Отопление торгового центра, Расчет теплопотерь |
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 9:03
|
Guest Forum

|
Делаю проект ОВК торгового центра (11000кв.м., типа "ОBI"). Посчитал теплопотери - получилось 30Вт/кв.м. Смущает цифра - не маловато-ли? Кто делал подобное - сколько у Вас выходило?
|
|
|
|
|
22.4.2009, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622

|
Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра. При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха). Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения. 
|
|
|
|
|
22.4.2009, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
да, вроде, нормальная цифра... ага и без вентиляции  чтоб теплоизбытки не пропали даром
|
|
|
|
|
22.4.2009, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 .
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 10:57
|
Guest Forum

|
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 11:22) [snapback]380942[/snapback] Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 . У меня подвального помещения нет - одноэтажное здание 11м высотой Цитата(proekt_mep @ 22.4.2009, 10:12) [snapback]380896[/snapback] Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра. При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха). Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения.   У меня так и получается - освещение и люди компенсируют теплопотери.
|
|
|
|
|
22.4.2009, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну так самодостаточная коробочка получается - ни вент ни отопл не надо  главное тока, чтобы свет не выключали и народу нужное кол-во загнать
|
|
|
|
|
22.4.2009, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал?
|
|
|
|
|
22.4.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
а откуда он будет инфильтроваться?
|
|
|
|
|
22.4.2009, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
через неплотности наружных ограждений
|
|
|
|
|
22.4.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
а что там за наружные ограждения могут быть с неплотностями для инфильтрации?
хотя, конечно 11м высотой многовато получается по объему тут можно только посчитать еще раз
скажу одно - считали (правда на ст.П) теплопотери ТК 4эт - 1 из них подземный, там было все подряд включая атриум, кинотеатр, кафебар, макдак, магаз типа перекресток, фитнес-центр, аквариум с детьми и еще разные разности - получилось....дай Бог памяти.....ватт 40-50 на метр так то, извините, внутренняя температура средняя повыше будет и остекления огого
вобщем мы в итоге все равно попросили больше ))) но по расчетам тоже дешка вышла
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 12:44) [snapback]380990[/snapback] Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал? Дык он у меня организованно будет инфильтроваться - приточной установкой, как положено - с подогревом:) Через неплотности - для этого существует запас 20% на расчетную величину.
|
|
|
|
|
22.4.2009, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года?
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 13:23) [snapback]381006[/snapback] А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года? 0,478 и 19 - соответственно
|
|
|
|
|
22.4.2009, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
0,478 и 19 - соответственно [/quote]
0,478 ето R или k
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 15:21) [snapback]381078[/snapback] 0,478 и 19 - соответственно 0,478 ето R или k k, Вт/м2*ºС
|
|
|
|
|
22.4.2009, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
А крышу учитывал?
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
22.4.2009, 16:48
|
Guest Forum

|
Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 17:09) [snapback]381166[/snapback] А крышу учитывал? Ага, и тепловой градиент температуры по высоте стен
|
|
|
|
|
22.4.2009, 17:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196

|
ну тогда все нормально
|
|
|
|
|
8.5.2009, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
При расчете теплопотерь в здание не учитывается тепло выделяемое людьми, освещением и т.д.
|
|
|
|
|
  |