|
  |
7-ми эт. клиника. Вентиляция., раб. проект. |
|
|
|
23.5.2009, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Здесь приложен план 6-го этажа клиники с размещением систем вентиляции. Кроме того, по просьбе монтажником сделана спецификация об-я и мат., которая также приложена. В качестве справ. материала дана также модель dwf-файлом. Готов ответить на вопросы.
Сообщение отредактировал old patriot - 23.5.2009, 17:24
|
|
|
|
|
23.5.2009, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы вытягиваете воздух у наружной стены? Зачем?
|
|
|
|
|
23.5.2009, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(jota @ 23.5.2009, 20:36) [snapback]391403[/snapback] Вы вытягиваете воздух у наружной стены? Зачем? Для максимально возможного воздухообмена в объёме помещения, избегания застоя воздуха. Организованный приток в этих помещениях отсутствует, компенсация удаляемого количества воздуха за счёт перетока воздуха из коридора через неплотности притворов закрытых дверей. Спасибо за вопрос.  ----------------- P.S. Искренне надеюсь, что мне удастся сделать полный рабочий проект вентиляции здания. Правда, пока шансы крайне низки. Но если это удастся, то мне будет, что вспомнить...  Возможно, Вы заметили, что на этаже имеются реанимационные палаты и операционный блок. Возможно, что ими я также займусь в конце проекта. По крайней мере, надо будет внимательно просмотреть проект кондиционирования этих помещений. На данный момент он уже существует. Сделан немецкой фирмой.
Сообщение отредактировал old patriot - 23.5.2009, 23:26
|
|
|
|
|
24.5.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Не пронумерованы помещения, поэтому где что разобраться невозможно 2. Нет количества воздуха по помещеням, поэтому оценить невозможно. 3. Но есть норма: 80м3/час на человеа. Если у вас палата на 2 чел, это 160м3/час, на 3 чел - 240м3/час. И Вы считаете, что такое количество воздуха будет поступать через неплотности дверей (как Вы пишете)? Скорее всего, будут держать частично открытые двери в палаты. В коридоре и ночью яркий свет..... 4. Вы где-нибудь видели вытяжку возле наружных стен? У вас воздух через двери потянется над полом в сторону радиатора, там нагреется, поднимется вверх и вытянется вон. Большая часть помещения - мёртвая зона....А летом, Вы продумали вентиляцию? Вытяжка должна будет работать, а если откроют окна, или форточку - свежий воздух сразу попадает в вытяжку.........Помещение это не двигатель вн. сгорания.... 5. Не верю, что в палатах нет умывальников. Если это так, то это грубое нарушение санитарных норм. Но если они есть - вытяжку надо делать над ними, иначе сначала будет сырость, а потом плесень...... 6. Не буду о балансировке - надо моделировать, чтобы сказать можно ли только плафонами сбалансировать участок... И общее. Удручает арх-планирововочное решение больницы на уровне начала прошлого века, с коллективными клозетами. В дальнейшем я воздержусь от высказываний своего мнения по Вашим проектам!
|
|
|
|
|
24.5.2009, 11:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 24.5.2009, 12:08) [snapback]391490[/snapback] В дальнейшем я воздержусь от высказываний своего мнения по Вашим проектам! А что так? Настроение портится от увиденного? У нас такие реалии, к сожалению - из к примеру 10 корпусов больницы исли отремонтирован один это хорошо. Обычно так - вытяжка из палат естественная притока организованного нет, после замены на пластик окон и вытяжки нет, сортир коллективный на этаже, душевые обычно не работают. На время капитального ремонта отделения НЕ закрывают.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 11:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Как я понял это не новое строительство. Если так, то в штампе это прописывается не Главный корпус, а Реконструкция главного корпуса, или переоборудование главного корпуса - в зависимости от того какой комплекс работ предполагается.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 11:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Vano @ 24.5.2009, 11:39) [snapback]391503[/snapback] А что так? Настроение портится от увиденного? У нас такие реалии, к сожалению - из к примеру 10 корпусов больницы исли отремонтирован один это хорошо. Обычно так - вытяжка из палат естественная притока организованного нет, после замены на пластик окон и вытяжки нет, сортир коллективный на этаже, душевые обычно не работают. На время капитального ремонта отделения НЕ закрывают. к VanoМда... привыкли все списывать на реалии... неужели нет желания сделать хорошо вопреки реалиям???
|
|
|
|
|
24.5.2009, 12:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
У меня нумерацию помещений видно. Замечание не по вентиляции - для ГИПа и архитектора - неправильно выполнен санпропускник, помещений три смежных, но между собой не правильно выполнены. 3.10.2. В операционных блоках санитарные пропускники для персонала (мужской и женский) следует проектировать каждый в составе трех смежных помещений. Первое помещение, оборудованное душем, санузлом и дозатором с раствором антисептика. В данном помещении приходящий персонал снимает спецодежду, в которой работал в отделении, принимает душ и производит гигиеническую обработку рук. Во втором помещении персонал надевает чистые хирургические костюмы, разложенные в ячейках по размерам, специальную обувь, бахилы и выходит из санпропускника. После проведения операций персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в котором устанавливаются контейнеры для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил). Далее персонал проходит в первое помещение, где при необходимости принимает душ, надевает спецодежду для работы в отделении и выходит из операционного блока. Цитата(Gemini @ 24.5.2009, 12:52) [snapback]391509[/snapback] к VanoМда... привыкли все списывать на реалии... неужели нет желания сделать хорошо вопреки реалиям???  Желание есть, у меня нет возможностей - у Вас есть?
|
|
|
|
|
24.5.2009, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 24.5.2009, 12:00) [snapback]391512[/snapback] Желание есть, у меня нет возможностей - у Вас есть? За себя отвечу - не всегда. Но тогда вступают в силу мои принципы (имею роскошь их иметь). Работаю для людей, а не для чиновников. На этом много теряю.....за принципы надо платить....
|
|
|
|
|
24.5.2009, 13:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 24.5.2009, 13:28) [snapback]391522[/snapback] За себя отвечу - не всегда. Но тогда вступают в силу мои принципы (имею роскошь их иметь). Работаю для людей, а не для чиновников. На этом много теряю.....за принципы надо платить.... +1 согласен полностью
|
|
|
|
|
24.5.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Прошу извинить, не предупредил, что номера помещений, номера строительных осей и расходы притока/вытяжки по помещениям указаны, как мультивыноски. Их видно в версиях Автокада, начиная с 2008 и позднее. В приложенном файле я взорвал все мультивыноски, и все элементы видны при открытии в Автокаде любой версии, начиная с 2004. Не думаю, что при нормальной вентиляции появится необходимость в открытии окон летом. А если откроют, то имеющаяся принудительная вытяжка не будет играть большой роли. В остальное же время года принятая схема воздушных потоков в кабинетах - оптимальная. Тем более, выбор - не большой: СанПиН 2.1.3.1375-03 требует организовывать воздухораспределение "сверху - наверх". А кратность - минимально возможная. Палат на этаже нет, кроме палат реанимации и послеоперационных. Ими я не занимался. Архитектура на меня также произвела удручающее впечатление. Особенно балки и "корытообразные" плиты перекрытий (на первых 4-х этажах). Бетон на рёбрах жёсткости весь истрескался, в раковинах, местами сыпется... Не понимаю, почему их решили оставить. 5, 6 и 7 этажи надстраиваются. Монтажники приступили к работе, ждать не будут. Сроки - не реально сжатые... Цитата Если так, то в штампе это прописывается не Главный корпус, а Реконструкция главного корпуса, или переоборудование главного корпуса - в зависимости от того какой комплекс работ предполагается. Всё так, но я не стал указывать на это ГИПу. Он молодой, с амбициями, со своими представлениями. Не хочу связываться. Сам разберётся, а не разберётся, ему укажут вышестоящие товарищи. Если на то пошло, то в основной надписи отсутствует строка "нормоконтроль", что является более грубой ошибкой. Он мне дал этот штамп основной надписи, как образец, я принял к работе. Кстати, он утверждает, что по последним веяниям в штампе надо писать стадию "РД", а не "Р". Я не стал долго спорить, в конце-концов, если не так, то вышестоящие инстанции поправят. P.S. Стадия "П" проекта успешно прошла утверждение в РосПотребНадзоре и в экспертизе. Правда, стадию "Р" теперь я делаю на своё усмотрение, не сильно затрудняя себя соответствием со стадией "П", но это впоне нормальная ситуация, встречающаяся у нас повсеместно...
Сообщение отредактировал old patriot - 24.5.2009, 14:28
|
|
|
|
|
26.5.2009, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
А в чем чертили?
|
|
|
|
|
27.5.2009, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Модель - в ACAD MEP, дальнейшее доведение до "товарного" вида - в классическом Автокаде.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 16:30
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Я бы на планах, в коридоре, направление воздуха от решеток 2АПР, по другому обозначил - повернул бы на 90гр., а то получается они в стены дуют. А вообще, почему везде решетки с двухсторонним расспределением? К примеру, в 6.69, 6.54 и ещё в некоторых можно обычные 4АПР поставить или ДПУ.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Поскольку указанные диффузоры имеют при раздаче веерную настилающуюся струю (на что указывает и сам производитель), я специально применил 2-х сторонние диффузоры и направил поток от них на стены, чтобы он достиг обслуживаемой зоны. P.S. Приточный воздух летом не охлаждается, т.е. подаётся с наружной температурой. ------------------- Хоть бы кто-нибудь спросил, нафига я во всё это ввязался?.. Сегодня этот вопрос весь день упорно свербит мне голову...
|
|
|
|
|
28.5.2009, 17:31
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
да вотже как раз с патриотом дисскутировали так сказать в том числе и на эти темы . Я сейчас как раз работаю ближе к монтажу и как раз учереждений здравоохранения. Пока госбюджет доходит до конкретной монтажной организации от него остаются рожки да ножки... соответственно эта решетка в тамбуре АПН 300х300 стоит допустим 770р без коробки а ДПУ 160 - 340 р и коробка ему не нужна. Соответственно она в реале будет заменена на ДПУ. Другое дело что проектировщику на это время тратить не стоит - сами заменим. Но !!! и на подбор АПР/АПН тоже тратить время не стоит - незачем это. Незачем тратить время на обдумывание/оформление того чего в реале не будет. Тоже самое на Фрагменте 1. ф200 втыкается в 500х200 через такую косую врезку . В реале ведь не будет ее. Ну 95% что никто не станет заказывать/монтировать эту косую врезку. Да и не нужна она . А время на ее рисование в МЕР потрачено ... Мелочи это конечно но они тоже отнимают время
|
|
|
|
|
28.5.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(AAANTOXA @ 28.5.2009, 17:31) [snapback]393515[/snapback] Мелочи это конечно но они тоже отнимают время Это у вас не мелочи, это система.... и вам в ней жить и работать. Она имеет и свои плюсы и минусы. В остальном мире работают по техническим проектам, в которых принимаются только принципиальные решения и оставляется свобода маневра для монтажников и наладчиков.....
|
|
|
|
|
28.5.2009, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 18:53) [snapback]393523[/snapback] В остальном мире работают по техническим проектам, в которых принимаются только принципиальные решения и оставляется свобода маневра для монтажников и наладчиков..... ...и, наверное, это правильно. У нас подавляющее большинство проектировщиков фактически к этому и пришли. Они также не замарачиваются на детальную проработку проекта, на учёт проходящих балок, на пересечение с другими инженерными системами... Вся эта проработка и детальные решения остаются на долю монтажников. Те, конечно, костерят проектировщиков на чём свет стоит, но куда им деваться (?), сделают... При этом - не факт, что будут достигнуты проектные параметры, но это уже второй вопрос. Но может это и правильно...  Т.е. формально - это неправильно. Но по жизни, наверное, в этом и есть правда...
|
|
|
|
|
28.5.2009, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
К слову... На этом объекте случилось чудо. Литовский производитель amalva потеснил нашу ВЕЗА. Не знаю уж, чем он умаслил заказчика, но факт налицо. Давно этот производитель пробивается на наш рынок, и вот стал одерживать победу в борьбе с местными "китами"...
|
|
|
|
|
28.5.2009, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(old patriot @ 28.5.2009, 20:01) [snapback]393546[/snapback] ...и, наверное, это правильно. У нас подавляющее большинство проектировщиков фактически к этому и пришли. Они также не замарачиваются на детальную проработку проекта, на учёт проходящих балок, на пересечение с другими инженерными системами... Вся эта проработка и детальные решения остаются на долю монтажников. Те, конечно, костерят проектировщиков на чём свет стоит, но куда им деваться (?), сделают... При этом - не факт, что будут достигнуты проектные параметры, но это уже второй вопрос. Но может это и правильно...  Т.е. формально - это неправильно. Но по жизни, наверное, в этом и есть правда... По моему, правильный проектировщик правильных монтажников не обидит. Все элементы, которые нужно будет смонтировать, уже не по одному разу в спецификацию внесены. Разумеется в размазанном по воздуховодом виде.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(old patriot @ 28.5.2009, 20:32) [snapback]393584[/snapback] amalva потеснил нашу ВЕЗА. Не знаю уж, чем он умаслил заказчика, но факт налицо. Amalva - сертифицированное на СЕ знак предприятие. С системой контроля качества ISO 9001 и защиты окружающей среды ISO 14001. По цене ниже чем у европейских фирм. Я думаю, что предложения Amalva выигравшему тендер подрядчику были выгоднее чем ВЕЗА. К тому же Amalva предлагает серъёзным клиентам существенные скидки...... У нас Amalva успешно вытесняет VTS Clima и Juwent из внутреннего рынка. Конечно, Swegon считается в другой категории....
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
29.5.2009, 6:01
|
Guest Forum

|
Цитата У нас подавляющее большинство проектировщиков фактически к этому и пришли. Они также не замарачиваются на детальную проработку проекта, на учёт проходящих балок, на пересечение с другими инженерными системами... Плохих проектировщиков, количество которых скоро будет подавляющим. Во многом "благодаря" форуму. Балки не будем учитывать, зато над всякими нестандартными врезками покумекаем... "Свобода маневра для монтажников и наладчиков", о которой писал jota, это не наплевательство "на учёт проходящих балок, на пересечение с другими инженерными системами". Я уже, кажется писала, что еще в 1982 году мы заключили с трестом Сибпромвентиляция специальное соглашение и протоколы к нему, где четко оговаривалась эта самая "свобода маневра". Что наладчики могут изменить в проекте (монтажные чертежи делали именно пусконаладочное управление), а чего не могут. Что монтажники могут изменить в монтажных чертежах, а чего не могут. Что нужно детализировать, а чего не нужно. Для проектировщиков, кстати, это оказалось очень выгодно - мы не стали делать сотни "чертежей установок систем". С тех пор прошло много лет, давно нет тех организаций, соглашения не имеют юридической силы, но остались люди, которые продолжают выполнять эти "протоколы сионских мудрецов", потому что это выгодно.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 22:26) [snapback]393602[/snapback] Amalva - сертифицированное на СЕ знак предприятие. С системой контроля качества ISO 9001 и защиты окружающей среды ISO 14001. У нас эти параметры даже не рассматриваются, другие приоритеты. Для российского рынка гораздо важнее такая фишка, как т.н. "гигиенический" сертификат. Самое интересное, что понятие существует, а определения и требований к нему нигде нет. Вот и приходится бедным производителям выкручиваться и "высасывать из пальца" содержание сертификата, а потом доказывать, что их оборудование вполне удовлетворяет этому мифическому требованию. Полный абсурд, одна из черт российского менталитета… Кстати, после некоторого общения с представителем фирмы, я понял, что технические возможности оборудования Amalva пока слабоваты. Но представитель фирмы обещал, что они проделают «домашнюю работу над ошибками" и все желаемые технические решения вполне можно будет реализовать. Посмотрим... В противном случае, я буду настаивать на смене бренда оборудования. И никакие авторитеты меня здесь не подвинут… Я взялся за эту работу с одним условием, что смогу реализовать задуманное. В остальном никаких преимуществ нет, скорее - только негатив и ущерб здоровью.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
подскажите что есть в обозначении систем В6.1, В6.2,В6.6 почему через точку?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(old patriot @ 29.5.2009, 9:46) [snapback]393708[/snapback] У нас эти параметры даже не рассматриваются, другие приоритеты. Для российского рынка гораздо важнее такая фишка, как т.н. "гигиенический" сертификат. Самое интересное, что понятие существует, а определения и требований к нему нигде нет. Вот и приходится бедным производителям выкручиваться и "высасывать из пальца" содержание сертификата, а потом доказывать, что их оборудование А разве у "ВЕЗЫ" нет такого сертификата?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
У ВЕЗЫ гигиенический сертификат есть. Я не знаю, чем руководствался заказчик, поменяв этот бренд на литовский. Мне главное, чтобы технические параметры удовлетворяли, и была хотя бы простенькая программа для подбора. Представитель Амалвы говорит, что на сайте программу можно скачать. Я пока не смотрел. Ещё надо, чтобы был приемлемый сервис в отношении получения требуемой информации. ВЕЗА не отличается нормальным сервисом, но у них информации достаточно на сайте, так что, в общении необходимость отпадает. ---------- Цитата подскажите что есть в обозначении систем В6.1, В6.2,В6.6 почему через точку? Я не знаю. Эта схема обозначений досталась мне в наследство из проекта конкурентов (проектный ин-т).
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(old patriot @ 29.5.2009, 8:46) [snapback]393708[/snapback] Кстати, после некоторого общения с представителем фирмы, я понял, что технические возможности оборудования Amalva пока слабоваты. Я беседую с менеджерами только на общие темы. У Amalva есть программа подбора и расчёта. Скачайте и собирайте из модулей то, что Вам надо - программа расчитает и выдаст результаты расчёта, заказную спецификацию и Акад блоки. А менеджер, специалист послабее чем проектировщик. Если он не знает, скажет что нету. За результат выбора всё равно отвечает проектировщик, а не менеджер.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Он не менеджер. В визитке написано, что он ведущий специалист (правда, не понятно - специалист чего  ). К тому же, рассматриваемые вопросы принципиального характера, которые он не может не знать. ---------------------- Думал, на этаже с палатными отделениями будет проще. Блин, всё оказалось с точностью до наоборот (кстати, какой оригинальный оборот в русском языке; интересно есть ли ему аналог в английском?). Я в шоке. Для полного понимания разводки вентсети потребуется не меньше полутора десятков разрезов. Чтобы их привести к "товарному" виду мне никак не хватит выходных... Катастрофа... требуется принять какое-то кардинальное решение... И к вопросу о всесильности аксонометрии и о возможности адекватной её подмены набора местных разрезов... Посмотрите на картинку. Как Вы думаете, аксонометрические схемы такой разводки, плюс план этажа с разводкой вентсети (без вертикальных разрезов), достаточны монтажникам для монтажа вентсети в полном соответствии с проектом?
Прикрепленные файлы
Vent.JPG ( 246,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
|
|
|
|
|
29.5.2009, 12:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Думаю да, если поставить ВСЕ отметки на каждом подъеме опуске, а имея трехмерную модель это сделать быстрее, чем её не имея.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
К сожалению, правила простановки отметок высоты (по ГОСТ 21.602-2003) не позволяют проставить отметки и на половине участков схемы вентсети. Когда я однажды это сделал, мне дама - начальник отдела ОВ (вроде DinaZavr) настучала за такую самодеятельность по рукам и сунула носом в ГОСТ 21.602-2003. А когда я спросил, как же быть, ведь почти половина участков будет без отметок? Она ответила: ну, и что с того?! Монтажники разберутся по месту...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|