУТУ, так любимому в Москве? Я как увидел ЭТО чуть не стошнило. Интересует диспетчерезируемый ящик (желательно по Modbus) из нормальных европейских комплектущих ну или контакты тех, кто может такой сделать, прикрывшись сертификатом. Fanat вот говорил, что в Питере кто-то такие ящики на SMH делает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
1. Нужно ли сертифицировать самосборный щит управления у пожарников?

Нет, не нужно.
Цитата
2. IF p. 1 == TRUE, Есть ли какая-нибудь альтернатива СПРУТУ, так любимому в Москве? Я как увидел ЭТО чуть не стошнило. Интересует диспетчерезируемый ящик (желательно по Modbus) из нормальных европейских комплектущих ну или контакты тех, кто может такой сделать, прикрывшись сертификатом. Fanat вот говорил, что в Питере кто-то такие ящики на SMH делает...

Альтернатива Питерский "Свит", правда он тоже не шибко европейский smile.gif Я эти штуки применяю для управления пожаротушением и противодымной защитой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 15.4.2009, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



ТАС получил сертификаты на свои контроллеры для управления системами противопожарной автоматики. Не только пож. насосы, но и газовое пожаротушение.
Прикрепил приложение к пож. сертификату с рекомендуемыми схемами подключения контроллеров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Приложение_к_сертификату_ПТ_Хenta_2009___2012.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.4.2009, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(N@Z @ 15.4.2009, 11:28) [snapback]378487[/snapback]
ТАС получил сертификаты на свои контроллеры для управления системами противопожарной автоматики. Не только пож. насосы, но и газовое пожаротушение.
Прикрепил приложение к пож. сертификату с рекомендуемыми схемами подключения контроллеров.

Да как бы и Beckhoff c этим всё в порядке:.
http://www.beckhoff.com/download/document/...Certificate.pdf
http://www.beckhoff.com/download/document/...y_equipment.pdf
http://www.beckhoff.com/download/document/cert/approval.pdf
http://www.beckhoff.com/download/document/...g_Protocoll.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



На сколько я понял, речь идет об исполнительных шкафах, а не о контрольно-приемных устройствах ,)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 15.4.2009, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Представляете себе!
Даже у Контара есть пожарные сертификаты! wink.gif Давно уже.
http://mzta.ru/kontar/content/view/48/211/
Я не говорю о великом множестве других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 15.4.2009, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



Цитата
Да как бы и Beckhoff c этим всё в порядке:.

Тоже отличный вариант. Тут уже просто выбираем то, что ближе и удобнее.
Просто согласен с Abismo, что СПРУТ - это великое г...ще. А уж произведение гатчинцев, то есть "Свит" - это вообще ни в какие рамки не лезет, даже хуже спрута.

P.S. Кстати, а с болидовским потоком кто-нибудь работал? Как он по удобсву монтажа-наладки?
http://www.bolid.ru/production/devices/devices_118.html

Сообщение отредактировал N@Z - 15.4.2009, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.4.2009, 12:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ага, уже интереснее. Так, а допустим щит, собранный на Pixel, пожарников устроит?

Объясняю ситуацию: мне скорее всего отдают объект - гараж стоянка для автомобилей. В проекте несколько приточек + вытяжек, ОЗК, КДУ, вентиляторы дымоудаления, дренчерные завесы и насосная станция. В пожарную сигнализацию я не лезу - не мое. Так вот там все в принципе идеально делается на Pixel, хотелось бы в эту "красоту" вписать еще и насосную станцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 15.4.2009, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Под Спрутом все имеют ввиду Спрут-2? А чем он не нравится? Сам я его вживую не видел. Но автоматчики знакомые проектировали - при монтаже все были довольны. Мне реально интересно что в них плохого.
По Болиду: знакомый монтировал Поток пару лет назад. Логика управления работала нормально. Проблемы были с передачей сигнала на С2000 в диспетчерскую. Думаю, за такое время должны были допилить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 15.4.2009, 16:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 13:12) [snapback]378508[/snapback]
Ага, уже интереснее. Так, а допустим щит, собранный на Pixel, пожарников устроит?

Объясняю ситуацию: мне скорее всего отдают объект - гараж стоянка для автомобилей. В проекте несколько приточек + вытяжек, ОЗК, КДУ, вентиляторы дымоудаления, дренчерные завесы и насосная станция. В пожарную сигнализацию я не лезу - не мое. Так вот там все в принципе идеально делается на Pixel, хотелось бы в эту "красоту" вписать еще и насосную станцию.


Как ни смешно это звучит , но зависит от пожарников и и х настроения. у меня была подобная идея и объект, пожарники не пропустили. А мои друзья сдались без проблем( объекты находились через дорогу).
"Мой" пожарник требовал красненькую бумажку ( сертификат от мчс) буквально на всё: на автоматы, на Пиксель, на весь шкаф и.т.д.
А "их" пожарник" только сертификаты на датчики и сигнальный кабель до этих датчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.4.2009, 16:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Как ни смешно это звучит , но зависит от пожарников и и х настроения.


Хм... Вообще у них настроение должно быть нормировано приказами МЧС или я не прав? Причем есть какой-то приказ Шойгу многолетней давности по поводу обязательной сертификации и перечень оборудования.

Цитата
Под Спрутом все имеют ввиду Спрут-2? А чем он не нравится?


Потому-что это релейно-ламповое гуано за килобаксы рублей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 15.4.2009, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 17:40) [snapback]378647[/snapback]
Хм... Вообще у них настроение должно быть нормировано приказами МЧС или я не прав? Причем есть какой-то приказ Шойгу многолетней давности по поводу обязательной сертификации и перечень оборудования.


угу. но есть ещё требования к огнестойкости и температурному режиму. а в этом случае не один контроллер не подходит. только релейные схемы.
По делу, принявший у моих знакомых был неправ. они ОБЯЗАНЫ были ставить сертифицированные продукты( а это теже многострадальные СВИТы и СПРУТы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 16:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Почитай тут требования НПБ, приказ вотsmile.gif

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 15.4.2009, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 15.4.2009, 17:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



а есть ещё вот это http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/247-97
требования к воспламенению . я конечно не специалист ( стараюсь от пожарки подальше держаться) , но насколько я понимаю ни один контроллер ( в постом пластмассовом корпусе) не проходил испытание на теплостойкость на 850 гр.Ц. если ошибаюсь- поправьте, с удовольствием послушаю спецов и что бы качественно "посылать" пожарников в будущем rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.4.2009, 18:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(serjic @ 15.4.2009, 17:28) [snapback]378671[/snapback]
а есть ещё вот это http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/247-97
требования к воспламенению . я конечно не специалист ( стараюсь от пожарки подальше держаться) , но насколько я понимаю ни один контроллер ( в постом пластмассовом корпусе) не проходил испытание на теплостойкость на 850 гр.Ц. если ошибаюсь- поправьте, с удовольствием послушаю спецов и что бы качественно "посылать" пожарников в будущем rolleyes.gif

Вот взгляните
Прикрепленный файл  Flyer_RUS__12.03.2008.pdf ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221

Сам по сибе контроллер и не должен ничего выдерживать.
Есть 2 варианта, или контроллер(обычный щит) расположен в специальной комнате с высоким классом пожарной безопасности или если такой комнаты нет , а возможность пажара в месте установки контроллера высока, то используют спец щиты.
И это всё нужно только в том случае, если требуется роботоспособность во время или после пожара.
Если только предупредить о появлении пожара, то вобще ничего не нужно, стандартные условия

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 15.4.2009, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.4.2009, 19:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 15.4.2009, 19:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 20:00) [snapback]378692[/snapback]
В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит...


Чёрт его знает. мне кажется , что бы не ставить эту дрянь, лучше искать контору с хорошими связями.
Жаль здесь мало проектантов и монтажников пожарки со стажем. хотелось бы услышать их мнение. тем более, насколько я знаю, с 1-го мая вводятся более жёсткие требования по пожарно-охранной сигнализации, и видимо по всей "пожарке". их не видел, и чем они отличаются от старых, то же не знаю. если есть человек, который сможет рассказать, буду премного благодарен rolleyes.gif

Цитата(Михаил_PLC @ 15.4.2009, 19:40) [snapback]378689[/snapback]
Вот взгляните
Прикрепленный файл  Flyer_RUS__12.03.2008.pdf ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221


newconfus.gif одно слово-ЖЭСТЬ.... я как представил автоматику в этом сейфе, мурашки побежали.... Не приведи господь, что бы Шойгу увидел эту картинку. а то действительно обязует ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.4.2009, 19:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(serjic @ 15.4.2009, 19:26) [snapback]378703[/snapback]
Чёрт его знает. мне кажется , что бы не ставить эту дрянь, лучше искать контору с хорошими связями.
Жаль здесь мало проектантов и монтажников пожарки со стажем. хотелось бы услышать их мнение. тем более, насколько я знаю, с 1-го мая вводятся более жёсткие требования по пожарно-охранной сигнализации, и видимо по всей "пожарке". их не видел, и чем они отличаются от старых, то же не знаю. если есть человек, который сможет рассказать, буду премного благодарен rolleyes.gif
newconfus.gif одно слово-ЖЭСТЬ.... я как представил автоматику в этом сейфе, мурашки побежали.... Не приведи господь, что бы Шойгу увидел эту картинку. а то действительно обязует ставить

Да не нужно так беспокоится, не всё так плохо. Я такие щиты только на картинках видел.
Условия установки щитов автоматики самые обыкновенные.
Представте систему дымоудаления, пожаротушения или спринклер. У каждой системы есть силовой щит, какие для него условия? Скорее всего самые обыкновенные, потому что находятся в отдельной пожарной зоне, так вот если ставить шит автоматики рядом с силовым от тоже попадает под теже самые условия, всё просто.
На счёт пожарника, я лично рисую блок схему, беру сертификат контроллера, и прямиком к пожарнику на согласование, он обычно вносит какие то свои пожелания, я беру подпись и иду закупать оборудование. Дальше монтаж, наладка и сдача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 15.4.2009, 20:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Ну заладили. Спрут - г.. Аргументов - ни одного. Кто-то из критиков аргументируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.4.2009, 22:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит...

Еще раз повторю - прокатит. Собирай на чем угодно выполняя требования НПБ по объему передаваемой информации и вперед и прямо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АТХ_*
сообщение 16.4.2009, 6:06
Сообщение #21





Guest Forum






Доброго всем здоровья! У меня намечается объект, где дымоудаление и огнезаграждение спроектировано на "Кристалле" и С2000. Гораздо более удобная реализация получается на контроллерах, тем более, отпадает проблема, как говорят, глючности с адресацией в С2000. Контроллеры имеют пожарные сертификаты. Какова последовательность шагов для сдачи моего проекта, а затем смонтированного объекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 16.4.2009, 8:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
В общем я понял - без СПРУТА никуда. Самосбор не прокатит...

+1. Объясните конкретней. Стоимость его вроде не настолько большая.
А вот про Посейдон производства Сталт (СПб) кто что может сказать? От себя скажу что оборудование крайне дорогое. Выполнено аккуратно, но ещё года 3 назад многие алгоритмы расходились с требованиями НПБ. Причем после упорных разговоров с разработчиком, он все же это признал. Сейчас ситуацию с багами не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.4.2009, 8:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Собирай на чем угодно выполняя требования НПБ по объему передаваемой информации и вперед и прямо.


Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это:

Цитата
г) автоматический контроль:
# соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - пожарных насосов, насосов-дозаторов) на обрыв и короткое замыкание;
# соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;
# электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; (рекомендуемое).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 16.4.2009, 9:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Цитата(Abysmo @ 16.4.2009, 9:39) [snapback]378868[/snapback]
Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это:

Для этого используется аналоговый вход ПЛК или модуля расширения.
А далее все прописываете в программе.
Для примера:

Сообщение отредактировал Gen - 16.4.2009, 9:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемы_подключения_Xenta_400_в_системах_дымоудаления.pdf ( 103,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.4.2009, 12:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Abysmo @ 16.4.2009, 8:39) [snapback]378868[/snapback]
Ок, я прочитал требования НПБ. Как на ПЛК реализовать вот это:

WAGO 750-424
Beckhoff KL1362
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 16.4.2009, 15:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



На счет модулей, небыло времени сразу ответить.
Входные цепи
WAGO 750-424
Beckhoff KL1362
В некоторых вариантах просто дигитальные входы

Выходные цепи
WAGO 750-506, 750-508, 750-532, 750-537....
все они с проверкой выходных цепей на обрыв и на короткое замыкание.
В приложении маленькая табличка по выходам.
Прикрепленный файл  WAGO_DO_MOODUL.xls ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.4.2009, 20:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Михаил_PLC @ 16.4.2009, 15:52) [snapback]379114[/snapback]
...

Выходные цепи
WAGO 750-506, 750-508, 750-532, 750-537....
все они [b]с проверкой выходных цепей на обрыв[/b] и на короткое замыкание.
...


А вот интересно, как это дискретный выход на обрыв и КЗ сам себя проверяет?

Что там стоит электронная начинка в DO контроллера могущая проверять есть ли потребление с DO (на предмет целостности линии при замыкании DO) и какое оно (на предмет КЗ) ?

Сообщение отредактировал Chabol - 16.4.2009, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.4.2009, 23:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А вот интересно, как это дискретный выход на обрыв и КЗ сам себя проверяет?

Что там стоит электронная начинка в DO контроллера могущая проверять есть ли потребление с DO (на предмет целостности линии при замыкании DO) и какое оно (на предмет КЗ) ?


Да у Wago есть такие модули. Я их применял и раскручивал - там стоит микросхема от STMicroelectronics. Она проверяет на перегрузку выхода, КЗ и обрыв провода, в памяти контроллера зарезервирован соответствующий бит.

Прикрепленный файл  m053700e.pdf ( 381,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


Сообщение отредактировал Abysmo - 16.4.2009, 23:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 17.4.2009, 12:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Интересно, а ПИКСЕЛЬ и СМХ скоро ли к этому прийдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.4.2009, 17:11
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Chabol @ 17.4.2009, 15:09) [snapback]379471[/snapback]
Интересно, а ПИКСЕЛЬ и СМХ скоро ли к этому прийдут?

Маловероятно, что придут вообще... На самом деле, это и не особенно нужно - задача решается при помощи 2-х контактов промежуточного реле + аналоговый вход (для одного DО).

Сообщение отредактировал Slavik - 17.4.2009, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных