Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насос на подпитке, нужен ли?
Себастьян
сообщение 15.5.2009, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Ребята, вот такой вопрос: Есть 12ти этажка (проект), на отопление теплообменник, подпитка из обратного трубопровода. давление в теплосети: Р1(подача) = 6,9 атм., Р2(обратка)= 4 Атм (40м.в.ст.).
потери системы отопления= 4м, в подпитку воткнут повысительный насос. есть ли смысл в нем вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.5.2009, 18:19
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Себастьян @ 15.5.2009, 19:07) [snapback]388423[/snapback]
Ребята, вот такой вопрос: Есть 12ти этажка (проект), на отопление теплообменник, подпитка из обратного трубопровода. давление в теплосети: Р1(подача) = 6,9 атм., Р2(обратка)= 4 Атм (40м.в.ст.).
потери системы отопления= 4м, в подпитку воткнут повысительный насос. есть ли смысл в нем вообще?

Подпиток обычно берётся из обратки, а по условиям завоздушивания давление должно быть "высота верхней точки+5 м.вод.ст.". 12-ти этажки всякие бывают ( если не путаю - 45 метров), так что, возможно, есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.5.2009, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Важна высота системы. В высшей точке системы должно быть не менее 0,5 бар (5м в.с.)
Посмотрите по высоте этажа - хватает ли 40м .......
Может регулятор перепада давления ставить на обратку и подпитку подключить до него (по ходу воды)...?

оопс....уже ответили

Сообщение отредактировал jota - 15.5.2009, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 16.5.2009, 5:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Добро, спасибо! Тогда как вы думаете какой насос по напору и расходу лучше подобрать? и правильно ли рассуждаю я? Т.е. высота этажа = 3м. х 12 = 36 м.+4м. потери системы+ запас 5м., итого= 45м. Значит минимальный потребный напор насоса= 45-40(давл. в обратке)= 5м., расход взять из условия ограничения скорости (1,5м/с), в трубе (ду 15). Как вы считаете уважаемые?
Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы, т.к. главаря этого института данфосс охаживает, обеспечивает отдых в дании за свой счет, а он пихает теперь везде ихнее самое дорогое оборудование. Вот и на ГВС (открытая) забабахали насосную станцию стоимостью более 200 тыс. руб.
jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.5.2009, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Лучше поставьте насос. Давление там на пределе. Завтра гидравлика немного поедет и кердык. Напор берите метров 10, если обратка не упадет больше чем на 5 метров то хватит. Потери в системе здесь кстати не причем. У вас же 40 метров уже после системы, и после нее подпитка врезается. Насос Grundfos CR, CH, CHI - они вроде в этой категории дешевле Wilo.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.5.2009, 12:36
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Себастьян @ 16.5.2009, 6:26) [snapback]388536[/snapback]
Добро, спасибо! Тогда как вы думаете какой насос по напору и расходу лучше подобрать? и правильно ли рассуждаю я? Т.е. высота этажа = 3м. х 12 = 36 м.+4м. потери системы+ запас 5м., итого= 45м. Значит минимальный потребный напор насоса= 45-40(давл. в обратке)= 5м., расход взять из условия ограничения скорости (1,5м/с), в трубе (ду 15). Как вы считаете уважаемые?
Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы, т.к. главаря этого института данфосс охаживает, обеспечивает отдых в дании за свой счет, а он пихает теперь везде ихнее самое дорогое оборудование. Вот и на ГВС (открытая) забабахали насосную станцию стоимостью более 200 тыс. руб.
jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ?

Рассуждать можно долго, лучше просто поставить бустерный насос на подпиток и забыть, они маленькие, надёжные и энергонежрущие.
Да не сочтут коллеги меня за рекламщика - возьмите grundfos, в отличеие от личностей и мнений они просто работают, работают и будут работать.
А вообще за очизну не гордо, обидно до слёз, блин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2009, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Себастьян @ 16.5.2009, 5:26) [snapback]388536[/snapback]
Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы,
jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ?

Danfoss не делает насосов.... thumbdown.gif перепутали с Grundfos
Клапан перепада давления поддерживает давление до себя и на ТО с клапаном.... и его хватит на заполнение системы. На линии заполнения показал автоматический редукционный клапан (который настраивается на нужное давление) и водомер ГВ (у нас обязателен, у вас - не знаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.5.2009, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



ув. jota попался я разок с такой схемой.
все мое желание что-то экономить и совершенствовать. smile.gif
пока мне не смоделировали реально возможную ситуацию: зима, лютый холод, подача 130С, ремонт СО, СО из пластика(сейчас почт везде только из него), СО после ремонта заполняется.
И вот тут, по Схеме, с давлением все хорошо, но с Температурой накладка sad.gif
неполучается заполнить СО (класически) из обратки. и пойдет 130С (теплообменник ведь не работает!, СО только заполняем) в систему отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2009, 16:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ernestas @ 16.5.2009, 16:06) [snapback]388586[/snapback]
попался я разок с такой схемой.
И вот тут, по Схеме, с давлением все хорошо, но с Температурой накладка sad.gif
неполучается заполнить СО (класически) из обратки. и пойдет 130С (теплообменник ведь не работает!, СО только заполняем) в систему отопления.

Тут Вас зря пугали.
1. Даже если в сетях 130* (кстати в ЕС и у вас в Клайпеде 120*-максим. температура) при заполнении системы температура падает (система пустая и холодная) - т.е. уже не 130*.
2. Посмотрите по характеристикам - пластиковые трубы способны выдержать кратковременное воздействие высокой температуры без ущерба. Напоминаю: вода не циркулирует, а заполняя, остывает.
3. Если система коллекторного распределения, то вообще страхи забудьте. В подсоединениях радиаторов остаётся вода...
4. Никто не запрещает на первичном этапе заполнения системы задвижку №1 закрыть и заполнять из обратки. После достижения давления в системе равной давлению обратки, но меньше чем необходимо, открывается задвижка №1 и система пополняется. Количество воды для поднятия давления мизерное (в основном в расширительный бак)
5. При автоматическом пополнении системы (такое может быть после мелких ремонтов) количество воды и её температура тоже не будет критическим для пластика
Единственное, с чем следует считаться в случае стояков и магистралей из пластика - компенсация теплового расширения. Т.е. присоединения к стоякам и магистралям должны быть через компесационные углы или петли, которые расчитать на повышенную компенсацию (не на 80*С, а на 120*)

Сообщение отредактировал jota - 16.5.2009, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.5.2009, 21:57
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 16.5.2009, 17:25) [snapback]388590[/snapback]
4. Никто не запрещает на первичном этапе заполнения системы задвижку №1 закрыть и заполнять из обратки. После достижения давления в системе равной давлению обратки, но меньше чем необходимо, открывается задвижка №1 и система пополняется. Количество воды для поднятия давления мизерное (в основном в расширительный бак)

Метод такой рискованный. Не подписался бы я. Нужон мужыг специальный с манометром и телефоном\радиостанцией... а зимой и ночью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 18.5.2009, 19:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(HeatServ @ 16.5.2009, 21:57) [snapback]388627[/snapback]
Метод такой рискованный. Не подписался бы я. Нужон мужыг специальный с манометром и телефоном\радиостанцией... а зимой и ночью...

biggrin.gif biggrin.gif
никакой специальный не нужен.
толковый сантехник проинстуктированный по методам заполнения СО и все.
я отказался от этой идеи потому, что не могу влиять и гарантировать это условие.
получается менее "дуракоустойчивая" схема.
пришлось спроектировать насос.

Сообщение отредактировал Ernestas - 18.5.2009, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных