> Автоматизация дымоудаления на Siemens!LOGO
Гость_Инженер СГТ_*
сообщение 7.5.2010, 5:56
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Hatoy @ 6.5.2010, 19:12) *
да что ж все какие категоричные.

кто-нибудь может назвать конкретный нормативный документ, где это установлено?

конкретный вопрос - должен ли быть пожарный сертификат у контактора, запускающего вентилятор дымоудаления?

Это не мы категоричные, это категоричны пож. инспекторы в свою очередь от сложившийся ситуации в стране. Я считаю что всё правильно, надо жёстко подходить к этому вопросу что бы минимизировать последствия типо "Храмая лошадь". Ну ладно, это всё философия, по поводу контакторов ответ: ДА!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 7.5.2010, 6:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Ну ладно, это всё философия, по поводу контакторов ответ: ДА!

Ответ нет, на самом деле.
Цитата
конкретный вопрос - должен ли быть пожарный сертификат у контактора, запускающего вентилятор дымоудаления?

Есть такая контора в Москве "Плазма-Т" производитель систем марки "Спрут" они делали запрос в МЧС с целью уточнить какое именно оборудование нуждается в обязательной сертификации, результатом этого запроса стали шкафы управления пожарными насосами с частотными приводами. Свяжитесь с ними если у Вас есть насущная необходимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер СГТ_*
сообщение 7.5.2010, 7:11
Сообщение #33





Guest Forum






По поводу документов:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
Статья 46 "Классификация средств пожарной автоматики"
Цитирую:
Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического
обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией,
автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем
противодымной защиты, управления инженерным и технологическим
оборудованием зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются
на:
1) извещатели пожарные;
2) приборы приемно-контрольные пожарные;
3) приборы управления пожарные;
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
5) системы передачи извещений о пожаре;
6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной
автоматики.


Под "другими" в нашей случае подразумевается контроллеры и контакторы, т.к. они входят в систему пожарной автоматики, соответственно они должны обязательно иметь сертификат пож.безопасности!


Ещё очень советую ознакомится с СП 5.13130!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAX-SA
сообщение 11.5.2010, 14:55
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32900



Делайте дымоудаление на ИУКах и не будет проблем. У них и сертификаты есть! Пример
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 11.5.2010, 14:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Сергей Долганов @ 7.5.2010, 7:49) *
Ответ нет, на самом деле.

Есть такая контора в Москве "Плазма-Т" производитель систем марки "Спрут" они делали запрос в МЧС с целью уточнить какое именно оборудование нуждается в обязательной сертификации, результатом этого запроса стали шкафы управления пожарными насосами с частотными приводами. Свяжитесь с ними если у Вас есть насущная необходимость.

Спрут хорош только для небольших бюджетных объектов это раз, а второе если уж брать спрут то делать на нем все в том числе и пожарную сигнализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.5.2010, 15:01
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Спрут хорош только для небольших бюджетных объектов это раз, а второе если уж брать спрут то делать на нем все в том числе и пожарную сигнализацию.

Я Вам не предлагал его брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 11.5.2010, 15:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Hatoy @ 5.5.2010, 17:30) *
dpv2005 вот вы видимо в этом деле специалист. просветите - где теперь найти перечень того, что должно иметь пожарный сертификат, а что нет.
раньше это было здесь:
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙПРИКАЗ от 8 июля 2002 г. N 320 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

А теперь где?
А то люди иногда требуют глупости разные. Хочется железных аргументов.

Указанный вами документ действующий в нем все и написано:
Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные (к ним и относятся противодымной защиты согласно НПБ 57: Настоящие нормы устанавливают общие требования помехоустойчивости и помехоэмиссии, предъявляемые к автоматическим средствам противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования, других объектов, приборам и аппаратуре автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем противодымной защиты зданий и сооружений, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (приборы приемно-контрольные и управления пожарные, извещатели пожарные, оповещатели пожарные и другие средства, применяемые в автоматических установках пожаротушения, противодымной защиты зданий и сооружений, системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее - ПА)), а также соответствующие методы испытаний указанных средств. ) Так что тут все гладко и без сертификатов пожарной безопасности на оборудование ни одну экспертизу не пройти. Да самый простой способ во всем определится это позвонить производителю и задать вопрос как на вашем оборудовании построить систему дымоудаления. И тот же Сименс скажет что на Лого ее строить нельзя, а для этого используется пожарная станция с соответствующими модулями вода-вывода так называемыми транспондерами. Хотя как, я уже говорил можно построить и на контроллерах имеющие Пож. сертификат: TAC, TREND, Sauter и т.д. Но это намного дороже и боле проблематично и делают когда попросту забыли про дымоудаление - сигнализация уже стоит и сдана и все вешают на автоматизацию по традиции монтируемой в самую последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.5.2010, 9:20
Сообщение #38


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вопрос отчасти по теме, поэтому спрашиваю:
Кто-нибудь поясните, чем простая частотная станция Грундфос отличается от пожарной станция Грундфос по каким-то разрешениям (?) от МЧС (Шойгу?). Точнее не сформулирую, потому,что больше ничего не понял.
Про техническую сторону вопроса я не спрашиваю - именно про разрешение на применение (что ли так...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 17.5.2010, 11:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Так про управление думоудаление к консенсусу пришли?
Нужен сертификат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 17.5.2010, 12:38
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



ответ знает только "контора в Москве "Плазма-Т" производитель систем марки "Спрут"" smile.gif
люди для этого специальный запрос в мчс делали - вот такая у нас нормативная документация.
без стакана не разберёшься biggrin.gif
поэтому видимо и хромые лошади случаются

Сообщение отредактировал Hatoy - 17.5.2010, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 19.5.2010, 9:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Так знает кто документ требующий СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ для контроллера или нет?
В СП 5.13130 этого нет.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 46 пункт 6: "другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики." Под этот пункт можно подвести всё что угодно, но не думаю что имелись ввиду силовые контакторы включения двигателей вентиляторов (а также и все остальные приборы в щите управления этими двигателями, включая и контроллеры)
НПБ 57-97 это требования и методы испытаний для устройств требующих сертификата (а требуется ли он как раз и непонятно).
НПБ 75-98 В части касающейся ППКП (приборы приёмно-контрольные пожарные) о дымоудалении ни слова. В части ППУ (приборы пожарные управления) единственный подходящий пункт: "12.1.1 ППУ должны обеспечивать следующие функции: 5) формирование командного импульса для управления инженерным (технологическим) оборудованием." Так командный импульс по-любому будет поступать от системы пожарной сигнализации, никто же не предлагает подключать шлейфы ИП к контроллеру управляющему работой двигателей.
Ещё что-то есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 17.11.2010, 17:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(cauto @ 19.5.2010, 9:47) *
Так знает кто документ требующий СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ для контроллера или нет?
В СП 5.13130 этого нет.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 46 пункт 6: "другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики." Под этот пункт можно подвести всё что угодно, но не думаю что имелись ввиду силовые контакторы включения двигателей вентиляторов (а также и все остальные приборы в щите управления этими двигателями, включая и контроллеры)
НПБ 57-97 это требования и методы испытаний для устройств требующих сертификата (а требуется ли он как раз и непонятно).
НПБ 75-98 В части касающейся ППКП (приборы приёмно-контрольные пожарные) о дымоудалении ни слова. В части ППУ (приборы пожарные управления) единственный подходящий пункт: "12.1.1 ППУ должны обеспечивать следующие функции: 5) формирование командного импульса для управления инженерным (технологическим) оборудованием." Так командный импульс по-любому будет поступать от системы пожарной сигнализации, никто же не предлагает подключать шлейфы ИП к контроллеру управляющему работой двигателей.
Ещё что-то есть?

Самый простой способ, поставить все точки над И, это обратится к производителю с вопросом:
возможно ли с помощью данных контроллеров управлять противопожарными мероприятиями в данном контексте противодымной вентиляции.
И получите один из двух ответов:
1 да у нас есть сертификат пожарной безопасности
2 нет у нас нет сертификата пожарной безопасности

Раньше точно не было но все меняется т.ч. нужно уточнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных