1. Просто продуть фреоном, причем обязательно по жидкой фазе. Т.к. если пар не увлекает за собой сгоревшее масло и прочие радости.
2. В особо тяжелых случаях, наваривали шаровый кран на нижний конец трубы, с другого заполняли трубу жидкарем, сверху слегка надавливали азотом. И самый смелый

резко открывает шаровый кран, и все это, весело шипя и плюясь во все стороны черным маслом вылетало.
Других действенных методов не слышал.
Потом необходима!! установка фильтра на холодильный контур.
з.ы. Кстати о птичках, может предыдущий компрессор сдох не потому что грязь и какашки в трассе, может есть превышение длины трассы? (50 м это прокачать надо) и потом уже засрал горелым маслом с кислотой все и вся?