|
  |
Узел подключения |
|
|
|
17.4.2009, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26592

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что входит в узел подключения к водопроводу в квартире? Спасибо
|
|
|
|
|
17.4.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Шаровый кран, фильтр-грязевик, редуктор, счетчик воды, фильтр тонкой очистки по желанию, гребенка по желанию.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 10:50
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
И квартирный пожарный кран - а остальное по желанию.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15807

|
В догонку. По логике вещей в таком узле все соединения должны быть неразъёмными. Подскажите - есть ли нормативные документы, в которых прописано, что соединения должны быть неразъёмными?
|
|
|
|
|
26.10.2009, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
А почему они должны быть неразъемными? На резьбе. Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал.
Сообщение отредактировал lexa00 - 26.10.2009, 19:10
|
|
|
|
|
26.10.2009, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 15807

|
Если резьба то никаких накидных гаек/американок. Накидные гайки тоько на счётчике, но они пломбируются. Если будут ещё гайки, то счётчик можно скрутить и обойти, не нарушив пломбы. Смысл пломбировки теряется.
Если резьба то никаких накидных гаек/американок. Накидные гайки тоько на счётчике, но они пломбируются. Если будут ещё гайки, то счётчик можно скрутить и обойти, не нарушив пломбы. Смысл пломбировки теряется. Кроме 167 постановления Правительства РФ с указанием о защите от несанкционированного вмешательства в их работу есть ещё что-нибудь?
|
|
|
|
|
26.10.2009, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
ПП 167 сюда неприминимо. Оно регулирует отношения между абонентом (юр. лицо, либо ПБОЮЛ) и организацией ВКХ. А натворить можно много чего угодно. В электросчетчик проволку вставить. Под напором врезаться в любую сеть. Для этого должны быть осмотры со стороны организации, поставляющей воду.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(lexa00 @ 26.10.2009, 19:09)  . Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал. СНиП 31-01-2003 п7.4.5 "Здания жилые многоквартирные" гласит: " На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусмат-ривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ис-пользования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
|
|
|
|
|
27.10.2009, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(lexa00 @ 26.10.2009, 19:09)  . Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал. СНиП 31-01-2003 п7.4.5 "Здания жилые многоквартирные" гласит: " На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусмат-ривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ис-пользования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
|
|
|
|
|
27.10.2009, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Крута, а у меня в квартире нету крана, хотя дом новый. Шланг пожарный тока лежит в туалете. Может я плохо искал? Кран на этаже находится.
|
|
|
|
|
27.10.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Это относительно недавнее нововведение. Чтобы не было вопросов про лежащий в ванне пожарный шланг: http://www.magazin01.ru/catalog/index.php?sec=211
|
|
|
|
|
27.10.2009, 14:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Евгений Николаевич @ 27.10.2009, 13:31)  Это относительно недавнее нововведение. угу, уже 6 лет...
|
|
|
|
|
27.10.2009, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
|
|
|
|
|
28.10.2009, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Цитата(lexa00 @ 27.10.2009, 11:58)  Крута, а у меня в квартире нету крана, хотя дом новый. Шланг пожарный тока лежит в туалете. Может я плохо искал? Кран на этаже находится. а у меня наоборот - отделительный кран есть, а шланга нет. в талете у меня как раз два подключения - один к прибру, а второй под шланг. все хочу купить, да руки никак не доходят.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
КФРД, счетчик (ХВС, ГВС), устройство первичного пожаротушения ПК-Б.
|
|
|
|
|
26.2.2010, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Дорогие коллеги! Кто знает, диаметр 19мм, который приводится в СНиПе 2.08.01 "жилые здания многоквартирные" для этого самого шланга пожаротушения, это внутренний диаметр? И стало быть, весь трубопровод до этого самого крана тоже должен быть Ду20?
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вопрос на счет пож-комплектов в квартире: какой трубой надо подводить к пож-комлекту стальной или можна пластмасовой? если вся разводка по квартире металопласт, стояки ХВС и ГВС оцынковка находятся на лестничной клетке.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Зачем пластмасса? Она ж расплавится.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
трубы от стояков идут в полу, а потом в штукатурке. ну и если пожар случится в С/У возле етого пож-комплекта, то он нам не очень о поможет. Вопрос в том как на это посмотрят пожарники?
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
А это неведомо. Смотря на чем подъедете к нему. Если подружитесь и такое разъясните, то пройдет. Да даже если и ребром вопрос встанет. На сталь перейти из пола не проблема.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тоесть можна до квартиры металопластом, и сделать ответление 3/4" трубой до пож-комплекта.... и по квартире металопластом
|
|
|
|
|
29.3.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
можно пластиком, посмотрите ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб под редакцией Добромыслова
|
|
|
|
|
29.3.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
спасибо! нашел это разяснение, но как понял это для России, а вот для Украины интересно оно действует? кто знает? воть и само разяснение: Цитата Вопрос
Дополнением к СНиП 2.04.01-85* предусматривается устройство поквартирных систем водяного пожаротушения от внутренних сетей холодного водоснабжения. В связи с этим, прошу дать разъяснение о возможности устройства поквартирных стояков, от которых предусматривается пожаротушение, из пластмассовых труб.
Ответ
Действительно, в соответствии с п. 3.1а СНиП 2.08.01 «Жилые здания» в каждой квартире стояк холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудуется краном для первичного пожаротушения.
По разъяснению Бюллетеня строительной техники № 5/2001 г., эта система не относится к противопожарному водоснабжению. Поэтому водопроводные стояки следует выполнять из пластмассовых труб - в соответствии с требованиями п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Ниже приводится текст разъяснения:
О разъяснениях изменения № 4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
С 1 января 2001 г. введено в действие принятое постановлением Госстроя России от 20 11 2000 г. № 112 изменение № 4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
Учитывая поступающие запросы с мест от проектных, надзорных и других организаций по реализации отдельных положений этого изменения и, в первую очередь, требований, связанных с оснащением квартир устройствами внутриквартирного пожаротушения, выявилась необходимость дать некоторые разъяснения и комментарии по этому вопросу.
Опыт передовых зарубежных стран показывает, что наличие таких устройств в квартирах и их использование значительно снижает количество пожаров, уменьшает экономический ущерб и, что самое главное, снижает количество людей, погибших в жилых зданиях.
Основной смысл применения этого устройства состоит в возможности тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения и не предполагает его использования пожарными подразделениями. Устройство обеспечивает быструю и, что важно, непрерывную подачу воды к очагу загорания взамен применяемых зачастую подручных средств (тушение ведрами, тазами, кастрюлями и т.п.). Это дает возможность быстрее, безопасней и эффективней ликвидировать загорание. Раннему обнаружению загорания способствует предусмотренное п. 3.21 оборудование помещений квартир оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Извещатели дают сигнал о загорании жильцам, находящимся в состоянии сна, а также своевременно оповещают жильцов квартиры в тех случаях, когда они отсутствуют в комнате, где произошло загорание.
Отдельный кран, к которому присоединяется шланг, может быть установлен на водопроводной трубе в любом удобном для его открывания месте: в ванной, уборной, кухне - по усмотрению заказчика или проектной организации. Кран следует устанавливать после счетчика расхода воды (чтобы избежать неучтенного расхода из этого крана для хозяйственных нужд). Вид шланга и материал, из которого он изготовлен, не регламентируются. Он не является пожарным рукавом, может быть применен любой шланг, например, из тех, которые используются для полива насаждений на садовом участке. Шланг должен быть присоединен к крану постоянно любым способом, обеспечивающим надежное присоединение, по усмотрению проектной организации.
Вид распылителя также не регламентируется. Возможно применение, например, распылителей, используемых для полива. Желательно перед распылителем или в его составе иметь запорное устройство с тем, чтобы не залить квартиру до того, как начинается тушение в месте загорания.
Хранение шланга с распылителем открыто или в шкафчике и место его хранения не регламентируется. Этот вопрос решается заказчиком, проектной организацией или хозяином квартиры. Естественно, шланг должен храниться в доступном для его экстренного применения месте.
Длина шланга определяется размерами квартиры, возможной его прокладкой по коридорам и комнатам до самого отдаленного от крана места. В принципе возможно уменьшение длины шланга по сравнению с указанной в п. 3.1а (например, в небольших квартирах) при условии обеспечения подачи воды в наиболее отдаленную точку.
Приведенную в нормах длину струи используют только для определения длины шланга, а не для расчета напора. Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется. Тушение загорания будет производиться с теми напором и расходом, которые обеспечивает обычная сеть хозяйственно-питьевого водопровода в квартире. Устройство не входит в состав системы противопожарного водопровода, его не следует присоединять к этой системе, если она предусматривается в здании.
По усмотрению жильцов можно оборудовать этими устройствами квартиры в существующих жилых домах.
Обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется.
Н.Н. Поляков, зам. начальника Управления технормирования Госстроя России.
Е.П. Шаститко, начальник нормативно-технического отдела ГУГПС МВД России.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|