Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ТРАНСФОРМАТОРЫ, Защита трансформаторов
Гость_WENDIGO_*
сообщение 15.4.2009, 11:01
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго времени суток.!!
Тема такая: ТП Trihal 1600кВА 10/0,4 ,ячейки RM6-NE-IIDI нужно обеспечить температурную защиту обмоток трансформатора. На обмотках стоит температурный датчик(какой незнаю, хотелось бы узнать), 140С-предупреждение, 150С-авария, и этот управл. сигнал приходит на блок реле Z-converter. вообщем сигнал от этого конвертора приходит на контр. ТAC Xenta, и после получения аварийного сигнала с помощью расцепителя я отключаю ввод на трансформатор(ячейка RM6 по высокой стороне на транс). Люди кто рисовал подобного плана принципиалки подкиньте плз., и датчик(схематично). первый раз сталкиваюсь с системами автоматизации эл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.4.2009, 22:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(WENDIGO @ 15.4.2009, 11:01) [snapback]378467[/snapback]
Всем доброго времени суток.!!
Тема такая: ТП Trihal 1600кВА 10/0,4 ,ячейки RM6-NE-IIDI нужно обеспечить температурную защиту обмоток трансформатора. На обмотках стоит температурный датчик(какой незнаю, хотелось бы узнать), 140С-предупреждение, 150С-авария, и этот управл. сигнал приходит на блок реле Z-converter. вообщем сигнал от этого конвертора приходит на контр. ТAC Xenta, и после получения аварийного сигнала с помощью расцепителя я отключаю ввод на трансформатор(ячейка RM6 по высокой стороне на транс). Люди кто рисовал подобного плана принципиалки подкиньте плз., и датчик(схематично). первый раз сталкиваюсь с системами автоматизации эл.

Тут есть встречный вопрос по теме. Ты подаешь сигнал на привод расцепителя высокой стороны без предварительного сброса нагрузки по низкой стороне? Ну то есть, рвешь высоковольтный расцепитель под полной нагрузкой?
А не было мысли по предупреждению 140 град. (или чуть ниже) сначала сбросить нагрузку неответственных потребителей? И сразу отдать сигнал на приготовление к безопасному выводу ответственных потребителей.

P.S. Я смотрел алгоритм работы защиты подобной техники кажется немецкого производства. Там по предупреждению снимают неответственных потребителей, отдают сигнал на "мягкое отключение" лифтов (лифт доезжает до этажа назначения, и остается там с открытыми дверями), и ответственным потребителям сигнал на заблаговременный запуск дизелей. По аварии сбрасывают нагрузку и отключают высоковольный расцепитель. И еще там принимается в расчет скорость роста температуры и давления, если выше сколько-то за секунду - команда на сброс нагрузки и ВВ-расцепитель выдается одновременно. Типа, хрен с расцепителем, лишь бы транс не разорвало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 16.4.2009, 5:27
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(straus @ 16.4.2009, 1:28) [snapback]378790[/snapback]
Тут есть встречный вопрос по теме. Ты подаешь сигнал на привод расцепителя высокой стороны без предварительного сброса нагрузки по низкой стороне? Ну то есть, рвешь высоковольтный расцепитель под полной нагрузкой?
А не было мысли по предупреждению 140 град. (или чуть ниже) сначала сбросить нагрузку неответственных потребителей? И сразу отдать сигнал на приготовление к безопасному выводу ответственных потребителей.

P.S. Я смотрел алгоритм работы защиты подобной техники кажется немецкого производства. Там по предупреждению снимают неответственных потребителей, отдают сигнал на "мягкое отключение" лифтов (лифт доезжает до этажа назначения, и остается там с открытыми дверями), и ответственным потребителям сигнал на заблаговременный запуск дизелей. По аварии сбрасывают нагрузку и отключают высоковольный расцепитель. И еще там принимается в расчет скорость роста температуры и давления, если выше сколько-то за секунду - команда на сброс нагрузки и ВВ-расцепитель выдается одновременно. Типа, хрен с расцепителем, лишь бы транс не разорвало.

это все логика, её можно сделать хоть в какой последовательности, от того что я по первому сигналу буду сбрасывать нагрузку количество проводов на расцепитель и z-converter не увеличится. и потом сброс потребителей, это опять сигнал на вводной расцепитель потребителей? или что значит плавно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 16.4.2009, 9:09
Сообщение #4





Guest Forum






после прекращения подачи питания с высокой стороны, мгновенно пропадет и питание на низкой! я к чему то клоню: зачем обестовичать заранее потребителей низкой? для убережения катушек? так что с ними может случится? лифты то понятно, но они не поподают.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 16.4.2009, 9:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



А вот в нашей фирме по превышению температуры включают принудительную вентиляцию. Если перегруки по току нет, чего его отключать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 16.4.2009, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Отключив ввод по высокой вы оставите ТП без щита собственных нужд если у вас однотрансформаторная подстанция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 16.4.2009, 12:58
Сообщение #7





Guest Forum






5-ть трансформаторов по 1.6кВа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.4.2009, 15:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Чтобы сбросить нагрузку по 0,4кв надо, чтобы автоматы были с возможностью дистанционного отключения.
В принципе - отключиться выключатель 10кВ отключиться и особо ничего ему не буде - токи по 10кВ малы. Я бы особо не волновался - случай все равно еденичный-аварийный.
Мои заказчики бегут от всего этого как от огня. Ты нам включи принудительную вентиляицю, потом сигнализацию - ставили сиренку, потом - если транс выйдет из строя - АВР по 0,4 все переключит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.4.2009, 0:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(WENDIGO @ 16.4.2009, 5:27) [snapback]378825[/snapback]
это все логика, её можно сделать хоть в какой последовательности, от того что я по первому сигналу буду сбрасывать нагрузку количество проводов на расцепитель и z-converter не увеличится. и потом сброс потребителей, это опять сигнал на вводной расцепитель потребителей? или что значит плавно?

Про плавно я ничего не писал.
А намекаю я на то, что не все высоковольтные расцепители допускают коммутацию при полном токе нагрузки. Некоторые допускают рвать только ток холостого хода трансформатора. Да и если допускают - долговечности это им не добавляет, а замена ВВ-расцепителя гораздо сложнее, чем низковольного коммутационного аппарата. Поэтому и считаю, что лучше сначала сбросить нагрузку, а потом разорвать только ток холостого хода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.4.2009, 1:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(andrey357 @ 16.4.2009, 15:46) [snapback]379109[/snapback]
Чтобы сбросить нагрузку по 0,4кв надо, чтобы автоматы были с возможностью дистанционного отключения.

При таких мощностях уже стоят моторизованные приводы разъединителей.
Цитата(andrey357 @ 16.4.2009, 15:46) [snapback]379109[/snapback]
Мои заказчики бегут от всего этого как от огня. Ты нам включи принудительную вентиляицю, потом сигнализацию - ставили сиренку, потом - если транс выйдет из строя - АВР по 0,4 все переключит.

Особенно если транс будет без выхлопной трубы. Разваленное помещение ТП они надолго запомнят smile.gif (Выложить куда-нибудь видео, как Чагинская ПС №510 горела?)
Да и пожары на ТП 35/10 прямо под окном моей квартиры я имею честь наблюдать не так чтобы очень редко. Хорошо хоть ТП открытого типа, гасить легко. Уже ухайдокали один главный Т на 15МВА, трансформатор тока линии 35кВ на 600А (со взрывом, разлет метров 80), поджарили два ТСН, ну и пару кабельных воронок 10кВ. Это чего навскидку вспомнилось.

Кстати, если по перегреву сбросить часть нагрузки и включить принудительное охлаждение, да за это время персонал быстренько определит причину перегрева - можно обойтись и без вывода Т из работы.
Какой объект у топикстартера?

Сообщение отредактировал straus - 17.4.2009, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.4.2009, 8:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(straus @ 17.4.2009, 2:10) [snapback]379276[/snapback]
При таких мощностях уже стоят моторизованные приводы разъединителей.
Особенно если транс будет без выхлопной трубы.
Какой объект у топикстартера?

Речь идет о сухом триале на 10кВ. Просто горит и практически не взрывается (по отзывам производителля)
По поводу отключения 0,4кв: я бы лучше вырубил 10кВ выключатель с макс.током 100А, чем рвать под нагрузкой вводной 2000-2500А автомат - он то как раз и с моторчиком.. Как правило, на отходящих линиях привода не ставяться.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.4.2009, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



1. Я не стал бы управлять защитой при помощи контроллера ТАС или любого другого контроллера из серии HVAC по причине их низкого быстродействия.
2. Не стал бы отключать весь трансформатор при перегреве по высокой стороне, а постарался бы отключать последовательно "менее ответственные линии" по стороне низкой в комплексе с принудительным охлаждением.
3. Я сделал бы мониторинг нагрузок по низкой стороне и отключал бы сверхпрожорливых до перегрева трансформатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 17.4.2009, 14:01
Сообщение #13





Guest Forum






вообщем конечно много о чем можно подискуссировать....
на потребителях низкой, расцепителей на вводе нет, отговариваются что тех.персонал будет производить все переключения,....... рву я 10кВ на транс, макс. ток 200А
с ТАСом, у нас вся система объекта построенна на ТАС-другой нет...площадь объекта 96.000м2, две башни оп 100 м в высоту + платформа с подземными паркингами(ночные клубы, рестораны)http://ru.wikipedia.org/wiki/Rakhat_towers
8000кВа 5-трансформаторов, два дизеля - PE0080 на контр. BGS(нагр. 800кВа) + UPS, нагрузка в пределах дизеля, даже больше наверно, точно не знаю пока
вот еще про энерго учет возник вопрос, длин кабеля от трансф. тока ограничена? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37239
тех.надзор сегодня залупился на счет тога что я хочу на низкойц стороне в щитовой разместить приборы учета и z-converter trihal-а, мол наводки, я ему грю, мы весь кабель будем по норм. местам с наводками таскать, главно экран + заземление, в schnider звонил, они там сладенькие какието мычат только))!!!!...вот
да кстати народ, принципиалки то есть??? на оформление хочу посмотреть....

Сообщение отредактировал WENDIGO - 17.4.2009, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 20.4.2009, 23:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(WENDIGO @ 15.4.2009, 11:01) [snapback]378467[/snapback]
Тема такая: ТП Trihal 1600кВА 10/0,4 ,ячейки RM6-NE-IIDI нужно обеспечить температурную защиту обмоток трансформатора. На обмотках стоит температурный датчик(какой незнаю, хотелось бы узнать)
Люди кто рисовал подобного плана принципиалки подкиньте плз., и датчик(схематично). первый раз сталкиваюсь с системами автоматизации эл.

Не могу сказать про данную модель, но обычно там платиновые термометры сопротивления с положительным температурным коэффициентом.
Вот например российский блок контроля: http://www.energoportal.ru/unit67025.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lunatik_*
сообщение 23.4.2009, 11:33
Сообщение #15





Guest Forum






Посмотрите схемку. Для сухого трансформатора, 10/0,4кВ, 1600кВА, TRIHAL, РУ-10кВ на основе RM6.


Сообщение отредактировал lunatik - 23.4.2009, 11:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hema_ЩТЗ_Model.pdf ( 563,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 23.4.2009, 11:51
Сообщение #16





Guest Forum






Lunatik спасиб!!!
у меня чуток по другому будет, я лампочки ставить не буду с z-convertera, заведу сухие контакты на контроллеры....+ сигнализация положения выключателя нагрузки и заземляющего разъеденителя.
что такое 1КН1, 1КН2?
а если еще и в dwg то ваще улетно biggrin.gif


Сообщение отредактировал WENDIGO - 23.4.2009, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.4.2009, 12:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(WENDIGO @ 23.4.2009, 12:51) [snapback]381435[/snapback]
что такое 1КН1, 1КН2?

реле времени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 23.4.2009, 12:56
Сообщение #18





Guest Forum






к такимвещам нужно экспликацию прилагать, 1кн1 с крестиком, а 1кн2 без, в чем разница?
и зачем там реле времени? какая логика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.4.2009, 15:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(WENDIGO @ 23.4.2009, 13:56) [snapback]381463[/snapback]
... 1кн1 с крестиком, а 1кн2 без, в чем разница?
и зачем там реле времени? какая логика?

Логика известна разработчику вероятно, а разница в крестике (см. ГОСТ (непомню какой) условные обозначения в эл. схемах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lunatik_*
сообщение 23.4.2009, 15:38
Сообщение #20





Guest Forum






Пожалуйста. Схема придумана не мной. Кто автор - даже не догадываюсь, экспликацию, к сожалению, он тоже не оставил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hema_ЩТЗ.dwg ( 82,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.4.2009, 17:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Логика известна разработчику вероятно, а разница в крестике (см. ГОСТ (непомню какой) условные обозначения в эл. схемах)

Это фашиский гост по моему, на наших схемах реле реле времени обозначается "парашютом на контакте" (рогами кверху задержка времени на отпускание, рогами книзу - на замыкание).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 23.4.2009, 19:07
Сообщение #22





Guest Forum






Спасибо друк.....очень помог!!!! wink.gif biggrin.gif blink.gif прям в точку.

Сообщение отредактировал WENDIGO - 23.4.2009, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 23.4.2009, 19:56
Сообщение #23





Guest Forum






КН по ГОСТу - реле указательное.
Вот например: http://rele.ru/catalog/reu11.htm
Такие почти во всех шкафах КРУ стоят.
А вот крестик это загадка. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 23.4.2009, 20:08
Сообщение #24





Guest Forum






Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76)
катушка с крестиком - Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании
Но это однозначно не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.4.2009, 8:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Сергей Долганов @ 23.4.2009, 18:24) [snapback]381583[/snapback]
Это фашиский гост по моему, на наших схемах реле реле времени обозначается "парашютом на контакте" (рогами кверху задержка времени на отпускание, рогами книзу - на замыкание).

Парашю(у)т - это на контактах рисуют, а на катушке - крестик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.4.2009, 9:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Парашю(у)т , это для общего образования ,)
ГОСТ действительно отечественный, виноват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 23.6.2009, 14:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(straus @ 17.4.2009, 1:10) [snapback]379276[/snapback]
Особенно если транс будет без выхлопной трубы. Разваленное помещение ТП они надолго запомнят smile.gif

Просто мысли вслух. Так сказать в порядке информации и расслабления.
Неделю назад у нас был пробой в кабельной воронке 10кВ. Ну обычная история, в обычной ТП кирпичной на 400кВА, каких возле каждого дома понатыкано. Так вывалило большую металлическую дверь в РУ-10кВ, сорвало с 10 креплений. Песец... Это ж какое избыточное давление в помещении было? Говорят, кто проходил мимо - чуть не уср..ся. (Охотно верю. Когда-то давно масляник стрельнул, так мы с товарищем с перепугу в дверь ТП не попали smile.gif )
Прикольно было наблюдать автомобилистов, машины которых стояли в охранной зоне ТП - они быстренько их ручками/ножками откатывали подальше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных