Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> закольцовка колец в системе отопления, наладка и регулировка систем отопления
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.5.2009, 14:03
Сообщение #1





Guest Forum






Однажды пригласили меня для консультации в одно административное 4х этажное здание. Попросили разобраться, плохо греет концевой стояк на одном из крыльев. Система однотрубная с верхней разводкой, 2 крыла имеет.В одном крыле греет концевой в другом плохо.Попросил местных сантехников отключить стояки на коыле, концевой пошел как новенький в нормальном режиме.Ну думаю засоров нет, дело в гидравлике.Пытались отрегулировать прижимая предыдущие стояки,не получается.Неожидано пришло решение.Закольцевать крлья на чердаке и в подвале по обратной.Все стало на место ,заработал подлый.Так вот до сих пор не могу понять причину успеха.Посмотрел "Гидравлику" автор Чугаев, там про кольцевые трубопроводы только то, что крылья должны быть сбалансированы по гидравлике тогда кольцуются.Но похоже в моем случае крылья были разнонагружены.Кто подскажет разгадку,может стоит сразу кольцевать если это мероприятие дает пользу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.5.2009, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Подсказать не могу. Себе как-нибудь объяснить могу, потому что делал когда-то много расчетов водопроводных колец. Там "назначалась" нейтральная точка и получалась два полукольца.

В жизни она "мигрировала" в зависимости от водопотребления. Так из здесь полукольца "удачно/случайно сбалансировались".
Частный случай, что совпали нужные расходы и давления. В другом здании (системе) реально могло бы вдруг ещё хуже - типа два три стояка недогрев, а в другой ветке перегрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2009, 21:03
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тема весело названа, типа "замасливание масла в маслобойных системах" rolleyes.gif
Что такое "Закольцевать крылья на чердаке и в подвале по обратной" я так и не понял, но не суть. Тоже в своё время регулировались (пытались, получалось плохо, слишком много пыли и мало толка) по стоякам, крутили вентили эти дурацкие, пытались выработать единую схему... Задолбало, разработали своё. Теперь к объекту подходим только после обследования, гидравлического обследования. Всё превратилось в замечательное занятие, наглядное и очень даже технологичное. Имитация режимов - создание режимов - балансировка грубая - балансировка точная. Всё. Нас считают ненормальными до последнего момента, когда система, некогда приговорённая, начинает работать как никогда, после нас считают очень светлыми парнями, а мы только рады...
Приведённый пример - редкое явление, налицо мощный небаланс веток, который привели к нормальныому состоянию лишь за счёт того, что исправная ветка была способна создать дополнительную циркуляцию по системе.

Сообщение отредактировал HeatServ - 31.5.2009, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.5.2009, 21:18
Сообщение #4





Guest Forum






Честное слово не знал что у нас есть пусконаладчики по отоплению,да еще так вооруженные. А тепловизоров у вас на вооружении случайно нет.А может вы кто-то другие.Мы по старинке, 1термощуп на 5 человек.Счастливые вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2009, 21:26
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 22:18) [snapback]394518[/snapback]
Честное слово не знал что у нас есть пусконаладчики по отоплению,да еще так вооруженные. А тепловизоров у вас на вооружении случайно нет.А может вы кто-то другие.Мы по старинке, 1термощуп на 5 человек.Счастливые вы.

Мы не пусконаладчики по основному роду деятельности, Вдадимир Борисович, в основное время мы пишем бумажки-вонючки, одна бессмысленнее другой, но душа просит настоящего, живого и полезного. Поэтому за свой счёт покупаем оборудование, помогаем людям, чтоб не упали штаны берём небольшие деньги за очень интересные схемы и нестандартные решения, контроллеры программируем, гидравлику правим... Да, мы счастливые!
А тепловизоров нет, пирометры юзаем, заработаем деньги - будет тепловизор!!! Мы сможем больше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных