Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разводка воздуховодов, что-то смущает
Giedi Prime
сообщение 3.5.2009, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Коллеги, далеко не первый раз сталкиваюсь с подобной прокладкой воздуховодов.
Сам собой напросился тот вариант, который я и прикладываю на чертеже, но что-то в нём не нравится wink.gif Сразу оговорюсь, что кроме подвесных приточек (наборных) нет других вариантов. На выносках указал расход для лучшего восприятия ситуации. Смущает неизвестность воздухораспределения через отверстия с сеткой. Да и возможно ли запроектируемое распределение расхода в таком случае, чтобы в последние помещения дошло нужное количество воздуха. Устанавливать решётки на выходе на мой взгляд будет излишеством, т.к. во-первых их понадобится гооораздо больше, а во-вторых нет никаких требований по красоте.
Кто что может сказать по этому поводу?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_cr.jpg ( 62,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл  2_cr.jpg ( 102,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.5.2009, 14:43
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Долгое время считала, что воздух выходит в первые отверстия. Но один наладчик просветил - воздух проскакивает в конец воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2009, 14:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор,для снятия смущения посмотрите у Богословского в "Вентиляции"ч.2 - "воздуховод равномерной раздачи",ну и соотнесите потери Р от приточки до первой решетки и от П до последней.Качество исполнения врезок этих решеток в вашем регионе, случае, и выбраном способе их врезания лучше вас никто не знает.
Не всякие РР вытягивают огрехи некачественной врезки.

Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2009, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 3.5.2009, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(EJIEHA @ 3.5.2009, 15:43) [snapback]384318[/snapback]
Долгое время считала, что воздух выходит в первые отверстия. Но один наладчик просветил - воздух проскакивает в конец воздуховода.


В первые "дырки" может даже "подсасываться/эжектироваться" (отрицательное КМС в начале) - играет роль скорость движения в воздуховоде (как бы сила инерции, отсюда же и природа "гидравлического удара" при "повышенной" плотности среды (вода если)

"воздуховод равномерной раздачи" - да, помнится, бывали/ставил в советских ещё промзданиях - перфорированные, с щелью клинообразной или "коническим/клиновым воздуховодом. Сейчас что-то про них не слышно даже.

Сетками с отверстиями на воздуховоде в разные помещения нужное количество не получится - первые сетки по ходу Наладчикам нужно будет "зашивать" (отрицательное КМС) - свист появится. Когда в одно помещение, то ещё "терпимо" без зашивки "сойдёт".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.5.2009, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Giedi Prime
Не видя вытяжки вообще непонятно движения воздуха. Возможно, что воздух достаточно подавать концентрированно, т.е. не размазывать по стене, если вытяжку разместить в зоне самых больших загрязнений.
Но если нужна линейная раздача, я всё-таки пользуюсь решётками с регулированием или щелевыми дифузорами....
На отм 0.00 - вязальный участок, много пыли - вытяжку надо делать над вязальными машинами - местную, тогда приток достаточно одной большой решёткой.
На отм 4.36 - покраска и формовка - вытяжка по заданию технолога.
Общее замечание: подача от внутренней стены практикуется крайне редко, т.к. поток подачи навстречу конвективному потоку от радиаторов и сдувает тёплый воздух в сторону вытяжки. При этом тёплый воздух выбрасывается не успев отдать тепло помещению. Значит будет холодно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.5.2009, 18:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Если б это было одно помещение, то вопрос воздухораспределения бы не стоял. Мне кажется, в данной ситуации использование перфорированных воздухораспределителей не совсем подходящий вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.5.2009, 18:01
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Трассу проведите воздуховодом одного диаметра, дрелью насверлите отверстия. Дёшево, и, если осторожно, то даже с первой попытки сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.5.2009, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Интересное предложение smile.gif Если бы я не был проектировщиком, то может так и сделал бы.

К Jota: У меня воздуховоды по внешней стене, или вы имеете ввиду, что их следует расположить не вдоль, а поперёк чтобы радиаторы не обдувать? Об этом можно подумать.
Про вытяжку я ничего не расписывал, т.к. считал, что к первоначальному вопросу она не особо привязана. Но для более чёткой картины скажу, что главными вредностями на 1-м этаже и в швейном участке на 2-м этаже являются теплоизбытки от электрического техоборудования (швейные и вязальные машины). Вытяжка из этих помещений планируется осевыми вентиляторами в окнах на противоположной притоку стене, в швейном участке 8-10 постоянных рабочих мест. Ну а в участке покарски и формовки - тепло и влага от ванн, там будет всё как положено: зонты, общеобменка под потолком.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 3.5.2009, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.5.2009, 18:47
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Предлагаемая мной коллекторная схема с равномерной раздачей, всем, включая цену, лучше представленых в начале обсуждения схем - на которых можно наблюдать как минимум три типичные ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 19:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



К Giedi Prime
Извините, не заметил, что у вас обе стены наружные....
Скорости воздуха в начале на 1 этаже 6,25 м/с; на 2 этаже - 8м/с. Не боитесь шума, особенно в сетках?
Предложение alem достойно внимания хотя бы потому, что дешевле, технологичней и даже красивее. Если проведёте спиральным воздуховодом одного диаметра. Воздуховод становится объёмом равного статического давления - при этом раздача уже не так зависит от скорости, как от давления. Если аккуратно рассверлить даже издали на активент будет похоже... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2009, 19:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Алем, такая схема пройдет лишь при уже исполнении её в железе.Грамотно подойти к этой насверловки отверстий.Но автору скорей нужно, то что в жертеж разместить и в экспертизе показать.И чем обеспечить эту раздачу.Т.е. расставить регулируемые решетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.5.2009, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(alem @ 3.5.2009, 18:47) [snapback]384344[/snapback]
Предлагаемая мной коллекторная схема с равномерной раздачей, всем, включая цену, лучше представленых в начале обсуждения схем - на которых можно наблюдать как минимум три типичные ошибки.

О коллекторах раньше не было ни слова. И какие у меня ошибки?

Цитата(jota @ 3.5.2009, 19:03) [snapback]384345[/snapback]
Не боитесь шума, особенно в сетках?

Не, шума не боюсь, там столько громкого оборудования, что моей вентилияции на этом фоне не будет слышно rolleyes.gif . К тому-же отверстия я подбирал на скорость не больше 1.5 м/с.

инж323 да, ситуация почти такая. За исключением того, что в реале по моему проекту ничего делаться не будет, там уже всё на коленках смонтировано и им просто нужен документ для инстанций. Не знаю даже, будет ли экспертиза. Тем не менее, актуальность вопроса это не снижает. Ибо подобные ситуации возникают часто и хотелось бы на раз определиться с оптимальным вариантом решения при такой линейной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 19:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 19:05) [snapback]384346[/snapback]
Т.е. расставить регулируемые решетки.

Проблема в том, что не хотят решётки - хотят дыры с сеткой. Чем сверловка хуже?
А так конечно, есть распределительные пластины типа "Синус" с поворотными соплами, ставятся прямо на вырезанные окна в воздуховодах и решётки с регулированием и количества и направления...... Дык не хотят.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2009, 19:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что сверловка, что дыра с сеткой- в принципе нерегулируемо и к тому же может бытьс минусовым КМС.Мне больше нравиться ответвление на каждую комнату через дроссель и типа, как Йота предложил с соплами.Тем самым можно спокойно регулировать расход на ответвление каждого помещения и незаморачиваясь сильно распределением воздуха меж "решетками" в пределах одного помещения.Но тут уже просто по другому у автора сделано и врядли переделывать будут.
Вариант Алема фиксирует сразу расходы при этой рассверловке(минус с отрицательным КМС тоже присутствует),но есть минус- а когда мусора наберется в воздуховоде,то как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 19:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 19:46) [snapback]384359[/snapback]
Вариант Алема фиксирует сразу расходы при этой рассверловке(минус с отрицательным КМС тоже присутствует),но есть минус- а когда мусора наберется в воздуховоде,то как быть?

У alem как раз и не может быть отрицательных МС, поскольку изначально принимается повышенное давление в коллекторе. Т.е. давление в коллекторе диктует скорость и расход через раздаточные отверстия. Если соотношение объёма, давления и расхода выбраны правильно, то на всём протяжении коллектора будет постоянное давление и расход через любое одинаковое отверстие в начале или в конце коллектора будет одинаковым.
Такую систему раздачи применил в театре для подачи воздуха под сидения. Там 700 раздатчиков никто бы никогда не отрегулировал и не сбалансировал. Пришлось делать коллекторную систему такого типа - она самобалансирующаяся.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2009, 20:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эт как сверлить.И в церкви лбы ж ведь расшибают. biggrin.gif Исключить стопроцентно эо не стоит.У Мерфи закон не отменен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 20:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дык в любую дырку можно болт вкрутить... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 3.5.2009, 21:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 20:05) [snapback]384346[/snapback]
Алем, такая схема пройдет лишь при уже исполнении её в железе.Грамотно подойти к этой насверловки отверстий.Но автору скорей нужно, то что в чертеж разместить и в экспертизе показать.И чем обеспечить эту раздачу.Т.е. расставить регулируемые решетки.

Да. Он дал совет, который только он (наладчик) и исполнить может. Насверливать последовательно, уточняя расходы в уже работающей сети.

Та же самая в СО - сделать межстояковые магистрали почти с нулевым сопротивлением (коллекторно), тогда разница межу стояками зависла бы только от сопротивления самих стояков. Почти увязаны, значит, если равные нагрузки.
Поэтому верно и это "У alem как раз и не может быть отрицательных МС, поскольку изначально принимается повышенное давление в коллекторе".
...повышенное давление - Динамический напор как бы "свободный излив" - аналогия в кране водопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.5.2009, 21:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(jota @ 3.5.2009, 19:32) [snapback]384356[/snapback]
Проблема в том, что не хотят решётки - хотят дыры с сеткой.
А так конечно, есть распределительные пластины типа "Синус" с поворотными соплами, ставятся прямо на вырезанные окна в воздуховодах и решётки с регулированием и количества и направления...... Дык не хотят.....

Я не говорил, что не хочу smile.gif . Это был вариант, на котором пока остановился.

Цитата
Но тут уже просто по другому у автора сделано и врядли переделывать будут.

Всё пока в рабочем процессе, несколько линий передалть не вопрос. А насчёт воплощения в жизнь я уже сказал.

Вот, ещё вариант:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1111.jpg ( 92,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 21:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ещё клапан на раздевалку. А там вообще непонятно зачем до центра подачу тянуть - воздух до перетока должен обойти весь объём, а у вас пол-комнаты не вентилируется.
И в других помещениях, неясно как будет двигаться воздух

Сообщение отредактировал jota - 3.5.2009, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2009, 22:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Кстати, можно использовать текстильные воздуховоды, для равномерной раздачи (если идет открытым способом) - там сам воздуховод является воздухораспределителем. Или можно вместо части оцинкованного воздуховода с этой же целью испольовать тесктильный воздуховод - в Европе они широко прмиеняются и имеют сертификаты. Можно любой цвет заказать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  art_20grup.jpg ( 47,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 3.5.2009, 22:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Вообще-то не правильный подход к вопросу воздухообмена. Сначала надо решить вопрос удаления воздуха из рабочих зон или помещений, а потом компенсировать его притоком. Разместив для начала системы В, приток покажет куда и чего. И по всей видимости, придется не одну систему П применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.5.2009, 22:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вроде как вобщем то вопрос то был скорее к конструктивным особенностям, а не к решению организации воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 4.5.2009, 11:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Угу.

Думаю тканевые воздуховоды не проканают в моём случае, их предел огнестойкости не соответствует, да и довольно экзотичны у нас они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2009, 11:55
Сообщение #25


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Огнестойкость - не довод, это не транзит. А экзотичность - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.5.2009, 12:29
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(EJIEHA @ 4.5.2009, 12:55) [snapback]384525[/snapback]
Огнестойкость - не довод, это не транзит.

Есть ограничение пункт 7.11.5 - одноэтажные здания, категория помещений Д и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2009, 13:27
Сообщение #27


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



[center][/center]
Цитата(Vano @ 4.5.2009, 13:29) [snapback]384544[/snapback]
Есть ограничение пункт 7.11.5 ...


И чем он применителен к данному случаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.5.2009, 13:49
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(EJIEHA @ 4.5.2009, 14:27) [snapback]384584[/snapback]
[center][/center]

И чем он применителен к данному случаю?

У автора помещения швейного участка, участка покраски, категория Д и Г не получится, скорей всего категория В, производственные помещения - материалы из горючих воздуховодов нельзя. Или как то по другому можно толковать данный пункт?

7.11.5 Воздуховоды из материалов горючих П допускается предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей.
И еще есть ограничение - у автора воздуховодпродит по разным помещениям, следовательно для не концевого участка он транзитный:
Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать:
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

Участок между приточкой и участком окраски является транзитным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2009, 14:01
Сообщение #29


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Проглядела. На чертеже действительно везде стоит категория В. Только с транзитом ... Как же они с транзита воздух подают? Может там общий объем помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.5.2009, 17:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Так, ну насколько я понял, то в случаях, подобных моему (линейная разводка через несколько помещений) для регулирования расхода все-же следует использовать регулируемые решётки и не "жлобиться" на импортные регулируемые дифузоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных