Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Местная вытяжная вентиляция, нужен совет
vyachess
сообщение 18.4.2009, 22:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



есть кузничная печь, от которой выделяется окись углерода, ее нужно убрать/
Собственно вот, что там на данный момент - естественно работает плохо-надо менять
Думаю поставить осевой канальный вентилятор+фильтр+шумоглушитель(если надо)
Высчитал, что выделяется 0,2м^3/ч СО+остальные газы, объем помещения 300м^3 - ХВАТИТ ЛИ ПОСТАВИТЬ ОСЕВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С РАСХОДОМ 500м^3/ч+фильтр воздуха???
работает один рабочий в помещении
по справочнику рассчитал все размеры зонта над печью.
длина воздуховода не более 5м.
Буду признателен за дельный совет smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  87943.jpg ( 27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  87944.jpg ( 36,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 20.4.2009, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Судя по фотографиям, в данный момент вытяжка осуществляется системой вентиляции с естественным побуждением (установлен дефлектор на оголовке шахты). В правильности подсчитанного вами расхода воздуха ничего сказать не могу, но установка осевого вентилятора дело улучшит существено, т. к. потери давления в системе невелики (даже под систему ВЕ рассчитаны). Шумоглушитель можно не ставить, если в цехе (кузнечном) и без того шумно, да и осевик не сильно шумит (как првило). И ещё, каким именно типом фильтра Вы собираетесь улавливать СО и ещё "какие-то газы"?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 20.4.2009, 12:24
Сообщение #3





Guest Forum






На мой взгляд, объём помещения нам в расчётах особо не поможет. Вентиляция то будет, не общеобменная, а местная. Если с конструкцией местного отсоса (укрытия) Вы уже определились (я бы искал оптимальный вариант между удобством работ и возможно большим ограждением места выделения CO), то производительность в 138 дециметров кубических должна оказаться вполне достаточной. Рекомендую найти ПДК (предельно допустимую концентрацию) для этого газа и уже от этого отталкиваться. У осевых вентиляторов хорошая производительность, но низкое давление. Подумайте о целесообразности фильтра. Выброс у Вас на уровне крыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 20.4.2009, 13:33
Сообщение #4





Guest Forum






Давление, развиваемое вентилятором, будет распределяться на создание производительности по воздуху (динамическое давление) и на преодоление сил трения (тут существенное значение имеет диаметр воздуховода и его длина, по фотографии не могу согласиться с оценкой его длины - по моему выбросная шахта уже более 5 метров), сопротивления фильтра. Учтите, тот факт, вытянутый в течении получаса воздух комнаты создаст вакуум. Как в этом плане, есть ли приток, инфильтрация негерметичностей здания? Отсутствие притока снизит эффективность вентилятора.
Я бы: (я вообще-то экономист, но так сложилось, уже год работаю мастером у вентиляционщиков, занимающихся эксплуатацией вентсистем завода) установил радиальный вентилятор на стене или крыше здания, фильтр бы не ставил (выброс завернуть на крышу, и концентрация угарного газа после рассеяния будет допустимой), шумоглушитель также - аэродинамические шумы зависят от скорости воздуха, а механические гасим мягкими вставками (брезентовыми, резиновыми короткими участками воздуховодов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 20.4.2009, 13:43
Сообщение #5





Guest Forum






Давление, развиваемое вентилятором, будет распределяться на создание производительности по воздуху (динамическое давление) и на преодоление сил трения (тут существенное значение имеет диаметр воздуховода и его длина, по фотографии не могу согласиться с оценкой его длины - по моему выбросная шахта уже более 5 метров), сопротивления фильтра. Учтите, тот факт, вытянутый в течении получаса воздух комнаты создаст вакуум. Как в этом плане, есть ли приток, инфильтрация негерметичностей здания? Отсутствие притока снизит эффективность вентилятора.
Я бы: (я вообще-то экономист, но так сложилось, уже год работаю мастером у вентиляционщиков, занимающихся эксплуатацией вентсистем завода) установил радиальный вентилятор на стене или крыше здания, фильтр бы не ставил (выброс завернуть на крышу, и концентрация угарного газа после рассеяния будет допустимой), шумоглушитель также - аэродинамические шумы зависят от скорости воздуха, а механические гасим мягкими вставками (брезентовыми, резиновыми короткими участками воздуховодов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 20.4.2009, 13:54
Сообщение #6





Guest Forum






Площадь зонта больше диаметра входящего воздуховода. Эффект диффузора - резкое расширение, падение скорости, снижение эффективности. Добавьте большое расстояние между нижними кромками зонта и рабочей поверхностью. Если позволяет технология производства работ, отгородите наглухо боковые поверхности ниже зонта, и воздуховод введите не в центр зонта, а в виде щели вдоль передней поверхности - это отсечка воздушная, защищающая вашего рабочего, плюс скорость высокая и поток достанет до фасада рабочей поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.4.2009, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы что, коллеги...... перегрелись? С осевиком...?
Кузничная печь!!!! - Температуру газов смотрели, чтоб в поток вентилятор ставить?
Здесь может быть или инжекторный вытяжной, или оставить существующую вытяжку и сделать приток в кузницу - типа выдавливающей вентиляции!
Ясно, что приток надо будет греть зимой или подумать о регенераторе тепла выбрасываемых газов.

Сообщение отредактировал jota - 20.4.2009, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 20.4.2009, 16:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Да, с осевиком перегрелись! smile.gif
Можно на вытяжку радиальный жаростойкий вентилятор поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 21.4.2009, 12:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



дело то как раз в том,что я хочу полностью заменить СУЩЕСТВУЮЩУЮ вентиляцию!
У завода проблемы с экологами, ПДК СО 20мг/м^3 - фильтр нужен обязательно! - выброс чуть ниже нормы,
т.к. опыта в этом деле у меня мало,хотел узнать, фильтры класса G4-G5.EU4-EU5=способны уловить СО??-в их документациях не указано это - те придется звонить на фирму-производитель? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.4.2009, 12:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Чо-то Вы напутали. От кузнечной печи, где горит кокс, а не уголь - не может быть больших загрязнений. Там и уходящие газы бесцветные.... СО - это недожёг кокса, а не выбросы. Может как раз дутья нехватает, а не вытяжки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 21.4.2009, 12:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



Основной газ это СО - при сжигании угля- (данные с завода),+что там при кузничных операциях - окалины немного, горячии пар...
Посчитал,что за час выделяется 0,2 м^3/час СО или 252 г/час,ПДК 20мг/м^3 - вот и не знаю от чего отталкиваться при выборе вентилятора по производителтьности:
- либо взять 2 объема помещения 300*2=600 м^3
- либо взять эти 0,2м^3 и выбрать самый слабый из всех вентиляторов,,,,
естественный приток воздуха можно создать за счет открытого окна или двери в цех - думаю что при работе зимой в цехе все равно будет жарко,даже при открытой двери,,,

Сообщение отредактировал vyachess - 21.4.2009, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.4.2009, 12:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы, наверно не поняли, что Вам писали....
Есть 2 способа удалить газы: тянуть и выдавливать.
В вашем случае ВЕ - часто принимаемое решение. Мне кажется, нет баланса с поступлением воздуха
Тянуть - поинтересуйтесь температурой газов в том месте, где собираетесь ставить вентилятор. Здесь должен быть дымосос с высокой рабочей температурой или эжектор (принцип эжектора прицепил).
Проверьте: может углём ошибочно называют кокс! Уголь не даёт такой температуры (до 1200*С) и все вокруг были бы в саже, если бы в горн насыпали уголь....

Сообщение отредактировал jota - 21.4.2009, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 21.4.2009, 13:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Я поэтому и спрашивал в посте #2, каким типом фильтра вы собираетесь улавливать угарный газ. Фильтры классов EU3-EU5 не способны уловить СО, они являются фильтрами 1-ой ступени очистки и служат для улавливания механических примесей (но не газов!!!). Вообще газоулавливание - дорогое удовольствие. Рекомендую вывести трубу повыше и рассчитать раасеивание СО в атмосфере таким образом, чтобы на прилегающей территории ПДК по СО оставалась в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 21.4.2009, 14:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



когда я попросил дать мне сведения о том ,что за печь,какое топливо используется мне сказали что это уголь,,,,,за час 4,2кг сжигают.
потом в справочнике О.Д. Волков "Проектирование вентиляции промышленного здания" нашел информацию(см. картинку) задался 60 г на 1 кг угля,получилось за час работы из 4,2кг угля 252г СО,зная плотность СО посчтитал объем,потом сколько кубометров в час,,,,(0,2)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  из_справочника_СО.JPG ( 83,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 21.4.2009, 14:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



Тогда подскажите пожалуйста варианты:
1) т.к. канальные вентиляторы не рассчитаны на температуры более 80 градусов - значит необходим радиальный жаростойкий,до 200 градусов, тип Ж2 низкого давления - тк объемы воздуха небольшие,,,
+использовать жаростойкий воздуховод
2) Использовать трубу эжектор ,поставить радиальный вентилятор внизу воздуховода, а выше него что-нить типа (http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/lm2_pl.htm) или воздуховод с вытяжным зонтом,,, - тогда где можно взять расчеты по этой системе?
3) как посчитать эту систему,чтобы концентрация СО в воздухе на выходе была меньше ПДК?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.4.2009, 15:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попросите сертификат на уголь - увидите большие глаза идиота, который утверждает, что в кузнице используют обычный уголь.....

ПДК считают по рассеиванию, а не по концентрации в воздуховоде. Есть расчёты учитывающие фон в месте выброса и высоту выброса - специальные расчёты, которые у нас выполняют природо охранные фирмы.

Эжекторный насос разбавляет концентрацию выброса и увеличивает высоту факела, т.е. степень рассеивания. Методы расчёта эжектора когда-то были у меня, где сейчас не упомню. Считал вытяжку от варочного котла асфальта.....

Сообщение отредактировал jota - 21.4.2009, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 23.4.2009, 13:29
Сообщение #17





Guest Forum






Я абсолютно единодушен с MIK29 - норматив у вас граммы на кубические метры воздуха.
Мерить ПДК можно в рабочей зоне, либо в районе выброса.
Я предлагаю вам либо завернуть выброс на центр крыши, либо на его оголовке установить факел (переход на меньший диаметр, и длинный патрубок этого же диаметра), который создаст струю, в которой всё эффективно перемешается до допустимых концентраций. Трубы котельных устроены так? Выше выбросили - считаем не вредно!
Что касаемо воздуха рабочей зоны - (конструкция зонта + скорость воздуха).
Мне кажется, Вы напрасно всё считаете теоретически. Никак нельзя недорого замерить фактический уровень вредностей? А температуру удаляемого воздуха замерить не проблема. И уже от этого отталкивайтесь. Если высокая - то эжекторный принцип будет лучше (восхищён такой мыслью, молодец автор), а может клориферы установите и воду при этом подогревать будете (экономия энергии!).

А вообще мы слишком заморачиваемся

Воздуховоды из листовой стали, дефлектор у вас целые? Почему вентилятор должен расплавиться?

Мой совет: Берите вентилятор Ц14-46 (не помю современный аналог) №5, устанавливайте его на крышу, либо снаружи на землю (Если нет амортизаторов ставьте на автомобильную покрышку), заказывайте жестянщикам детали (2 отвода, прямой участок до центра крыши и факел - либо сами сделайте). Бока под зонтом заваривайте, фасад оборудуйте съёмной крышкой (ведь не постоянно же рабочий там орудует). В окнах сделать два прямоугольных отверстия под два воздуховода, которые ввести в боковые стенки под зонтом. Вот вам и естественный приток для лучшего сгорания, и возможность наглухо закрывать печь (хотя впрочем я не знаю технологии!!!!) И всё! И стоит всё это действо не очень-то и дорого.
Так же, поинтересуйтесь есть ли рядом с Вами крупные (лучше государственные) предприятия. Там ведь работают люди. Если есть у них лаборатория - неформально пригласите лаборанта, там же наверняка имеются вполне исправные вентиляторы wink.gif

Если я пишу прописные истины, пожалуйста, одёрните меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 23.4.2009, 16:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



насчет осевых вентиляторов - в паспортных характеристиках max'ый предел пропускаемого воздуха 60-90 градусов.
Воздуховод провести на крышу.
Я использовал 3 книги -
Волков "вентиляция пром здания" - рассчитал вытяжной зонт(его габариты),оттуда же получил среднюю температуру потока в зонте (70!С).
Молчанов "проект пром вент" - посчитал высоту факела (всего 2метра) , максимальную разовую концентрацию - в районе 200м от источника получилась всего 0,01мг/м3, хотя нынешняя концентрация 10-12 мг/м3
По руководству расчета воздуховодов - примерные потери давления - на всю систему порядка 100Па

НО Я НИКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА! КАК ЕГО НАЙТИ???(как следствие не подобрать сам вентилятор)
да есть формула L=3600FVср - получается порядка 1100 м3/ч - но она никак не учитывает объем газов,выделившихся из печи!. притом, что "СО" выделяется всего лишь 0,2 м3/ч

Сообщение отредактировал vyachess - 23.4.2009, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.4.2009, 17:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vyachess @ 23.4.2009, 16:29) [snapback]381558[/snapback]
рассчитал вытяжной зонт(его габариты),оттуда же получил среднюю температуру потока в зонте (70!С).
НО Я НИКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА! КАК ЕГО НАЙТИ

Имею сомнения по поводу температуры 70* в воздуховоде и в Вашем умении составить тепловой баланс печи
Не зная объёма дымовых газов, их теплосодержания как могли Вы посчитать температуру смеси...?
А объём дымовых газов зависит от количества топлива и воздуха для горения последнего. Можете найти в источниках по твёрдотопливным котлам.
Но, сдаётся мне, что в этой задаче без знания особенностей, Вы наделаете ошибок от логических до размерных и результат окажется далёким от правды.
Должно быть в техлитературе технология кузнечных горнов со всеми выводами и практическими сравнениями. Надо только поискать.....не мне - Вам!
Опять же, углём горн не топят - но Вы меня не слышите.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 23.4.2009, 22:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



спасибо за советы,очень полезная для меня информация!
если не делать ничего,то и результат никакой,буду учиться на своих ошибках - надо же набирать опыт
я прекрасно понял насчет кокса,но по факту у меня информация только про уголь,,,будем допрашивать местных кузнецов! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 24.4.2009, 6:32
Сообщение #21





Guest Forum






Ребята, вы действительно перегрелись с канальными вентиляторами - jota правильно написал.
Какие 600 м3/час? Какая "кузнечная печь"?

На фото показан кузнечный горн на один огонь. От такого горна делается естественная вытяжка с дефлектором.

Расход воздуха определяется количеством сжигаемого топлива. На горн в один огонь расходуется топлива от 4 до 16 кг/ч - в зависимости от интенсивности работы. Больше 16 кг не сжечь физически.

На расход 4 кг/ч объем вытяжки 2100 м3/ч. Чтобы это протянуть нужен, как минимум, диаметр 500 мм с высотой шахты 4 м. Температура смеси продуктов горения и воздуха, подсасываемого из помещения будет около 60 градусов.

На расход 16 кг/ч объем вытяжки 2700 м3/ч. Диаметр шахты тоже 500 мм, но она должна быть выше - до 20 м. Температура смеси продуктов горения и воздуха, подсасываемого из помещения будет около 125 градусов.

Обычно рассчитывают на худшие условия.

А зачем вообще эта реконструкция? Отсос плохо работает, условия труда плохие? Так он и будет работать плохо. Судя по фото шахта приличной высоты, тяга может обеспечиваться для расхода порядка 2000 м3/ч, но, если в помещение нет притока, не будет и никакой вытяжки. Окна-двери закрыты и всё - "вакуум", тяга падает до нуля. Хоть какой вентилятор поставьте.
Вот поэтому и
Цитата
естественно работает плохо-надо менять


Необходим обязательно приток, причем механический, с подогревом. Иначе создадите в 300-кубовом помещении десятикратный воздухообмен.

Для улучшения тяги можно использовать принцип эжекции, также показанный jota. Только он схематично нарисовал, а надо поставить серийный эжектор. Такая система будет и на естественной тяге вполсилы работать, и в "боевом" режиме при включенном вентиляторе. Причем будет ещё и настоящий факельный выброс, для рассеивания вредностей.

Теперь о вредностях. Чего улавливать-то собрались? Окись углерода? Так её вы ничем и не уловите. Это же не пыль, а газ. Конечно, есть технические возможности, даже у водолазов и на подлодках регенерацию воздуха делают, но во что это обойдется? На одном таком горне завод разорится.

Определяйтесь точно с топливом. Наверняка в горне обычный уголь сжигают, да еще низкого качества. Хотя может быть и кокс (если с жиру бесятся). По топливу - в обычном порядке вредносит определять. И расчет рассеивания, если требуется.

PS. Не называйте книги, наподобие упомянутого Волкова справочниками. Это всего лишь учебное пособие для студентов. Туда надергали материалов из настоящих справочников, серий, норм и стандартов. Что смогли и как смогли. Студентам для курсовых - сойдет, всё в одном флаконе. Но проектировать по таким книжкам нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 24.4.2009, 7:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Мастер вам правильно советует, ставьте зонт по его совету, будет правильно работать, а расход определите из сечения зонта, нужно, (чтоб нормально тянул), чтобы скорость в зонте была 3-4м/с, тогда вы и температуру собъёте и СО разбавите.
Естественная тяга это ничто, в сравнении с тем, что нужно получить,больше 1-2м/с в воздуховоде не получим (не говоря о зонте), при безветрии непонятно что будет, да и в сильный ветер тоже. Эжектор ставить тоже нет необходимости, а вот о притоке в помещение нужно подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat45
сообщение 24.4.2009, 7:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



Вы что, откуда скорость в зонте 3-4 м/с? Зачем?
Послушайте Jota и DinaZavr, делайте приточку эконом класса и переходите на кокс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 24.4.2009, 8:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(klimat45 @ 24.4.2009, 10:54) [snapback]381720[/snapback]
Вы что, откуда скорость в зонте 3-4 м/с? Зачем?

затем, что там еще люди работать будут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 25.4.2009, 1:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



Цитата
На расход 4 кг/ч объем вытяжки 2100 м3/ч. Чтобы это протянуть нужен, как минимум, диаметр 500 мм


1)- простите, но диаметр в пол метра,,,там сжигают всего 4,2кг топлива в час - неужели на это требуется
Цитата
2000м3/ч
вытяжки?(откуда такая цифра?)

2)-там столько места нет,печь-то 1000х700х500мм(lxbxh), и соблюсти длину прямых участков до и после вентилятора(1диаметр воздуховода до и 3 после соответственно+изгибы на 90 град) с такими диаметрами получится с трудом.

3)к сожалению, в бесплатном доступе в сети я нашел лишь такие пособия,видимо настоящие справочники редкость,,,-назовите хоть один!вдруг найду!
у меня в наличии книги авторов - Торгоников,Волков,Родин,Ананьев,Стефанов,Молчанов,Мельников,,,

4)про серийный эжектор - информации никакой((

Сообщение отредактировал vyachess - 25.4.2009, 1:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 26.4.2009, 0:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



нашел хорошую формулу,отражающую необходимый объемный расход воздуха,учитывающий выделения от топлива
Не знаю ,как определить K(ku) - в примере для химического цеха нагрузка поступающего воздуха равна 2ppm....

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  справочник.JPG ( 85,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 26.4.2009, 0:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



Используется уголь! причем не самого лучшего качества!- эта ТОЧНАЯ информация!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.4.2009, 10:38
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда узнайте когда последний раз чистили дымоход. Может зарос сажей...потому и не тянет. От угля много сажи....
И настоятельно посоветуйте перейти на кокс. Выбросы уменьшатся на порядок.....

Сообщение отредактировал jota - 26.4.2009, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachess
сообщение 26.4.2009, 13:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32349



воздуховод смонтирован недавно,,,кузнечный горн самодельный - так что никаких паспартов и документаций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.4.2009, 16:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А как с дутьём тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных