too_zerocool
сообщение 20.4.2009, 7:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Контроллер выдает все как надо. Проверяли на объекте. Дома не нашлось датчика температуры или какого-нибудь аналогичного сопротивления что бы запустить контроллер. Поэтому 6В подано с другого блока питания в качестве проверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 20.4.2009, 8:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



А вы знаете, что привод SSB61 без вентиля не колебруется, он открывается, закрывается и молчит. Надеюсь вы с вентилем пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 20.4.2009, 8:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Упс sad.gif
Пробовали без вентиля...
На приводе гайка другая нужна чтобы закрепить на вентиле, соединим их и попробуем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 21.4.2009, 8:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



чудо с вентилем привод SSB61 заработал!!! Спасибо Михаил_PLC, инструкции с английского в будущем буду более старательно переводить))) по ходу пьесы возник второй вопрос все приводы от Сименса калибруются по такому алгоритму? к сожалению SQS65 так и не завелся а он выглядит более предпочтительным к установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.4.2009, 12:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ваще smile.gif Век живи, век учись - дураком помрешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VW54
сообщение 10.12.2016, 12:28
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133466



Цитата(too_zerocool @ 21.4.2009, 8:37) *
чудо с вентилем привод SSB61 заработал!!! Спасибо Михаил_PLC, инструкции с английского в будущем буду более старательно переводить))) по ходу пьесы возник второй вопрос все приводы от Сименса калибруются по такому алгоритму? к сожалению SQS65 так и не завелся а он выглядит более предпочтительным к установке.

Аналогичная ситуация.Оптиго-10 не управляет приводом SQS65.Все перепробовал.На приводе все сигналы в норме.От батарейки Крона открывается, от контроллера нет.Все напряжения приходят по экранированному кабелю, частотников рядом нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных