Гидравлический расчёт внутренней системы В2 |
|
|
|
20.4.2009, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Уважаемые форумчане, в своей работе столкнулся с необходимостью гидравлического расчёта сети В2, которого никогда не делал и даже ни одного примера не смог найти на просторах инета. Вопрос собственно такой. Имеем многоэтажку, с числом пож. кранов больше 12, соответственно у нас два ввода В1, системы В1 и В2 раздельные, с обводными линиями и электрозадвижками и закольцовкой по подвалу. Длина межквартирного коридора свыше 10 метров, здание выше 50 метров, отсюда 3 ПК с расходом по 2,5 л/с=7,5 л/с. В разных концах этого коридора распологаются по два стояка В2, на одном один ПК, на втором спаренный, итого 6 на этаж. Надо выбрать противопож. повысительную насосную станцию, заказчик попросил предоставить гидравлический расчёт сети В2 (где были бы потери давления в сети для обнаружения недостающего напора) Ранее несколько раз делал гидравлические разчёты В1 и Т3, а вот В2 приходится делать впервые. Пока действовал так: по СниПу нашёл диаметр ПК – 50мм, длина рукава 20 м, высота компактной струи 8 метров, при диаметре спрыска 16 мм выдаёт производительность струи 2,9 л/с и напор у пожарного краны 13 метров. Дальше ступор, как расчитывать наиболее отдалённый стояк с диктующим ПК (в данном случае спаренный) и что правильно использовать в расчёте,расход ПК 2,5 л/с или произв. струи 2,9 л/с. Вообщем непонятна сама методика расчёта В2, в отличие от хоз-пит. водопроводов, где плюсуются вся последующая водоразборная арматура. И нужно ли напор у ПК, 13 метров также умножить на расчёт. количество струй и при расчёте недостающего напора приплюсовать к потерям? извиняюсь, за кучу вопросов, решил, что если спрашивать, то всё и сразу! Заранее благодарен за все ответы!
|
|
|
|
|
20.4.2009, 13:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Нажимать кнопку "Поиск" в правом верхнем углу и по "Гидравлический расчет" находишь кучу инфы.
|
|
|
|
|
20.4.2009, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Спасибо за отклик, только эта куча инфы штудировалась мною уже несколько недель, много полезного из неё вынес, но вот нынешние вопросы ответов, к сожалению, не нашёл!
|
|
|
|
|
20.4.2009, 14:49
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 15:39) [snapback]380178[/snapback] Спасибо за отклик, только эта куча инфы штудировалась мною уже несколько недель, много полезного из неё вынес, но вот нынешние вопросы ответов, к сожалению, не нашёл! Схемку вашей сети В2 сбросьте сюды  ...
|
|
|
|
|
20.4.2009, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Сантехник сейчас, наверное рассмеётся мне в лицо, но я всё-таки только что нашёл примерчик таблицы гидр. расчёта в методичке, но вот откуда там берётся N*P ума не приложу, ведь в нём используется количество жильцов или прочих водопользователей??? Вырезка из методички прилагается... P.S. Возможно скажу глупость, но чем чревато, если представители заказчика увидят здесь данную схему???
|
|
|
|
|
20.4.2009, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Уважаемый, при расчете В2 не используется вероятность. Считается что сработали все расчетные краны (самые удаленные).
|
|
|
|
|
20.4.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Извиняюсь, в данной методичке объединённый хоз-пит. и противоп. водопроводы, где расходы на участке плюсуются, если я правильно понял!?
|
|
|
|
|
20.4.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
У вас объединенный водопровод? Если объединенный - к расходу на хоз. быт плюсуем расходы на ПК. Если раздельно то не плюсуем.
|
|
|
|
|
20.4.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Приложил старую схемку со стадии П, думаю так понятней будет....
|
|
|
|
|
20.4.2009, 16:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:13) [snapback]380198[/snapback] Сантехник сейчас, наверное рассмеётся мне в лицо, но ..... С чего бы? Вы слишком мнительны, в крайнем случае поулыбаюсь. ))) Схема понятна. Противопожарный расход 7.5 л/с. Если прочли всю дискуссию то наверное согласитесь что расход идет по обоим полукольцам. Если начнут убеждать что не так , найдите пост Михаила 1 с аргументацией этого пункта. Далее по дальнему стояку с 2 кранами расход 5 по тому что с одним краном расход 2.5 л/с. Просчитайте оба стояка. Не выходите за 90 м в нижней точке. Таблица Шевелева или скачанная прога. Местные сопротивления как 10 % от потерь по длине. Вот и расчетный напор. Добавьте потери на вводе по тем же формулам или примите 1,5 м. Вычтите гарантированный напор и получите напор насосов. По винкапсу подберете насосы.
|
|
|
|
|
20.4.2009, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Спасибо, стало проясняться, но, к сожалению пока не всё... 1. Т. е. в расчётах фигурирует лишь расход ПК, производительность струи вообще не нужна нигде? 2. При составлении таблицы гидравлического расчёта стояка с двумя ПК в первой графе будет 2,5 л/с, со второй и до подвала 5 л/с? Какую тогда длину участка вбить для этого самого верхнего ПК? Длину рукава? И повторюсь с вопросом о напорах в рукавах, нужно ли приплюсовывать их к потерям в сети и если да, то потери всех 3 рукавов или ..? К тому же по СНиП напор 13 м, а согласно сделанному мной расчёту, где суммируются величина напора у спрыска и потеря напора в рукаве получается 11,77 м. Соответственно второй стояк с третьим необходимым для тушения ПК, расчитывается по всей длине стояка на 2,5 л/с!? В подвале эти стояки объединяются и получается 7,5 л/с до самого ввода, где, если я правильно понял нужно будет ещё присоединить расходы на хоз-пит. нужды?
|
|
|
|
|
20.4.2009, 21:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Обычно использую напор перед краном, на рукав забиваю. Да после объединения расходы суммируются с хоз.питьем.
|
|
|
|
|
20.4.2009, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата повторюсь с вопросом о напорах в рукавах, нужно ли приплюсовывать их к потерям в сети и если да, то потери всех 3 рукавов или ..? К тому же по СНиП напор 13 м, а согласно сделанному мной расчёту, где суммируются величина напора у спрыска и потеря напора в рукаве получается 11,77 м. В табл. 3 СНиП даны напоры перед ПК, поэтому Вам расчеты потерь в рукавах считать не надо. При работе в 3 струи потери в рукавах не суммируются. Длина рукава (10, 15 или20 м) определяется графическим путем для самой удаленной точки (комнаты) с учетом компактной струи. У Вас 6 стояков? Не много ли?
|
|
|
|
|
20.4.2009, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Ну вот уже почти совсем ясно стало... Но тем не менее, если рукава не учитываются, что вообще считать за длину первого участка? Насколько я понял это будет расстояние между спаренными ПК в 0,35 м? По количеству стояков - количество принято после экспертизы, было 4, но из-за ооочень длинных коридоров и ограничения по количеству мест установки, то ширина эвак. прохода нарушена, то несущая способность стен итд., пришлось добавить и распихать туда, куда можно!!! P.S. Вечерком тут накидал в экселе расчёт этого стояка со спаренными кранами 2х2,5 л\с, получается вся сеть, до объединения с хоз-пит. теряет всего 4 м при общей длине стояка и магистали 120 метров, возможно ли такое?
|
|
|
|
|
21.4.2009, 9:02
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Skorpion @ 20.4.2009, 22:16) [snapback]380279[/snapback] Длина рукава (10, 15 или20 м) определяется графическим путем для самой удаленной точки (комнаты) с учетом компактной струи. ... до потолка комнаты с учетом огибания рукавом углов, дверей и т.п!
|
|
|
|
|
21.4.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
количество стояков уже согласовано и принято как факт!!!! Не в этом дело..
|
|
|
|
|
21.4.2009, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249

|
А вот я считаю, что расход надо брать уточненный по табл.3 СНиП... то есть не 2,5 л/с, а 2,9л/с... И гидравлику я считаю имеено по этим расходам... Диаметры останутся те же, но увеличатся потери, правда, не намного
|
|
|
|
|
21.4.2009, 10:05
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 10:04) [snapback]380392[/snapback] количество стояков уже согласовано и принято как факт!!!! Не в этом дело.. С пожарниками согласовано? Их слово будет последнее. В этом дело...
|
|
|
|
|
21.4.2009, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Я может не совсем в тему, но все же. Зачем два водомерных узла (вполне можно было бы обойтись одним)? Зачем жокей насос (Засчет чего напор то терятся будет несовсем понятно)? Да и система у вас не особо на объединенную похожа...
И как быть с
СНиП 2.04.01-85 п 6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.
У вас что в одном что в другом случае чего-то не хватает ...
|
|
|
|
|
21.4.2009, 10:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.4.2009, 11:14) [snapback]380440[/snapback] Зачем два водомерных узла (вполне можно было бы обойтись одним)? Да и система у вас не особо на объединенную похожа... Количество кранов больше 12. Мы просто привыкли к одному помещению водомерного узла на два ввода. Система раздельная пр иводится обоснование в посте 1.
Сообщение отредактировал Сантехник - 21.4.2009, 10:40
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
Ответ всем и сразу: Пожарники не согласовывали предыдущую систему, где рукава не дотягивались, эта должна быть согласована, ибо больше не меньше, а главное расположены по планировке более удачно с учётом точного "доставания" до самых дальних точек и "неуменьшения" несущих способностей стен! Насос-жокей пожелание Заказчика, не будем с ним спорить. А кто сказал, что водопровод объединённый, этажей-то 21! Насчёт перемычек стоит подумать, хотя система была согласована "такой" с закольцовкой лишь по подвалу в экспертизе.
Почему то не все участники обсуждения обращают внимание на основные вопросы, которые, кстати, пока открыты: 1. напор у пожарного крана в 13 метров учитывается в подборе повысит. станции. нужно ли его умножать на расч. число ПК, то бишь 13*3=39 м.в.ст.? 2. что же всё-таки правильнее брать при гидравлическом расчёте, струю в 2,5 или производительность пож. струи, в данном случае 2,9 л. Мнения как я понял разделились! И хоть диаметры не изменятся, подбор насосной может координально измениться, как и затраты на её приобретение!
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Объединенный водоропровод это порождение моей невнимательности А вот то что у вас к одному полукольцу подсоединяется 2 стояка а ко 2-му 6 врядли правильно, подумайте зачем их устраивают эти полукольца...
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249

|
1. Откуда взялось умножение количесвта приборов на величину напора?? У нас один прибор диктующий, до него и считаем! Просчитайте оба стояка (с одним краном и с двумя на этаже), у Вас только расходы будут в два раза различаться... А свободный напор Вы уже в общей формуле подставляете... 2. согласно п.6.1 Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по табл.3!!
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
А вот то что у вас к одному полукольцу подсоединяется 2 стояка а ко 2-му 6 врядли правильно, подумайте зачем их устраивают эти полукольца...
Схема древняя, по части полуколец немного не соответсвует нынешней, сейчас на одном полукольце 3, на другом 5 стояков. Но иначе ниак не полуается из-за планировки подвала... Hiro Nakamura, есть. что сказать по двум конкретным вопросам?
To MariBel: 1. Мы, наверное не поняли друг друга, напор этот в гидравл. расчёте я совершенно не использую, но его ведь надо учсть при расчёте требуемого напора, дак вот сколько учитывать? 2. Ну уточнил я, что это 2,9, а в гидравлике-то что юзать? Повторюсь о разделении мнений, поэтому хоу уточнить этот нюанс на 100%
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Wetall @ 21.4.2009, 12:33) [snapback]380491[/snapback] To MariBel: 1. Мы, наверное не поняли друг друга, напор этот в гидравл. расчёте я совершенно не использую, но его ведь надо учсть при расчёте требуемого напора, дак вот сколько учитывать? 2. Ну уточнил я, что это 2,9, а в гидравлике-то что юзать? Повторюсь о разделении мнений, поэтому хоу уточнить этот нюанс на 100% 1. Свободный напор перед одним ПК. При гидравлическом расчете хоз.быта вы же не перемножаете свободный напор перед прибором на кол-во приборов. 2. 2,9.
Сообщение отредактировал Young - 21.4.2009, 11:43
|
|
|
|
|
21.4.2009, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
To Young, спасибо, коротко и по делу. 1. точно, самому почему-то не пришло в голову)) 2. понятно
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
21.4.2009, 12:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Wetall @ 20.4.2009, 16:32) [snapback]380152[/snapback] ...что правильно использовать в расчёте,расход ПК 2,5 л/с или произв. струи 2,9 л/с. ... Немного наивный вопрос: Для чего Вам 8 м высоты компактной струи? Неужели такие высокие потолки? Я так понимаю, что шланги геометрически достают до любой точки помещения. Для 6 метров компактной струи достаточно 2,6 л/с.
|
|
|
|
|
21.4.2009, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394

|
ВК СНиП по внутрянке: 6.8. Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее: 6 м — в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м; 8 м — в жилых зданиях высотой свыше 50 м; 16 м — в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
у нас жилой дом выше 50 метров....
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
21.4.2009, 12:46
|
Guest Forum

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
30.4.2009, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Сантехник @ 20.4.2009, 22:02) [snapback]380277[/snapback] Обычно использую напор перед краном, на рукав забиваю. Да после объединения расходы суммируются с хоз.питьем. зачем же забивать на СНиП? п. 6.8 примечание 1. "Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м." Если посчитать, то получается около 1м, а то и больше.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|