Изоляция воздуховодов после их монтажа, пенополиуретаном |
|
|
|
23.5.2009, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
Уважаемые коллеги! Подскажите возможен ли такой вариант (пожелание Заказчика). Подробнее: Воздуховоды постоячно проходят в технологических нишах 9-ти этажного корпуса (мед. назаначения). Заказчику срочно нужно пропустить коммуникации в нишах, а денег как всегда на монаж по нормальной технологии не хватает. Предлагает смонтировать тупо жестянку, в нишах предусмотренны двери для обслуги и ч/з эти двери, в дальнейшем, нанести изоляцию пенополиуратаном. При этом уже понимаю, что невозможно будет нанести изоляцию равномерно, не везде в нишах и дотянешься, особенно до дальней стороны от двери и все же хотелось бы прочитать Ваши мнения. По проекту изоляция Lamella Mat Alu 30. возможно ли применение пенополиуретана в мед. учрежедениях. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
23.5.2009, 11:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А зачем Вам наше мнение - его к делу не подшить. Вы должны официально запросить проектную организацию, и получить официальный ответ на замену материала.
И еще мало исходных данных: Транзитные воздуховоды или нет? Есть ли требования к их огнестойкости, тебуется ли по проекту нанесение огнезащитного покрытия? Это тепловая изоляция?
Сходу Вам цитаты СНиП 41-01-2003
Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов.
7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше; б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости; в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий; г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях. 7.11.5 Воздуховоды из материалов горючих П допускается предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей. 7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.4. Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем, обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из материалов горючих П и не более 5 % - для воздуховодов из негорючих материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в 7.11.4 а) и б), допускается проектировать из горючих материалов.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
23.5.2009, 17:01
|
Guest Forum

|
2 Vano Вы считаете, что вопрос воздуходов из не горючих материалов хоть как то взаимосвязан с вопросом нормируемой огнестойкости? Оцинковка полюбому не горит... 2 stileost Поэтажные клапана у вас стоять должны... А изоляция нужна исключительно для предотвращения конденсации на воздуховоде влаги если в воздуховоде бежит воздух холоднее воздуха в помещении (и то вопрос на сколько). За исключением участков прохождения улицы. Lamella Mat с противопрожарными мероприятиями не связана никак. По вопросу транзитов в шахтах (если вы имели ввиду это) я только что создал отдельную тему. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38417&hl=
|
|
|
|
|
25.5.2009, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
Извините, только что пришел на работу! По порядку: 1. Воздуховоды и транзитные и нет; 2. Соответственно огнезащита нужна, для приточных в качестве огнезащиты используется теплоизоляция Lamella Mat Alu 30, вытяжные огнезащитным составом; 3. Поэтажные клапаны конечно же стоят, их монтаж в дальнейшем, для этого Заказчик и оставляет дверь в нишы;
Задавайте вопросы.
|
|
|
|
|
25.5.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(stileost @ 23.5.2009, 8:20)  Уважаемые коллеги! Подскажите возможен ли такой вариант (пожелание Заказчика).... Не хватает денег нефиг делать. Когда у нас в стране возьмут за правило, что делать надо строго в соответствии с проектом, без всяких выпендрежей и самовольных замен материалов с целью экономии. Меня лично такие заказчики и монтажники уже порядком достали. И это проблема страны в целом. Как бы побыстрее и подешевле, чтоб все работало, а проект побоку.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
25.5.2009, 8:59
|
Guest Forum

|
Какая Lamela mat? Она же отвалится от воздуховода на второй минуте прямого воздействия огня. Клеевые штифты небось на дымоудалении тоже применяете?
Сообщение отредактировал exelente - 25.5.2009, 9:00
|
|
|
|
|
25.5.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
Нет, нет система дымоудаления это отдельная песня. Там все нормально, есть две шахты отдельные выполнены из огнеупорного кирпича. Lamela mat нужен лишь для огнезащиты транзитных приточных воздуховодов EI 15. а на каждом перекрытии ППК с приводом. Думаю EI 15 нужен, чтобы успел сработать ППК и отсечь этаж, а потом нехай горыть.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
25.5.2009, 10:09
|
Guest Forum

|
Цитата(stileost @ 25.5.2009, 10:59) [snapback]391787[/snapback] Lamela mat нужен лишь для огнезащиты транзитных приточных воздуховодов EI 15 Какая нафик огнезащита?! Повторяю, две минуты максимум и скотч держащий изоляцию отвалится. EI 15 означает 15 минут! Дальше надеюсь понятно?
|
|
|
|
|
25.5.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
ОК! Согласен, долшло наконец.
И все таки вопрос. Имеет ли пенополиуретан класс горючести НГ и можно ли его использовать как огнезащиту и одновременно теплоизоляцию.
|
|
|
|
|
25.5.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
И если не подходит, не подскажете есть ли такой материал.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
25.5.2009, 12:04
|
Guest Forum

|
C какой радости полимерный материал вдруг НГ? Поднесите зажигалку к образцу если есть сомнения... Клас горючести Г2 - трудно горючие http://www.google.com/search?hl=ru&cli...1%D0%BA&lr=Горение поддерживать не будет, однако нормируемую огнестойкость не выдержит. Кстати в зависимости от присадок может быть и Г3. + по дымообразующей способности тоже не из безопасных во время пожара Например: Пенополиуретан ППУ-ЗН Состав, масс. ч.: сложный полиэфир (ПЭ) 100; ТХ 2Ф 42, эмульгатор ОП-10 1, вода 3,5, катализатор ТЭА 3; ДУДЭГ-2 185-190. Пожароопасные свойства: Горючий материал. Группа горючести Г2; воспламеняемость В1; дымообразующая способность Д2. Продукты горения токсичны. Короче, я.ца пожарные при сдаче такого объекта оторвут сразу. Это вам не ПП клапана с тепловыми замками согласовывать. Если делать и огнезащиту и теплоизоляцию, то кроме WiredMat никто ничего не придумал. Но зачем вам теплоизоляция? Воздух охлажденный или воздушное отопление? Если только огнезащита, то такое вот есть http://www.tizol.com/catalog/pg1/rz23/Материал тоненький, поэтому закрыв глаза на нюансы теоретически можно его и потом нанести. Поищите поставщика поисковиком по названию материала в своем регионе...
|
|
|
|
|
25.5.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
Нужна именно теплоизоляция, воздух охлажден от 17 до 18С в зависимости от системы. Интересно вот, что в проетке указано, что огнезащитой покрывается только вытяжные системы, а приточные нет. Это же видно и по аксонометрическим схемам. Но возникает вопрос: почему только вытяжка, если в шахте возд-ды П и В проходят рядом.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
25.5.2009, 15:32
|
Guest Forum

|
Зачем вам теплоизоляция помещения с температурой +20 от воздуха с температурой +17-18 гр.С ? Где ваша точка росы? Или если точка росы есть, то у вас вентиляция чего простите?
По поводу почему только вытяжные в огнезащите. Возможно, что проектировщик посчитал, что огонь может проникать по вытяжному воздуховоду засасываясь вытяжкой и защитил окружающее от него. Хотя конечно странно...
|
|
|
|
|
26.5.2009, 1:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(exelente @ 25.5.2009, 16:32) [snapback]391969[/snapback] Зачем вам теплоизоляция помещения с температурой +20 от воздуха с температурой +17-18 гр.С ? Где ваша точка росы? Или если точка росы есть, то у вас вентиляция чего простите? Будет точка РОСЫ. Обязательно будет. Если воздух охлаждается до +17 - в помещении обычно расчетная 22-26 градусов. И еще остановка/запуск системы - остановили - в помещении температура наружная через какое то время,запустили +17 в воздуховоде, а в помещении +28 ..+30 потечет, а потолки подвесные дорогие. Вот для чего изоляция - чтобы спать спокойно.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
26.5.2009, 10:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 26.5.2009, 2:27) [snapback]392128[/snapback] Если воздух охлаждается до +17 - в помещении обычно расчетная 22-26 градусов. И еще остановка/запуск системы - остановили - в помещении температура наружная через какое то время,запустили +17 в воздуховоде, а в помещении +28 ..+30 потечет Хотел сначала поспорить, потом подумал, что надо с пафосом ответить так: "Вы с ума сошли!"(С) Потеоретизируем. Есть объект где кондиционирования нет и этот вопрос решает вентиляция с охлаждением. Причем проектировщики накосячили и запроектировали температуру в воздуховоде +16 при +22 в помещении. Пусть даже случилось страшное и в самый разгар жары наркоманы выключили на пол дня вентиляцию, которая должна была ассимилировать теплопритоки. И температура достигла +30. И люди падая в обморок стоически не открывали окна. И не уходили с работы. А было их в помещении шесть. И напотели они по 75 гр в час. Итого 2 кг воды в объем 100 м3. Ну в общем влажность 100%. Выход на рабочий режим возьмем - 1час, средняя температура в помещении (22+30)/2=26 Коэффициент теплопередачи стенки воздуховода 1/(1/10+1/40+0,0055/45)=0,125 Вт/(м2*К) Мощность теплопередачи на 1м2 = 0,125*26 = 3,25 Вт Объем влаги конденсирующийся на стенке воздуховода в час при мгновеной диффузии пара к стенке из окружающего воздуха - (3,25/2450000)*3600 = 0,0048 кг или , что есть пленка толщиной 5 мкм. При этом все условия я выбрал самые нереально чудесные для конденсации. Не поечет.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
А как насчет потерь холода по длине воздуховода
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
26.5.2009, 11:12
|
Guest Forum

|
Читайте внимательнее... Ойблин сам прочитал... Утренний тупняк блин.. Дельта тэ не 26 Не 3,25 Вт/м2 , а 0,125*(26-16) = 1,25 Вт/м2 на площади развертки сети воздуховодов при пусковом режиме. При стабилизации где то 0,125*(22-16)=0,75 Вт/м2 И конденсата соответственно не 5 мкм, а 2. Ну и в стационарном режиме ни о какой точке росы речи конечно нет.
Сообщение отредактировал exelente - 26.5.2009, 11:13
|
|
|
|
|
27.5.2009, 16:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Для данных условий 17 градусов в воздуховоде, выпадение конденсата начнется при температуре и влажности выше 32 и 40% соответственно, при останове системы. Кстати при 32 градусов в офисе работали - в обморок не падали - мой замеренных максимум в Москве +33 в офисе.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 17:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(stileost @ 26.5.2009, 11:35) [snapback]392248[/snapback] А как насчет потерь холода по длине воздуховода У меня получилось при расходе 400 м3/ч воздуховод диаметром 355 мм внутри температура 17, снаружи 25 на 10 п.м. повышается температура на 3,5 градуса.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
27.5.2009, 18:08
|
Guest Forum

|
Зачем расход 400 м3\ч в 355 мм?
|
|
|
|
|
27.5.2009, 21:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(exelente @ 27.5.2009, 19:08) [snapback]393064[/snapback] Зачем расход 400 м3\ч в 355 мм?  Рассчитайте на другие цифры (свои) - мне лениво заморачиваться.))
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
28.5.2009, 0:03
|
Guest Forum

|
Я не рвусь в бой... ИМХО. от стенки воздуховода толику малую холода получит помещение или с лишними пол/градуса воздуха... Хотя всегда есть нюансы которые надо учесть, иногда конечно же бывает важно. В большом воздуховоде со скоростью 6-8 м/с вообще потери до фонаря. Неточность наладки выше.
|
|
|
|
|
19.8.2009, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926

|
Продолжая тему! Приобрели пистолет для приварки штифтов, теперь они не "отвалятся", а далее все тоже, что и с клеевыми штифтами. Только есть одно "но". При приварке штифтов нарушается оцинкованный слой воздуховода и может возникнуть опасность коррозии в месте сварки, так что штифт со временем может сам отвалиться. Неужели нет технологии монтажа изоляции, исключающей всякие "но", а лучше прописанные в нормативной документации. Так как в проектах технология не указывается, а значит каждый инженер выкручивайся как знаешь.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
19.8.2009, 11:47
|
Guest Forum

|
Подождиде ка. А с чего у вас опасность корозии воздуховода?
|
|
|
|
Гость_pumpik_*
|
27.10.2010, 14:06
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты. Разъясните пожалуйста спор насчёт тепловой изоляции приточных воздуховодов системы центрального кондиционирования.
исходные данные такие:
1. воздуховоды системы центрального кондиционирования полностью проходят в межпотолочном пространстве (между перекрытием и подвесным потолком). 2. расчетная температура притока +17 град 3. воздухорасдача осуществляется через четырёхсторонние анемостаты, присоединенные за потолком к КСД (камеры стат. давления), которые в свою очередь через гибкий воздуховод подсоединены к ответвлениям от магистральных воздуховодов.
Проектировщик указывает, что надо изолировать от потерь и, внимание!, от конденсата все участки вплоть до изоляции и КСД. Гибкий воздуховод также должен быть утепленным. Я же считаю, что изолировать надо только магистральные и транзитные участки и что точки росы мы не достигнем. Иначе пришлось бы изолировать ещё и поверхность анемостатов. В своей практике наблюдал только один раз, когда на решетках образовался конденсат и это было, когда приточная установка с прямым фреоновым охлаждением выдала приточный воздух +10 град. Но это уже не кондиционирование.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
  |