inick-21
сообщение 29.5.2009, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Здравствуйте

Подскажите кто как берет удельную электрическую нагрузку на 1 м3/ч воздуха ( для ориентировочных расчетов электропотребления систем вентиляции).

Может литературу подскажите где есть эта величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.5.2009, 11:12
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Возьмите интересующий вас расход по вентиляции (в кг/с), умножьте его на на средний напор по всем сетям (обычно не более 800 Па) и поделите на КПД вентилятора (обычно не менее 0.3 и не более 0.65) и получите что-то вполне приблизительное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Папочка
сообщение 29.5.2009, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693



Цитата(WhiteShark @ 29.5.2009, 11:12) [snapback]393834[/snapback]
Возьмите интересующий вас расход по вентиляции (в кг/с), умножьте его на на средний напор по всем сетям (обычно не более 800 Па) и поделите на КПД вентилятора (обычно не менее 0.3 и не более 0.65) и получите что-то вполне приблизительное.


Просчитал по Вашей методике все объекты за последние два года ohmy.gif . Оказалось, что электросети должны мне 1 000 000$ laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.5.2009, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Папочка @ 29.5.2009, 16:18) [snapback]394021[/snapback]
Просчитал по Вашей методике все объекты за последние два года ohmy.gif . Оказалось, что электросети должны мне 1 000 000$ laugh.gif


Это когда Вы пытались всучить Электросетям электропотребление всей своей системы кондиционирования под видом только вентиляции?


То WhiteShark @ 29.5.2009, 11:12

А КПД эл.двигателей, а 365? дней в году и 24? часа в сутки, иде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.5.2009, 16:23
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



To vadim999

Ну если надо в годовом разрезе, то, конечно, еще и так, как вы сказали. Да еще можно и коэффициент одновременности приплести. А КПД двигателя.. скажу, что входит в КПД вентилятора tongue.gif

To Папочка

Поделитесь получившимися цифирками по объектам

Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.5.2009, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 29.5.2009, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Да нужны цифры. Желательно с крупных промыш объектов. У кого какие цифры выходят если на 1м3/ч перевести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8