> Вентиляция актового зала, Естественная
МКН
сообщение 28.4.2009, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать только естественную вытяжку без какого-либо притока в актовом зале общеобразовательной школы?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И что собираетесь вытягивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 28.4.2009, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Так вот я и не знаю что таким образом можно вытянуть smile.gif
Просто я, наверное, некорректно вопрос задал.
Проект не мой, я хочу эту их идею с естественной вытяжкой оспорить и не могу найти чем обосновать sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для того, чтобы что-то вытягивать, должен быть приток. Приток может быть естественный - организованный и неорганизованный; механический
Естественный организованный приток может быть через окна, форточки, специальные проёмы. Неорганизованный приток - из соседних помещений и инфильтрация через всевозможные неплотности.
Судя по расчётной температуре для вентиляции по параметру В у вас (-43*С) сомневаюсь насчёт возможностей естественного притока. Посмотрите ваш СНиП - по-моему, при таких низких температурах естественный приток не разрешается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 28.4.2009, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Да, в районах с расчетной температурой ниже -40оС естественный приток не допускается, а без притока ничего работать не будет, соответственно механический приток хоть как нужет. А вот естественная вытяжка допустима ли? Актовый зал все-таки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 12:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(МКН @ 28.4.2009, 12:09) [snapback]382972[/snapback]
А вот естественная вытяжка допустима ли? Актовый зал все-таки.

Здесь вопрос только экономии энергии.
По воздуху: сколько подадите, столько и выйдет через ВЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 28.4.2009, 12:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Спасибо за ответы. Предложу приточно-вытяжную установку с жидкостным рекуператором, зотя скорее всего откажутся, объект-то бюджетный, пускай тогда ставят обычную приточку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 14:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С жидкостным вообще при таких температурах не стоит играться. Концентрированный этиленгликоль снижает коэф возврата тепла ниже 50%
Может простой пластинчатый с предподогревом электричеством - всё дешевле и до -15* коэф. будет больше 60%. Или камеру с рециркуляцией и подмесом свежего воздуха, а излишек удалять естественной вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 28.4.2009, 15:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Нет, пластанчатый рекуператор с предподогревом, на мой взгляд, будет еще менее целесообразным, т.к. при предподогреве смысл в рекуператоре практически теряется, а без него он замерзнет (как и роторный). А у гликоливого какой-никакой, а КПД будет, и, я думаю, больше чем в предложенном варианте, в смысле у пластинчатого, бесспорно, КПД выше, но с учетом затрат тепла на предподогрев его целесообразность становится сомнительной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 15:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При большом морозе 3х-ходовой клапан снизит до минимума съём тепла с выброса, чтоб не обмёрз калорифер от влаги выбрасываемого воздуха. На низких температурах гликолевый теплообменник не применяется. Уже тогда тепловая труба... но это дорого. Учитывая, что актовый зал используется непостоянно, приточная камера с регулируемой рециркуляцией - самое то....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных