|
  |
Насос на подпитке, нужен ли? |
|
|
|
15.5.2009, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
Ребята, вот такой вопрос: Есть 12ти этажка (проект), на отопление теплообменник, подпитка из обратного трубопровода. давление в теплосети: Р1(подача) = 6,9 атм., Р2(обратка)= 4 Атм (40м.в.ст.). потери системы отопления= 4м, в подпитку воткнут повысительный насос. есть ли смысл в нем вообще?
|
|
|
|
|
15.5.2009, 18:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Себастьян @ 15.5.2009, 19:07) [snapback]388423[/snapback] Ребята, вот такой вопрос: Есть 12ти этажка (проект), на отопление теплообменник, подпитка из обратного трубопровода. давление в теплосети: Р1(подача) = 6,9 атм., Р2(обратка)= 4 Атм (40м.в.ст.). потери системы отопления= 4м, в подпитку воткнут повысительный насос. есть ли смысл в нем вообще? Подпиток обычно берётся из обратки, а по условиям завоздушивания давление должно быть "высота верхней точки+5 м.вод.ст.". 12-ти этажки всякие бывают ( если не путаю - 45 метров), так что, возможно, есть.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Важна высота системы. В высшей точке системы должно быть не менее 0,5 бар (5м в.с.) Посмотрите по высоте этажа - хватает ли 40м ....... Может регулятор перепада давления ставить на обратку и подпитку подключить до него (по ходу воды)...?
оопс....уже ответили
Сообщение отредактировал jota - 15.5.2009, 18:30
|
|
|
|
|
16.5.2009, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
Добро, спасибо! Тогда как вы думаете какой насос по напору и расходу лучше подобрать? и правильно ли рассуждаю я? Т.е. высота этажа = 3м. х 12 = 36 м.+4м. потери системы+ запас 5м., итого= 45м. Значит минимальный потребный напор насоса= 45-40(давл. в обратке)= 5м., расход взять из условия ограничения скорости (1,5м/с), в трубе (ду 15). Как вы считаете уважаемые? Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы, т.к. главаря этого института данфосс охаживает, обеспечивает отдых в дании за свой счет, а он пихает теперь везде ихнее самое дорогое оборудование. Вот и на ГВС (открытая) забабахали насосную станцию стоимостью более 200 тыс. руб. jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ?
|
|
|
|
|
16.5.2009, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Лучше поставьте насос. Давление там на пределе. Завтра гидравлика немного поедет и кердык. Напор берите метров 10, если обратка не упадет больше чем на 5 метров то хватит. Потери в системе здесь кстати не причем. У вас же 40 метров уже после системы, и после нее подпитка врезается. Насос Grundfos CR, CH, CHI - они вроде в этой категории дешевле Wilo.
|
|
|
|
|
16.5.2009, 12:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Себастьян @ 16.5.2009, 6:26) [snapback]388536[/snapback] Добро, спасибо! Тогда как вы думаете какой насос по напору и расходу лучше подобрать? и правильно ли рассуждаю я? Т.е. высота этажа = 3м. х 12 = 36 м.+4м. потери системы+ запас 5м., итого= 45м. Значит минимальный потребный напор насоса= 45-40(давл. в обратке)= 5м., расход взять из условия ограничения скорости (1,5м/с), в трубе (ду 15). Как вы считаете уважаемые? Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы, т.к. главаря этого института данфосс охаживает, обеспечивает отдых в дании за свой счет, а он пихает теперь везде ихнее самое дорогое оборудование. Вот и на ГВС (открытая) забабахали насосную станцию стоимостью более 200 тыс. руб. jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ? Рассуждать можно долго, лучше просто поставить бустерный насос на подпиток и забыть, они маленькие, надёжные и энергонежрущие. Да не сочтут коллеги меня за рекламщика - возьмите grundfos, в отличеие от личностей и мнений они просто работают, работают и будут работать. А вообще за очизну не гордо, обидно до слёз, блин...
|
|
|
|
|
16.5.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Себастьян @ 16.5.2009, 5:26) [snapback]388536[/snapback] Ситуация такая: Проектный институт выдал проект в которое заложил дорогущее данфосовское оборудование в т.ч. насосы, jotaИзвините а что дает регулятор перепада по вашей схеме ? Danfoss не делает насосов....  перепутали с Grundfos Клапан перепада давления поддерживает давление до себя и на ТО с клапаном.... и его хватит на заполнение системы. На линии заполнения показал автоматический редукционный клапан (который настраивается на нужное давление) и водомер ГВ (у нас обязателен, у вас - не знаю)
|
|
|
|
|
16.5.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
ув. jota попался я разок с такой схемой. все мое желание что-то экономить и совершенствовать. пока мне не смоделировали реально возможную ситуацию: зима, лютый холод, подача 130С, ремонт СО, СО из пластика(сейчас почт везде только из него), СО после ремонта заполняется. И вот тут, по Схеме, с давлением все хорошо, но с Температурой накладка неполучается заполнить СО (класически) из обратки. и пойдет 130С (теплообменник ведь не работает!, СО только заполняем) в систему отопления.
|
|
|
|
|
16.5.2009, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 16.5.2009, 16:06) [snapback]388586[/snapback] попался я разок с такой схемой. И вот тут, по Схеме, с давлением все хорошо, но с Температурой накладка неполучается заполнить СО (класически) из обратки. и пойдет 130С (теплообменник ведь не работает!, СО только заполняем) в систему отопления. Тут Вас зря пугали. 1. Даже если в сетях 130* (кстати в ЕС и у вас в Клайпеде 120*-максим. температура) при заполнении системы температура падает (система пустая и холодная) - т.е. уже не 130*. 2. Посмотрите по характеристикам - пластиковые трубы способны выдержать кратковременное воздействие высокой температуры без ущерба. Напоминаю: вода не циркулирует, а заполняя, остывает. 3. Если система коллекторного распределения, то вообще страхи забудьте. В подсоединениях радиаторов остаётся вода... 4. Никто не запрещает на первичном этапе заполнения системы задвижку №1 закрыть и заполнять из обратки. После достижения давления в системе равной давлению обратки, но меньше чем необходимо, открывается задвижка №1 и система пополняется. Количество воды для поднятия давления мизерное (в основном в расширительный бак) 5. При автоматическом пополнении системы (такое может быть после мелких ремонтов) количество воды и её температура тоже не будет критическим для пластика Единственное, с чем следует считаться в случае стояков и магистралей из пластика - компенсация теплового расширения. Т.е. присоединения к стоякам и магистралям должны быть через компесационные углы или петли, которые расчитать на повышенную компенсацию (не на 80*С, а на 120*)
Сообщение отредактировал jota - 16.5.2009, 16:31
|
|
|
|
|
16.5.2009, 21:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 16.5.2009, 17:25) [snapback]388590[/snapback] 4. Никто не запрещает на первичном этапе заполнения системы задвижку №1 закрыть и заполнять из обратки. После достижения давления в системе равной давлению обратки, но меньше чем необходимо, открывается задвижка №1 и система пополняется. Количество воды для поднятия давления мизерное (в основном в расширительный бак) Метод такой рискованный. Не подписался бы я. Нужон мужыг специальный с манометром и телефоном\радиостанцией... а зимой и ночью...
|
|
|
|
|
18.5.2009, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 16.5.2009, 21:57) [snapback]388627[/snapback] Метод такой рискованный. Не подписался бы я. Нужон мужыг специальный с манометром и телефоном\радиостанцией... а зимой и ночью... никакой специальный не нужен. толковый сантехник проинстуктированный по методам заполнения СО и все. я отказался от этой идеи потому, что не могу влиять и гарантировать это условие. получается менее "дуракоустойчивая" схема. пришлось спроектировать насос.
Сообщение отредактировал Ernestas - 18.5.2009, 19:48
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|