Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> о площади каналов для ДУ
Гость_Франческа_*
сообщение 17.4.2009, 13:34
Сообщение #1





Guest Forum






Дорогие друзья, коллеги...

Скажите, пожалуйста, есть ли норма, регламентирующая площадь канала дымоудаления по отношению к площади помещения?

прочла СНиП 41-01. и некоторые иные документы, не нашла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.4.2009, 13:38
Сообщение #2





Guest Forum






А какие у вас предпосылки к такого рода размышлениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 17.4.2009, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Это Вы склад без окон, про который шла речь в одном из Ваших постов, дымоудалять планируете?
Как считать системы дымоудаления, можно посмотреть в пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 "Противодымная защита при пожаре"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Франческа_*
сообщение 17.4.2009, 13:57
Сообщение #4





Guest Forum






пожарные выдали предписание, устранить недостаток:

"выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже"

здание существующее.
в этом складе уже есть шахта кирпичная с 2-мя воздуховодами из оцинковки. неиспользуемыми. площадь воздуховодов 250х150. (площадь склада 13 500х6 000)

хотелось бы воспользоваться ими. но по идее это меньше, чем 0,2% от площади.
вот я ищу откуда пожарники взяли такую норму. если найду, что можно меньше, воспользуюсь существующими воздуховодами.

Цитата(Ленточка @ 17.4.2009, 16:52) [snapback]379552[/snapback]
Это Вы склад без окон, про который шла речь в одном из Ваших постов, дымоудалять планируете?
Как считать системы дымоудаления, можно посмотреть в пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 "Противодымная защита при пожаре"



дада... именно о нем и речь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.4.2009, 14:12
Сообщение #5





Guest Forum






Как посчитать объем удаляемого дыма и требуемое для этого объема сечение вам уже написали.
Думаю, что 0,2% это не нормативная цифра, а ваше везение, что пожарники предложили готовое решение не требующее расчета.
Но если вы в себе уверены, то знакомьтесь с нормативной литературой и вперед опровергать расчетом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 17.4.2009, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Надо считать.
Воспользуйтесь приведенным мной пособием п.2.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 17.4.2009, 14:29
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Если ниче не путаю, такое требование есть к площади фрамуг при естественном дымоудалении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 17.4.2009, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Не путаете. Например, такая цифра есть в СНиП "Стоянки автомобилей". Но опять-таки, там поясняется, что площадь открываемых проемов определяется расчетом, но не менее 0,2%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 17.4.2009, 15:02
Сообщение #9





Guest Forum






Из старого СНиПа по общественным зданиям "п. 1.6. В хранилищах библиотек и архивов, складах и кладовых площадью более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения и снабженные на каждом этаже клапанами с автоматическим дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м." Я так понимаю у вас над складом находяться здания другого назначения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.4.2009, 15:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ну, вообще-то я бы не стал упираться в какую-то нормируемую площадь. Посчитать то ее не сложно. Согласно СНиП считается кол-во удаляемого дыма. Потом по стандартной методике расчета естественной вентиляции, зная плотность дыма, нетрудно посчитать скорость его прохождения по шахте. Затем, легким движением руки, поделив секундный расход на скорость найти площадь. Думаю, что Sшахты = 0,2 х Sпола взято с хорошим запасом на все случаи жизни! Если получается, - принимайте и не дурите себе голову! biggrin.gif . Если нет, - доказывайте расчетом сколько действительно надо! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных