|
  |
Вытяжка из помещений лабораторий химводооч сооруж, вопрос |
|
|
|
16.4.2009, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 29919

|
Добрый вечер, уважаемые спецы! Может вселите в меня уверенность, а то совсем запуталась -запутали... Есть 2этажное здание . 1 этаж - цех, на 2 эт - лаборатории + адм-быт помещения цеха химводоочистки. Подаем воздух в коридор 2 эт (для обязат перетока в 20%), в помещ адм. и некоторые лаборатории одной приточной установкой. Вытяжка: из некоторых (куда и подается осн масса воздуха) лабораторий отдельная (с обязательным резервом) , например, водно-хим лаб (2кр.обмен) , Лаб. газов (7кр), Лаб. масел(7кр), КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ(аж 27крат?-по заданию технологов), …там ещё и вытяжн шкафы есть…. Расходы по кажд лаб L от 300 до 2000м3/ч. Из других лаб (куда воздух поступает перетоком из коридора– кладовая реактивов, комн пригот и хран титровальн растворов, приборная, весовая…) – в одну систему с резервным вент…Расход суммарн L 1500м3/ч. 1.Можно ли воздуховоды вытяжЕК проложить по коридору (40 м) к вентцентру над приточным? Я предлагаю вывести все короба на кровлю, соорудить там вентцентр и расставить все 8+8 резервн вентиляторов от души). Заказчик против…. «Тяни в пристройку», …которая в 40 метрах от дальней лаб. 2. Вытяжные воздуховоды выполнить класса П обязательно? 3. Где найти документацию по тому- какие вентиляторы -корозз стойк или взрывозащ исполн для тех или иных лаборат , если технологи не указывают ничего кроме названия, категории и кратности (не указано даже наличие лаб шкафов)? И ещё одно не понятно. Если разные вытяжки, значит лаборатории не все разом будут работать - а приток то один - т.е. приток из лаборат, где не работает лаборант, через переточные решетки попрет в коридор и т.д… или и приток делать раздельным? жду советов. Спасибо
Сообщение отредактировал All2 - 16.4.2009, 18:20
|
|
|
|
Гость_Мастер_*
|
20.4.2009, 15:08
|
Guest Forum

|
Приток можно выполнить регулируемым. А когда не работает лаборант вредности должны выделяться? Длинные воздуховоды, доведите до заказчика, почти вдвое снижают эффективность вентилятора. Он готов платить за электроэнергию весь период эксплуатации вдвое больше? Основывайтесь на имеющейся у Вас информации (если можно в письменном виде запросите её больше и подшейте копию) - какая категория помещения, какие вредности. Вот и заказывайте. Будьте проще. Пожароопасное помещение - взрывозащищенный. А по поводу коррозионностойких вообще не думайте, пока от лабораторий проржавеет много воды утечёт.
|
|
|
|
|
23.4.2009, 19:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.2.2007
Пользователь №: 5824

|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2009, 19:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Ibn @ 23.4.2009, 20:17) [snapback]381624[/snapback] СНиП 2.04.02-84* пункт 14.37, таблица 44
|
|
|
|
|
23.4.2009, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сумбурное описание, поэтому ответы мои общие: Советую - определить постояннодействующие системы и непостоянно. С резервированием или без. - Непостоянно действующие лучше всего делать децентрализованными : это может быть местные комплектные мини приточно-вытяжная камеры (лучше если с рекуператором). Если всё-таки камеры не проходят, то вытяжку делать крышными вентиляторами, а не тянуть неизвестно куда.... а подачу или камерами или приточными клапанами... Если подача будет решаться централизовано, то вытяжку никто не мешает мельчить. Засовывать вентиляторы в вентиляторную (вентцентр  ) это поиметь головную боль с вентиляцией и отоплением этой вентиляторной и + борьба с шумом.... Производительность подающей установки можно регулировать по потребности воздуха, но для этого есть определённые методы проектирования системы переменного расхода. Вызывает недоумение то, как совсем неопытным птенчикам поручают выполнить проект достаточно сложной системы - конечно, если делать как следует. А абы как, наверно сделаете и все подумают, что так и надо ....
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2009, 20:37
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 23.4.2009, 20:43) [snapback]381631[/snapback] Советую Приток общий, вытяжка своя. Кратность 27 - бред, тем более, на водоподготовке. Даже эфирэкстрагируемые - только в вытяжном шкафу, а для колориметрии - вообще странная кратность. Даже 3 - уже избыточно. Колориметрия - это просвечивание пробирок светом - самый безобидный анализ. Все вонючие и вредные анализы производятся в вытяжных шкафах, поэтому у технологов трясти марки шкафов, и вытяжка у них своя, и вентиляторы свои в каждом шкафу. И если они объединяются - то считать общую систему. И по уму предусматривается вторая вытяжная система с мехпобуждением, работающая периодически (разлив вонючих или горючих реагентов, например, хотя нигде в нормах это не отражается). И перетока в коридор быть не должно - чтобы не воняло. Постоянный дисбаланс, примитивно, как в сортире. Если технологи ничего не указывают о взрывозащите - нужно трясти их, а не искать на вторые 90 приключений, принимая решения за них. У них есть перечень анализов, под которые подбирается оборудование - вредности они обязаны выдать.
Сообщение отредактировал BUFF - 23.4.2009, 20:37
|
|
|
|
|
28.4.2009, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 29919

|
Спасибо за советы. Трясу технологов. Дали пока что в помещ(H=3,6м) 415м3 склад азотн кислоты и помещ 302м3-склада едкого натра хранится по 32 т реагентов, температура от 20 до 25град,влажность не нормируется...
Сообщение отредактировал All2 - 28.4.2009, 11:44
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|