> Горелки Белогорье, Плюсы и минусы
Гость_Бручаторин_*
сообщение 7.5.2009, 10:14
Сообщение #1





Guest Forum






Заказывают наладку с последующим сервисным обслуживанием газовых горелок от ЗАО Белогорье. Кто-нибудь имеет опыт работы с такими горелками? Какие отзывы о них? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.5.2009, 10:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В 2005 году запускали и настраивали несколько горелок ГБГ 73/270.
Можно было бы сказать "хуже не встречал", если бы не Борисоглебские горелки ГБм... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 7.5.2009, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



To tiptop - Неудачная конструкция или дефекты в изготовлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzden
сообщение 6.11.2013, 23:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64871



Занимаюсь в основном импортными горелками в основном Wieshaupt, Riello, Giersch UniGas (с недавнего времени) и многими др. , настраивал и обслуживал НАШИ ДРЕВНИЕ горелки, но такого ДЕРЬМА!!! как ГБГ не встречал!!!! Но их мы с горем пополам победили, что самое плохое от завода изготовителя в случае проблемы хрен получишь какую либо инфу!!! Поэтому разбирались самостоятелно и вроде смогли.... Работает пока как часы, режим в норме, время покажет, но я сомневаюсь что это надолго...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen88
сообщение 24.12.2013, 12:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205258



Столкнулся с такой проблемой,взяли в аренду котельные, на одной из котельных установлен котёл Ква-1,6МВт с горелкой ГБГ 73/270 "Белогорье". До этого как утверждают владельцы проводились наладочные работы, обслуживающий персонал говорит что этот котёл уже 3 года как "в работе", на самом деле просто стоит и наладчики разные были только ничего поделать не смогли. При пуске в работу котла, горелка зажигается с хлопком и идёт огромный недожёг по СО прибор CHEMIST 200 зашкаливает. Горелка потребляет на малом горении 170м3 на большом 240м3 при давлении газа после регулятора ГРП 4кПа. Что можете посоветовать выкинуть горелку и другую поставить или есть какие-нибудь варианты с настройкой горелки подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 7:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Semen88 @ 24.12.2013, 13:11) *
Столкнулся с такой проблемой,взяли в аренду котельные, на одной из котельных установлен котёл Ква-1,6МВт с горелкой ГБГ 73/270 "Белогорье". До этого как утверждают владельцы проводились наладочные работы, обслуживающий персонал говорит что этот котёл уже 3 года как "в работе", на самом деле просто стоит и наладчики разные были только ничего поделать не смогли. При пуске в работу котла, горелка зажигается с хлопком и идёт огромный недожёг по СО прибор CHEMIST 200 зашкаливает. Горелка потребляет на малом горении 170м3 на большом 240м3 при давлении газа после регулятора ГРП 4кПа. Что можете посоветовать выкинуть горелку и другую поставить или есть какие-нибудь варианты с настройкой горелки подскажите пожалуйста.

1 куб.м природного газа это 10 кВт тепловой мощности. Попробуйте снизить давление газа после ГРП до 2 кПа (200 мм вод. ст.), это давление на газовых плитах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen88
сообщение 9.1.2014, 12:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205258



У горелки по паспорту минимальное давление 4кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.1.2014, 22:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Semen88 @ 9.1.2014, 15:48) *
У горелки по паспорту минимальное давление 4кПа

Ну, допустим, рабочее этой горелки от2 до 4 кПа (уточните у производителя)
http://www.progressenergo.ru/gorelki/gas.html/nid/1457
А расход газа должен быть в пределах от 74 до 185м3/ч. Так что наладчики, скорее всего, накосячили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.1.2014, 8:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Semen88 @ 9.1.2014, 13:48) *
У горелки по паспорту минимальное давление 4кПа

Минимальное давление газа на горелке это давление перед регулирующими клапанами самой горелки, но тепловая мощность горелки меняется с помощью клапанов (ступенчато либо модулировано). Перед горелкой установлен либо клапан с регулируемой высотой подъёма, либо поворотная заслонка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных