> Регулирование температуры прямой ОВ
kopik
сообщение 24.4.2009, 8:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2008
Из: Ростовская область
Пользователь №: 26210



Подскажите пожалуйста какие приборы или регуляторы нужно поставить в ИТП чтобы ограничить температуру прямой ОВ или снизить её? Т. к. при использовании полимерных труб СНИП ограничивает температуру Т1 до 90С. Система без элеватора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 24.4.2009, 8:40
Сообщение #2





Guest Forum






Уточните тип теплоснабжения по техусловиям: подкючение к тепловой сети по зависимой или независимой схеме?
Если по зависимой схеме без элеватора, то поставьте смесительные насосы и регулируйте температуру обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopik
сообщение 24.4.2009, 8:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2008
Из: Ростовская область
Пользователь №: 26210



Прилагаю тех условия.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тех_условия.doc ( 27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.4.2009, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А система отопления, приборы и трубы подобраны наверно на 95/70*С. Снизите температуру - недогреете школу. Сначала надо было пересчитать систему отпления на график 80/60*, увеличить приборы и трубы где надо, а потом проектировать ИТП. А то получается у вас как всегда, через одно место......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 24.4.2009, 9:30
Сообщение #5





Guest Forum






В техусловиях подключение к сети не ограничено - ставьте теплообменник и проблем с ограничением температуры не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopik
сообщение 24.4.2009, 9:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2008
Из: Ростовская область
Пользователь №: 26210



Нет. система расчина на 90/70. и хочется подешевле без теплообменника а то как-то уж больно жирно получается для сельской школы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.4.2009, 9:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если жирно нормальное решение, ставите регулирующий клапан, циркуляционный насос и электронный регулятор температуры. Выйдите на сайт Данфосс: там и схемы и программы подбора есть.
Как-то даже за Вас неудобно стало.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kopik
сообщение 24.4.2009, 10:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2008
Из: Ростовская область
Пользователь №: 26210



просто ИТП планируется на улице и здание под итп зановоно строить и т.д. и т.п
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных