> Вопросы по Altivar11, Подскажите кто сталкивался
Гость_СерыйО_*
сообщение 5.5.2009, 11:25
Сообщение #1





Guest Forum






Кто имел дело с моделью частотника Altivar11 поделитесь опытом
Вопросы:
1)Возможна ли работа, с данным частотником через modbus? (как активировать, какой тип подключения возможен, возможно, ли управление с ПК)
2)Задача вычитывать значения сетевого напряжения и выходных параметров (частота, ток, напряжение) возможно ли это в данной модели?
3)Поделитесь документацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 5.5.2009, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Насколько я помню, в ATV11 есть управление и настройка из PowerSuite по USB. Других интерфейсов нет. Moдбаса нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СерыйО_*
сообщение 5.5.2009, 12:40
Сообщение #3





Guest Forum






Хорошо для подключения к PowerSuite, что мне необходимо? У меня есть стандартный набор кабелей переходников для работы с PowerSuite.
1) использовать кабель переходник Rs485 =>RS232?
2) переходник с RS485 c гнездом под 4 вывода как в Altivar11?
В подобной конфигурации По определяет что за преобразователь висит на шнурке но не может подключиться либо изменить конфигурацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 5.5.2009, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



адрес, скорость, паритет, количество стоп-бит......
---------------
-Доктор, а я жить буду?
-Надеюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 5.5.2009, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Поправка:
Из документации не понятно какой именно интерфейс у ATV11. Для подключения к компьютеру нужен Connection kit for PC serial port VW3 A8 106
Управлять ATV11 нельзя даже из PowerSuite, только менять настройки

Сообщение отредактировал AlexG - 5.5.2009, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СерыйО_*
сообщение 6.5.2009, 8:36
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо за помощь.
Вкратце кому интересно.
Altivar11 действительно работает только на вычитку и запись значений, работает в режиме точка- точка с фиксированным адресом 7F. Настройки ком порта стандартные под Modbus за исключением паритета он должен быть OFF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 6.5.2009, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Список и назначение регистров будете выяснять подсматривая за обменом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 6.5.2009, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



AlexG, думаю при желании можно найти что это за модель у Тошибы и взять их доки, поди там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 6.5.2009, 11:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Например тут.... http://www.toshiba.com/ind/product_display...d1=7&id2=20
Можно скачать полноценный мануал, а так же софтинку родную - в ней есть список адресов и параметров.... Модель зовется VFnC1
Кстати в шнайдеровских мануалах скрины именно с тошибовского софта wink.gif

http://www.toshiba.com/ind/data/tag_files/...ual_Rev6_94.pdf в этом файле есть список всех параметров с адресами и все настройки wink.gif

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 6.5.2009, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных