|
  |
Детский сад |
|
|
|
29.11.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
незачто
|
|
|
|
|
28.12.2010, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376

|
У нас бы не разрешили строить такой детсад:туалеты без естественного освещения. А скажите, пожаротушение в вашем случае - это прихоть заказчика?
Сообщение отредактировал Lari - 28.12.2010, 13:39
|
|
|
|
|
21.3.2012, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Подскажите, пожалуйста, и мне. Делаю стадию П по капремонту детского садика. Два этажа и цоколь. В технических условиях указано, что на пожаротушение расход 2х2,5 л/с. Это значит, что мне надо на каждом этаже поставить по два крана? И еще в тех же ТУ написано, что надо 2 ввода. В садики действительно нужны два ввода?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Если больше 12 пожарных кранов, то да.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Цитата(waljunja @ 21.3.2012, 23:04)  Если больше 12 пожарных кранов, то да. Думаю, явно столько не будет, в двухэтажном садике. Интересно, а зачем тогда в ТУ написали про два ввода?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
А Вы не думайте, а расставьте краны и посчитайте. А если меньше получится, то позвоните автору условий и спросите: "Из-за чего собственно?.."
|
|
|
|
|
23.3.2012, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Цитата(waljunja @ 22.3.2012, 21:24)  А Вы не думайте, а расставьте краны и посчитайте. А если меньше получится, то позвоните автору условий и спросите: "Из-за чего собственно?.."  У меня получилось пять штук. А вообще-то что имеет больший приоритет: ТУ или СНиП? Потому что в СНиПе написано, что в зданиях объемом меньше 5000 кубометров внутреннее пожаротушение не нужно, а в ТУ дан расход на него.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(andrekriv @ 23.3.2012, 11:07)  У меня получилось пять штук. А вообще-то что имеет больший приоритет: ТУ или СНиП? Потому что в СНиПе написано, что в зданиях объемом меньше 5000 кубометров внутреннее пожаротушение не нужно, а в ТУ дан расход на него. ТУ выдается на основании расчета-обоснования нагрузок по системам ВК. В этом расчете указываются расходы на х/п и внутр./наружное пожаротушение.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 10:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrekriv @ 23.3.2012, 11:07)  У меня получилось пять штук. А вообще-то что имеет больший приоритет: ТУ или СНиП? Потому что в СНиПе написано, что в зданиях объемом меньше 5000 кубометров внутреннее пожаротушение не нужно, а в ТУ дан расход на него. Это об одном и том же здании? Если не требуется, то как 5 ПК получилось? Загадка. При проектировании раздела пожаротушения вы руководствуетесь СНиП и СП. ТУ есть ответ на ваш запрос, где вам подключиться и какие параметры в точке подключения. Смотрите в ТУ ответом на какое письмо он является, ищите откуда ноги растут. Отправляйте новый запрос на ТУ с вашими новыми расходами или корректируйте прежние ТУ
|
|
|
|
|
23.3.2012, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 9:38)  Это об одном и том же здании? Если не требуется, то как 5 ПК получилось? Загадка. При проектировании раздела пожаротушения вы руководствуетесь СНиП и СП. ТУ есть ответ на ваш запрос, где вам подключиться и какие параметры в точке подключения. Смотрите в ТУ ответом на какое письмо он является, ищите откуда ноги растут. Отправляйте новый запрос на ТУ с вашими новыми расходами или корректируйте прежние ТУ Это обо одном и том же. Краны взялись после того, как я посчитал сколько их надо по тому расходу, что дали в ТУ. А потом засомневался а нужно ли вообще пожаротушение и спросил тут. Там в ТУ столько всего написали, что мне вообще непонятно зачем столько нужно. Вплоть до того, какими болтами должны быть привинчены фланцы и чем их надо покрывать.
|
|
|
|
|
6.6.2012, 0:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 46577

|
Здравствуйте, господа проектировщики. Делаю расчет детского сада (дипломный проект) на 115 мест с дневным пребыванием детей 10 часов , имеется столовая, работающая на сырье с количеством условных блюд 805 в сутки, штат сотрудников 30 человек. предусмотрена одна душевая сетка для персонала. количество условных блюд взято из технологического задания реального проекта. как я сама подумала и посчитала вначале: взяла норму расхода для "Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами" и посчитала на 115 детей, так как "Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)". Руководитель не согласилась и предложила расчитать отдельно столовую, отдельно дети+персонал(по формуле 1 снипа, п.3.2), отдельно расходы на душ, т.е. 4 разных группы потребителей. потом полученные расходы сложить и получится общий расход для всего здания. возможно я не права, спорить с руководителем не хочется, но согласиться с ней пока не могу. знакомая работает в проектном институте и говорит что ни один д/с не рассчитывали на условные блюда, только на деток и все. короче, не знаю кому верить. подскажите, пожалуйста, как правильно определить расходы детского сада.
|
|
|
|
|
6.6.2012, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Chulpan @ 6.6.2012, 1:21)  возможно я не права Вы правы.  И сами написали почему: Цитата(Chulpan @ 6.6.2012, 1:21)  "Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)".
|
|
|
|
|
6.6.2012, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 46577

|
спасибо за ответ  а не может так быть, что пищеблок = Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале = второй основной потребитель, расходы которой идут не на хоз-бытовые нужды, а именно на приготовление пищи (помыть-почистить овощи, рыбу, мясо)? такое подозрение возникло, потому что в ссылочных документах технологического раздела фигурирует СанПиН про предприятия общественного питания, а в экспликации помещений для каждого вида продукта есть свой цех.
Сообщение отредактировал Chulpan - 6.6.2012, 9:41
|
|
|
|
|
6.6.2012, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Chulpan @ 6.6.2012, 10:30)  а не может так быть, Не может, потому что в эту норму уже входит норма на столовую: Цитата(Chulpan @ 6.6.2012, 1:21)  "Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами"
|
|
|
|
|
6.6.2012, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 46577

|
aminopower, спасибо за консультацию. и как мне теперь быть? считать как правильно или как требует руководитель?
|
|
|
|
|
7.6.2012, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Chulpan @ 7.6.2012, 0:20)  aminopower, спасибо за консультацию. и как мне теперь быть? считать как правильно или как требует руководитель? Донести до руководителя как считать правильно.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 46577

|
Хочу еще раз поблагодарить за консультацию! Я успешно защитилась!  А что получилось с расходами. Я прошлась по нескольким садикам, аналогичным моему. мне завхозы показывали тетрадку, где они каждый месяц ведут учет водопотребления. В нормах действительно все учтено. Реально они тратят даже меньше. Если считать отдельно детей, столовку, персонал, общий расход нереально завышенный получается. (даже спорить с руководителем не пришлось)
Сообщение отредактировал Chulpan - 3.7.2012, 17:14
|
|
|
|
|
13.7.2012, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.6.2009
Пользователь №: 34628

|
Уважаемые проектировщики! Подкажите пожалуйста: сейчас читаю СанПиН 2.4.1.2660 – 10. Нашел отличия от предыдущего СанПиНа. В туалетных комнатах не говорится об установке полотенцесушителей. И из раздела ВК убран пункт про присоединение отопительных приборов шкафчиков в системе горячего водоснабжения. Есть ли еще какие-то изменения? Сейчас то есть не надо полотенцесушители в садике ставить вообще? Как решается обогрев шкафов? Делал раньше садик согласно старого СанПиНа. Сейчас экспертиза не прикапается, если не будет полотенчиков и сушилок?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253

|
подскажите товарищи по детсаду, на чем работают столовые(полуфабрикаты или сырье) должны технологи сказать?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет. Поясните, пожалуйста, где правда и как делать?
В закрытом СНиПе 2.04.01-85* температура воды к детским умывальникам должна быть не выше 37 град. В новом СП 30.13330.2012 написано, что температура воды к детским умывальникам должна быть не выше 37 град. В последнем СаНПиНе 2.4.1.3049-13 детского сада про температуру такую ничего не сказано. Но в старом СаНПиНе 2.4.1.2660-10 детского сада, температура к умывальникам должна быть от 37 до 60 град.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 10:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Львиное сердце @ 14.4.2016, 10:54)  Всем привет. Поясните, пожалуйста, где правда и как делать?
В закрытом СНиПе 2.04.01-85* температура воды к детским умывальникам должна быть не выше 37 град. В новом СП 30.13330.2012 написано, что температура воды к детским умывальникам должна быть не выше 37 град. В последнем СаНПиНе 2.4.1.3049-13 детского сада про температуру такую ничего не сказано. Но в старом СаНПиНе 2.4.1.2660-10 детского сада, температура к умывальникам должна быть от 37 до 60 град. не выше 37
|
|
|
|
|
14.4.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата В новом СП 30.13330.2012 написано, что температура воды к детским умывальникам должна быть не выше 37 град. Так правильно и никак иначе.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Водяной, Hiro Nakamura, Спасибо большое!
|
|
|
|
|
7.8.2018, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет! Подскажите, кто нить делал садик с пищеблоком без подвала? Как организовывали производственную канализацию в пищеблоке?
Сейчас делаю садик, ленточный фундамент, два этажа без подвала. Для сетей предусмотрен только канал по центру под первым этажом шириной 3м и высотой 1,8м. Стояки ВК сделать не проблема. А вот с пищеблоком запара, он в стороне от канала.
По СП внутренние канализационные сети запрещено прокладывать под потолком в стенах и в полу кухонь!
|
|
|
|
|
7.8.2018, 11:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Львиное сердце @ 7.8.2018, 11:02)  Всем привет! Подскажите, кто нить делал садик с пищеблоком без подвала? Как организовывали производственную канализацию в пищеблоке?
Сейчас делаю садик, ленточный фундамент, два этажа без подвала. Для сетей предусмотрен только канал по центру под первым этажом шириной 3м и высотой 1,8м. Стояки ВК сделать не проблема. А вот с пищеблоком запара, он в стороне от канала.
По СП внутренние канализационные сети запрещено прокладывать под потолком в стенах и в полу кухонь! Проблема не в этом, ваши сети будут не в полу, а под полом. А в дальнейшей эксплуатации. Чтобы заменить участок, нужно будет бомбить буквально перекрытие. Я не думаю, что у вас полы по земле. Бетон всё равно наверняка есть армированный. Или плиты ж/б.
|
|
|
|
|
7.8.2018, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Водяной @ 7.8.2018, 11:30)  Проблема не в этом, ваши сети будут не в полу, а под полом. А в дальнейшей эксплуатации. Чтобы заменить участок, нужно будет бомбить буквально перекрытие. Я не думаю, что у вас полы по земле. Бетон всё равно наверняка есть армированный. Или плиты ж/б. Точно, что то на подобии коттеджа... понял) Бомбить или подкапываться... Повезло эксплуатации! А эта норма касается вентиляционных канализационных труб? У меня и чердака нет! На весь пищеблок по любому надо будет сделать два три вентиляционных стояка сразу выходящих на кровлю, не проходят в стене и под потолком? Нужна обшитая шахта?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.8.2018, 12:12
|
|
|
|
|
7.8.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Вариант - в каналах со съемным покрытием. Задание на канал архам и конструкторам.
|
|
|
|
|
7.8.2018, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 7.8.2018, 11:57)  Вариант - в каналах со съемным покрытием. Задание на канал архам и конструкторам. А этот канал не считается как "в полу"?
|
|
|
|
|
7.8.2018, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Нет, считается как "в канале". В полу - это в конструкции пола.
Б.21 пол: Конструкция, включающая конструктивные слои различного функционального назначения, выполненные из различных строительных материалов по грунтовому основанию или плите перекрытия. Основными конструктивными слоями пола являются: покрытие, прослойка, гидро-, паро- и теплозвукоизоляционный слои, стяжка, подстилающий слой и грунтовое основание. СП 29.13330.2011 Полы.
Сообщение отредактировал Young - 7.8.2018, 13:25
|
|
|
|
|
7.8.2018, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Young @ 7.8.2018, 13:22)  Спасибо. Делать один большой канал, а к каждой мойке и трапу делать маленькие каналы?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.8.2018, 13:37
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|