Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Задание на автоматизацию системы холодоснабжения
@лексашка
сообщение 26.5.2009, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Есть система холодоснабжения. Включает в себя три чиллера воздушного охлаждения внутренней установки и общий насос (один). Чиллеры завязаны по принципу ведущий-ведомый. На приточных и вытяжных воздуховодах установлены воздушные клапаны. Необходимо предусмотреть отключение чиллеров при снижении температуры наружнего воздуха ниже +10,5С. При отключении чиллеров должны закрываться соответствующие воздушные клапаны.
Как грамотно написать задание на автоматизацию данной системы?! Никогда не писал ничего подобного, если можно выложите примеры, необходимо нахвататься стандартных фраз rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 26.5.2009, 10:25
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Наставление от мэтра surgeon'а Это что касается методики написания ТЗ по 34-й группе ГОСТ. А так, приводишь схему кондициционирования и прописываешь в тексте что-то наподобие: "При понижении температуры наружного воздуха ниже 10,5 °С последовательно производится отключение чиллеров ...(обозначения чилеров по схеме), закрытие воздушных клапанов ...(обозначение клапанов по схеме), отключение вспомогательного оборудования (если там что-нить еще нужно выключить). При повышении температуры выше приведенного значения включение оборудования и переключение арматуры проводится в обратном порядке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.5.2009, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(@лексашка @ 26.5.2009, 9:42) [snapback]392172[/snapback]
Есть система холодоснабжения. Включает в себя три чиллера воздушного охлаждения внутренней установки и общий насос (один). Чиллеры завязаны по принципу ведущий-ведомый. На приточных и вытяжных воздуховодах установлены воздушные клапаны. Необходимо предусмотреть отключение чиллеров при снижении температуры наружнего воздуха ниже +10,5С. При отключении чиллеров должны закрываться соответствующие воздушные клапаны. Как грамотно написать задание на автоматизацию данной системы?! Никогда не писал ничего подобного, если можно выложите примеры, необходимо нахвататься стандартных фраз rolleyes.gif


Чой-то не до понял про манипуляции с клапанами "На приточных и вытяжных воздуховодах ...": или выключайте И ветродуи, или оставьте их в схеме управления э.д. вентиляторов.
Градус стереотипности мысшления не позволяет моску афтара энтих строк воспринимать новаций в холодоснабжении. Токмо для понижения упомянутого градуса, схемку моно лукнуть. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.5.2009, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



А-а-а-а. Допонял! Ваш чиллерман вместе с конденасторами смонтирован в помещении, и "приточно-вытяжные воздуховоды" вместе с "воздушными клапанами" относятся токмо для охлаждения конденсаторов. Предыдущий пост, - отменяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 28.5.2009, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Да, да, чиллеры внутренней установки с центробежными вентиляторами.
Вот, наваял заданьице, выкладываю для критики.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Задания_АТ__ЭМ__ВК.zip ( 504,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.5.2009, 13:06
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



это не задание, это просто бумажка. названия нету, описания работы системы нету, внятных требований по обеспечению работоспособности системы нету. Вот скажите на милость какого сечения кабель должны прокинуть к вашим электродвигателям электрики? Сколько конденсата должно отводится от фанкойлов? При каких условиях должно проводится включение/выключение чиллера К2? Вы ничего этого не написали, значит вам придется все это проговаривать много-много раз. Вам себя не жалко? Как вы будете принимать работу групп по разделам АТХ, ЭМ и ВК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных