Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор в тамбур лифта в подвале, Нужен ил нет если на всех этажах предусмотрено АУПТ?
Fisher_dm
сообщение 23.4.2009, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Добрый день. В здании торгового центра с рестораном в подвальном этаже предусмотрена АУПТ на всех этажах. В соответствии со СНиП 41-01-2003, дымоудаление из помещения обеденного зала ресторан (подвальное без естественного освещения) не предусматривается, т.к. предусмотрена АУПТ. Так же в соответствии со СНИП п.п 8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах. В здании имеется лифт с подвала на верхние этажи, связи через лестничные клетки нет. Вопрос нужно ли предусматривать подпор воздуха в тамбур лифта в подвале, если все этажи оборудованиы АУПТ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ОВК
сообщение 23.4.2009, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 2.6.2009, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



В развитие темы.

СП 7.13130.2009 7.3 Требования 7.2 (о необходимости систем дымоудаления) не распространяются:

б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или по-
рошкового пожаротушения (кроме автостоянок).

Та же запись есть и в СНиП 41-01-2003.


СП 7.13130.2009 7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

В СНиП 41-01-2003 подобного нет.

Т.е получается что в помещениях подвала дымоудаление не делаю так как есть АУПТ (порошок), а подпор в тамбур лифта в подвале делаю, и как это увязать с п.п. 7.1 СП 7.13130.2009 (приведен выше)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Fisher_dm @ 2.6.2009, 13:07) [snapback]395169[/snapback]
В развитие темы.
СП 7.13130.2009 7.3 Требования 7.2 (о необходимости систем дымоудаления) не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или по-
рошкового пожаротушения (кроме автостоянок).
Та же запись есть и в СНиП 41-01-2003.
СП 7.13130.2009 7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
В СНиП 41-01-2003 подобного нет.
Т.е получается что в помещениях подвала дымоудаление не делаю так как есть АУПТ (порошок), а подпор в тамбур лифта в подвале делаю, и как это увязать с п.п. 7.1 СП 7.13130.2009 (приведен выше)?


Системы СПДВ и АУПТ при пожаре выполняют различные функции, обеспечивая тушение очага пожара (АУПТ) и безопасную эвакуацию людей, возможность доступа личного состава пожарных подразделений, подачи средств пожаротушения к очагу пожара (СПДВ), соответственно. При выборе типа АУПТ необходимо определять возможность совместной работы указанной системы с другими инженерными системами, поэтому оборудование помещений порошковыми АУПТ, руководствуясь при этом положениями п. 8.2 СНиП 41-01-2003 или п. 7.3 СП 7.13130.2009 с целью исключения систем вытяжной противодымной вентиляции считаю не допустимым. Здесь происходит подмена понятий, поймите, что порошок или газ не является альтернативой СПДВ.

Ваш путь - водяная АУПТ, ДУ+ПД
С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 3.6.2009, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Boris_Ka @ 2.6.2009, 16:07) [snapback]395250[/snapback]
Системы СПДВ и АУПТ при пожаре выполняют различные функции, обеспечивая тушение очага пожара (АУПТ) и безопасную эвакуацию людей, возможность доступа личного состава пожарных подразделений, подачи средств пожаротушения к очагу пожара (СПДВ), соответственно. При выборе типа АУПТ необходимо определять возможность совместной работы указанной системы с другими инженерными системами, поэтому оборудование помещений порошковыми АУПТ, руководствуясь при этом положениями п. 8.2 СНиП 41-01-2003 или п. 7.3 СП 7.13130.2009 с целью исключения систем вытяжной противодымной вентиляции считаю не допустимым. Здесь происходит подмена понятий, поймите, что порошок или газ не является альтернативой СПДВ.

Ваш путь - водяная АУПТ, ДУ+ПД
С Уважением ББ...


Т.е. при наличии системы АУПТ (пусть водяной) в помещениях подвала, необходимо делать дымоудаление из коридоров без естественного освещения в которые есть выходы из этих помещений и подпор в тамбур шлюз лифта в подвале?

И еще есть ли определение что такое помещение с постоянным пребыванием людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 3.6.2009, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



в 2.04.05: место постоянного пребывания людей в помещении - место, где люди находятся более 2 ч непрерывно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brmbr
сообщение 16.6.2009, 0:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34858



Цитата(Fisher_dm @ 23.4.2009, 10:02) [snapback]381354[/snapback]
Добрый день. В здании торгового центра с рестораном в подвальном этаже предусмотрена АУПТ на всех этажах. В соответствии со СНиП 41-01-2003, дымоудаление из помещения обеденного зала ресторан (подвальное без естественного освещения) не предусматривается, т.к. предусмотрена АУПТ. Так же в соответствии со СНИП п.п 8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах. В здании имеется лифт с подвала на верхние этажи, связи через лестничные клетки нет. Вопрос нужно ли предусматривать подпор воздуха в тамбур лифта в подвале, если все этажи оборудованиы АУПТ?

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ст.88 п.20. В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных