Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Какой кратности должен быть воздухообмен в спортивно-массовом сооружении?, Воздухообмен в спортивно-массовом сооружении
Анжела
сообщение 16.5.2009, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32516



Надо рассчитать до понедельника приточку и вытяжку для спортивно-массового комплекса. Но загвоздка в том, что не знаю точно какой должен быть воздухообмен.
Где то написано что не менее 10 кратный, а где то так вообще приточка-3х кратная, а вытяжка-4х. blink.gif
Может кто-то уже сталкивался с таким?
Помогите кто знает. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 16.5.2009, 20:25
Сообщение #2





Guest Forum






Анжела, нет такого назначения помещения как спортивно-массовый комплекс. Это собирательный термин применяемый к зданиям и может означать все что угодно!. Конкретизируйте, какое из множества помещений здания вы собрались вентилировать, укажите его назначение и что конкретно и сколько человек там будут делать. Потом разберемся смогу ли чем помочь.

Пример расчета для спортивных сооружений г.Сочи вы можете посмотреть здесь

Сообщение отредактировал exelente - 16.5.2009, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 19.5.2009, 17:40
Сообщение #3





Guest Forum






Общий расход воздуха определяйте как большее значение из:
- потребного расхода воздуха на воздушное отопление
- потребного расхода воздуха на охлаждение
- если где-то в норме указана кратность - то расхода расчитанного по кратности.

Расход наружного воздуха посчитаете исходя из к-ва человек и нормы нар.воздуха на 1 человека из СНиПа

От несбалансированных притоков и вытяжек, вследствие этого раздельных систем я бы уходил. Рециркуляцию никто не запрещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.5.2009, 22:33
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Lufttechniker @ 19.5.2009, 18:40) [snapback]389598[/snapback]
Общий расход воздуха определяйте как большее значение из:
- потребного расхода воздуха на воздушное отопление
- потребного расхода воздуха на охлаждение
- если где-то в норме указана кратность - то расхода расчитанного по кратности.
Расход наружного воздуха посчитаете исходя из к-ва человек и нормы нар.воздуха на 1 человека из СНиПа
От несбалансированных притоков и вытяжек, вследствие этого раздельных систем я бы уходил. Рециркуляцию никто не запрещает.

Уж простите, но это бред... в каждой строчке

автору: для наглядности прилагаю таблицу воздухообменов по спорт-комплексу
ежели прямо подойти к вашему вопросу, то можно просуммировать расходы по системам и поделив на строительный объем здания получить некое число являющееся "кратностью", но думаю вы всеже не об этом случае спрашиваете.
Прикрепленный файл  ОВ.ВО.rar ( 58,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1185
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 20.5.2009, 17:04
Сообщение #5





Guest Forum






Раздел 7.4 СНиПа тоже бред? biggrin.gif

я понял, что речь идет только о самом зале, а не обо всех помещениях комплекса (со веми раздевалками, туалетами, буфетами, ресторанами, здравпунктами, сдаваемыми в аренду офисами, конференц-залами, гаражами, складами, техпомещениями, электрощитовыми - что еще забыл?)

или не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.5.2009, 19:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Постановка вопроса и ответы странные.
У нас:
Проектное количество воздуха в кратностях для помещений принимаются тогда, когда нет других возможностей установить это количество или оно оговорено по классу чистоты помещения или безопасности.
В спортивных залах несколько критериев: кол. наружн. воздуха на n*спортсмена+на n*зрителя или на 1м2 площади или по тепло влаго поступлениям. Выбирается бОльшее значение.
В раздевалки подаётся, если весь воздух из раздевалки вытягивается через душевые и WC, столько сколько вытягивается и т.д. Т.е. нигде не упоминается кратность....
Расход воздуха на отопление или охлаждение - это не вентиляция.

Сообщение отредактировал jota - 20.5.2009, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.5.2009, 22:10
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Видать в вашей стране другие нормы и синоним сооружению - помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoBliN
сообщение 20.5.2009, 23:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.3.2009
Из: Винница
Пользователь №: 31350



to ivan-l-ing
Вообще-то термины "сооружение" и "помещение" автор темы не употреблял. Речь была про так называемый "спортивно-массовый комплекс", что скорее всего и является зданием, для которого и нужно рассчитать системы вентиляции для разных помещений. А у же исходя из: требований к чистоте воздуха, удалению теплопритоков, ПДК вредных веществ, организации воздухообмена и т.д. (смотреть пост jota и Lufttechniker) и/или комплексе этих параметров рассчитывается система вентиляции для определенного помещения (или группы помещений).

А опираться только на кратность... ну это просто 1-й класс школы.

Сообщение отредактировал GoBliN - 20.5.2009, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.5.2009, 23:40
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да, а название темы?
А про ДОУ я в курсе у самого два в текучке, вам тоже достанет это писать ко второй сотне постов.
Да и в 7,4 такого не написано не зря норму в три слова обозвали, хотя большинство гоняется именно за кратностью определяя воздухообмен исходя из такого восприятия "если где-то в норме указана кратность - то расхода расчитанного по кратности".
Пожалуйста темы на этой странице:
Кратность воздухообмена, Вентиляция зернохранилищ!!!! пол песочницы и технологической вентиляции в подобных вопросах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 21.5.2009, 16:17
Сообщение #10





Guest Forum






У нас действует СНБ 4.02.01-03, который с российским СНиП 41-01-2003 близнецы-братья по основным подходам, принципам и даже текст во многих местах совпадает smile.gif, так вот эти нормы предусматривают определять расход приточного (наружного+рециркуляционного) воздуха для обеспечения санитарных норм:
- по избыткам явной теплоты
- по массе выделяющихся вредных и взрывоопасных веществ
- по избыткам влаги
- по избыткам полной теплоты
- по нормируемой кратности воздухообмена
- по нормируемому расходу приточного воздуха
и принимать большее значение.

Расход наружного воздуха определяется в СНБ по приложению Ф, и составляет 20 м3/ч на чел, для зрит.залов и проч. в которых люди находятся до 3ч. непрерывно. СНиП в прил.М дает тоже 20 м3/ч на чел., либо по требованию соответствующих нормативных документов.

имея эти две цифры легко получим %-ый удел свежего воздуха в общем расходе приточного воздуха

и еще раз повторю, что это подразумевается к помещению зала а не комплексу помещений. Потому что по формулировка вопроса - воздухообмен для спортивно-массового комплекса - явно некорректная. Понятие кратности приемлемо к одному объему, а не куче разных объемов пусть и составляющих комплекс.

воздушное отопление пусть останется в стороне, хотя я не понимаю зачем отказываться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.5.2009, 16:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lufttechniker @ 21.5.2009, 16:17) [snapback]390597[/snapback]
и составляет 20 м3/ч на чел, для зрит.залов
....воздушное отопление пусть останется в стороне, хотя я не понимаю зачем отказываться.

Здесь спортивный зал - не менее 80м3/ч на спортсмена и 20м3/ч на зрителя.
Воздушное отопление это не вентиляция даже если используются общие воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 21.5.2009, 17:01
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(jota @ 21.5.2009, 17:52) [snapback]390611[/snapback]
Здесь спортивный зал - не менее 80м3/ч на спортсмена и 20м3/ч на зрителя.

Причем воздух для спортсменов подавать спортсменам, а воздух для зрителей зрителям.

Цитата(jota @ 21.5.2009, 17:52) [snapback]390611[/snapback]
Воздушное отопление это не вентиляция даже если используются общие воздуховоды.

Почему? Разве нельзя вентиляцией восполнять недостатки тепла? В пределах допустимых отклонений температуры в приточной струе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 21.5.2009, 17:21
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата
Разве нельзя вентиляцией восполнять недостатки тепла? В пределах допустимых отклонений температуры в приточной струе?

Имеется в виду смысл понятия "вентиляция", потому что для "вентиляции" необходимо узнать количество подаваемого в помещение свежего воздуха, и если для отопления этого количества не хватает, то добавить рециркуляцию...

Цитата
Здесь спортивный зал - не менее 80м3/ч на спортсмена и 20м3/ч на зрителя.

а мы на спортсменов 120 кубов подаём... им свежий воздух таки очень важен )))

Сообщение отредактировал kitnamor - 21.5.2009, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 21.5.2009, 17:21
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(jota @ 21.5.2009, 16:52) [snapback]390611[/snapback]
Воздушное отопление это не вентиляция даже если используются общие воздуховоды.


Да, нормы разделяют эти два понятия. Но смысл в том, что если принимать систему, объединяющую в себе эти две функции, то нужно будет принимать значение расхода воздуха, бóльшее из расчитаных для сан.-гиг. норм (вентиляции) и расчитаных для воздушного отопления.
А объединить эти функции в системе HVAC спортивно-массового комплекса сам бог велел smile.gif (впрочем как и любого другого многокубатурного здания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 21.5.2009, 17:26
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Lufttechniker @ 21.5.2009, 18:21) [snapback]390620[/snapback]
Да, нормы разделяют эти два понятия. Но смысл в том, что если принимать систему, объединяющую в себе эти две функции, то нужно будет принимать значение расхода воздуха, бóльшее из расчитаных для сан.-гиг. норм (вентиляции) и расчитаных для воздушного отопления.
А объединить эти функции в системе HVAC спортивно-массового комплекса сам бог велел smile.gif (впрочем как и любого другого многокубатурного здания)

Про нормы я знаю, можно не сообщать.
А вот с любым многокубатурным зданием, крайне спорно. Всему свое место. Я всвоем посте имел ввиду частный случай. Хотя все это лирика cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uzavijalov
сообщение 26.5.2009, 13:27
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.4.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 17968



смотреть - СП 31-112-2004 «Физкультурно-оздоровительные залы» Часть 1; 2.
Там всё. Назначение спортзала придумать самой или от заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 14:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lufttechniker @ 21.5.2009, 17:21) [snapback]390620[/snapback]
А объединить эти функции в системе HVAC спортивно-массового комплекса сам бог велел smile.gif (впрочем как и любого другого многокубатурного здания)

Насчёт бога, это Вы круто, а дальше - спорно....
Как уже заметил kitnamor "для "вентиляции необходимо количество подаваемого в помещение свежего воздуха"...... А для отопления - выдержать температуру помещения. Поэтому при центральной установке с функцией отопления в воздуховодах будет смесь свежего воздуха и рециркуляционного. При этом, температура подаваемого воздуха будет выше, чем помещения (отопление). А это значит что возникнут определённые сложности с раздачей воздуха - тёплый воздух надо подавать или снизу, или сверху но с бОльшей скоростью чтоб "достать" людей.
Как я и говорил ранее - разные задачи: вентиляция это доставка свежего воздуха в РЗ, отопление - это поддержка температуры помещения.
Центральная установка вентиляции и возд.отопления с секцией рециркуляции по своим габаритам будет в 4-5 раз больше чем только для вентиляции. То же и воздуховоды....
Поэтому больших залах в последние 20 лет используются комбинированные системы. Вентиляция подаёт подготовленный воздух для дыхания, а рециркуляционные децентрализованные агрегаты отапливают (охлаждают) помещение. При этом, достигается регулировка температуры по зонам, что важно для больших помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 26.5.2009, 17:40
Сообщение #18





Guest Forum






Может в большом спортивно-массовом зале и есть целесообразность разделения систем сугубо вентиляционных и воздушного отопления. Это тоже одно из многих решений и наверняка в определенных условиях экономически обоснованное. Точно также как и совмещенная система вентиляции и воздушного отопления в определенных условиях. Проблема раздачи холодного/теплого воздуха решаема вихревыми диффузорами с регулируемым углом лопаток при верхней раздаче, и/или дестратификаторами (напр. при боковой раздаче соплами).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 29.5.2009, 16:15
Сообщение #19





Guest Forum






2 Lufttechniker:
суть в том, что больше 28'С вы дуть не будете, а что бы воздухом такой температуры нагреть помещения до 23-24'C в условиях реальной зимы и реального же спортзала воздухообмен будет очень большой => бОльшие воздуховоды (дороже и сложнее размещать), больше диффузоров и при это специальных, большая зависимость системы отопления от центральной установки, сложнее сеть (для увереного нагрева рабочей зоны)

в варианте: вентиляция отдельно (с нагревом воздуха до 28', но без увеличения воздухообмена рециркулицией) и фанкоилы-доводчики (вода или электричество) проблемы другие - разводка теплоносителя по доводчикам, управление системой... но в практике (по крайней мере в моей) чаще всего приходится применять именно эту схему, как наиболее удовлетворяющую интересам заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анжела
сообщение 30.5.2009, 9:10
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32516



Спасибо всем большое, кто откликнулся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_agrotem_*
сообщение 25.8.2010, 23:26
Сообщение #21





Guest Forum






Можете кто то из уважаемых форумчан сталкивался с бройлерным птицеводством?
У меня возникла следующая проблема:
Какую систему отопления лучше поставить в птичник для бройлеров?
Источник тепла горячая вода 90 - котлы на соломе.
Сейчас в корпусах стоят воздушные отопители Volkano VR2,
6 шт на S1000м2(V3000м3), не устраивают а) сильно большой скоростью воздуха, б) подстилка мокрая, в) указанную в паспорте тепловую мощность можно получить только на пятой скорости и при T= 90C, по факту 80Си меньше.
Может регистры по периметру добавить, или водяные инфракрасные панели? Желательна низкоинерционная система. В общем нужен внятный специалист(проект) теплоснабжению и вентиляции.
Готовы рассмотреть условия сотрудничества. Птицефабрика находится в Евпатории. Ответы просьба по email:agrotem@yandex.ru Владимир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных