Испытание и наладка систем вентиляции |
|
|
|
18.5.2009, 8:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038

|
Доброго времени суток. На объекте проходит гос.аттестация и с нашего заказчика требуют предоставить лицензию на проведение аэродинамических испытаний (тобишь которой у нас нет). После сдачи объекта составил акт на аэродинамические испытания вент.систем. Подскажите, что за лицензия???? Нами была предоставлена лицензия лишь на строительство зданий и сооружений 1и2 уровней
|
|
|
|
|
18.5.2009, 8:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038

|
можно ли предоставить лишь сертификат на анемометр?
|
|
|
|
|
18.5.2009, 10:15
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Замеры - деятельность не лицензируемая. Предоставьте свой аттестат аккредитации, если он у вас есть, конечно...
|
|
|
|
|
19.5.2009, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Здраствуйте... Во первых вы проводили не замеры, а пуско-наладочные работы!!! и Эта работа Лицензируется. Это строительная лицензия с возможностью проведения пуско-наладочных работ, а без этой лицензии нельзя проводить такие работы. Во вторых требуется сертификат на прибор и государственная поверка! которая прилагается к техническому отчету!
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
19.5.2009, 9:14
|
Guest Forum

|
windl Технический отчёт делают при сан.гигиене При пуске выдаётся ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (аналог заводским тех.паспортам)
|
|
|
|
|
19.5.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Итогом проведения пуско-наладочных работ является технический паспорт, в который входит фактические данные о системе и фактическая аксонометрическая схема. Для того чтоб объект прошел гос. комиссию необходим технический отчет!
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
19.5.2009, 10:12
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
19.5.2009, 10:42
|
Guest Forum

|
Ответ Проектные данные определяет ПРОЕКТАНТ Требуемые - НАЛАДЧИК Для этого нужна Лицензия Чтобы регулировать на конкретные данные - Лицензия не нужна Служба ЭКСПЛУАТАЦИИ в течении 4-5 лет работает(регулирует) по данным НАЛАДЧИКОВ У них никто не требует Лицензий, а регулировка является обязательным требованием
|
|
|
|
|
19.5.2009, 13:52
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Мне приходится работать по трём вариантам: с акредитацией, с лицензией, и без всего. Никаких проблем в этом нет, - так как исполнитель, так сказать, один, но с самого начала работ надо знать, какой уровень потребуется - так как от этого зависит цена.
Если вы заключили договор без всего, - а деньги уже потратили, - то это проблема.
Если деньги остались, срочно договоритесь с лицензированной или аккредитованной организацией, - смотря на какую денег хватит. Или попробуйте убедить, что лицензии не нужно. Соответствующие аргументы имеются.
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
19.5.2009, 14:34
|
Guest Forum

|
alem Четвёртый вариант - регистрируйся предпринемателем и работай главное чтобы приборы были в норме
|
|
|
|
|
19.5.2009, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Эксплутационная компания не имеет права налаживать систему, иначе гарантийные обязательства наладочная организация с себя снимает. Наладчик не имеет право устанавливать расход, а если устанавливает то эти изменения вносятся в проект(согласовываются с проектировщиком)
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
19.5.2009, 15:18
|
Guest Forum

|
alem Вот тебе и плоды windl да и другие господа вентиляционщики что такое НАЛАДКА не понимают Они считают что регулировка вент.установок на проект. это истинная НАЛАДКА
|
|
|
|
|
19.5.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Цитата(SV-96 @ 19.5.2009, 16:18) [snapback]389511[/snapback] alem Вот тебе и плоды windl да и другие господа вентиляционщики что такое НАЛАДКА не понимают Они считают что регулировка вент.установок на проект. это истинная НАЛАДКА  А что такое регулировка вент. установок, не беря в расчет автоматику!!!!!(((
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
20.5.2009, 7:38
|
Guest Forum

|
Ты что не знаешь что такое программа - смета( не учили) Ценник №3
|
|
|
|
|
20.5.2009, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Т.Е. эта и есть наладка ????
|
|
|
|
|
20.5.2009, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
И ещё прочитай пожалуйста постановление Госстроя России 08.04.2002 г. N 16!!!! Там как раз про этот ценник №3 пишется
|
|
|
|
|
20.5.2009, 9:53
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Какое-то бестолковое обсуждение в конце оказалось, на уровне "слышал звон, да не знаю, где он". Хоть бы кто наладочный вопрос, что-ли, затронул.
|
|
|
|
|
20.5.2009, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
А какой именно вопрос вы не прояснили для себя?? задавайте
|
|
|
|
|
20.5.2009, 14:16
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Кому?
|
|
|
|
|
20.5.2009, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Спрашивайте у меня я занимаюсь наладкой недолго всего пять лет может чем нибудь помогу
|
|
|
|
|
20.5.2009, 15:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Замечательно. Я наладкой занимаюсь всего 25 лет, и всё не знаю, у кого спросить: как вы определяете давление, создаваемое вентилятором в сети, с погрешностью 5%? Чтобы определить, соответствует ли вентилятор своей характеристике, - если определяете, конечно.
Вентилятор радиальный.
|
|
|
|
|
20.5.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Дифференциальным цифровым манометром фирмы SWEMA 3000. Он определяет динамическое, полное и статическое давления
|
|
|
|
|
20.5.2009, 16:28
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Ладно, начну издалека: по действующей методике вы должны определить погрешность своих замеров, - так какая она у вас на нагнетающем участке при замере давления, развиваемого вентилятором?
|
|
|
|
|
20.5.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
А зачем нужна погрешность если есть высокоточные приборы. А сама по себе погрешность замеров на столько мала что брать её в расчет не требуется, если же конечно проводить замеры согласно методике!!!
|
|
|
|
|
20.5.2009, 16:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Мощно! Это основы, без знания которых нельзя допускать к работе, - а вы уже, говорите, 5 лет работаете.
Надо, надо начинать учится, могу подкинуть первые темы для занятий: 1) погрешность приборов 2) погрешность метода измерения.
|
|
|
|
|
20.5.2009, 17:19
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Что-то обидно мне стало за наладчиков. Разовью немного тему, может кому пригодится для самообразования.
Из ваших, windl, сообщений следует:
1) Вы не пользуетесь ни одно из нормативных методик, так как каждая из них включает оценку погрешности метода измерения. Т.е. вы мерите по методике "палец в небо".
2) Вы не знаете основ метрологии, т.е. отождествляете погрешность прибора и погрешность метода.
3) И что уже совсем трудно представить, вы не знаете о сильной неравномерности поля полного давления на выходе из радиального вентилятора. Поясняю: это когда показания прибора зависят от места расположения приёмника полного давления.
Из этого в свою очередь следует, что ваши замеры – это лишь имитация замеров, доверять им могут только наивные и неискушённые. Если при этом вы действительно работаете пять лет, то это значит что и вокруг вас уровень соответствующий, так как никто не подсказал и не помог, и не заподозрил.
Кроме того, настораживает срок работы. Вот тут девушка, которая тему начала, мы переписываемся иногда, так она сразу начав работать определила свои слабые места, - и пять лет ей не понадобилось. С неё, может, и будет наладчик. А вам ещё многому надо научиться, прежде чем другим наладчика что-то прояснять.
|
|
|
|
|
21.5.2009, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.5.2009
Из: Ямайка
Пользователь №: 33015

|
Доброе время Суток. Вы наверное забываете что меря давление вы получаете расход воздуха. И ещё вы используете старую методику измерений, погрешность считается при измерении давления а при замере количества воздуха требуется установить точку с ламинарным движением газа в воздуховоде (число Рейнольдса) это кстати определяет прибор и погрешность полного давления тоже.... Читая ваши высказывания прихожу к мысли что прежде чем провести замер необходимо заниматся всякими вычислениями которые не ведут ни к чему.
|
|
|
|
|
21.5.2009, 9:40
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вы на нормальные условия хотя бы расход пересчитываете?
Ни в одном месте вашего воздуховода нет точки с ламинарным движением. Разберитесь хотя бы в этих элементарных вещах. А пока действительно, ваши расчёты ни к чему не ведут.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
21.5.2009, 10:27
|
Guest Forum

|
Уважаемый alem, вы бы хоть между ослепительными импульсами вашего мегапульсарасветоча знания ссылочку затесали на книгу где приобщиться к великому. Я думаю, что сбросить даже 3-4 ссылки гораздо меньше займет времени, чем косить неверных карающим мечем на право и налево, плодя десятки постов. Да и сообществу полезнее будет. А то слов много, а пользы мало. От того и моя несколько ядовитая ирония.
|
|
|
|
|
21.5.2009, 11:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вся литература общедоступна, например, прямо на этом сайте. Но в данном случае человек уже всё знает... - И у него есть прибор. Это напоминает мне некоторых проектировщиков, у которых есть программа. И инженеров КИПиА, у которых есть ключ от шкафа. Ну и так далее.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|