BARIK
сообщение 29.5.2009, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



устанавливаем чп. MICROMASTER 440 с обратной связью по давлению. оказалось, что чп имеет аналоговый вход 0-20 mA, а датчик с выходом 4-20. можно ли каким-нибудь смещением поправить это. и если не трудно скиньте примерные настройки для пид-регулятора.
olegrub@rambler.ru helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 29.5.2009, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано.

а настройки ПИД от задачи зависят smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 29.5.2009, 15:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



кстати, может вам того, помочь физически smile.gif ? занедорого smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 29.5.2009, 19:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



Цитата(Verh @ 29.5.2009, 13:15) [snapback]393928[/snapback]
смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано.

а настройки ПИД от задачи зависят smile.gif

cпасибо. попробую. честно возиться не хочется. работаю на заводе, а то засылают на очистные настроить второй подъём. т.е. водичку берут с речки, а речка находится не близко, вот и ставят по средине(расстояние) насосик с элдв.180 кВт. давление мереется перед насосом(получаем разряжение). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.5.2009, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 1.6.2009, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback]
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...

вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники). кстатити их новый частотник Sinamics G120 настраивали вообще без инструкции, через софт с ПК. Настолько ГРАФИКА интуитивно-понятная, разобрались сходу (на микромастер то схоже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.6.2009, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники).

Ну да, нормальная и очень толстая (с некоторыми ошибками в русском варианте....)
В принципе с компа действительно проще гораздо, тем более что пакет бесплатно прилагается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.6.2009, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться... У меня вот сейчас Синамикс С120 на мне висит... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 2.6.2009, 11:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(Михайло @ 1.6.2009, 20:51) [snapback]394866[/snapback]
а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться...

Вроде экспорт в *.csv со Стартера был, малость подрихтовать в Excel и нормальная карта будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 2.6.2009, 12:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback]
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...

clap.gif всё получилось, но как всегда вместо 2 часов получил за 6. задолбали эти проценты. и пару подводных камней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 16.6.2009, 16:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



сделал 2подъём по воде, задача была поддерживать разряжение перед насосом. поработали месяц оказалось им надо еще чтоб обороты уменьшались при закрытии задвижки на первом подъёме. кто знает как реализовать?
задание постоянное ставим 50% ну оно и поддерживается. бред какой то выдумывают, ну а если остановится насос на первом подъёме тогда будет молотить на макс. оборотах это тоже не есть чорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 17.6.2009, 21:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



эта функция энергосбережения в микромастере 430 точно есть. в ММ440 к сожалению не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sam507
сообщение 22.9.2009, 5:23
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38746



Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guhl
сообщение 22.9.2009, 8:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995



Цитата(sam507 @ 22.9.2009, 5:23) [snapback]437187[/snapback]
Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...


Судя по описанию датчик с токовым выходом.
Датчик в порядке? Тестером в разрыв между датчиком и аналоговым входом подключались?

У вас точно аналоговый вход на ток настроен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sam507
сообщение 22.9.2009, 15:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38746



датчик с токовым выходом, это вы правильно догадались. настройки в частотнике корректные. Тут я бы сказал проблема не в частотнике а в самом датчике. Т.к. при подключении датчика отдельно от частотного преобразователя происходит тоже самое. Заметили просадку по току на 1-2 мА. причем при не запущенном частотнике токи стабильны и и откалиброванное значение соответствует показаниям манометра. Датчик KELLER двух проводный. аналогичный датчик от Siemens и BD-sensors работают устойчиво. дело в том что у Keller отсутствует заземление и при пуске ПЧ по питанию проходит помеха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных