Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аварийная вентиляция
Гость_Klein_*
сообщение 27.5.2009, 10:33
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с хлорным хозяйством, где найти требуемую кратность аварийной вентиляции в складе хлора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 7.6.2009, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



конкретно для хлора не встречала но можно воспользоватьсяСАНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СН 245-71
5.25. Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке и производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных веществ (кроме пыли). Проектировать аварийную вентиляцию следует, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Если в ведомственных нормативных документах отсутствуют указания о воздухообмене аварийной вентиляции, то следует предусматривать, чтобы она совместно с постоянно действующей вентиляцией обеспечивала воздухообмен в помещении при необходимости не менее 8 обменов в 1 ч по внутреннему объему помещения.
5.26. Аварийная вентиляция должна, как правило, предусматриваться вытяжной.
1 Удаление воздуха аварийной вентиляцией (вытяжной и приточной) должно предусматриваться наружу.
Возмещение воздуха, удаляемого вытяжной аварийной вентиляцией, должно предусматриваться преимущественно за счет поступления воздуха снаружи.
5.27. Выбросные проемы аварийной вентиляции не следует располагать в местах постоянного пребывания людей и размещения воздухозаборных устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
5.28. В проектах должно быть, как правило, предусмотрено блокирование аварийной вентиляции с газоанализаторами, настроенными на допустимые концентрации вредных веществ
Кроме того, запуск вентиляторов и открывание проемов для удаления воздуха аварийной вентиляцией следует, как правило, проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klein_*
сообщение 9.6.2009, 8:15
Сообщение #3





Guest Forum






1. СНиП 2.04.02-84, табл. 44: кратность воздухообмена в складе хлора = 6+6аварийная.
2. ПБ 09-594-03 "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора", п.6.31: производительность аварийной вентиляции определяется и обосновывается технологической частью проекта.
3. Инструкция по безопасной эксплуатации очистных сооружений предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, п.4.1.5: хлораторные и расходные склады должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, рабочей с 6-кратным воздухообменом в час и аварийной с 12-кратным воздухообменом в час...

В проекте на аварийную вентиляцию указана производительность 5000м3/ч, что соответствует меньше 5-кратного воздухообмена. Ссылаются на второй документ, что проект обосновывает такую маленькую производительность, т.к. выбросной воздух проходит очистку от хлора дегазационным раствором. Но как я понимаю, очищайте и удаляйте 12-крат, одно другому не мешает. Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 9.6.2009, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Еще хочу добавить. Т.к. хлор тяжелее воздуха, необходимо выполнять аварийную вентиляцию из нижней зоны. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вента
сообщение 1.12.2009, 12:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19508



Добрый день!
Кто знает: периодичность проверки аварийной вентиляции на хлорном производстве?
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных