Уважаемые коллеги, на объекте установлены пять YORK YLSC 1110 АA, фирма поставщик укомплектовала эти машинки выносными конденсаторами испарительного типа VXC 403 (Baltimor Aircoil). Растояние между чиллером и конденсатором примерно 25 метров, перепад высоты между компресором и конденсатором 3 м.(компресор ниже)В настоящее время договор с поставщиком расторгнут. Добится от поставщика проекта объвязки (по фреону) данного оборудования не реально. С оборудованием такого типа работать еще не приходилось. Мне прийдется заниматься эксплуатацией данного оборудования. На что требуется обратить внимаие при приемке машин в эксплуатацию?
С уважением, Duglas.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 14.5.2009, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



будьте добры полную маркировочку конденсатора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DUGLAS_*
сообщение 14.5.2009, 13:00
Сообщение #3





Guest Forum






Baltimore Aicoil модель № VXC -357 до 454
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asus_*
сообщение 15.5.2009, 9:58
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(DUGLAS @ 14.5.2009, 9:26) [snapback]387624[/snapback]
Уважаемые коллеги, на объекте установлены пять YORK YLSC 1110 АA, фирма поставщик укомплектовала эти машинки выносными конденсаторами испарительного типа VXC 403 (Baltimor Aircoil). Растояние между чиллером и конденсатором примерно 25 метров, перепад высоты между компресором и конденсатором 3 м.(компресор ниже)В настоящее время договор с поставщиком расторгнут. Добится от поставщика проекта объвязки (по фреону) данного оборудования не реально. С оборудованием такого типа работать еще не приходилось. Мне прийдется заниматься эксплуатацией данного оборудования. На что требуется обратить внимаие при приемке машин в эксплуатацию?
С уважением, Duglas.


Обязательно обратите внимание на монтаж фреонового трубопровода. Если длина вертикального трубопровода нагнетания больше 3 м обязательно необходимо установить жидкостную ловушку (маслоподъемную петлю) и соблюдать уклон на горизонтальных участках в сторону конденсатора.
В процессе експлуатации необходимо следить за накипью, периодически проводить очистку и удаление солей. Следить что бы в контуре не развивались бактерии Legionella, т.е. проводить периодические лабороторные анализы воды на предмет выявления возбудителей "болезни легионеров".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных