Цитата(DUGLAS @ 14.5.2009, 9:26) [snapback]387624[/snapback]
Уважаемые коллеги, на объекте установлены пять YORK YLSC 1110 АA, фирма поставщик укомплектовала эти машинки выносными конденсаторами испарительного типа VXC 403 (Baltimor Aircoil). Растояние между чиллером и конденсатором примерно 25 метров, перепад высоты между компресором и конденсатором 3 м.(компресор ниже)В настоящее время договор с поставщиком расторгнут. Добится от поставщика проекта объвязки (по фреону) данного оборудования не реально. С оборудованием такого типа работать еще не приходилось. Мне прийдется заниматься эксплуатацией данного оборудования. На что требуется обратить внимаие при приемке машин в эксплуатацию?
С уважением, Duglas.
Обязательно обратите внимание на монтаж фреонового трубопровода. Если длина вертикального трубопровода нагнетания больше 3 м обязательно необходимо установить жидкостную ловушку (маслоподъемную петлю) и соблюдать уклон на горизонтальных участках в сторону конденсатора.
В процессе експлуатации необходимо следить за накипью, периодически проводить очистку и удаление солей. Следить что бы в контуре не развивались бактерии Legionella, т.е. проводить периодические лабороторные анализы воды на предмет выявления возбудителей "болезни легионеров".