alfa
сообщение 14.1.2005, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



Столкнулся с проблеммой контроля за работой систем приточно-вытяжной и вытяжной вентиляции.
Дело в том, что монтажная организация выполнила по нашей просьбе управление вытяжной вентиляцией из диспетчерского пункта, а приточно-вытяжными системами можно управлять и проконтролировать только путем осмотра, сходив в вентиляционные камеры.
Это очень неудобно если учесть, что их более 10, а включение рубильника из деспетчерской еще не говорит о работе оной.
А про приточно-вытяжные и говорить нечего, остановилась и стоит пока задыхаться не начнут.

Есть дифференциальные датчики давления Р33N по цене 70 убитых енотов, согласны их поставить, но смогут ли они отслеживать?

Есть у гого подобный опыт решение этой проблеммы?
Прошу помочь и откликнутся на тему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01176.JPG ( 120,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 14.1.2005, 16:13
Сообщение #2





Guest Forum






С помощью датчика перепада давления Вы сможете контролировать ход (остановку) вентилятора, и не более того.

Смотрю у Вас на фото Remak. Если и всё оборудование их же, то почему бы Вам с этим вопросам не обратиться в фирму-поставщик (Remak)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 14.1.2005, 18:07
Сообщение #3


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Что за локальное оборудование стоит (контроллеры в шкафах или на стенах можно фото внутрянки шкафа)? Что стоит в диспетчерской? Диспетчерская программа и или кнопки включения. И что Вы, все-таки хотите контролировать:
1. Только работу вентиляторов.
2. Все технологические параметры (температуру приточного воздуха, обратной воды, состояние клапанов, приводов, аварийные состояния и т.д.).

ЗЫ. Естественно, если завести сигнал от датчика перепада в диспетчерскую и подключить к лампочке, Вы будете видеть, работает вентилятор, или нет. И все. Если это все, что Вам нужно, тогда это решение подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alfa
сообщение 17.1.2005, 5:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 359



Да в принципе показателя подачи воздуха достаточно. Автоматика поддержания температуры, отказывает по опыту не часто.
А вот кондиционеры у меня разные:
GOLD 32, BASIC, Remak, Климат-048.
А так-же вытяжки RP и RS.
Соответственно автоматика у всех тоже разная.
Фото позже будут.
А датчик Remak или другой разницы нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00145_1.jpg ( 34,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 21.1.2005, 18:11
Сообщение #5


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



На Ваш выбор. Если Вам достаточно знать подается воздух или нет, то датчик перепада, указанный Вами ранее и подключенный к лампочке вполне справится с этой задачей. rolleyes.gif
А вообще, контроллеры на фото можно диспетчеризировать. Это REMAK, а на самом деле OEM-контроллер AEROGYR RWI65 от SIEMENS.
Кстати датчик перепада на фото тоже не REMAK biggrin.gif . Это HUBA CONTROLS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных