> Управление FC-051
Гость_alex_rk_*
сообщение 20.4.2009, 14:24
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Помогите разобраться с регулятором частоты FC-051.
Могут ли использоваться его цифровые входы для регулировки частоты вращения вентилятора
(одна 1 на любом входе – 25 % от максимальной частоты, две 1 на 2-х входах – 50 % ,
три 1 – 75%, четыре 1 – макс. частота) или регулировать частоту можно только с аналогового входа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 20.4.2009, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(alex_rk @ 20.4.2009, 15:24) [snapback]380173[/snapback]
Могут ли использоваться его цифровые входы для регулировки частоты вращения вентилятора
(одна 1 на любом входе – 25 % от максимальной частоты, две 1 на 2-х входах – 50 % ,
три 1 – 75%, четыре 1 – макс. частота) или регулировать частоту можно только с аналогового входа.

Могут.
Скачайте руководство по ПРОГРАММИРОВАНИЮ. http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...cumentation.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.4.2009, 21:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(alex_rk @ 20.4.2009, 15:24) [snapback]380173[/snapback]
Добрый день!
Помогите разобраться с регулятором частоты FC-051.
Могут ли использоваться его цифровые входы для регулировки частоты вращения вентилятора
(одна 1 на любом входе – 25 % от максимальной частоты, две 1 на 2-х входах – 50 % ,
три 1 – 75%, четыре 1 – макс. частота) или регулировать частоту можно только с аналогового входа.

Хе-хе... bleh.gif

Здесь по входам разбрасываем биты:



Здесь задаём величины в %



Просто, как палка и веревка bleh.gif

Только вот кодировочка не "раз-два-три-четыре", а в двоичной форме - 3 бита на 8 уставочек bleh.gif

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.4.2009, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных