> Трубчатый шумоглушитель с кулисой
Гость_SanjaICH_*
сообщение 27.5.2009, 13:35
Сообщение #1





Guest Forum






Народ такая тема, как расчитать именно трубчатый шумоглушитель, нужно погасить около 10-15дБ, внутренний диаметр 950мм поэтому внутри круглая кулиса, первый раз с таким делом сталкулся очень нужна помощь helpsmilie.gif

з.ы. чото похожее на картинке
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  resonanz_schalldaempfer_04.jpg ( 19,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 27.5.2009, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



см. сайт Лотвентсервис. Либо lot.ru либо lot.su

Там приводятся характеристики подобных изделий. Правда, насчёт d950 не уверен. Это уже какая-то экзотика.

Кстати, ни один трубчатый шумоглушитель (разве только d100-125) не в состоянии подавить 15 дБ. Это уже, как минимум зона пластинчатых.

Сообщение отредактировал old patriot - 27.5.2009, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 27.5.2009, 14:23
Сообщение #3





Guest Forum






я так понимаю кулиса здесь играет роль пластины х.з. ищу как раз как рассчитать диаметр её, диаметр воздуховода и дымовой трубы был выдан программой (aladin что-ли) в которую были заложены параметры котла...сейчас посмотрю сайты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 27.5.2009, 14:37
Сообщение #4





Guest Forum






не не покатило, я таких сайтов уже кучу пересмотрел, в принципе до д600 у меня есть каталоги, можно было-бы содрать+немного набросить для верности, может есть ещё идеи sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 2.6.2009, 23:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



Х-ня всё это можете посмотреть у TROX - эффективность не очень. Чуть лучше с пластиной.
Лучше всего либо с гельмголцевскими резонаторами если шум имеет явный максимум и шумоглушащим центральным телом - всё равно канал будет расширяться и сужаться.
Другой, но более затратный по давлению вариант - кулисный с непрямыми или 3 кулисных с короткими пластинами - достаточно пары метров будет чтобы здорово, более 20дБ погасить НЧ шум. Кокретно 125Гц. Можно обойтись без толсных кулис в400мм в эетом случае.

Есть и самый дорогой и эффективный - Z-глушитель кулисный, с метаматериалами. Там более 30дБ реально получить и на 1 метре длины - но ценник будет начинаться при 1,5м3/с от 2300 евро. На 200С постоянной температуры - топочные газы.
Падение давления высокое - 70Па.
Если есть иные условия, то пишите.

На выходе скорее всего у Вас стоять у вас опосля глушака пара датчиков - давления и температуры. Сие значить, чот вашей воздуходувке до балды какое сопротивление глушителя 20 или 70Па - продует незаметив - основное сопротивление - сам котёл. Кстати такой расклад будет лучше для сгорания. У меня газовая котельная на несколько МВт - посему консультировался у специалистов по горению с Черноголовки.

Сообщение отредактировал Владиcлав - 2.6.2009, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 4.6.2009, 9:25
Сообщение #6





Guest Forum






да мысль была сделать кулису пластиной, но нашёл похожий пример и чесна говоря уже расчитал, взял за основу нем.изготовителя Soli"dux (плюс в том, что они как раз специализируются на больших глушаках....короче получилось 1,5 метра, нужный шум убирает и сопротивление незначительное, использовал всё лучшее т.к. время поджимает )... должно работать я думаю...через неделю монтаж, после замерю шум ..если прокатит распишу подробно, может кому пригодится wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SanjaICH_*
сообщение 8.9.2009, 15:36
Сообщение #7





Guest Forum






забыл совсем про эту тему, всё пашет, жаль не было времени самому съездить замерить, спецы остались довольны (зак естественно тоже:) поэтому сколько гасит мой глушак осталось тайной... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных