Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 3-ходовой регулирующий клапан и насос, форум читал, все ли правильно понял не знаю :)
Bomba
сообщение 26.5.2009, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Господа специалисты, проверьте правильность хода мысли, пожалуйста rolleyes.gif

Имеется гараж/мастерские для автотехники с бытовками. Мощность ИТП - 290 кВт. Две ветки, два насоса, два клапана 3-ходовых регулирующих.

1 ветка:
Нагрузка - 219 кВт.
dt = 25C;
Расход теплоносителя = (219 кВт/1.163)/25 = 7,5 м3/ч.
Падение давления в системе отопления = (0,008 мВС/м * 180 м)*1,3 (30% на местные сопротивления) = 1,9 мВС
Задаемся падением давления на клапане = 1 мВС
Напор насоса = 1,9 мВС + 3 мВС (сопр. оборуд. котельной примерно) + 1 мВС (клапан) = 5,9 мВС
Берем насос Wilo TOP-S 40/7 при расчетном расходе 7,5 м3/час напор 6,1 мВС

Кvs клапана по программе на сайте данфосса = 23,8 м3/ч.
Берем клапан Данфосс HRB3 DN40 (Кvs=25 m3/h)

2 ветка:
Нагрузка - 69 кВт.
dt = 25C;
Расход теплоносителя = (69 кВт/1.163)/25 = 2,4 м3/ч.
Падение давления в системе отопления = (0,006 мВС/м * 220 м)*1,3 (30% на местные сопротивления) = 1,7 мВС
Задаемся падением давления на клапане = 1 мВС
Напор насоса = 1,7 мВС + 3 мВС (сопр. оборуд. котельной примерно) + 1 мВС (клапан) = 5,7 мВС
Берем насос Wilo TOP-S 30/7 при расчетном расходе 2,4 м3/час напор 6,2 мВС

Кvs клапана по программе на сайте данфосса = 7,5 м3/ч.
Берем клапан Данфосс HRB3 DN25 (Кvs=10 m3/h)

Теперь вопросы unsure.gif
1. Волнует то, что насосы почти впритык по напору, параметры системы отопления более точно узнать не представляется возможным.
2. 3 мВС на потери в ИТП это много или мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.5.2009, 12:51
Сообщение #2





Guest Forum






Схему выложите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 12:42) [snapback]392329[/snapback]
Мощность ИТП - 290 кВт.
Напор насоса = 1,9 мВС + 3 мВС (сопр. оборуд. котельной примерно)
2. 3 мВС на потери в ИТП это много или мало?

Может определитесь, что у вас там ИТП или котельная....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(exelente @ 26.5.2009, 13:51) [snapback]392335[/snapback]
Схему выложите


Схема котельной:
Прикрепленный файл  itp.jpg ( 122,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324


Цитата(jota @ 26.5.2009, 13:57) [snapback]392341[/snapback]
Может определитесь, что у вас там ИТП или котельная....

Пардон, котельная. Ошибка вышла.

Сообщение отредактировал Bomba - 26.5.2009, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.5.2009, 13:08
Сообщение #5





Guest Forum






А насосы котельной где? Ну и хотя бы гидравлический разделитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 13:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(exelente @ 26.5.2009, 14:08) [snapback]392352[/snapback]
А насосы котельной где? Ну и хотя бы гидравлический разделитель?

А можно как-нибудь без гидравлического разделителя обойтись? Поставить насос в котловой контур и перемычку, например, сделать? Тут мне так посоветовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 13:28
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 14:20) [snapback]392362[/snapback]
А можно как-нибудь без гидравлического разделителя обойтись? Поставить насос в котловой контур и перемычку, например, сделать? Тут мне так посоветовали.

Можно насос. Даже нужно насос. После грязевика на обратке. Только опять же с гидравликой котлов неясно, увязывать надо.
Позиция №26, это же регулятор с приводом? Если да, то на обратке и на подаче в обоих контурах? Если да, то зачем?

Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2009, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 13:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Схема котельной небольно удачная.
У такой котельной должен был быть каскадный принцип работы.
В вашей схеме потоки через одинаковые котлы будут разные. Надо было развязать или петлёй Тихельмана, или на каждый котёл насос и общий гидравлический разделитель, или кольцевую схему.
Если котлы чугунные, то без защиты от низкой температуры обратки могут лопнуть секции. Если стальные - разъест кислотой хвосты.
У вас температурный режим систем отопления одинаковый. Какой смысл делать 2 системы, когда можно было бы обойтись одним насосом.
Проверьте, имеют ли эти котлы в своей автоматике модуль погодного регулирования. Если имеют, то и 3ходовой ненужен.
Отсутствуют термометры и манометры (или комбинированные термоманометры)
Насосы подбираете по дебету и напору на вторую скорость. Для подбора лучше всего воспользоваться программой Wilo select, которую можно скачать бесплатно с сайтов представителей - в поиск!

Сообщение отредактировал jota - 26.5.2009, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 14:28) [snapback]392371[/snapback]
Можно насос. Даже нужно насос. После грязевика на обратке. Только опять же с гидравликой котлов неясно, увязывать надо.
Позиция №26, это же регулятор с приводом? Если да, то на обратке и на подаче в обоих контурах? Если да, то зачем?

Поз. 24/25 3-ходовые клапана с эл. приводом. Поз. 26, воздухоотводчик.
Вот если как-то так. Прикрепленный файл  kotel.jpg ( 122,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 13:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(jota @ 26.5.2009, 14:35) [snapback]392381[/snapback]
Схема котельной небольно удачная.
У такой котельной должен был быть каскадный принцип работы.
В вашей схеме потоки через одинаковые котлы будут разные. Надо было развязать или петлёй Тихельмана, или на каждый котёл насос и общий гидравлический разделитель, или кольцевую схему.
Если котлы чугунные, то без защиты от низкой температуры обратки могут лопнуть секции. Если стальные - разъест кислотой хвосты.
У вас температурный режим систем отопления одинаковый. Какой смысл делать 2 системы, когда можно было бы обойтись одним насосом.
Проверьте, имеют ли эти котлы в своей автоматике модуль погодного регулирования. Если имеют, то и 3ходовой ненужен.
Отсутствуют термометры и манометры (или комбинированные термоманометры)
Насосы подбираете по дебету и напору на вторую скорость. Для подбора лучше всего воспользоваться программой Wilo select, которую можно скачать бесплатно с сайтов представителей - в поиск!

Погодного регулирования в автоматике котлов нет. Хотелось разделить контур отопления гаража (+14С) и контур бытовых помещений (+18С). Спс, пошел качать программу и искать что такое петля Тихельмана blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 13:47) [snapback]392389[/snapback]
Хотелось разделить контур отопления гаража (+14С) и контур бытовых помещений (+18С).

Системы надо делить если разная температура воды, а не воздуха в помещениях, или разный временной режим по температуре.

Сообщение отредактировал jota - 26.5.2009, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 13:59
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 13:42) [snapback]392329[/snapback]
Напор насоса = 1,9 мВС + 3 мВС (сопр. оборуд. котельной примерно) + 1 мВС (клапан) = 5,9 мВС
Берем насос Wilo TOP-S 40/7 при расчетном расходе 7,5 м3/час напор 6,1 мВС

Кvs клапана по программе на сайте данфосса = 23,8 м3/ч.
Берем клапан Данфосс HRB3 DN40 (Кvs=25 m3/h)

Такая логика расчётов будет работать только если клапан полностью открыт на проход А-С, когда внутреннее кольцо (перемычка В-С) не работает и то если система отопления одна (а их две и у каждой свой насос), системы расчитаны на график 95/70, подобранные насосы будут "перекручивать" теплоноситель по внутреннему контуру системы и недокручивать по контуру котлов. Надо прикинуть отдельные насосы на контуры котлов и систем, рассматривая отдельно, а невязку убрать на стадии наладки.

Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2009, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 14:10
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 14:42) [snapback]392386[/snapback]
Поз. 24/25 3-ходовые клапана с эл. приводом. Поз. 26, воздухоотводчик.
Вот если как-то так. Прикрепленный файл  kotel.jpg ( 122,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238

А зачем тогда воздухоотводчиков два? Или просто геометрия систем хитрая?
Перемычка может быть и нужна, но при правильном подборе насоса в котловом контуре будет как запаска на спойлере болида формула-1, в смысле, вроде и нужна, но вид портит изрядно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 14:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 15:10) [snapback]392411[/snapback]
А зачем тогда воздухоотводчиков два? Или просто геометрия систем хитрая?
Перемычка может быть и нужна, но при правильном подборе насоса в котловом контуре будет как запаска на спойлере болида формула-1, в смысле, вроде и нужна, но вид портит изрядно.

Брр, что то я совсем запутался blink.gif Как у нас получится котловой контур без перемычки?
Вот, если так:
Прикрепленный файл  kotel2.jpg ( 101,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 14:45
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 15:33) [snapback]392427[/snapback]
Брр, что то я совсем запутался blink.gif Как у нас получится котловой контур без перемычки?
Вот, если так:
Прикрепленный файл  kotel2.jpg ( 101,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107

Ну так в каком графике работают котлы? Тоже 95/70? Тогда сносить нафиг эти трёхходовики все с перемычками и ставить один насос, если режим отопления помещений не переменный и два, если переменный. Если параметры котла выше чем параметры системы, то расход по котловому контуру будет ниже, нежели сумма расходов контуров отопления, потому как роль перемычки котлового контура будет выполнять непосредственно система. Физика-с. А вообще быстро ты их лепишь rolleyes.gif.

Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2009, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 14:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 15:45) [snapback]392440[/snapback]
Ну так в каком графике работают котлы? Тоже 95/70? Тогда сносить нафиг эти трёхходовики все с перемычками и ставить один насос, если режим отопления помещений не переменный и два, если переменный. Если параметры котла выше чем параметры системы, то расход по котловому контуру будет ниже, нежели сумма расходов контуров отопления, потому как роль перемычки котлового контура будет выполнять непосредственно система. Физика-с. А вообще быстро ты их лепишь rolleyes.gif.

Ну да, тоже 95/70. Сносить - в смысле оставить один насос на систему отопления и все? Т.е. даже насоса котлового контура не надо?
Просто трехходовой задумывался с целью погодного регулирования... Переменный режим отопления - это как? На ночь ушли, убавили?
Что бы еще слепить-то smile.gif

Сообщение отредактировал Bomba - 26.5.2009, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 15:08
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 15:56) [snapback]392451[/snapback]
Ну да, тоже 95/70. Сносить - в смысле оставить один насос на систему отопления и все? Т.е. даже насоса котлового контура не надо?
Просто трехходовой задумывался с целью погодного регулирования... Переменный режим отопления - это как? На ночь ушли, убавили?
Что бы еще слепить-то smile.gif

А котлы-то тоже надо регулировать по погоде, или рядом с мастерскими градирню ставить, брызгальный бассейн и др. rolleyes.gif , не будут же они круглый год молотить на максимуме. Закон сохранения энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 15:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 16:08) [snapback]392457[/snapback]
А котлы-то тоже надо регулировать по погоде, или рядом с мастерскими градирню ставить, брызгальный бассейн и др. rolleyes.gif , не будут же они круглый год молотить на максимуме. Закон сохранения энергии.


Если все убрать - то это вот так будет выглядеть?
Прикрепленный файл  kotel3.jpg ( 104,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

Насосов 2 - один резервный, один рабочий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.5.2009, 15:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Переставьте котловой насос на подмес. Его мощность значительно уменьшится. И прочитайте все же про петлю Тихельмана. Даже на этом форуме достаточно информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 15:25
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 15:56) [snapback]392451[/snapback]
Переменный режим отопления - это как? На ночь ушли, убавили?
Что бы еще слепить-то smile.gif

Я глянул по быстрому, там итальянская газовая система "SIT" стоит, наверняка завязать можно на всё что угодно, вот тебе и погодное и переменно-режимное отопление. Но надо спросить у автоматчиков как это реализовать, стало быть и расход снижать надо по системе. Т.е. тут нужно второй насос в параллель основному ("дневному") и возможно регулятор на зажим нужного контура, если второй требует другой температууры в помещениях. "Ночной" насос будет включаться контроллером (первый отключаться) и кольцевать систему на другой характеристике.


Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 16:16) [snapback]392462[/snapback]
Если все убрать - то это вот так будет выглядеть?
Прикрепленный файл  kotel3.jpg ( 104,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

Насосов 2 - один резервный, один рабочий.

Именно так, только насосы просятся на обратку, там прохладнее.
А про второй насос сообщение выше.
Не запамятуй обратные клапаны на напорных линиях насосов и да будет тебе щастье rolleyes.gif

Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2009, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 26.5.2009, 15:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 16:25) [snapback]392466[/snapback]
Я глянул по быстрому, там итальянская газовая система "SIT" стоит, наверняка завязать можно на всё что угодно, вот тебе и погодное и переменно-режимное отопление. Но надо спросить у автоматчиков как это реализовать, стало быть и расход снижать надо по системе. Т.е. тут нужно второй насос в параллель основному ("дневному") и возможно регулятор на зажим нужного контура, если второй требует другой температууры в помещениях. "Ночной" насос будет включаться контроллером (первый отключаться) и кольцевать систему на другой характеристике.
Именно так, только насосы просятся на обратку, там прохладнее.
А про второй насос сообщение выше.
Не запамятуй обратные клапаны на напорных линиях насосов и да будет тебе щастье rolleyes.gif

Что то это слишком сложно пока для меня, да и для гаража наверное не особо надо, решил я отказаться от этой автоматики. smile.gif Знаю есть, например, устройство ECL-200/300 можно управлять горелкой котла и насосом, клапанами.
В окончательном варианте с петлей Тихельмана (насосы оставил пока на подаче):
Прикрепленный файл  kotel4.jpg ( 105,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


Как в таком случае подбирается насос в котловом контуре? Расход - суммарный по котлам? Напор (какой-то видимо небольшой)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 16:00
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 26.5.2009, 16:47) [snapback]392479[/snapback]
Что то это слишком сложно пока для меня, да и для гаража наверное не особо надо, решил я отказаться от этой автоматики. smile.gif Знаю есть, например, устройство ECL-200/300 можно управлять горелкой котла и насосом, клапанами.
В окончательном варианте с петлей Тихельмана (насосы оставил пока на подаче):
Прикрепленный файл  kotel4.jpg ( 105,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


Как в таком случае подбирается насос в котловом контуре? Расход - суммарный по котлам? Напор (какой-то видимо небольшой)?

Если без этой перемычки, то всё ясно, выводим систему на расчётную циркуляцию и регулируемся горелками - довольно быстро это происходить должно.
Если мы ставим насос на перемычку, то нам нужно скрупулёзно высчитать гидравлику, да и зачем он там - мне не понятно, своего рода регулятор получается. А насос (пока их два, но в реальности нужен один или, для надёжности, если надо, то один, но сдвоенный) - на ПМЖ на обратку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 26.5.2009, 18:52
Сообщение #23





Guest Forum






Вашу ... за ногу...

2 Bomba
перестаньте заниматься ерундой.

По схеме:

На каждый котел поставите балансировочник на обратку. Им отбалансируете равенство расходов по котлам
Напор котлового насоса = Балансировочник + котел + разделитель + трубопроводы

Погодозависимый контур:
Балансировочник на премычку. Такой, чтобы сопротивление разделителя и сопротивление балансировочника было одинаково. Напор насоса контура = трехходовой + разделитель + сеть + трубопроводы до сети
Сопротивление трехходового пусть будет равно сопротивлению сети.

Хотите сделать два погодозависимых, то ради бога. Будет у вас четыре выхода с разделителя.
Захотите теплообменники, то теплообменников ставьте два.

Насосы соответственно сдвоенные.

Горелки в каскад.

ПЫСЫ Очень сомневаюсь, что потери на сети - 2 м. Как ее собрались балансировать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  26.05.jpg ( 27,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 20:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 26.5.2009, 18:52) [snapback]392568[/snapback]
Вашу ... за ногу...
Горелки в каскад.

Если каскад, то ваша схема с одним циркуляционным насосом не годится thumbdown.gif - будет циркулировать и через котёл с потухшей горелкой. biggrin.gif
В каскадной схеме или на каждый котёл свой насос, или задвижку с эл.приводом.
А ещё блок управления каскадом. mad.gif

Да ещё никто не обратил внимание на моё замечание по поводу обратки в котлы......будет беда.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.5.2009, 21:53
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 26.5.2009, 21:13) [snapback]392588[/snapback]
Если каскад, то ваша схема с одним циркуляционным насосом не годится thumbdown.gif - будет циркулировать и через котёл с потухшей горелкой. biggrin.gif
В каскадной схеме или на каждый котёл свой насос, или задвижку с эл.приводом.
А ещё блок управления каскадом. mad.gif

Да ещё никто не обратил внимание на моё замечание по поводу обратки в котлы......будет беда.. smile.gif

Тогда надо не задвижку, а что-то типа трёхходовика с ответвлением в обратку (а тогда смысл?), в котором вставлено аналогичное внутренностям котла сопротивление, иначе гидравлика посыплется, начнёт перекручивать, у котлов сопротивление значительное, упоминались 3 метра.
Цитата(jota @ 26.5.2009, 21:13) [snapback]392588[/snapback]
Да ещё никто не обратил внимание на моё замечание по поводу обратки в котлы......будет беда.. smile.gif

А почему обратка станет вдруг занижена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2009, 22:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 26.5.2009, 21:53) [snapback]392646[/snapback]
Тогда надо не задвижку,
А почему обратка станет вдруг занижена?

Задвижка - если нагрузка уменьшилась лишний котёл отключается и задвижка с приводом отключает от циркуляции...
А почему Вы считаете, что она не будет занижена? И никто не знает... а защитить от пониженной обратки котёл должен проектировщик.
При разогреве системы или недостаточной мощности котлов чаще всего лопаются чугуные секции из-за большого перепада температур.
Стальные котлы текут кислотными лужами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 27.5.2009, 0:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(jota @ 26.5.2009, 23:07) [snapback]392651[/snapback]
А почему Вы считаете, что она не будет занижена? И никто не знает... а защитить от пониженной обратки котёл должен проектировщик.
При разогреве системы или недостаточной мощности котлов чаще всего лопаются чугуные секции из-за большого перепада температур.
Стальные котлы текут кислотными лужами

Как реализуется такая защита? Видел тут схемы с трехходовыми кранами, вода с подачи подмешивается в обратку. Как в таком случае все это дело регулируется? На обратке - датчик, на клапане - привод, и все это удовольствие подключается к какому-нибудь ECL? Блин, стоимость этого оборудования приближается к стоимости этих трех несчастных котлов smile.gif Может есть вариант попроще? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2009, 7:12
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 26.5.2009, 23:07) [snapback]392651[/snapback]
Задвижка - если нагрузка уменьшилась лишний котёл отключается и задвижка с приводом отключает от циркуляции...
А почему Вы считаете, что она не будет занижена? И никто не знает... а защитить от пониженной обратки котёл должен проектировщик.
При разогреве системы или недостаточной мощности котлов чаще всего лопаются чугуные секции из-за большого перепада температур.
Стальные котлы текут кислотными лужами

Если от циркуляции отключается один или два котла, то происходит увеличение гидросопроливления всей системы, что влечёт недостаточную циркуляцию и снижение устойчивости, потому как гидросопротивление систем значительно ниже гидросопротивления котлового контура это я об этом. Так надо просто либо прикинуть минимальную нагрузку, смогут ли котлы работать все в этом минимуме не гася горелок. А если не смогут, то надо учесть эту минимальную температуру, где-то про неё должно быть сказано, но с гидравликой всё равно надо что-то делать. Короче, напрашивается подогреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2009, 7:21
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Bomba @ 27.5.2009, 1:57) [snapback]392697[/snapback]
Как реализуется такая защита? Видел тут схемы с трехходовыми кранами, вода с подачи подмешивается в обратку. Как в таком случае все это дело регулируется? На обратке - датчик, на клапане - привод, и все это удовольствие подключается к какому-нибудь ECL? Блин, стоимость этого оборудования приближается к стоимости этих трех несчастных котлов smile.gif Может есть вариант попроще? smile.gif

Надо температуру эту для данной модели котла узнать и сравнить её с графиком, ведь как же без графика-то, а то действительно удорожает эта обвязка нехило. Или действительно просто закольцовываем часть подачи маленьким насосом в обратку (опять та перемычка возникает rolleyes.gif ) и регулируемся вручную балансировочником. Но это уже под честное слово будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2009, 7:38
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(HeatServ @ 27.5.2009, 8:12) [snapback]392718[/snapback]
Если от циркуляции отключается один или два котла, то происходит увеличение гидросопроливления всей системы, что влечёт недостаточную циркуляцию и снижение устойчивости, потому как гидросопротивление систем значительно ниже гидросопротивления котлового контура это я об этом. Так надо просто либо прикинуть минимальную нагрузку, смогут ли котлы работать все в этом минимуме не гася горелок. А если не смогут, то надо учесть эту минимальную температуру, где-то про неё должно быть сказано, но с гидравликой всё равно надо что-то делать. Короче, напрашивается подогреватель.

Или отсекающие котёл задвижки и насос с частотником типа Grundfos серия Alpha, подробно не узнавал, но вроде там есть функция изменинения частоты по перепаду.

Сообщение отредактировал HeatServ - 27.5.2009, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных