> калиброваные пережимы назамыкающих участках, сопротивления для увязки давлений
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 24.5.2009, 21:52
Сообщение #1





Guest Forum






Общеизвестно,что при гидравлическом расчете не хватает сортамента труб,в частности трубы диметром 10 мм ,что затудняет увязку колец.Особенно это касается малых колец в однотрубных системах, на замыкающих участках.Предлагается рассмотреть вопрос об устройстве калиброваных пережимов на замыкающих участках для создания местных сопротивлений что на мой взгляд упростит подбор сопротивлений для более точных расчетов.Какие есть замечания и предложения по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.5.2009, 0:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Про зажимы калиброванные не слышал даже.
Но была серия (или Рекомендации) Созсантехпроекта "шайба на замыкающем ПО". Применение "широкое" не случилось, но иногда такое "устройство" помогало выйти из положения. Потихоньку забылось и не только это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2009, 7:10
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир Борисович @ 24.5.2009, 22:52) [snapback]391683[/snapback]
Общеизвестно,что при гидравлическом расчете не хватает сортамента труб,в частности трубы диметром 10 мм ,что затудняет увязку колец.Особенно это касается малых колец в однотрубных системах, на замыкающих участках.Предлагается рассмотреть вопрос об устройстве калиброваных пережимов на замыкающих участках для создания местных сопротивлений что на мой взгляд упростит подбор сопротивлений для более точных расчетов.Какие есть замечания и предложения по этому вопросу.

Если мы точно знаем (а откуда нам такое знать?), что по стояку или кольцу идёт именно расчётное количество теплоносителя, то легко считается шайба или ставится балансировочник, настраиваемый по номограмме (как вариант - вентиль, настраиваемый вручную). А конструкция калиброванного пережима тоже коммерческая тайна? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал HeatServ - 25.5.2009, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 25.5.2009, 19:58
Сообщение #4





Guest Forum






Калиброваные пережимы -это устройство для сужения диаметров трубопроводов от 8 до 15мм.Представляет из себя регулируемоые гидравлические щипцы,условно говоря, гидравлика как на ручном трубогибе.Предназначено это устройство для создания местных гидравлических сопротивлений.Что касается регулирования этого процесса вентилем, то это утопия о которой я раскажу доказательно вближайшее время.Комерческих тайн у меня нет, но есть интереснейшие и необычные предложения. Ищу заинтересованого , нетрадиционно мыслящего собеседника для обсуждения этих предложений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2009, 22:19
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир Борисович @ 25.5.2009, 20:58) [snapback]392051[/snapback]
Что касается регулирования этого процесса вентилем, то это утопия о которой я раскажу доказательно вближайшее время.

Да не надо, и так всё ясно с этими вентилями.

А есть чертёж, схема, фотография, опыт эксплуатации касательно этих пережимов? Понятно зачем они нужны, штука вообще интересная. Цена их тоже интересна.

Сообщение отредактировал HeatServ - 25.5.2009, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных