|
  |
Нужно знание об опыте применения регуляторов потока, Элеваторное присоединение |
|
|
|
|
2.5.2009, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Kult_Ra @ 2.5.2009, 11:27) [snapback]384188[/snapback] Экономия вроде бы начинается с точной (дозированной) доставки теплоносителя к каждому стояку. Второе слагаемое (распределение внутри стояка по приборам) могут дать дополнительно только "термостаты" со своей функцией "не грабь тепло у соседа выше или ниже - настройками" Нет соседей. Здания имеют одного собственника, адмистративные, школы и т. д. Это не идеальный вариант. Просто способ что-то сделать при существующем элеваторном ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 12:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 2.5.2009, 13:26) [snapback]384195[/snapback] А прорисуйте для себя эпюры давления в самой СО и на абоненте(т.е. включая узел тепловой) и часть сомнений сразу исчезнет.А то вы два насоса чего то на перемычку поставили- второй то не наперемычке будет).Эпюру нарисуйте. Почему не на перемычке? Если мы монтируем насос на подмесе, то это будет аналогом размещения на всасе, в данном случае на всасе элеватора.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 12:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex_ @ 2.5.2009, 13:30) [snapback]384196[/snapback] По поводу улучшения работы существующего ИТП и системы отопления без реконструкции последней ничего не скажу - подход должон быть сугубо индивидуальный и не чужд даже кулибинства. Но вот ведь что получается: когда идет новое строительство, ИТП по независимой схеме и СО из пластика оказывается, стОят столько же, сколько элеваторный ИТП, построенный "по всем правилам", т.е с РПД, "улучшайзерами" + Ситема Отопления из стальных труб. При этом независимая система, безусловно, комфортнее. Здесь, правда, есть два допущения. Расчет сделан для Москвы с ее безумными зарплатами у сварщиков, в расчет не вошла стоимость согласований.  Честно говоря непонятно, как независимая схема оказывается вдруг "безусловно комфортнее". Комфорт вещь довольно субъективная, находясь в здании невозможно сказать по какой схеме подключено это здание пока не посетил теплоцентра. Перетопы и недогревы существуют в обоих случаях, если этого не отслеживает автоматика.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Перетопы и недогревы существуют в обоих случаях..." И даже если отслеживает автоматика.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если всё проектировать на экстремальное состояние получается очень дорого. HeatServ в своём Северодвинске расчитывает ИТП и систему на случай, если пропадает электричество. Это особенность России - оказывается в России лучше тратить деньги на экстрим, чем обеспечить электроснабжение тепловых пунктов. В городах практически электропередача закольцована и даже при отсутствии АВР (автоматического включения резерва), дежурная бригада электриков в течение 2-3 часов максимум выполнит оперативные переключения с выездом на место - т.е. и 3 категория электроснабжения прокатит... Мы тоже вначале пытались экономить, улучшая элеваторное соединение всевозможными довесками и насосами - но оказалось это всё получается дороже и менее надёжный чем простой унифицированный ИТП. И не ставятся у нас резервные теплообменники и насосы - это выброшенные деньги при нормальных профилактике и сервисе.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ernestas @ 2.5.2009, 11:23) [snapback]384178[/snapback] Итак, используем почти весь имеющийся перепад и настраиваем элеватор (уменьшаем сопло) так, чтобы его одного не хватало для СО (70-80% потребности). А у меня была мысль сделать 50 и 50% (два одинаковых элеватора): Элеватор и термостаты, могут работать вместе ?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.5.2009, 13:22
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 14:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 29.4.2009, 0:22) [snapback]383240[/snapback] простой двухэтажный детский сад (третьего дня намеряли) имеет сопротивление в 3,5 м. вод. ст., располагаемый перепад 10-12 м.вод. ст. Никакому элеватору не создать условий для устойчивой работы такой системы Можно попробовать - сделать для элеватора нагрузку с "нулевым" сопротивлением (перемычку). В перемычку вставить шаровой кран с электроприводом и возвратной пружиной. Если в системе отопления нет балансировочных клапанов, то использовать насос, имеющий переключатель скоростей (выставить в с.о. такой же расход, какой получается на выходе элеватора).
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 14:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 2.5.2009, 14:09) [snapback]384203[/snapback] Если всё проектировать на экстремальное состояние получается очень дорого. HeatServ в своём Северодвинске расчитывает ИТП и систему на случай, если пропадает электричество. Это особенность России - оказывается в России лучше тратить деньги на экстрим, чем обеспечить электроснабжение тепловых пунктов. В городах практически электропередача закольцована и даже при отсутствии АВР (автоматического включения резерва), дежурная бригада электриков в течение 2-3 часов максимум выполнит оперативные переключения с выездом на место - т.е. и 3 категория электроснабжения прокатит... Мы тоже вначале пытались экономить, улучшая элеваторное соединение всевозможными довесками и насосами - но оказалось это всё получается дороже и менее надёжный чем простой унифицированный ИТП. И не ставятся у нас резервные теплообменники и насосы - это выброшенные деньги при нормальных профилактике и сервисе. Почему на экстрим-то? Никакого экстрима, просто зима. И никаких наворотов (теплообмеников и резервных насосов) мы не ставим кроме того что оставляем элеватор, согласно типовой рекомендованной схеме. В нашем городе ещё не было разморожено ни одной системы - за всю пятидесятилетнюю историю централизованного теплоснабжения Северодвинска. Мы не хотим быть первыми. А электричество не пропадает, как это могло Вам показаться. Были отключения, но не более 1.5 часов, последнее и не помню когда. Перестраховываемя просто, потому что несём ответственность, сон крепче. Вот была история с подстанцией Чагино, это было в мае вроде. А если бы произошло в январе? Все помнят, как изотермы проходят по территории России и какая температура бывает в столице? А ведь не застрахован от подобных случаев никто, никакая страна. Чем холода круче, тем больше надо думать об этом, и когда думаешь о людях, лучше выбросить из головы бравые мысли о бравых парнях и удачных переключениях согласно нормативов.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 2.5.2009, 14:35) [snapback]384218[/snapback] А ведь не застрахован от подобных случаев А если обесточится сетевая насосная, нафиг тогда элеватор? Цитата(tiptop @ 2.5.2009, 14:25) [snapback]384216[/snapback] Можно попробовать - сделать для элеватора нагрузку с "нулевым" сопротивлением (перемычку). В перемычку вставить шаровой кран с электроприводом и возвратной пружиной. Ещё проще...
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2009, 14:39
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 16:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 2.5.2009, 15:25) [snapback]384216[/snapback] (выставить в с.о. такой же расход, какой получается на выходе элеватора). ... то есть постепенно уменьшать расход до тех пор, пока температура воды в подаче системы отопления не поднимется до температуры воды на выходе элеватора. В этом случае система отопления получит максимум тепла.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 17:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 2.5.2009, 15:38) [snapback]384219[/snapback] Ещё проще...  Согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Ernestas @ 2.5.2009, 13:31) [snapback]384197[/snapback] Нет соседей. Здания имеют одного собственника, адмистративные, школы и т. д. Это не идеальный вариант. Просто способ что-то сделать при существующем элеваторном ИТП. Всё шутите с экономией! Сосед = это же отопительный прибор, всего лишь "сосед в группе по имени стояк", если двухтрубно. Как раз "идеальный" - Вы доставите каждому стояку (отслеживает регулятор на стояке) только его расчетный расход! А внутри стояка - каждому прибору расчетный расход (отслеживает термовентиль). Если расчет (тепловой) был "ну очееень приближенный", то ему(стояку) надо дать возможность взять больше или меньше расчетного количества теплоносителя. Так же и внутри двухтрубного. В однотрубном, если, стояке придется положиться на тот перепад по этаже-стоякам, что определяет существующая поверхность нагрева. ТП "идеальное", если стабильно будет для системы количество тепла подавать не меняя "количество" - только менять " качество". Пропусками безвредно, но несколько инерционно и непривычно. Количеством - трудно получить результаты и "головоморочно". Надо научить бы ТП изменять качество в зависимости от потерь тепла зданиея и поступлений тепла в помещения. Иногда (для экономии) надо изловчиться бы пофасадно подавать разное "качество" в блоки. Но сегодня " економия" денег владельца помещений - пустой звук для и для " заков" и для "подателей" тепла к зданию. И если быть честным, то и мне и тебе как участникам сделки "проект-новоселье"! Цитата(jota) Экономия начинается тогда, когда начинают считать деньги. И не чужие или общие, а свои собственные. На каждом этапе они "свои собственные" у участников - когда Вы выполняете работу, тоже учитываете "деньги" и какие-то как "свои". Про деньги "владельца помещений" не все и не всегда помнят. "В этом случае система отопления получит максимум тепла"Забота наша такая, Забота наша простая, Жила бы страна родная И нету других забот! Случай всегда желательно что б был один = сколько по балансу здание потеряло, столько и получило из ТП для поддержания. Научите/заставьте систему справедливо распределять " каждому потребителю(и ОП тоже) тепла по делам его".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 18:21
|
|
|
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
2.5.2009, 19:36
|
Guest Forum

|
Увлекательный процесс изобретения...  Николай Константинович Громов ещё в 70-х годах прошлого века разбирал эти схемы в книге "Абонентские устройства водяных тепловых сетей (проектирование и эксплуатация)". jota в #34 привел как раз схему из этой книги. Не важно, читал ли Громова, или сам придумал. tiptop в #37 тоже привел схему, расмотренную Громовым. Если "нужно знание", неплохо бы его черпать в книгах. Бойко:Цитата В России под влиянием технического Ритейла часто происходит подмена понятий Молодца! HeatServ, #20 - Молодца!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(DinaZavr) способ что-то сделать при существующем элеваторном ИТП. Способ один - типа держать в голове формулы, думая что сделать с ТП, что есть слабое звено в связке ТП и СО здания. Здание - "дырявый" пакет с отсеками (помещениями) и Вы в него (в каждый отсек) ежесекундно доливаете тепло до уровня (Т помещения). Первая формула про физическую и уже установленную поверхность ОП в нужных местах здания. Она и есть "диктующая" - установочная мощность. Теплосъём с неё "сдирается" по формуле (dT/DTну)**P1*(Gpr/Gисп)**P2Каждый прибор в каждую секунду дает от раскладки "переменных" = температура входа в прибор, выхода же делает прибор (своей поверхностью) в зависимости от разности температуры греющего элемента и в комнате. Температура выхода из прибора отражает состояние процесса теплообмена конкретного прибора. Температура выхода из стояка отражает состояние процесса теплообмена уже группы приборов. В тепловой пункт - уж точно суммированный выход из всех приборов + остывание в трубах. Если элеватор и смешение, то помогает "думать" решение вторая формула - "коэф. смешения" (Тсети-Тотоп)/(Тотоп-Тобр). Поэтому-то и вариантов здесь не мерено. Главное верно представлять себе, что на что влияет или повлияет. И для этого необязательно сначала смонтировать ТП, потом думать! Одно ещё невредно - напор в запасе в ТП для СО есть гарантия на "всякий недодуманный" случай. Пройдёт год-два, что-то обязательно "разладится" и пр. Цитата Если "нужно знание", неплохо бы его черпать в книгах. Верно! Да и черпак-голову бы иметь, порожнюю, не забитую мусором - иначе не черпнуть ни фига! Ни здесь, ни там!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 20:05
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(DinaZavr @ 2.5.2009, 19:36) [snapback]384243[/snapback] Если "нужно знание", неплохо бы его черпать в книгах.  Блин! Не забыть бы, что знаю....... Мне главное понять: о чём это я......
Сообщение отредактировал jota - 2.5.2009, 20:13
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(jota @ 2.5.2009, 21:12) [snapback]384250[/snapback] Блин! Не забыть бы, что знаю....... Мне главное понять: о чём это я......  Была у меня кошка и собака (когда свой двор был). Кошка (Люся) выйдет на улицу, Кеша обрадованно её встречает и "нюхает под хвостом". Если Кеша в дом заскочет -Люся у Кеши понюхает. Странное дело! Похоже узнают (и диагностируют!), что кто из них ел, чем их потчевали? Врач просит: "принесите кал для анализа" Дошло - получают они информацию по "обратке" - что ел, как пищеварение и какое, соответственно, состояние здоровья. Возвратная температура теплоносителя от наших потребителей тепла всегда точно "говорит" что и где болит!
ПС. Ходжа Наср_Эт_дин часто "заглядывал" своему ишаку под хвост. И это была нерешаемая загадка для дехкан.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.5.2009, 20:28
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Интересная дискуссия. 1. регулируемые элеваторы ставил, и до сих пор работают...правда немецкие, фирмы SAMSON При относительной дороговизне они себя давно, с лихвой, уже окупили... лет 9 стоят, ни пыли, ни шума,ни капают, ни "кушать" не просят в смысле обслуживания... При отсутствия напруги привод(с пружиной) открывает сопло, а при появлении выходит на рабочую точку. ТСЖ вообще довольно, много-ли ему(ТСЖ) нужно для "счастья"?. В другом ТСЖ пока оно годами занималось политическими разборками... упало разное оборудование в ИТП, но регулируемый элеватор жив... 2. касательно схемы насос и элеватором просчитывал такую схему (давно это было), вот откопал результат расчета... Меняются диаметр сопла, располагаемый напор. Видно как зависят расходы... Методика известна и понятна... 3. "Окружать" элеватор насосом, клапаном,и другим.. технической целесообразности не вижу, себестоимость обслуживания выше, чем регулируемого...тогда уж лучше без него(элеватора).
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2009, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
По одному гвоздю на пожарище трудно оценить, что построено было!
Цитата HeatServ, #20 - Молодца! Регулируемые элеваторы - зло абсолютное. Они разрушили всю гидравлику кварталов, они не обеспечивают и не гарантируют ничего. Этой зимой чуть было не был печальный, хоть и чужой, опыт, закисший микрик начал закрывать дом при температуре -18. В субботу. В 4 утра. Хорошо, что слесари в 4 утра обычно дейтсвуют решительно: разводным ключом управляющая башка, сошедшая с и без того скорбного ума, была демонтирована. ВАРС был возвращён в положение "открыт напрочь"... Может и руки не оттуда?  Или зеркало кривое и "пенять" не стоило спешит бы?  Сначала бы думать "черпаком" не забитым мусором. Цитата 1. регулируемые элеваторы ставил, и до сих пор работают...правда немецкие, фирмы SAMSON При относительной дороговизне они себя давно, с лихвой, уже окупили... лет 9 стоят, ни пыли, ни шума,ни капают, ни "кушать" не просят в смысле обслуживания..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 0:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kult_Ra @ 2.5.2009, 22:59) [snapback]384259[/snapback] Сначала бы думать "черпаком" не забитым мусором.  Если подумать (а уж чем подумать - выбирать, наверное, не приходится  ), то можно вспомнить о том, что у регулируемых элеваторов при закрывании сопла резко уменьшается расход воды на выходе. Ну, а как это сказывается на системе отопления, всем понятно... Вот, если взять надёжный регулируемый элеватор и поставить его в схему jota #69, то тогда другое дело - ИТП получится со многими плюсами : 1 минимизирован требующийся располагаемый напор, 2 расход сетевой воды не превышает расчётную величину (ограничен элеватором), 3 уменьшение потребления тепла (при регулировании) не вызывает рост температуры обратки, 4 в системе отопления можно установить любой стабильный (!) расход, 5 при отключении электричества отопление будет работать. Было бы вовсе идеально, если бы увеличение расхода в системе отопления (против расчётной величины) не повышало температуру обратки, а уменьшение потребления тепла (при регулировании) не вызывало уменьшения расхода сетевой воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Хм. С этой схемой из №69 у вас расчетная для отопления при работающем насосе какая будет? А если насос выключиться без напруги, то что получается?Перетоп?Это если не говорить об завышении мощности установочной для приборов отопительных. А ежели еще перед элеватором "улучшалки " поставить?Обрастет схема. Да и элеватор на какой расход считать?А по системе сколь ходить тогда будет?
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2009, 0:15
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так, схема 69 не моя, а tiptopa. Я просто шаровой вентиль в его схеме предложил заменить на обратный клапан. Сам таких глупостев не делал....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата если бы увеличение расхода в системе отопления (против расчётной величины) не повышало температуру обратки, а уменьшение потребления тепла (при регулировании) не вызывало уменьшения расхода сетевой воды На "если" и "может" нет надёжи!  Мечтать надо не инженеру! увеличение ( ПЕРВИЧНОГО) расхода в системе отопления допустимо только до предела - расчётной температуры смесизакрывании сопла резко уменьшается ( ПЕРВИЧНОЙ) расход воды на выходе, смешанной остается постоянное. Всю, невозможно же отрицать и не учитывать, "раскладку" ТП "диктуют потребители тепла -в СО это уже существующие ОП, охлаждающие своей поверхность теплоноситель". Не стоит, однако, их недокармливать/перекармливать **** Цитата если не говорить об завышении мощности установочной для приборов отопительных.
или "заниженной", или местами "заниженной", местами "завышенной"! Тогда возня с ТП навороченным всего лишь полумеры - мертвому припарки как букет типа "нарушение других требований" к СО. ПС Каждый случай особенный при реконструкции - нет стандарта и решение может самым неожиданным. От "не знания" что ли - сопло тогда считали на логарифмической линейке. Да и что там считать? Первые программа уже работали с 1964 года примерно (Проминь-М, потом Минск-2/22/32). К 1969 про линейки и феликсы, счеты деревянные - всё было забыто.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 8:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 2.5.2009, 22:59) [snapback]384259[/snapback] По одному гвоздю на пожарище трудно оценить, что построено было!
Может и руки не оттуда?  Или зеркало кривое и "пенять" не стоило спешит бы?  Сначала бы думать "черпаком" не забитым мусором.  Огорчаете Вы меня, уважаемый, Kult_Ra, вот я привёл конкретный негативный случай, человек привёл свой позитивный опыт, а вот Вы про руки неанатомично растущие. Некрасиво. Про мусор ещё некрасивее.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(HeatServ @ 3.5.2009, 9:12) [snapback]384283[/snapback] Огорчаете Вы меня, уважаемый, Kult_Ra, вот я привёл конкретный негативный случай, человек привёл свой позитивный опыт, а вот Вы про руки неанатомично растущие. Некрасиво. Про мусор ещё некрасивее. Да ладно уж Вам всё на себя примерять, а после примерки "огорчаться"!  Красота - вещь не только ж внешняя! Да и для (для кого как - ) "красиво/некрасиво" одинаково с точностью наоборот иногда случается! "Динозавр" вот был приведен Вами (постом №20) в "неописуемый" вострог! Негатив и позитив - просто две стороны целого - где меж ними грань? Уж очень Вы " красочно и убежденностью" про регулируемые "сопла". А на поверку ж - чисто "человеческий фактор". Такой вот " медвежьей рекламой" можно загубить полезное дело. Можно было и согласиться, что была "пурга", но Вы что-то о красоте стали вдруг писать. Это ж как бы "ещё некрасИвее"  , но не главное - ни в Вашей жизни, ни в моей. Цитата Категоричность в суждениях, как и поспешность при ловле ... может приводить личность в "неуютное положение".
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 10:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 3.5.2009, 1:23) [snapback]384273[/snapback] Так, схема 69 не моя, а tiptopa. Да уж оставьте себе лавры изобретателя. DinaZavr молчит - наверное, в книге Н.К. Громова такой схемы не было.  К тому же "69" - это так забавно...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 11:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 3.5.2009, 10:15) [snapback]384287[/snapback] Да ладно уж Вам всё на себя примерять, а после примерки "огорчаться"!  Красота - вещь не только ж внешняя! Да и для (для кого как - ) "красиво/некрасиво" одинаково с точностью наоборот иногда случается! "Динозавр" вот был приведен Вами (постом №20) в "неописуемый" вострог! Негатив и позитив - просто две стороны целого - где меж ними грань? Уж очень Вы " красочно и убежденностью" про регулируемые "сопла". А на поверку ж - чисто "человеческий фактор". Такой вот " медвежьей рекламой" можно загубить полезное дело. Можно было и согласиться, что была "пурга", но Вы что-то о красоте стали вдруг писать. Это ж как бы "ещё некрасИвее"  , но не главное - ни в Вашей жизни, ни в моей. Ух, какую тектонику я разушатал. Впрочем, пока справедливо не забанили, не будем об этом. "В теплоцентре всё должно быть прекрасно..."  Кстати, это пожалуй одно из самых главных вещей в моей жизни, как бы пафосно ни звучало...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(HeatServ @ 3.5.2009, 12:25) [snapback]384303[/snapback] Ух, какую тектонику я разушатал. Впрочем, пока справедливо не забанили, не будем об этом. " В теплоцентре всё должно быть прекрасно..."  Кстати, это пожалуй одно из самых главных вещей в моей жизни, как бы пафосно ни звучало... Хорошие слова! И учесть бы, что теплоцентр "не просто вещь в себе", а создаётся исключительно для обслуживания/жизнеспособности конкретной СО .
И коль ум Ваш достаточно "пытливый", то тайн в связке ТП и СО для Вас не будет существовать "скоро, скоро и быстро, быстро" .
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 17:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(zr84 @ 2.5.2009, 22:46) [snapback]384256[/snapback] Интересная дискуссия. 1. регулируемые элеваторы ставил, и до сих пор работают...правда немецкие, фирмы SAMSON При относительной дороговизне они себя давно, с лихвой, уже окупили... лет 9 стоят, ни пыли, ни шума,ни капают, ни "кушать" не просят в смысле обслуживания... При отсутствия напруги привод(с пружиной) открывает сопло, а при появлении выходит на рабочую точку. ТСЖ вообще довольно, много-ли ему(ТСЖ) нужно для "счастья"?. В другом ТСЖ пока оно годами занималось политическими разборками... упало разное оборудование в ИТП, но регулируемый элеватор жив... 2. касательно схемы насос и элеватором просчитывал такую схему (давно это было), вот откопал результат расчета... Меняются диаметр сопла, располагаемый напор. Видно как зависят расходы... Методика известна и понятна... 3. "Окружать" элеватор насосом, клапаном,и другим.. технической целесообразности не вижу, себестоимость обслуживания выше, чем регулируемого...тогда уж лучше без него(элеватора). Знатные графики, редкий случай. А это результаты расчётов или эмпирика на графиках? Если это расчёты, то в чём выполнены? Нельзя ли отдать файлы на растерзание-доводку до желаемого состояния, если это не коммерческая тайна?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(HeatServ @ 3.5.2009, 17:52) [snapback]384335[/snapback] .....А это результаты расчётов или эмпирика на графиках? Если это расчёты, то в чём выполнены? Нельзя ли отдать файлы на растерзание-доводку до желаемого состояния, если это не коммерческая тайна? В основе расчетов лежит методика в книге (здесь упоминалась) Громова Н.К. Шубина Е.П. "Водяные тепловые сети". Там аналитические зависимости элеватора с насосом. Книжка лежит здесь или у LORDа. ...Файлы на разных языках и программах встроены в разные програмки из нужно "выдирать", переделывать...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2009, 19:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(zr84 @ 3.5.2009, 20:44) [snapback]384357[/snapback] В основе расчетов лежит методика в книге (здесь упоминалась) Громова Н.К. Шубина Е.П. "Водяные тепловые сети". Там аналитические зависимости элеватора с насосом. Книжка лежит здесь или у LORDа. ...Файлы на разных языках и программах встроены в разные програмки из нужно "выдирать", переделывать... ОК! Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|