> Дефлектор на дымоудаление, сертификация дефлектора
arhpss
сообщение 17.4.2012, 11:11
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145172



Здраствуйте, Tanyusha.
В настоящий момент как раз занимаюсь проектированием дымоудаления на склад продовольственных товаров, объект пойдет в экспертизу. Это мой первый проект с дымоудалением, сейчас копаю эту тему, в голове пока каша и путаница, но через пару недель, я думаю, что-то уже будет готово....
А вот экспертиза...пока сроков не знаю, но в течение месяца, наверно, мы ее пройдем, тогда будет, чем поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 17.4.2012, 23:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Очень буду ждать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 2.3.2014, 19:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



И до сих пор жду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.3.2014, 22:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(arhpss @ 17.4.2012, 11:11) *
А вот экспертиза...пока сроков не знаю, но в течение месяца, наверно, мы ее пройдем, тогда будет, чем поделиться.



Цитата(Tanyusha @ 2.3.2014, 19:53) *
И до сих пор жду


Видимо не прошел экспертизу, "зарубили" ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 31.1.2017, 10:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Большая просьба помочь. Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что сослать надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.2.2019, 14:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Б.Б. Колчев описывал ещё такой вариант:
"В нижнюю точку улитки следует вварить сифон, который позволяет удалить оттуда влагу. Специалисты МНИИТЭП предложили ставить под вентилятор специальную емкость.
Площадь емкости рассчитывают на то количество влаги, которое должно успеть испариться. Другой вариант - использование острого колпака из оцинкованной стали. Как только вентилятор включается, колпак напором вентилятора отбрасывается в сторону, защищая тем самым вентилятор от попадания влаги".

Кто-нибудь видел в природе этот "острый колпак"? Я обычно насадку с водоотводящим кольцом ставлю, но диаметры большие - сильно выделяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных