Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Естественная вентиляция жилых домов, Огнезащита воздуховодов
Composter
сообщение 10.10.2016, 18:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну судя по снип 91
2. К мерам и средствам защиты от распространения огня и дыма по зданию относятся:
в) применение огнестойких воздуховодов;
так что полчуется для защиты от огня огстойкие воздуховоды.
Из таблицы получается для того чтобы огонь не распространился из более пожароопасного помещения в менее пожароопасное. А так как жилье, общественные помещения и коридоры не категоризируются, а значит одинаковые по пожраопасности то следует что покрывать не нужно.

на счет покрытия я писал 2 раза уже ,либо шахта либо покрытие.главнео не забыть п6.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.10.2016, 2:35
Сообщение #32


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 1:15) *
зачем тогда огнезащита? ну чисто теоретически, сталь плавится при температурах более 1300 градусов, цинк примерно 420. посмотрел картинку температур в комнате (мож врут конечно) в эпицетре 900С, под потолком 800. что может прожечь стальной лист кроме как не открытый огонь? а если нет открытого огня внутри воздуховода, то где возьмется температура 1300С? что бы его разрушить?

Огонь и бетон разрушает, без особых проблем. Все зависит только от времени. Огнезащита нужна только для того, чтобы задержать огонь на некоторое время, чтоб из дома свалить успеть. Огнезащита шахты нужна не для того, чтоб внутри нее огонь не распространялся - он и не будет, а для того, чтобы огонь не перешел на этаж вверх через отверстие в перекрытии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 11.10.2016, 9:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 23:35) *
Огонь и бетон разрушает, без особых проблем. Все зависит только от времени. Огнезащита нужна только для того, чтобы задержать огонь на некоторое время,

то есть мы все же пришли к выводу что в воздуховоде (в шахте, в стояке) будет огонь. huh.gif если будет огонь то и воздуховодам будет хана, причем очень быстро.
Цитата(dvortsov @ 10.10.2016, 23:35) *
Огнезащита шахты нужна не для того, чтоб внутри нее огонь не распространялся - он и не будет, а для того, чтобы огонь не перешел на этаж вверх через отверстие в перекрытии.

после прогорания воздуховодов (а это, я повторюсь, произойдет быстро) вся изоляция (если она не имеет несущей способности) обвалится, правильно?
и от нашего предела огнестойкости останется только "стена" отделяющая вентшахту от помещения.

Есть и другой расклад: в вентшахту не попадает огонь, а только дым с температурой под 800 градусов, тогда воздуховоды не прогорят, и огнезазита выполнит функции теплоизолятора, что бы раскаленный воздуховод не спалил окружающие конструкции, только что он может спалить? опять же стены?

По поводу вашей схемы, покрытия изоляцией - да, возможно ваша схема позволит сохранить целостность изоляции, но: 1 -трудозатраты на ее установку - значительны, 2 - "вы" замахаетесть изолировать место где спутник примыкает к стояку (или убъете на это место кучу времени, или этот участок будет некачественно изолирован)
Кстати по ней есть еще тема для рассуждений, если изоляция не прилегает плотно к воздуховоду - то "мы" не выдерживаем рекомендации на разъясняющих конструкциях, так как воздуховоды у нас фактически не покрыты ей, а покрыты только строительные конструкции ph34r.gif Если постараться (по вашей схеме) прижаться к воздуховодам, и выполнить рекомендации картинок, то со средней перемычкой у вас не совсем получится, или каждый спутник вымерят по штангенциркулю, или делать щель между стояком и спутником заранее меньше чем толщина изоляция и тогда мы вроде как выдержим требования, но потом крепить ее к профилю - проблематично.

Сообщение отредактировал baron.od - 11.10.2016, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2016, 9:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dvortsov @ 11.10.2016, 2:35) *
Огонь и бетон разрушает, без особых проблем. Все зависит только от времени. Огнезащита нужна только для того, чтобы задержать огонь на некоторое время, чтоб из дома свалить успеть. Огнезащита шахты нужна не для того, чтоб внутри нее огонь не распространялся - он и не будет, а для того, чтобы огонь не перешел на этаж вверх через отверстие в перекрытии.

Сертифицируете такую огнезащиту в госпожнадзоре? Без этого не сдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.10.2016, 12:47
Сообщение #35


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(инж323 @ 11.10.2016, 17:32) *
Сертифицируете такую огнезащиту в госпожнадзоре? Без этого не сдать.


Огнезащитное покрытие, как материал, действительно нужно сертифицировать. Но если посмотреть это как на индивидуальную вентшахту - то таких проблем нет. СП 55-101-2000 дает для такой ограждающей конструкции EI45. Он в свое время был согласован с ГУ государственной противопожарной службы МВД России (письмо от 08.02.2000 г. № 20/2.2/460). Или есть серия КНАУФ на перегородки, огнестойкость которых подтверждена испытаниями ВНИИПО МЧС. Так что все по закону.

Хотя конечно можно докопаться что внутри не установлен второй лист ГКЛ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2016, 12:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не внутри, а оба с наружи д.б. , эт если по памяти. и два листа вроде е30.... но лучше провериться.
глянул снова ваш рис с шахтой- а точно так будет вам проще исполнить шахту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.10.2016, 13:14
Сообщение #37


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(инж323 @ 11.10.2016, 20:57) *
Не внутри, а оба с наружи д.б. , эт если по памяти. и два листа вроде е30.... но лучше провериться.
глянул снова ваш рис с шахтой- а точно так будет вам проще исполнить шахту?

Не, если по серии - для EI45 листы ГКЛ с двух сторон от профиля, между ними базалит. Есть варианты с 2-3 листами ГКЛ, но у них и огнестойкость побольше, мне столько не надо.

А по поводу проще - по мне так проще бетонную, или из кладки, но это требование Заказчика. Есть вариант конечно облепить ВВ сертифицированной огнезащитой, то это еще проблематичнее - обшивать ГКЛом все равно надо, и соответственно профиля ставить тож все равно надо, только еще и попасть в толщину огнезащиты придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2016, 13:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



чет как то не гармонично с конструкцией- канители с ней слишком много и трудно исполнимо в потоке качественно сделать, кажется.
А чего у вас в регионе есть еще из огнезащитного? может ОЗС какой, или вспениваемое что нить? а зашить потом просто в каркас и снаружи два слоя(без базальта) гвл - вот там чет около 30 или 45 получалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 14.10.2016, 13:24
Сообщение #39


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Короче все закончилось тем, что Зак решил не заморачиваться. Облепляем каждый ВВ "огнематом", потом зашиваем ГВЛом. Так что все сертифицировано.

Теперь вот думаю - есть разница - делать с поэтажным описанием или все воздуховоды скопом через один проем пропустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex123
сообщение 14.9.2017, 5:59
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616




Добрый день уважаемые коллеги. Помогите разобраться. Есть шахта естественной вентиляции многоэтажного дома - стояк вытяжки от туалетов. в шахте проходит сверху вниз оцинкованный воздуховод и воздуховоды спутники. Нужно ли покрывать воздуховоды огнезащитой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.9.2017, 8:07
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. тут ответ Колчева.
А здесь будущие ИЗМ1 в СП 7 - читайте последнее предложение в п. 6.10 б)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.11.2019, 11:57
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Кто-нибудь располагает достоверной информацией, что в случае пожара, огонь распостраняется по оцинкованным воздуховодам, и разрушает их?
Хочется видеть какие-то раельные исследования, случаи из жизни, фото, на котором видно, что произошло с воздуховодом, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.11.2019, 11:26
Сообщение #43


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зачем разрушать металл, если достаточно прогреть до температуры возгорания горючих материалов на второй стороне? Хотите исследований, как быстро лист металла, даже 0,9 мм прогревается открытым огнём до >250 град. с противоположной стороны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных