> Отопление и вентиляция котельной
serj569
сообщение 28.5.2009, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



Уважаемые коллеги! Подскажите на какую теплопроизводительнось нужно подбирать АВО, если в котельной установлена механическая приточная установка которая нагревает воздух до +12 С.
Если бы не было нагрева воздуха в приточной установке, то АВО подбираем на общий расход воздуха (отпление + вентиляция котельной), а в данном случае? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал serj569 - 28.5.2009, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 28.5.2009, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Если я всё правильно понял, то теплопроизводительность АВО равна теплопотерям котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj569
сообщение 28.5.2009, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



Да все правильно.
Можно было бы конечно поставить радиаторы но места очень мала и их постать нет возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 28.5.2009, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Было бы не лишним ещё учесть теплопоступления от самого котла, может быть и так, что их было бы вполне достаточно для поддержания необходимой температуры (большой котёл, маленькое помещение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cher_*
сообщение 28.5.2009, 11:39
Сообщение #5





Guest Forum






Расчёт и подбор калориферов в Щекине Справочник по теплоснабжению и вентиляции ч.2 стр 120
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.5.2009, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(serj569 @ 28.5.2009, 7:21) [snapback]393204[/snapback]
Уважаемые коллеги! Подскажите на какую теплопроизводительнось нужно подбирать АВО

Подбирайте на максимальные теплопотери. Управлять агрегатом должен комнатный термостат, который и возьмёт столько тепла сколько нужно. Мощный агрегат будет чаще выключаться...
И чего переживаете?

Сообщение отредактировал jota - 28.5.2009, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных