Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлические разделители (гидрострЕлки), Везде ли уместны?
HeatServ
сообщение 5.6.2009, 21:26
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 5.6.2009, 22:07) [snapback]396760[/snapback]
Во-первых, это Ваша схема.

Схема в обратным клапаном на перемычке не моя.
Цитата(jota @ 5.6.2009, 22:07) [snapback]396760[/snapback]
Во-вторых, насчёт вашего способа регулирования системы отопления по обратке из неё, я уже высказывался и возвращаться не хочу. (Гланды тоже можно оперировать через задницу......)

Скажите, Jota, как регулировать тогда гаражи? По температуре среднестатистического гаража и температуре смешения? По температуре отдельно взятого гаража? Тут только обратка. ИМХО.
А гланды... так это дело такое, хилеры без обеззараживания оперируют руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.6.2009, 21:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 5.6.2009, 21:26) [snapback]396766[/snapback]
Тут только обратка. ИМХО.

А элеватор разве по обратке регулирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.6.2009, 21:53
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 5.6.2009, 22:36) [snapback]396770[/snapback]
А элеватор разве по обратке регулирует?

Элеватор не регулирует ничего сам, он посредник, если Вы об том...
Практически пока не доказано, что можно регулировать по обратке, ну, доказано, но как-то размыто. Не видел убедительного ничего, Бойко вот приводил вордовский файл, надо проверить, проверим.
А в данной схеме элеватор это аварийный режим. И стоит недорого (уже при его наличии - вообще задарма), и обслуживание для него не нужно и спать можно крепко-накрепко, ибо когда пропал перепад нужно думать не о гаражах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.6.2009, 22:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может повторяюсь, но регулирование по Тобратки используется только в технологии, когда контролируется температура нагреваемой среды.
В отоплении регулируется только Тподачи которая является функцией Тнар. или перерывами зонными задвижками или термостатами, но тоже на подаче. Для отопления гаражей надо выбрать (посчитать) температурный график по теплопотерям, приборам и разнице температур. В каждом гараже можно ограничить обратку балансовым и так отрегулировать теплопотребление по группам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.6.2009, 22:19
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 5.6.2009, 23:05) [snapback]396779[/snapback]
Может повторяюсь, но регулирование по Тобратки используется только в технологии, когда контролируется температура нагреваемой среды.
В отоплении регулируется только Тподачи которая является функцией Тнар. или перерывами зонными задвижками или термостатами, но тоже на подаче. Для отопления гаражей надо выбрать (посчитать) температурный график по теплопотерям, приборам и разнице температур. В каждом гараже можно ограничить обратку балансовым и так отрегулировать теплопотребление по группам.

У меня немного другая логика, обатная даже, альтернативная, если хотите. И вытекает такая альтернативщина из альтернативной же реальности.
А реальность такова, что металлоёмкость отдельно взятых гаражей очень разнится, проверить невозможно, да и не нужно в свете того, что люди кучкуются по боксам, живут логикой боксов, объединяются в отдельные группы, разнородно настроенные. Наша задача в данной ситуации - дать расход пропорционально площади или объёму (пока не определились) на каждый бокс-государство, обратку выравнять предлагаем повышением металлоёмкости (в металлоёмкость они вложиться готовы - психология!), пусть себе повышают, другого пути нет. Тут действительно случай напоминает технологию контроля нагреваемой среды, тлько в данном случае роль нагреваемой среды играет нагреваемый бокс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.6.2009, 23:06
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 5.6.2009, 22:19) [snapback]396781[/snapback]
У меня ...другая логика, обатная даже, альтернативная, если хотите. И вытекает такая альтернативщина из альтернативной же реальности.

У вас другая реальность, альтернативная.... т.е. всё наоборот....теперь начал понимать..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2009, 17:42
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 5.6.2009, 21:40) [snapback]396748[/snapback]
контроллер будет держать обратку потоянной, ориентируясь на наружный воздух.

Чтобы минимизировать зависимость потребляемой мощности от расхода воды через приборы отопления лучше бы
1 завысить расход воды у потребителей
2 держать постоянной величину, получаемую из обоих графиков - tпр(tнв) и tобр(tнв).

Вот, например, господин Сапрыкин пишет:
"На источниках тепла систем теплоснабжения, не прошедших стадии наладки и имеющих фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях, существенно отличающиеся от расчётных, целесообразно поддерживать температурный график по средней температуре теплоносителя tср , а не t1. Тем самым, по крайней мере, будет снижено влияние расходов при g>1 на перетопы зданий, что позволит снизить "пережог" топлива на источнике тепла"

Поясню. g - параметр, характеризующий соответствие фактического расхода теплоносителя расчётному значению (относительный расход). Проектное значение параметра g=1.
Если я правильно понял, то г-н Сапрыкин предложил поддерживать среднеарифметическую величину от графиков tпр(tнв) и tобр(tнв):
Метод контроля качества наладки в системах теплоснабжения
Ну, а я когда-то в своей дипломной работе пришёл к тому, что
"при определении параметра, обобщающего графики температур прямой и обратной сетевой воды, необходимо учитывать совокупность обеих этих величин, но с приоритетом графика температуры обратной сетевой воды. Аналитически обобщающий температурный параметр может быть записан следующим образом:
П(tнв)= tобр треб(tнв)+ пси·tпр треб(tнв),
где tнв – фактическая температура наружного воздуха, °С
tпр треб, tобр треб – требуемые температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе котельной при температуре tнв, °С
пси – коэффициент уменьшения значимости температуры прямой сетевой воды."
И, далее:
"видно, что наименьший ночной перетоп происходит при поддержании одного параметра - температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком. Однако, реализовывать такой закон управления было бы рискованно из-за значительной транспортной задержки изменения температуры обратной сетевой воды и, следовательно, высокой вероятности возникновения “раскачки” системы регулирования. Для повышения устойчивости представляется целесообразным в начале практической проверки принять пси=0,1."
То есть, Вы предполагаете поддерживать П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 0·tпр треб(tнв),
я предлагал (для квартальной котельной) - П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 0,1·tпр треб(tнв),
г-н Сапрыкин предлагает - П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 1·tпр треб(tнв).

Сообщение отредактировал tiptop - 6.6.2009, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2009, 19:44
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 5.6.2009, 20:06) [snapback]396722[/snapback]
Придётся пионерить в этой области

Если не получится, то попробуйте всё-таки мой вариант - регулирование пропусками (по t обратки):
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=384119

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.6.2009, 0:06
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 6.6.2009, 20:44) [snapback]396947[/snapback]
Если не получится, то попробуйте всё-таки мой вариант - регулирование пропусками (по t обратки):
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=384119

Tiptop, похоже на то, что Вы единственный, кто понимает вопрос, не пропадайте, спишемся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.6.2009, 0:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Еще ПТЭЭУ тоже этим интересуется.
В пункте 9.1.32.,но перед сном лучше не читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.6.2009, 1:16
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 11.6.2009, 1:29) [snapback]398493[/snapback]
Еще ПТЭЭУ тоже этим интересуется.
В пункте 9.1.32.,но перед сном лучше не читать.

Инж, искал, не нашел, привели бы...
На ночь почитать... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.6.2009, 2:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...ила+технической
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.6.2009, 19:38
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 11.6.2009, 1:29) [snapback]398493[/snapback]
Еще ПТЭЭУ тоже этим интересуется.
В пункте 9.1.32.,но перед сном лучше не читать.


Отдельно понравилось, что перемычку можно, но с двумя задвижками и между ними дренажом, сообщающимся с атмосферой
Те если я правильно понимаю никогда и не за что не должна возникнуть ситуация, когда прямая может пойти в обратку...

Но тогда по сути любой смесительный узел вентиляционной установки является слабым звеном. Потенциально замыкающим прямую на обратку. Вентиляцию же подключают до элеватора...
Поясните плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.6.2009, 20:54
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот только там циркуляция идет из обратки в подачу, как в схемах с трехходовым, так и в схемах с двухходовым( с насосом) и обратный клапан стоит.
Схема же на разделение с трехходовым,это для индивидуальных котлов применяема - им нужно циркуляцию блюсти в контуре котловом, или сразу стрелка и всплывает , и к месту получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.6.2009, 21:40
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Гидравлические разделители (гидрострЕлки), Везде ли уместны?

Как участок, из-за которого появляется котловой контур - "уместны" для любого водогрейного котла...

Цитата(инж323 @ 11.6.2009, 21:54) [snapback]398899[/snapback]
для индивидуальных котлов применяема - им нужно циркуляцию блюсти в контуре котловом, или сразу стрелка и всплывает , и к месту получается.


...как для Витогаз-100 так и для ПТВМ-50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.6.2009, 22:28
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 11.6.2009, 21:54) [snapback]398899[/snapback]
Вот только там циркуляция идет из обратки в подачу, как в схемах с трехходовым, так и в схемах с двухходовым( с насосом) и обратный клапан стоит.
Схема же на разделение с трехходовым,это для индивидуальных котлов применяема - им нужно циркуляцию блюсти в контуре котловом, или сразу стрелка и всплывает , и к месту получается.

Тут речь-то за то, что перетекание из подачи в обратку исключено - глупо даже на таком уровне обсуждать, двухходовик подобрать - пустяки. А гидрострелка нужна для поддержания постоянного расхода в контурах, вне зависимости от наружных условий и ещё очень важный момент - поддержание любого пониженного графика внутри контуров этих. Напомню, что речь о гаражах.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.6.2009, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.6.2009, 22:33
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(HeatServ @ 11.6.2009, 23:28) [snapback]398915[/snapback]
Тут речь-то за то,

А тот пост вообще был ответом для exelente о перемычке в узлах объвязки калориферов вентсистем и п. 9.1.32. А вы его куда собрались пристроить?К гаражам это не рассматривалось и не подразумевалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.6.2009, 19:30
Сообщение #48


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 6.6.2009, 18:42) [snapback]396920[/snapback]
Для повышения устойчивости представляется целесообразным в начале практической проверки принять пси=0,1."
То есть, Вы предполагаете поддерживать П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 0·tпр треб(tнв),
я предлагал (для квартальной котельной) - П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 0,1·tпр треб(tнв),
г-н Сапрыкин предлагает - П(tнв)= tобр треб(tнв)+ 1·tпр треб(tнв).

Ну да, вроде того предлагаю, но в принципе можно и совершенно другое. Это, как ни крути дело практики и автоматчиков, поскольку на сие влияет слишком много внешних факторов (ветер, инсоляция, качество ограждений), учитвать которые невозможно - как по укрупнённым формулам считать.

Цитата(tiptop @ 6.6.2009, 20:44) [snapback]396947[/snapback]
Если не получится, то попробуйте всё-таки мой вариант - регулирование пропусками (по t обратки):

А вот регулирование пропусками, это значит - отазаться от всего вышесказанного, только через чистое знание и многаждые (и неудачные) практические опыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных