|
  |
Газопровод под зданием, Споры с ГИП-ом |
|
|
Гость_park_er_*
|
13.5.2009, 9:20
|
Guest Forum

|
Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.
Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
13.5.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
СНиП 42-01-2002 п. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6; СП 42-101-2003 п.4.9. Куда уж там "под зданием"... Да и не захочется в такое здание, особенно после московского факела!
|
|
|
|
|
13.5.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
Добавлю: принято при строительстве нового здания над или рядом с существующим газопроводом брать техусловия на вынос оного. И далее проект и все такое.
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
13.5.2009, 10:45
|
Guest Forum

|
Цитата(park_er @ 13.5.2009, 9:20) [snapback]387174[/snapback] Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.
Заранее благодарен. Даю прямую ссылку: Ближайшая ПСИХБОЛЬНИЦА.
|
|
|
|
Гость_Ariadna_*
|
13.5.2009, 10:45
|
Guest Forum

|
Газопровода под зданием быть не может. СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Расстояние от газопровода до фундамента здания см. Таблица 14. А Вы представляете, что будет со зданием если газопровод взорвется...
|
|
|
|
Гость_hi-welcome_*
|
13.5.2009, 10:49
|
Guest Forum

|
Постарайтесь убедить, что данное решение неверно. Вызывает сомнение профессионализм такого инженера. Под фундаментами газ прокладывать нельзя, равно как на нем, на газе, строить фундамент!
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.5.1.1 Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следуетпроизводить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий - СНиП II-89.
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Таблица 14*
Инженерные сети фундаментов зданий и сооружений
Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): низкого до 0,005 (0,05) 2 среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) 4 высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6) 7 св. 0,6 (6) до 1,2 (12) 10
|
|
|
|
|
13.5.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229

|
[quote name='park_er' date='13.5.2009, 10:20' post='387174'] Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив. Умом Россию не понять. Одним словом - СТРАНА НЕ ПУГАННЫХ ИДИОТОВ
|
|
|
|
|
14.5.2009, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре), а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу,
мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы"
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
14.5.2009, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(мурад @ 14.5.2009, 13:30) [snapback]387655[/snapback] ...мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы" +1
|
|
|
|
Гость_Ariadna_*
|
14.5.2009, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре), а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу, мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы" Цитата Нарушение залегания газопровода может привести и к взрыву в итоге(
|
|
|
|
Гость_park_er_*
|
14.5.2009, 15:39
|
Guest Forum

|
Спасибо, убедительно. Сегодня ещё одна новация - если нельзя под зданием, то может быть можно над зданием (высота 4,5 м)?
|
|
|
|
|
14.5.2009, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
а если свозь  я не шучу
|
|
|
|
Гость_Ольга М_*
|
14.5.2009, 16:20
|
Guest Forum

|
У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло
|
|
|
|
|
14.5.2009, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Прикольные блин монтажники, Так что данный газопровод "через дупло" был принят технадзором, комиссией и введен в эксплуатацию? Монтажники, вероятно, яростно оправдывались и доказывали, что сделали дупло с учетом прогнозируемого роста дерева и прочее.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
А может быть можно ПО зданию: смотря какое давление газа и какое здание - почитайте СНиП и СП. Мне случалось прокладывать газопровод низкого давления по кровле производственного здания на опорах, а уж по стене тем более. Но тут еще важно обеспечить постоянную доступность газопровода для ремонта и осмотра работниками горгаза.
|
|
|
|
Гость_Ольга М_*
|
15.5.2009, 9:17
|
Guest Forum

|
По поводу дерева. Проблемы действительно вылезли во время приемки, монтажники сказали, что сделали по проекту, а на съемке дерево топографы как всегда пропустили. А главное газопровод проложили в футлре.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Цитата(Ольга М @ 15.5.2009, 10:17) [snapback]388135[/snapback] По поводу дерева. Я думал, это шутка
|
|
|
|
|
15.5.2009, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
На счет деревьев действительно, особенно ценных пород и в населенных пунктах при подготовке технологического задания изыскателям на производство работ надо указывать о выполнении поштучной съемки деревьев, что бы затем меньше проблем и самим проектантам не мерить и не корректировать съемку, а то при обычной площадной съемке изыскатели указываю только ориентировочные места на глазок. А порой при использовании съемок прошлых лет вообще ничего не корректируют и остаются даже все значения со съемки 20 летней давности, когда были еще молоденькие деревца, а сейчас уже громадина стоит или вообще пенек только остался. Расстояния от деревьев ведь тоже регламентируется нормативами.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback] У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло Фотку этого случая обязательно в тему "приколы от монтажников"!!!
|
|
|
|
|
16.5.2009, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback] У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло А фото можно скинуть?  Кстати, у меня тоже возникла идёйка - организовать тему типо "Толково придумано или так делать нельзя", куда можно было бы скидывать фотографии о газопроводах, проложенных с нарушениями и с комментами к ним. По моему, очень было бы поучительно и интересно
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.5.2009, 7:48
|
|
|
|
Гость_Ольга М_*
|
16.5.2009, 11:49
|
Guest Forum

|
К сожалению поздно, Ростехнадзор заставил переделать и отойти на нормируемое расстояние. А с деревьями проблема всегда очень большая. Топографы к ним относятся пофигистки, а когда начинаешь строить, остаешься с монтажниками один на один. Выслушиваешь кучу не лестных отзывов, в худшем случае переделываю трассу по факту во время строительства.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|