Коллеги,

Кто-нибудь имел опыт работы с оборудованием http://janitza.de/index_eng.html"" target="_blank">Janitza?
Появился вопрос по дистанционному мониторингу энергоснабжения зданий, нашли вот эту чудо-коробочку.
Наши зарубежные товарищи отзывались вроде бы хорошо. Интересно, а был ли опыт инсталляций у отечественных коллег?

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 8.5.2009, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Работали с Janitza UMG505.
Интерфейс Modbus. В шине было по 10 устройств, далее через терминальный сервер Moxa по локальной сети на сервер (Honeywell EBI).
Была путаница с адресами регистров (возможно пользовались устаревшей документацией). В остальном проблем не было и до сих пор нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 8.5.2009, 23:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"Появился вопрос по дистанционному мониторингу "
...что имеется ввиду дистанционный, через беспроводную связь, через WEB?, или как?...
...если просто вывод данных на ЦДП, мы делали с PM500 Merlin Gerin SE, 32 устройства в сети, RS-485 ModBus RTU на борту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 9.5.2009, 8:32
Сообщение #4





Guest Forum






Стоит задача объединить около 200 зданий в МО в единую систему диспетчеризации. Все здания разные: где-то есть допотопная система автоматизации, где-то про такое даже не слышали. Я (естественно) буду продвигать этот проект на БАКнете, но так как данный протокол вырос из климата, то думал попробовать Janitza по электрике протащить здесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amon
сообщение 9.5.2009, 14:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.3.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 30341



Приходилось 4 года назад налаживать щиты собранные в Европе с установленными Janiza UMG 96 S. Связь по Модбасу. Проблем никаких не было и нет до сих пор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UMG96S_E.pdf ( 327,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 10.5.2009, 19:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Таких приборов приходилось делать много, и этих и циркутор и алгодуэ. Похоже у них внутренности одинаковые, набор считываемых данных тоже похож. Лучше всего показали себя циркуторы. У них самое лучшее обновление и считают энергию без задержек. Зато у алгодуэ самый дешевый лон адаптор, да и сами они дешевле других, имеют много разных адапторорв к тому же. Но самое дешевое конечно делать на модбасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cardi_*
сообщение 14.5.2009, 13:41
Сообщение #7





Guest Forum






Использовали в Питере в Шушарах на складе фруктов - замечательная вещь, главное что там действительно MoдBus RTU, а не Модбас подобный протокол используется, одно могу сказать от генераторов стоящих рядом (их показаний) отставал он на 1-2 секунды(снимали с ГРЩ), а иногда попадал сразу - так что смотря что от него требуется. Если надо дешевле решение тогда проще использовать Фрунзе 3-х фазные - они все-то же самое делают, только вот протокол у них свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных