> Прокладка кабеля в земле, Пересечение трасс
Гость_Yoхан_*
сообщение 25.5.2009, 12:07
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите кто-нибудь, на каком расстоянии допускается пересечение кабеля, проложенного в земле (6кВ), с кабелем контрольным, используемым для телефонной связи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Expert72_*
сообщение 25.5.2009, 12:46
Сообщение #2





Guest Forum






Тебе сюда - серия А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", А5-92-29-пересечение двух кабельных линий. При этом кабель связи должен быть выше силовых кабеле. В серии указаны минимальные расстояния. Минимальное расстояние между кабельными линиями -150мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yoхан_*
сообщение 26.5.2009, 9:36
Сообщение #3





Guest Forum






премного благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных