Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика пожарных насосов, Пара вопросов
ganz72
сообщение 14.8.2009, 9:38
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Надо признать, что доводы Slavikа взрывают мозг и рушат всю систему пож.безопасности. Но они абсолютно логичны!
Это похоже на дело Босмана в футболе, когда на ровном месте рухнула система трансферов. Только вопросы несоизмеримы.
Юридический казус! Пр. №320 формально говорит не о том, что в нем заложено по смыслу. Пора на ЮрФак unsure.gif ? Вопрос то серьезный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 14.8.2009, 16:47
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



А все-таки что же делает комплект щитов от Slavik?
Контролирует сигнализаторы давления на контрольно-сигнальных клапанах? Дает команду на старт основного насоса? Или речь идет о противопожарном водопроводе и запуске от кнопок в щитах пожарных кранов?
Расскажите поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 16:48
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(ganz72 @ 14.8.2009, 12:38) [snapback]423298[/snapback]
Надо признать, что доводы Slavikа взрывают мозг и рушат всю систему пож.безопасности.

Насчёт мозга комментировать не буду, но вот про то, что мои доводы рушат систему пож.безопасности абсолютно не согласен. Просто не надо искать в приказе №320 то, чего в нём нет и быть не может. Если верить логике Михаила PLC, то фактически приказ должен был бы приказать "тушить пожар только сертифицированными средствами", а это уже был бы не "юридический казус", а полный идиотизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 14.8.2009, 17:13
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(Vasiliy @ 14.8.2009, 19:47) [snapback]423620[/snapback]
А все-таки что же делает комплект щитов от Slavik?
Контролирует сигнализаторы давления на контрольно-сигнальных клапанах? Дает команду на старт основного насоса? Или речь идет о противопожарном водопроводе и запуске от кнопок в щитах пожарных кранов?
Расскажите поподробнее?

Для управления насосами, которые можно было бы назвать "противопожарными" существует две мелкосерийные разновидности шкафов.
1. Для управления насосами пожарных кранов (запуск от кнопок) - вообще не содержат контроллера, простая схема с использованием ЭКМ на выходе насоса и реле времени. Этих собрано примерно полсотни штук.
2. Для управления насосами сплинклерного пожаротушения и насосом-жокеем. Применяется контроллер СМШ2010, контролируется целостность линий связи с ЭКМ или СДУ (до 4 линий), запускает основной насос, резервный, включает насос-жокей, когда надо. К нему подключается по RS485 пульт дистанционной сигнализации и управления. Этих собрано пока 8 (восемь smile.gif ) штук. Однако, я очень рассчитываю на продолжение производства этой модификации, так-как она получилась очень неплохой (по цене, в сравнении с аналогичными изделиями smile.gif )

Кроме этого, два раза собирали шкафы для сложных разветлённых систем - дренчарные секции с реле протока и задвижками. Не буду утверждать, что получилось очень удачно, но работает. Вроде как. smile.gif

Сообщение отредактировал Slavik - 14.8.2009, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 14.8.2009, 21:54
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Slavik @ 14.8.2009, 16:48) [snapback]423621[/snapback]
Если верить логике Михаила PLC, то фактически приказ должен был бы приказать "тушить пожар только сертифицированными средствами", а это уже был бы не "юридический казус", а полный идиотизм.

Да так и есть, всё что связанно с " пожаром" имеет сертификат. Это относится не только к пожарным насосам, это пожарные центры, датчики, спринклерные оросители..... и к вашему сведению, о пожаре сигнализируют, пожар тушат, только сертифицированными средствами, и это не полный идиотизм, а защита людей от поделок кулибиных или откровенной халтуры, ведь именно от этого оборудования зависит жизнь людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.8.2009, 7:48
Сообщение #66


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Slavik
Если верить логике г-на Михаил_PLC
то приказ приказывает не
Цитата
"тушить пожар только сертифицированными средствами",

а при проектировании и создании противопожарных систем применять только сертифицированные средства.
То есть на примере с ведрами:
в проект закладывать и монтировать на объекте на пожарный щит
определенные "сертифицированные ведра", например без ровного дна, конусные такие.
Конечно, если случился пожар, и под рукой нет "сертифицированного ведра", то можно тушить и простым,
но изначально закладывать "простое" ведро неправильно.
Я думаю, суть приказа именно такова.

(Ничего личного, просто наблюдение из опыта)
Вообще, в данном вопросе проявляется российский менталитет.
На западе никто не будет оспаривать необходимость различных сертификаций,
просто сделают по правилам, по правилам отсертифицируют и все.
У нас же "каждый мнит себя стратегом", считая, что все сертификации
это взятки чиновникам, а не настоящие проверки,
и думает, что его оборудование ну супер правильно сделанное.
А ведь речь идет о жизнях людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2009, 8:30
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 15.8.2009, 0:54) [snapback]423713[/snapback]
Да так и есть, всё что связанно с " пожаром" имеет сертификат. Это относится не только к пожарным насосам, это пожарные центры, датчики, спринклерные оросители..... и к вашему сведению, о пожаре сигнализируют, пожар тушат, только сертифицированными средствами, и это не полный идиотизм, а защита людей от поделок кулибиных или откровенной халтуры, ведь именно от этого оборудования зависит жизнь людей.

Ну тогда ещё раз задам Вам тот же вопрос: Вы свои шкафы автоматики пожарных насосов (те, что выкладываете в теме "фото творений") сертифицировали на пож. безопасность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2009, 8:36
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(Lex @ 15.8.2009, 10:48) [snapback]423753[/snapback]
2 Slavik
Если верить логике г-на Михаил_PLC
то приказ приказывает при проектировании и создании противопожарных систем применять только сертифицированные средства.

Смешно. Попробуйте найти в приказе слово "проектирование". wink.gif
Цитата(Lex @ 15.8.2009, 10:48) [snapback]423753[/snapback]
Вообще, в данном вопросе проявляется российский менталитет.
На западе никто не будет оспаривать необходимость различных сертификаций,
просто сделают по правилам, по правилам отсертифицируют и все.

Так я и делаю всё по правилам. Только, в отличие от некоторых, сам новых правил не выдумываю и не пытаюсь криво толковать существующие.

Сообщение отредактировал Slavik - 17.8.2009, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2009, 9:00
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(Lex @ 15.8.2009, 10:48) [snapback]423753[/snapback]
То есть на примере с ведрами:
в проект закладывать и монтировать на объекте на пожарный щит
определенные "сертифицированные ведра", например без ровного дна, конусные такие.

Кстати, кто-нибудь в курсе, почему "сертифицированные ведра" сделаны как колпак "железного дровосека" smile.gif, и реально пользоваться ими, наверное, не очень-то удобно. Один мой коллега предположил, что только для того, чтоб эти вёдра не "прихватизировали" технички.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 17.8.2009, 14:07
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Slavik @ 17.8.2009, 8:30) [snapback]424192[/snapback]
Ну тогда ещё раз задам Вам тот же вопрос: Вы свои шкафы автоматики пожарных насосов (те, что выкладываете в теме "фото творений") сертифицировали на пож. безопасность?

Дело в том что у нас чуть чуть по другому. Чтобы спроектировать, например спринклерный щит, или его собрать, или подвести питающий кабель, сдать пожарнику в конце концов, нужно иметь лицензию "Security and Fire Protection Systems Technician III", на русском "Τехник охранных и пожарных систем III". Что бы получить эту лицензию, нужно сдавать экзамены, у меня она заканчивается в конце этого года, нужно перездавать. Раньше, когда этой лицензии не требовали, маленькие фирмы городили, что придётся. После того как сгорел торговый центр, спринклерные насосы не сработали, задвижки не открылись, с лицензией стало очень строго.
Так что отвечаю на ваш вопрос, я имею лицензию на пожарные системы, и при изготовлении эл.щита дложен иметь ещё лицензию на его производство, потом здача пожарнику. Если я использую контроллер, то должен его согласовать с пожарником. Всё очень строго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.8.2009, 9:29
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Михаил_PLC @ 17.8.2009, 17:07) [snapback]424329[/snapback]
Так что отвечаю на ваш вопрос,

Иначе говоря, Ваши изделия не сертифицированы на пож.безопасность wink.gif
Цитата(Михаил_PLC @ 17.8.2009, 17:07) [snapback]424329[/snapback]
я имею лицензию на пожарные системы, и при изготовлении эл.щита дложен иметь ещё лицензию на его производство

Если для Вас это будет являться аргументом, то мы тоже имеем лицензию на проектирование и монтаж систем противопожарной автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.8.2009, 10:48
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Slavik @ 18.8.2009, 9:29) [snapback]424536[/snapback]
Иначе говоря, Ваши изделия не сертифицированы на пож.безопасность wink.gif

У нас их просто негде сертифицировать, нет такой службы, это отличее, всё согласовывается напрямую с пожарным инспектором (техническая служба), который "ведёт" обьект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 18.8.2009, 11:44
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Slavik @ 17.8.2009, 10:00) [snapback]424202[/snapback]
Кстати, кто-нибудь в курсе, почему "сертифицированные ведра" сделаны как колпак "железного дровосека" smile.gif, и реально пользоваться ими, наверное, не очень-то удобно. Один мой коллега предположил, что только для того, чтоб эти вёдра не "прихватизировали" технички.


Насчет ведер не в тему но древняя фишка. Конусные они потому что: легче выливать воду прицельно в огонь, легче зачерпнуть воду из мелкого водоема, можно пробить лед на воде острым дном, легче и дешевле в изготовлении, ну насчет украсть это уже фольклор как и то что конусные нельзя на землю поставить и отдохнуть когда пожар тушишь.

А контроллеры берите от Lego Mindstorm :-)

Сообщение отредактировал inPut - 18.8.2009, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 7:44
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Прочитал тему и так особо и не понял, чем не устраивает СПРУТ-2? Что это автоматика релейного типа, только по этому?
Я скажу за себя, сбором шкафов не занимаюсь, я просто делаю проекты, в том числе и на автоматику пожаротушения на СПРУТе-2, при монтаже и пусконаладке вопросов вообще никогда не возникало, при сдаче пожарным (правильнее говорить пожарный, а не пожарник! пожарник - это жук) тоже вопросов не возникало, даже наоборот говорили, что хорошо что сделали на СПРУТе, а не на каком-нибудь непонятно какого производства оборудовании (их слова)

Кстати в комплектации СПРУТа можно выбрать "любое" оборудование (естественно только то которое они предлагают) в том числе там много зарубежных производителей. Позвоните им и узнайте какое (и чьё) оборудование они могут поставить в ШАК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 21.8.2009, 10:11
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Полностью поддерживаю, чем вас СПРУТ-2 не устраивает? Пока ни каких нареканий ни от монтажников ни от эксплуатационщиков не слышал, единственный раз мне сказал производитель ЭФЕС, что им периодически приходят проекты с "Спрут-2" с просьбой переделать на их оборудовании. Но он же конкурент, а система построения у них покудрявее Спрута будет. Насчет самозборных шкафов, ну может и есть смысл когда самому можно навариться на этом, а если своих возможностей нет, то лучше не парится и ставить сертифицированное оборудование, всегда будет отмазка от инспектора с плохим настроением.
А вообще завидую Михаилу_PLC, всегда приятно когда с инспектором можно поговорить как технарь с технарем :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 23.1.2011, 16:33
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Разработал схему управления пожарными насосами.
Ну хочется чтоб тут посмотрели и рассказали мои ошибки,что исправить.
Как правильно рисовать я не знаю и по этому нарисовал как есть и за это прошу извинить меня.
Задавайте вопросы буду отвечать что кому не понятно



ПОЯСНЕНИЕ

Временное реле на 20 СЕК. это реле которое включается после определённого времени ( 20 секунд конечно много ну это зависит какие устройства стоят ) к примеру этот шкаф работает вместе с электро задвижкой. То есть чтоб насос не гонял в пустую воду для этого и стоит реле на 20 секунд чтоб задвижка успела открыться и пошла вода к насосам.
РД1 это выход на режим когда насос в рабочем состоянии он разомкнут как только с ним что нибудь случается то датчик давления фиксирует это и реле замыкается rolleyes.gif И включаеться второй насос. Тем самым размыкая цепочку отключая первый насос. На магнитном пускателе КМ1 стоит приставка временное реле которое после определённого времени ( чтобы хватила насосу развить необходимое давление в трубопроводе ) замыкается и получается в своём роде контроль на включение второго двигателя.

Жду критики tomato.gif

Сообщение отредактировал Женя1984 - 23.1.2011, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.1.2011, 18:27
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Жду критики


Уже неоднократно обсуждали и пришли к выводу, что дешевле и проще такие шкафы делать на программируемых реле. Это технически. А юридически - как у Вас обстоят дела с сертификацией Вашей единичной разработки так сказать в области пожарной безопасности wink.gif?

Сообщение отредактировал Abysmo - 23.1.2011, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 23.1.2011, 19:43
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Цитата(Abysmo @ 23.1.2011, 18:27)
А юридически - как у Вас обстоят дела с сертификацией Вашей единичной разработки так сказать в области пожарной безопасности wink.gif?

Нечего конкретного не могу сказать по этому поводу так как я работаю в фирме мне сказали разработать и собрать а что как там мня это не беспокоит.
По поводу программируемых реле скажу на них собрать выходит дороже и на много ну возьмём к примеру Контроллер LOGO! фирмы Siemens его цена примерно от 8-9 тысяч а если собрать на реле то выходит со всеми комплектующими 5-6 тысяч.
Уже делали анализ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.1.2011, 20:26
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(Женя1984 @ 23.1.2011, 22:43) *
По поводу программируемых реле скажу на них собрать выходит дороже...
Уже делали анализ wink.gif

Ну, если дорого на Лого и Зелио, возьмите Овен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.1.2011, 22:40
Сообщение #80





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не берите ни то ни другое. Контроллер должен быть сертифицирован. Как вы путаетесь в эл. схемах, так будете путаться в составлении программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 23.1.2011, 23:50
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



mike-altai за ссылку огромное спасибо а так на овнах соберем в основном шкафы дренажных приямков smile.gif

Ludvig скажите где ошибка в моей схеме ? Разве она не работоспособна ?

Сообщение отредактировал Женя1984 - 23.1.2011, 23:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 24.1.2011, 9:12
Сообщение #82


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Сергей Долганов @ 15.4.2009, 19:59) *
Почитай тут требования НПБ, приказ вотsmile.gif


Почитал приказ. п/п 1.9.1. Неужели самосборка под него не попадает??? Т.е. я так понимаю собрать "по-уму" то можно. Только кто будет сертификацию оплачивать. Заказчик?? И, может я ошибаюсь, но прежде чем его сертифицировать, надо ещё и ТУ а него разработать.... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2011, 9:14
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(mike-altai @ 23.1.2011, 21:26) *
Ну, если дорого на Лого и Зелио, возьмите Овен smile.gif

"Арфы нет?
Возьмите бубен.."
"В бой идут одни старики.."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nwe_*
сообщение 24.1.2011, 14:25
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Женя1984 @ 23.1.2011, 19:43) *
Нечего конкретного не могу сказать по этому поводу так как я работаю в фирме мне сказали разработать и собрать а что как там мня это не беспокоит.
По поводу программируемых реле скажу на них собрать выходит дороже и на много ну возьмём к примеру Контроллер LOGO! фирмы Siemens его цена примерно от 8-9 тысяч а если собрать на реле то выходит со всеми комплектующими 5-6 тысяч.
Уже делали анализ wink.gif

Чтобы понять, что вы анализировали, надо понять исходные данные для анализа и откуда они.
Я ЛОГО использую уже 10 лет. Использовал за это время около 300 штук. Только два отказа , один из них - на объекте при невыясненных обстоятельствах. Надёжность приближается к 99,99 % - шикарно! В 2005 году пожарные о ЛОГО уже знали, а немыцы грозились провести процедуры (магические) с целью добиться от пожарных одобрения на использование для пожарных целей.
Его цена 100-120 евро, но умудрялся находить поставщиков по 85 ( с НДС). Всегда экономику под использование этого программируемого реле (это даже не контроллер, а немцы вообще его называют "логический модуль") считал так :

1. Есть два реле времени по 20-30 евро. Итого - 50, в среднем.
2. Есть 4-5 реле для логической схемы по 8-10 евро. Итого 40-50 евро.
3. ЛОГО (или аналоги от Мицубиси, Шнайдера) занимает 4 модуля. Названное выше - около 8 модулей.
4. Софт примитивный, программа делается и закачивается за полчаса.
Вото и приехали. Электроника дешевле релейной схемы.

а) Схема ваша рабочая, но может быть упрощена.
б) Напутано с названием ламп "авт. отк" - почему они загораются при подаче U на цепи КМ1, КМ2 ?
в) Самое страшное, с чем можете столкнуться в своей схеме - реле РКН и его цепи. По ряду причин на клеммаз А1, А2 может оказаться напряжение. Либо незначительное из-за смещения нейтрали, либо сразу 380В. При перекидке контактов РКН1.1 и РКН 2.1 получите к.з. через дугу и выход реле из строя. После того, как столкнулся сам с таким на объекте и поменял 8 штук реле - перешёл на двойной разрыв и стал использовать мини-контакторы ( у них расстояние между контактами больше).
г) Не помню, почему, но в цепях рабочей нейтрали контакты управления не ставят, только в фазных. Может, кто напомнит, почему так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.1.2011, 15:45
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Женек наверное пожарные шкафы на продукции "Реле и Автоматика" собирает и очень любит ИЭК, поэтому Logo и Zelio для него дорого.
Реальность то написали выше - там где хоть пара реле времени используется, уже экономически обоснованно использование программируемых реле. К тому же они диспетчерезируемы, а это немаловажный плюс в наше время...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.1.2011, 16:13
Сообщение #86





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Женя1984, схема работоспособна. Только достанут пожарники контролью линий связи от датчика и кнопки. Я понимаю, внешняя кнопка Пуск всегда НО, в данном случае должна быть НЗ и все внешние шлейфом. Тут многие п-ят про контроллеры, только забывают про допуск к пожаоной технике. Легко всё требуемое получается на Болид СП20. И очень дешево.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 24.1.2011, 19:54
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



nwe по поводу лампочки то там не напутано попался переключатель с подсветкой и соответственно кнопка пуск стоп тоже с индикацией и когда в автомате стоит то горит переключатель а когда переключаеш в ручной то соответствено горит та которая на кнопки стоп\пуск

За совет по поводу реле РКН огромное спасибо буду в дальнейшем дорабатывать

Abysmo да ты прав собираю на ИЭК ну это не по моей инициативе а по указанию руководства. Моя специализация вообще другая я монтажник охранно-пожарных сигнализация налаживаю и занимаюсь монтажом biggrin.gif а то что начел соберать шкафы так это случайно получилось где то пол года назад специалист по сборке шкафов уволился ну и не долго думая начальство поставило меня ( а до этого у меня опыт в зборке и разработке схем вообще нулевой был ) я даже не знал какие комплектующие должны были идти на шкаф biggrin.gif ну п потихонечку по моленьку разобраш шкаф дымоудоления производство болид и по проводку выдёргивал и рисовал схемку потом когда разобрал полностью, увидел саму которая получилась на бумаге и от неё же начел придумывать и плисать туда сюда wink.gif такчто про контроллеры которые вы пишете это конечно хорошо ну начальство но верно не разрешит.
П.С. шкаф контрольно-пусковой производства болид ( ШКП-10 ) до сих пор разобранный лежит biggrin.gif biggrin.gif

Сообщение отредактировал Женя1984 - 24.1.2011, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 24.1.2011, 20:00
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Ludvig Спасибо буду думать про контроль линии
Были мысли вообще придумать чтоб любой проводок если оборвётся или нарушиться контакт, то чтоб сигнал приходил оператору какая цепь оборвалось. Ну для этого уже одними реле не отделаться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.1.2011, 20:08
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Женя, это конечно хорошо, что Вы так сказать личностно совершенствуетесь, но я бы не начинал учиться проектировать шкафы со шкафов пожарной безопасности. А то Ваши знания могут стоить чьих-то жизней.

А второй момент такой. Если монтажник по указанию руководства становится проектировщиком, то дела на этой фирме плохи и надо с нее валить, что и сделал Ваш предшественник. Вообще руководство я бы на Вашем месте послал в задн**у с такими предложениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 24.1.2011, 20:39
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Abysmo перед тем как отдать этот шкаф в работу я его очень долго испытывал на отказоустойчивость так сказать, нечего не вышло из строя к стати завтра постараюсь сфотографировать и скинуть фото шкафа rolleyes.gif
Учиться никогда не поздно а заниматься сборкой шкафов мне понравилось cool.gif За эти пол года уже успел сделать примерно 50 шкафов разных (дренажные приямки. шкафы дымоудоления. разные электро задвижки. и многое другое и пока всё работает и никто не жалуется )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных