Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газопровод под зданием, Споры с ГИП-ом
Гость_park_er_*
сообщение 13.5.2009, 9:20
Сообщение #1





Guest Forum






Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NataRu
сообщение 13.5.2009, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848



СНиП 42-01-2002 п. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6; СП 42-101-2003 п.4.9. Куда уж там "под зданием"... Да и не захочется в такое здание, особенно после московского факела!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NataRu
сообщение 13.5.2009, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848



Добавлю: принято при строительстве нового здания над или рядом с существующим газопроводом брать техусловия на вынос оного. И далее проект и все такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 13.5.2009, 10:45
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(park_er @ 13.5.2009, 9:20) [snapback]387174[/snapback]
Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.

Заранее благодарен.

Даю прямую ссылку: Ближайшая ПСИХБОЛЬНИЦА.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ariadna_*
сообщение 13.5.2009, 10:45
Сообщение #5





Guest Forum






Газопровода под зданием быть не может.
СНиП 2.07.01-89*
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Расстояние от газопровода до фундамента здания см. Таблица 14.
А Вы представляете, что будет со зданием если газопровод взорвется...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hi-welcome_*
сообщение 13.5.2009, 10:49
Сообщение #6





Guest Forum






Постарайтесь убедить, что данное решение неверно. Вызывает сомнение профессионализм такого инженера. Под фундаментами газ прокладывать нельзя, равно как на нем, на газе, строить фундамент!

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
п.5.1.1 Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следуетпроизводить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий - СНиП II-89.


СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*

Таблица 14*

Инженерные сети фундаментов зданий и сооружений



Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2):
низкого до 0,005 (0,05) 2
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) 4
высокого:
св. 0,3 (3) до 0,6 (6) 7
св. 0,6 (6) до 1,2 (12) 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 13.5.2009, 11:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



[quote name='park_er' date='13.5.2009, 10:20' post='387174']
Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.


Умом Россию не понять. Одним словом - СТРАНА НЕ ПУГАННЫХ ИДИОТОВ thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 14.5.2009, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре),
а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу,

мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 14.5.2009, 10:37
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(мурад @ 14.5.2009, 13:30) [snapback]387655[/snapback]
...мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы"

+1 clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ariadna_*
сообщение 14.5.2009, 13:02
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата
нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре),
а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу,

мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы"
Цитата

Нарушение залегания газопровода может привести и к взрыву в итоге(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_park_er_*
сообщение 14.5.2009, 15:39
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо, убедительно.
Сегодня ещё одна новация - если нельзя под зданием, то может быть можно над зданием (высота 4,5 м)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 14.5.2009, 16:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



а если свозь smile.gif
я не шучу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 14.5.2009, 16:20
Сообщение #13





Guest Forum






У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 14.5.2009, 21:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Прикольные блин монтажники,
Так что данный газопровод "через дупло" был принят технадзором, комиссией и введен в эксплуатацию?
Монтажники, вероятно, яростно оправдывались и доказывали, что сделали дупло с учетом прогнозируемого роста дерева и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NataRu
сообщение 15.5.2009, 7:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848



А может быть можно ПО зданию: смотря какое давление газа и какое здание - почитайте СНиП и СП. Мне случалось прокладывать газопровод низкого давления по кровле производственного здания на опорах, а уж по стене тем более. Но тут еще важно обеспечить постоянную доступность газопровода для ремонта и осмотра работниками горгаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 15.5.2009, 9:17
Сообщение #16





Guest Forum






По поводу дерева. Проблемы действительно вылезли во время приемки, монтажники сказали, что сделали по проекту, а на съемке дерево топографы как всегда пропустили. А главное газопровод проложили в футлре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 15.5.2009, 10:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Ольга М @ 15.5.2009, 10:17) [snapback]388135[/snapback]
По поводу дерева.

Я думал, это шутка biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 15.5.2009, 20:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



На счет деревьев действительно, особенно ценных пород и в населенных пунктах при подготовке технологического задания изыскателям на производство работ надо указывать о выполнении поштучной съемки деревьев, что бы затем меньше проблем и самим проектантам не мерить и не корректировать съемку, а то при обычной площадной съемке изыскатели указываю только ориентировочные места на глазок.
А порой при использовании съемок прошлых лет вообще ничего не корректируют и остаются даже все значения со съемки 20 летней давности, когда были еще молоденькие деревца, а сейчас уже громадина стоит или вообще пенек только остался.
Расстояния от деревьев ведь тоже регламентируется нормативами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 15.5.2009, 21:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback]
У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло

Фотку этого случая обязательно в тему "приколы от монтажников"!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.5.2009, 7:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback]
У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло

А фото можно скинуть? rolleyes.gif Кстати, у меня тоже возникла идёйка - организовать тему типо "Толково придумано или так делать нельзя", куда можно было бы скидывать фотографии о газопроводах, проложенных с нарушениями и с комментами к ним. По моему, очень было бы поучительно и интересно bestbook.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 16.5.2009, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга М_*
сообщение 16.5.2009, 11:49
Сообщение #21





Guest Forum






К сожалению поздно, Ростехнадзор заставил переделать и отойти на нормируемое расстояние. А с деревьями проблема всегда очень большая. Топографы к ним относятся пофигистки, а когда начинаешь строить, остаешься с монтажниками один на один. Выслушиваешь кучу не лестных отзывов, в худшем случае переделываю трассу по факту во время строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных