Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика роторного рекуператора
alex_tec
сообщение 5.5.2009, 7:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26300



Уважаемые коллеги.
Буду признателен, если кто-нибудь распишет алгоритм системы управления приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператорм, с приложением схемы автоматизации вент. установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 5.5.2009, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Тут уже выкладывали одну книгу, почитайте
книга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_tec
сообщение 5.5.2009, 8:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26300



Цитата(Михаил_PLC @ 5.5.2009, 11:11) [snapback]384775[/snapback]
Тут уже выкладывали одну книгу, почитайте
книга

Спасибо, конечно за книгу, но она совершенно мимо кассы.
вопрос по приточно-вытяжным вент. установкам с роторным рекуператором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 5.5.2009, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Лучше Вы опишите чего начитались, как планируете сделать.
Вас поправят и добавят.
В интернете могут втречаться спорные моменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_tec
сообщение 5.5.2009, 12:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26300



Цитата(Chabol @ 5.5.2009, 15:19) [snapback]384885[/snapback]
Лучше Вы опишите чего начитались, как планируете сделать.
Вас поправят и добавят.
В интернете могут втречаться спорные моменты.

Перелопатил довольно-таки много литературы, из чего понял следующее:
Регулирование температуры приточного воздуха осуществляется путем изменения частоты вращения ротора, при достижении ротором 100% частоты вращения, и недостаточной температуре притока подключается калорифер (без разницы водяной или электрический). Для снижения температуры - все в обратном порядке.
Здесь вроде все более-менее ясно.
Возникает вопрос о необходимости и способе защиты ротора от обмерзания. Какими техническими средствами это достигается и т.д.
Т.е. никто не дает нормального т.з. на проектирование системы автоматики для таких вент. установок, почему и задал вопрос на форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 5.5.2009, 12:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Датчик перепада давления - указатель на замерзание. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 5.5.2009, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



по моему проще датчик температуры на вытяжке за рекуператором поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 5.5.2009, 14:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



"по моему проще датчик температуры на вытяжке за рекуператором поставить"
Какая логика работы по датчику вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.5.2009, 8:47
Сообщение #9





Guest Forum






При уменьшении температуры за рекуператорм ниже уставки рекуператр уменьшает обороты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 6.5.2009, 9:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Работаем с роторами уже очень долго и много. С обмерзанием не сталкивались, поэтому перестали вообще на него обращать внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 6.5.2009, 14:37
Сообщение #11


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(alex_tec @ 5.5.2009, 13:45) [snapback]384898[/snapback]
Возникает вопрос о необходимости и способе защиты ротора от обмерзания. Какими техническими средствами это достигается и т.д.
Т.е. никто не дает нормального т.з. на проектирование системы автоматики для таких вент. установок, почему и задал вопрос на форум.


Многие контроллеры рассчитывают коэффициент рекуперации, используя значения температуры четырех датчиков(улица, приток,вытяжной, выбрасываемый воздух). При падении значения ниже заданного уровня установка останавливается,или уменьшается скорость вращения рекуператора.

smile.gif

Да, поддержу последнего высказавшегося, ни разу не сталкивался с обмерзанием рекуператора(а установил их много). Расчетные параметры в регионе где монтировались установки -32*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.5.2009, 17:50
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
ни разу не сталкивался с обмерзанием рекуператора
это все потому что не напарывались на влаговыделения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 7.5.2009, 17:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Руководствуясь показаниями датчиков Т можно пытыться УПРЕДИТЬ обмерзание рекуператора (если алгоритм будет рабочий smile.gif .
А по перепаду давления на роторе можно именно ОПРЕДЕЛИТЬ его обмерзание. Обмерзание для роторного рекуператора не смертельно, как для водяного калорифера например. После обнаружения обмерзания ставите ротор на оттайку и после снова в работу.

Сообщение отредактировал Chabol - 7.5.2009, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 8.5.2009, 8:06
Сообщение #14


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(LordN @ 6.5.2009, 18:50) [snapback]385437[/snapback]
это все потому что не напарывались на влаговыделения.


Не могу не согласиться smile.gif Абсолютное большинство установок с ротором монтировались в оффисных и торговых объектах

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 30.4.2014, 18:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



хочу поднять тему.
кто как защищает роторный рекуператор?
кто-нибудь(не бассейны, бани) сталкивался с обмерзанием роторного рекуператора при обслуживании офисных и торговых помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 1.5.2014, 14:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



А интересно, нельзя ли там под крепления рекуператор весы поставить и мониторить вес: если конденсат, то масса начнет возрастать. ( это не реально, те я не буду ставить. Я о производителе. Или один какой датчик и все. А есть же лазерные датчики температуры... Я смотрел схемы, которы предлагают производители разные, но чет не айс- сложно все как- то.
В жизни ни разу не сталкивался с обморожением. Работает все нормально.
В принципе можно и посчитать, но что считать? Считать теплосъем, но там производительность переменная. Те считать в зависимости от производительности и оборотов рекуператора теплосъем? 4 температурных датчика на пв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 5.5.2014, 14:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Из документации к рекуператору: "Защита от замерзания, оттаивание, предварительный подогрев не требуется."
такое возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 5.5.2014, 16:36
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Ostic @ 5.5.2014, 14:25) *
Из документации к рекуператору: "Защита от замерзания, оттаивание, предварительный подогрев не требуется."
такое возможно?

Возможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 5.5.2014, 16:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(cat @ 6.5.2009, 15:37) *
Многие контроллеры рассчитывают коэффициент рекуперации, используя значения температуры четырех датчиков(улица, приток,вытяжной, выбрасываемый воздух).


Огласите пожалста весь список rolleyes.gif


Цитата(Ostic @ 1.5.2014, 15:40) *
А интересно, нельзя ли там под крепления рекуператор весы поставить и мониторить вес: если конденсат, то масса начнет возрастать. ( это не реально, те я не буду ставить. Я о производителе.


+10500
Тоже такие мысли имел. Ну, в установке тензометрических датчиков особой сложности нет.
Производители, ау, халява!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 5.5.2014, 18:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Я просто в жругом месте читал дискуссию об обморожении роторных рекуператоров и то, что мониторить там влажность, температуру до и после рекуператора, те решать систему уравнений , но чего- то слишком мудрено это.
Кто- нибудь все- таки сталкивался с обморожением? ( в офисных помещениях)
Кто- нибудь сам решал подобные проблемы, те писал эти уравнения?

Если производитель утверждает, что рекуператор не замерзает и греть его не надо и тп и тд, то к чему все заумные дискуссии?
Коллеги, проясните ситуацию, пожалуйста... Так неохото погружаться в системы дифуров и технологий! Расход- то переменный...
Завтра свяжусь с представителями производителя и задам вопрос, но не факт что там не обманут. Хотя можно и официально письмо написать.
Я так понимаю там лоток дренажный присутствует, те конденсат будет. Но почему он тогда не замерзнет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.5.2014, 18:55
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вам надо выбрать что-нить одно - либо разобраться, либо никчему вся эта заумь. ну и действовать в соответствии с выбором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 5.5.2014, 20:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(LordN @ 5.5.2014, 19:55) *
вам надо выбрать что-нить одно - либо разобраться, либо никчему вся эта заумь. ну и действовать в соответствии с выбором.

можно попросить помочь разобраться? наводку дать точнее...
курс теплофизики в примерах и задачах?
а есть мат модель этого процесса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.5.2014, 20:49
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



именно курс, именно теплофизики, именно в примерах.
а для началу достаточно ид-диаграммы и ума, чтоб понять что там нарисовывается и как это понимать. начните с неё, а там появится понимание куда , и надо ли, двигаться далее.
p.s. если вы ждете рыбку/рецепт, то у меня только удочки и крючки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 13:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(Ostic @ 5.5.2014, 19:17) *
Если производитель утверждает, что рекуператор не замерзает и греть его не надо и тп и тд, то к чему все заумные дискуссии?


А какой-такой производитель например? biggrin.gif

Цитата(Ostic @ 5.5.2014, 19:17) *
Я так понимаю там лоток дренажный присутствует, те конденсат будет. Но почему он тогда не замерзнет?


Лоток дренажный делался только у одного производителя из известных мне, да и то сдуру. На привод же потечет, а в ём электричество..

Цитата(Ostic @ 5.5.2014, 19:17) *
Хотя можно и официально письмо написать.


Да! Попробуйте, только не забудбте нам опосля рассказать, согласился поставщик написать такое письмо, али сдулся)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.11.2014, 21:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Тоже мучаюсь решением работы ротора, самая главная проблема как заставить его работать с высоким КПД? К примеру втс ставит защиту по воздушному датчику на вытяжке после ротора. Если здание не офисное то чаще всего вытяжка на 20-30% меньше притока, в связи с чем возникает следующая проблема, чтобы достичь работы ротора в режиме без остановки, нужно поддерживать + 5 на выходе вытяжки после рекуператора. , если ставить преднагрев до нужно нагревать до -5, чтобы получить плюс 5 на выходе вытяжки.( расчет был сделан по определенной машине) При таком режиме его КПД будет очень низким. Но втс не предусматривает штатно функции управления по перепаду давления, в следствии чего при рекомендованных настройках ротор мало эффективен. Чтобы достичь большего нужно менять настройку на минус на выходе, что даст большую эффективность. Но не узнать тогда обмерз он или нет. В идеале наверно хорошо было бы управлять не по датчику температуры а датчику перепада давления, и исходя из его показаний менять обороты. Тогда возможно было бы понять до какой температуры можно поддерживать вытяжку, в каждом конкретном случае.
Вопросов больше чем ответов. И почему кстати есть ограничение для роторного рекуператора по температуре не ниже -30? Если ниже то обязательно преднагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2014, 8:36
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при большой дельте ротор просто порвет. механические напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.11.2014, 20:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Эти ограничения касаются только ротора? Или перекрестника тоже? Почему спрашиваю, разговаривал с менеджерами vts. Перекрестники им поставляет 1 завод, роторники другой. Тот который поставляете перекрестники не ставит ограничение по низкой температуре, другой завод ставит.
Vts поставляет в казахстан роторники без преднагрева, просто потому что в проектах он не заложен. Спрашивал у сервиса были ди случаи выхода из строя рекуператоров, получил ответ что нет.
Интересно что европейцы к примеру mandik , в настройках температуры вытяжки после рекуператора допускают отрицательную температуру(-11) и подбирают в притык калорифер, без запаса. Может они чего знают, о чем остальные молчат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 23.11.2014, 20:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



у Carela вообще убийственное решение недавно нащупал - отключать роторник при определенной наружной температуре. У меня возник вопрос: а зачем частотник на роторе с таким управлением?
"Повбывав бы"(С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 22:49