siemens MICROMASTER 440, аналоговый вход |
|
|
|
29.5.2009, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504

|
устанавливаем чп. MICROMASTER 440 с обратной связью по давлению. оказалось, что чп имеет аналоговый вход 0-20 mA, а датчик с выходом 4-20. можно ли каким-нибудь смещением поправить это. и если не трудно скиньте примерные настройки для пид-регулятора. olegrub@rambler.ru
|
|
|
|
|
29.5.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано. а настройки ПИД от задачи зависят
|
|
|
|
|
29.5.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
кстати, может вам того, помочь физически  ? занедорого
|
|
|
|
|
29.5.2009, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504

|
Цитата(Verh @ 29.5.2009, 13:15) [snapback]393928[/snapback] смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано. а настройки ПИД от задачи зависят  cпасибо. попробую. честно возиться не хочется. работаю на заводе, а то засылают на очистные настроить второй подъём. т.е. водичку берут с речки, а речка находится не близко, вот и ставят по средине(расстояние) насосик с элдв.180 кВт. давление мереется перед насосом(получаем разряжение).
|
|
|
|
|
30.5.2009, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока. А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...
|
|
|
|
|
1.6.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback] Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока. А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите... вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники). кстатити их новый частотник Sinamics G120 настраивали вообще без инструкции, через софт с ПК. Настолько ГРАФИКА интуитивно-понятная, разобрались сходу (на микромастер то схоже).
|
|
|
|
|
1.6.2009, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники). Ну да, нормальная и очень толстая (с некоторыми ошибками в русском варианте....) В принципе с компа действительно проще гораздо, тем более что пакет бесплатно прилагается.
|
|
|
|
|
1.6.2009, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться... У меня вот сейчас Синамикс С120 на мне висит...
|
|
|
|
|
2.6.2009, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(Михайло @ 1.6.2009, 20:51) [snapback]394866[/snapback] а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться... Вроде экспорт в *.csv со Стартера был, малость подрихтовать в Excel и нормальная карта будет.
|
|
|
|
|
2.6.2009, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504

|
Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback] Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока. А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...  всё получилось, но как всегда вместо 2 часов получил за 6. задолбали эти проценты. и пару подводных камней
|
|
|
|
|
16.6.2009, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504

|
сделал 2подъём по воде, задача была поддерживать разряжение перед насосом. поработали месяц оказалось им надо еще чтоб обороты уменьшались при закрытии задвижки на первом подъёме. кто знает как реализовать? задание постоянное ставим 50% ну оно и поддерживается. бред какой то выдумывают, ну а если остановится насос на первом подъёме тогда будет молотить на макс. оборотах это тоже не есть чорошо
|
|
|
|
|
17.6.2009, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
эта функция энергосбережения в микромастере 430 точно есть. в ММ440 к сожалению не помню.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 5:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38746

|
Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...
|
|
|
|
|
22.9.2009, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995

|
Цитата(sam507 @ 22.9.2009, 5:23) [snapback]437187[/snapback] Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть... Судя по описанию датчик с токовым выходом. Датчик в порядке? Тестером в разрыв между датчиком и аналоговым входом подключались? У вас точно аналоговый вход на ток настроен?
|
|
|
|
|
22.9.2009, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38746

|
датчик с токовым выходом, это вы правильно догадались. настройки в частотнике корректные. Тут я бы сказал проблема не в частотнике а в самом датчике. Т.к. при подключении датчика отдельно от частотного преобразователя происходит тоже самое. Заметили просадку по току на 1-2 мА. причем при не запущенном частотнике токи стабильны и и откалиброванное значение соответствует показаниям манометра. Датчик KELLER двух проводный. аналогичный датчик от Siemens и BD-sensors работают устойчиво. дело в том что у Keller отсутствует заземление и при пуске ПЧ по питанию проходит помеха.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|