Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контар и ICP DAS
Гость_smart-admin_*
сообщение 7.5.2009, 9:38
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый всем день. Люди подскажите как подключить модули ICP к контару. Просто никак не могу понять как все это должно работать, где пишется алгоритм работы выходов и входов для модулей ICP. Если есть у кого пришлите пример программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 7.5.2009, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



...какие модули конкретно?, модули I-7xxx поддерживают протокол DCON, модули M-7xxx еще и ModBus RTU, а алгоритм выполняет контроллер к которому они подключены...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 7.5.2009, 12:48
Сообщение #3





Guest Forum






Модули используем I-7053 и I-7043. Судя по описанию берем допустим эти два модуля по 485 подключаем к МС12 и в МС12 пишем алгоритм. Проблема в том что никак не получается написать этот алгоритм, никак не могу понять последовательность действий с этими функциональными блоками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 7.5.2009, 14:47
Сообщение #4





Guest Forum






И нужен ли в этой связке еще контроллер для модулей ICP Das типа I-7188XA или достаточно контроллера Контара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 7.5.2009, 15:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



...модули I-7053 и I-7043 являются распределенными модулями ввода-вывода, поддерживают протокол DCON, это простенький ASCII-протокол, вам нужно на МС12 написать реализацию протокола DCON, вернее те ф-ии которые вам нужны будут, например "чтение сост диск входа", или "запись сост выхода", правда если у Контара 485 порт жестко прошит на поддержку каких-то протоколов то тут уже сложнее, а I-7188XA это типа одноплатный пром PC, со своей ОС MiniOS-7, и со своим API под эту ОС, программа для него пишется к примеру в BC++3.1...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 7.5.2009, 17:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Здравствуйте! Ничего писАть не надо, всё давно уже написано. В Конграфе есть библиотека, в которой по адресу "КОНГРАФ -> Библиотека функций -> Функциональные блоки -> Внешние устройства, подключаемые по RS232C или RS485 (для МС8 и МС12) -> DCON-устройства", есть необходимые вам девайсы. В справке на каждый блок подробно написано как с ними обращаться, если будут конкретные вопросы я готов помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павленко О.В.
сообщение 8.5.2009, 8:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18356



Полностью с этим согласен.
Мало того, совсем необязательно использовать МС12, можно МС8.3. Новые модификации МС8.3 можно использовать без преобразователя RS232/RS485, это есть в самом контроллере и 232 и 485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 8.5.2009, 17:19
Сообщение #8





Guest Forum






Сам алгоритм придуман и написан нужен только кусочек программы самы простенький чтобы на одном модуле 7053 замкнуть контакт, а на другом модуле 7043 он разомкнулся и соответсвенно с аналоговыми входами/выходами тоже примерчик бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Makas_*
сообщение 9.11.2010, 9:57
Сообщение #9





Guest Forum






Привет всем! Помогите решить такую проблему: При подключении аналогового модуля ICP CON i7017C к контроллеру MC8.2 через ОВЕНОМ AC3-M (преобразователем RS232 в RS485), в консоли, при подключени дачиков температуры к ICP CON, показываются заоблочные цифры (-66666.66), хотя делал все настроики ICP CON по справки Конграфа. В DCON Utility все указал, по требованиям, необходимым. Может в самой DCON Utility по канально надо что то указывать подскажите пожалуста?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
support_kontar
сообщение 9.11.2010, 13:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80252



Цитата(smart-admin @ 8.5.2009, 17:19) *
Сам алгоритм придуман и написан нужен только кусочек программы самы простенький чтобы на одном модуле 7053 замкнуть контакт, а на другом модуле 7043 он разомкнулся и соответсвенно с аналоговыми входами/выходами тоже примерчик бы...


Не вижу никаких сложностей сделать его самому. Из библиотеки Конграф вытаскиваете два алгоблока "DCON ЧT - XX41, XX53" и "DCON ЗП - XX42, XX43".

Соединяете линком в Конграфе вход DI[1] алгоблока XX53 с выходом DO[1] алгоблока XX43 и все. Можете еще их в списки параметров вывести, чтобы в Консоли все видно было.

Разумеется, перед тем, как работать с модулями DCON, необходимо с помощью утилиты DCON Utility произвести следующие настройки:
Задать желаемый адрес модуля, по которому к нему будут обращаться алгоблоки.
Установить скорость обмена, равную 38400 бод.
Указать, что контроль суммы не производится.

Модули вешаете на общий интерфейс RS485 и присоединяете их, например, к контроллеру МС12 или МС8.3 к боковому разъему RJ12 кабелем 332.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
support_kontar
сообщение 15.11.2010, 14:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80252



Цитата( @ 9.11.2010, 9:57) *
Привет всем! Помогите решить такую проблему: При подключении аналогового модуля ICP CON i7017C к контроллеру MC8.2 через ОВЕНОМ AC3-M (преобразователем RS232 в RS485), в консоли, при подключени дачиков температуры к ICP CON, показываются заоблочные цифры (-66666.66), хотя делал все настроики ICP CON по справки Конграфа. В DCON Utility все указал, по требованиям, необходимым. Может в самой DCON Utility по канально надо что то указывать подскажите пожалуста?.


Какой выходной сигнал у ваших датчиков температуры?
Модули 7017 могут быть поканально настроены на следующие типы входов: -10В...+10В; -5В...+5В; -1В...+1В; -500мВ...+500мВ;-150мВ...+150мВ;-20мА...+20мА. Заводские настройки каналов -10В...+10В.
Следовательно, термосопротивления напрямую к таким модулям подключать нельзя. Можно подключать термодатчики с выходом ток/напряжение. Существуют еще преобразователи: термосопротивление - унифицированный сигнал тока или напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных