Господа, подскажите, пожалуйста!
Можно ли проложить под землей сети водопровода и канализации вдоль проекции проводов 110кВ на участке около 15м. До опор мин. расстояние 5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 14.5.2009, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&...000001VO4VUU#I0

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 года N 160

О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон



почитайте - расписано много. Назовите это пересечением или чем-то подобным - никак не параллельной прокладкой.

5 метров - мало - у них контруа заземления опор на 10-15 метрах бывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Berlioz
сообщение 15.5.2009, 7:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146



Я прокладывал в зоне 110кВ кабель связи, по диагонали. Заставили в мет. трубу одеть и заземлить её с 2 сторон. Охранная зона у них-по 20м на сторону. С уважением Берлиоз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.9.2009, 18:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Согласовали. Южные Электрические Сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.9.2009, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Район какой? могет быть соседи?

Сообщение отредактировал andrey357 - 17.9.2009, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных